Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    Tasmota

    Scheduled Pinned Locked Moved Téléinfo
    525 Posts 31 Posters 291.4k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • CharlesC Offline
      Charles
      last edited by

      @pascal,

      Je ne vais pas détailler ici, ça a déjà été décris et partagé plein de fois par des personnes sur la toile, Google sera ton ami avec un mode historique standard linky

      Déjà un élément de réponse.
      https://lucidar.me/fr/home-automation/linky-customer-tele-information/

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • S Offline
        Schmurtz
        last edited by

        Tasmota commence à vraiment supporter beaucoup de choses mais au niveau IHM c'est jamais très folichon (bien moins bien que ton firmware Charles). Bon après il faut admettre qu'avec home assistant et autres on ne se connecte pas tous les jours directement sur les ESP pour regarder leur interface.... mais bon 😄

        Sinon pour les utilisateurs de Home Assistant j'ai également un firmware très simple pour ESPhome, ça se trouve ici pour les intéressés :
        https://github.com/schmurtzm/Teleinfo-TIC-with-ESPhome

        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Christophe NicolasC Offline
          Christophe Nicolas @pascal Mochel
          last edited by

          @pascal-Mochel
          Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.

          Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...

          Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • CharlesC Offline
            Charles @Schmurtz
            last edited by Charles

            @Schmurtz Je suis d'accord avec toi, mais après c'est ingérable, je l'ai vu avec WiFInfo, les librairies et les API évoluent en permanence, faut suivre et mettre à jour le Wifi, dès que tu t'y remets 6 mois après ça compile plus, le SDK, le MQTT tout change et c'est un vrai temps plein si on veut faire les choses correctement (en plus de l'IHM), du coup, Tasmota ça me va bien je n'ai à gérer que la partie Téléinfo 🙂 après les affichages se font dans les box domotique ou front end 🙂 et c'est Théo qui gère tout le reste

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • pascal MochelP Offline
              pascal Mochel
              last edited by

              merci pour les informations
              je pense que cela vient de mon cablage
              le linky est bien en mode historique

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • Steph FloS Offline
                Steph Flo
                last edited by

                Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
                Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
                ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)

                Je n comprend plus grand chose

                Merci

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles
                  last edited by Charles

                  @Steph-Flo
                  pour savoir si t'as bien la bonne version avec teleinfo il faut aller dans le template et voir si tu peux associer ta pin Rx (GPIO3 ou GPIO13) à la pin TInfo Rx

                  cea357b7-cbd6-44a2-9366-62e6805577c4-image.png

                  ensuite au reboot tu verras des informations dans la console WEB normalement, enfin si tu as activé le debug WEB web avec le niveau Debug
                  commande webLog 4 dans la console

                  00:00:00 CFG: Loaded from flash at F4, Count 241
                  00:00:00 QPC: Flag 7E
                  00:00:00 CFG: CR 385/699, Busy 0
                  00:00:00 SRC: Restart
                  00:00:00 Project tasmota Tasmota Version 8.4.0.1(sensors)-2_7_3_2
                  00:00:00 TIC: inferface saved settings 0 bps
                  00:00:00 TIC: inferface speed 1200 bps
                  00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                  00:00:00 TIC: always enabled
                  00:00:00 SNS: Hardware Serial
                  00:00:00 SER: Set to 7E1 1200 bit/s
                  00:00:00 TIC: using hardware serial
                  00:00:00 TIC: Ready
                  00:00:00 SHT: Sensor did not ACK command
                  00:00:00 I2C: TSL2561 found at 0x39
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Steph FloS Offline
                    Steph Flo
                    last edited by

                    Oui j'ai testé sur GPIO13 et GPIO3
                    ![alt text](69c4add3-77aa-4e09-ab9c-22ed6b57079c-image.png image url)

                    Mais au départ je n'avais pas TinfoRx, il est apparu après avoir fait un setOption102 1 puis un setOption102 0.
                    c'est pour cela que j'ai des doutes

                    Steph

                    CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles @Steph Flo
                      last edited by

                      @Steph-Flo heuu normalement ça n'a rien à voir la liste des pins et fonctions dispos sont à la compilation, le setOption configure juste la vitesse du serial, curieux ton affaire

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Steph FloS Offline
                        Steph Flo
                        last edited by

                        Bon j’ai remis ce bin : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz, puis {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,210,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}.
                        Pas de résultat sur gpio3 mais ok sur gpio13
                        Le problème c’est que j’ai plus la console.
                        Cela prouve que mon .bin n’était pas bon. Est ce que c’est possible du coup de me compiler 1 .bin avec la dernière version?
                        Elle serai peu être plus robuste.

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • pascal MochelP Offline
                          pascal Mochel
                          last edited by

                          merci a tous
                          cela fonctionne

                          9c65bfae-538c-4556-8a5a-9b4c64884035-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Christophe NicolasC Offline
                            Christophe Nicolas
                            last edited by Christophe Nicolas

                            Bonjour,
                            J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
                            Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
                            C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :

                            1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
                              Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                              Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                              Et éventuellement préciser historique ou standard.

                            2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
                              Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • CharlesC Offline
                              Charles
                              last edited by

                              Bonjour,

                              Merci pour le retour,

                              le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂

                              Regarde le changement en direct ci-dessous

                              7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                              17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                              17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                              17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                              17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                              17:10:21 CMD: setoption4 1
                              17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
                              17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
                              17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
                              17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                              17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
                              17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                              17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                              

                              Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Christophe NicolasC Offline
                                Christophe Nicolas
                                last edited by

                                Merci pour le retour.
                                Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
                                Cdt,

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • CharlesC Offline
                                  Charles
                                  last edited by

                                  je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.

                                  Christophe NicolasC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Christophe NicolasC Offline
                                    Christophe Nicolas @Charles
                                    last edited by

                                    Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Steph FloS Offline
                                      Steph Flo
                                      last edited by

                                      Bonjour

                                      Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
                                      J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
                                      Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
                                      Merci de votre aide

                                      Steph

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • SebHS Offline
                                        SebH
                                        last edited by

                                        Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR

                                        Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?

                                        Merci d'avance

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • CharlesC Offline
                                          Charles
                                          last edited by

                                          pour le mode standard c'est setOption102 1, c'est indiqué plus haut 🙂

                                          SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • SebHS Offline
                                            SebH @Charles
                                            last edited by SebH

                                            @Charles

                                            Setoption 102 est par défaut à 1 dans le code. Néanmoins, j'ai tenter dans la fenêtre de log de taper cette ligne de commande

                                            Voici ce que ca me donne

                                            7b0f5330-843a-4bed-80fa-4b8d85db8c02-image.png

                                            Et voici le résultat

                                            01f05bc5-5600-4694-90d4-64bdd2002a46-image.png

                                            Quelqu'un d'autre que moi à tester en mode standard sur un linky ???

                                            Sinon pour info, je l'ai connecté sur mon compteur ancienne génération en mode historique, et j'ai modifié la setoption 102 à 0 et je lis bien les données

                                            5af392c5-2b46-4c57-a2c4-ba22c379e979-image.png

                                            Donc selon moi il y aurait un bug avec le mode standard ?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB