    • pascal MochelP Offline
      pascal Mochel @Charles
      last edited by

      @Charles bonjour à tous
      je continu mes essais
      j ai un compteur linky
      j ai fait le montage avec l optocoupleur et le transistor
      je branche sur la D7 de mon WEMOS le port serie

      j'ai bien corrigé les modifications comme noté ci dessus
      j ai tapé setOption102 0 dans la ligne de commande

      voici les messages que j'obtiens de WEMOS en fonctionnement

      903ba739-0e40-46bc-bc19-a9a56aa6e38f-image.png

      comment etre sur de la communication ?

      merci

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • pascal MochelP Offline
        pascal Mochel
        last edited by

        836cfb1c-5d7f-4322-9f3f-8a7c078b9772-image.png

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles
          last edited by

          Ton linky est bien en mode historique ?

          Si oui alors Oscillo ou vérifier 3 fois ton montage, d'ailleurs, c'est quoi le schéma du montage et valeur des resistances ?

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • pascal MochelP Offline
            pascal Mochel
            last edited by

            bonne question c 'est quoi le mode historique et comment on y arrive ?

            Christophe NicolasC 1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles
              last edited by

              @pascal,

              Je ne vais pas détailler ici, ça a déjà été décris et partagé plein de fois par des personnes sur la toile, Google sera ton ami avec un mode historique standard linky

              Déjà un élément de réponse.
              https://lucidar.me/fr/home-automation/linky-customer-tele-information/

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • S Offline
                Schmurtz
                last edited by

                Tasmota commence à vraiment supporter beaucoup de choses mais au niveau IHM c'est jamais très folichon (bien moins bien que ton firmware Charles). Bon après il faut admettre qu'avec home assistant et autres on ne se connecte pas tous les jours directement sur les ESP pour regarder leur interface.... mais bon 😄

                Sinon pour les utilisateurs de Home Assistant j'ai également un firmware très simple pour ESPhome, ça se trouve ici pour les intéressés :
                https://github.com/schmurtzm/Teleinfo-TIC-with-ESPhome

                CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Christophe NicolasC Offline
                  Christophe Nicolas @pascal Mochel
                  last edited by

                  @pascal-Mochel
                  Sinon pour savoir si ton compteur linky est en mode standard ou historique, il suffit de faire défiler les infos sur son écran LCD. Tu as un étiquette TIC qui donnera la bonne information.

                  Du coup tu positionnes Setoption102 à 1 si mode standard, tu le laisse à 0 si historique...

                  Et si tout est bon, les infos vont s'afficher sur le menu principal de l'interface web Tasmota.

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • CharlesC Offline
                    Charles @Schmurtz
                    last edited by Charles

                    @Schmurtz Je suis d'accord avec toi, mais après c'est ingérable, je l'ai vu avec WiFInfo, les librairies et les API évoluent en permanence, faut suivre et mettre à jour le Wifi, dès que tu t'y remets 6 mois après ça compile plus, le SDK, le MQTT tout change et c'est un vrai temps plein si on veut faire les choses correctement (en plus de l'IHM), du coup, Tasmota ça me va bien je n'ai à gérer que la partie Téléinfo 🙂 après les affichages se font dans les box domotique ou front end 🙂 et c'est Théo qui gère tout le reste

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • pascal MochelP Offline
                      pascal Mochel
                      last edited by

                      merci pour les informations
                      je pense que cela vient de mon cablage
                      le linky est bien en mode historique

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Steph FloS Offline
                        Steph Flo
                        last edited by

                        Afin d'enlever des doutes sur mon mode de compilation est ce possible d'avoir un .bin avec wifinfo d'activé sur cette derniere version?
                        Car avec tasmota je n'ai aucun log mais le meme montage avec mon simple wifinfo j'ai bien les trames.
                        ![alt text](31ed685d-c4f7-48da-afd5-bccffd6598dd-image.png image url)

                        Je n comprend plus grand chose

                        Merci

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • CharlesC Offline
                          Charles
                          last edited by Charles

                          @Steph-Flo
                          pour savoir si t'as bien la bonne version avec teleinfo il faut aller dans le template et voir si tu peux associer ta pin Rx (GPIO3 ou GPIO13) à la pin TInfo Rx

                          cea357b7-cbd6-44a2-9366-62e6805577c4-image.png

                          ensuite au reboot tu verras des informations dans la console WEB normalement, enfin si tu as activé le debug WEB web avec le niveau Debug
                          commande webLog 4 dans la console

                          00:00:00 CFG: Loaded from flash at F4, Count 241
                          00:00:00 QPC: Flag 7E
                          00:00:00 CFG: CR 385/699, Busy 0
                          00:00:00 SRC: Restart
                          00:00:00 Project tasmota Tasmota Version 8.4.0.1(sensors)-2_7_3_2
                          00:00:00 TIC: inferface saved settings 0 bps
                          00:00:00 TIC: inferface speed 1200 bps
                          00:00:00 TIC: RX on GPIO3
                          00:00:00 TIC: always enabled
                          00:00:00 SNS: Hardware Serial
                          00:00:00 SER: Set to 7E1 1200 bit/s
                          00:00:00 TIC: using hardware serial
                          00:00:00 TIC: Ready
                          00:00:00 SHT: Sensor did not ACK command
                          00:00:00 I2C: TSL2561 found at 0x39
                          
                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Steph FloS Offline
                            Steph Flo
                            last edited by

                            Oui j'ai testé sur GPIO13 et GPIO3
                            ![alt text](69c4add3-77aa-4e09-ab9c-22ed6b57079c-image.png image url)

                            Mais au départ je n'avais pas TinfoRx, il est apparu après avoir fait un setOption102 1 puis un setOption102 0.
                            c'est pour cela que j'ai des doutes

                            Steph

                            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • CharlesC Offline
                              Charles @Steph Flo
                              last edited by

                              @Steph-Flo heuu normalement ça n'a rien à voir la liste des pins et fonctions dispos sont à la compilation, le setOption configure juste la vitesse du serial, curieux ton affaire

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Steph FloS Offline
                                Steph Flo
                                last edited by

                                Bon j’ai remis ce bin : http://hallard.me/blog/wp-content/uploads/tasmota-sensors.bin.gz, puis {"NAME":"WifInfo","GPIO":[7,255,255,210,6,5,255,255,255,255,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}.
                                Pas de résultat sur gpio3 mais ok sur gpio13
                                Le problème c’est que j’ai plus la console.
                                Cela prouve que mon .bin n’était pas bon. Est ce que c’est possible du coup de me compiler 1 .bin avec la dernière version?
                                Elle serai peu être plus robuste.

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • pascal MochelP Offline
                                  pascal Mochel
                                  last edited by

                                  merci a tous
                                  cela fonctionne

                                  9c65bfae-538c-4556-8a5a-9b4c64884035-image.png

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Christophe NicolasC Offline
                                    Christophe Nicolas
                                    last edited by Christophe Nicolas

                                    Bonjour,
                                    J'ai vu que dans la toute dernière version de Tasmota il y a une nouvelle option SetOption108 pour la téléinfo.
                                    Quand elle est activée, la trame téléinfo brute remonte en temps réel en plus de l'info d'énergie.
                                    C'est excellent mais j'avais 2 petites suggestions d'amélioration :

                                    1. Ce serait pertinent de mettre un tag "Teleinfo" sur le json envoyé pour pouvoir l'identifier.
                                      Au lieu d'avoir : { "ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                      Il faudrait : {"Teleinfo":{"ADCO":"xxxxx","OPTARIF":...
                                      Et éventuellement préciser historique ou standard.

                                    2. Les trames remontent en temps réel et pourraient saturer mqtt (surtout en mode standard).
                                      Pourquoi ne pas utiliser la valeur de SetOption108 comme un intervalle d'envoi de la trame teleinfo en secondes (ou dixièmes), et à 0 désactivé.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • CharlesC Offline
                                      Charles
                                      last edited by

                                      Bonjour,

                                      Merci pour le retour,

                                      le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂

                                      Regarde le changement en direct ci-dessous

                                      7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:21 CMD: setoption4 1
                                      17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
                                      17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
                                      17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
                                      17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
                                      17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
                                      

                                      Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • Christophe NicolasC Offline
                                        Christophe Nicolas
                                        last edited by

                                        Merci pour le retour.
                                        Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
                                        Cdt,

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • CharlesC Offline
                                          Charles
                                          last edited by

                                          je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.

                                          Christophe NicolasC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • Christophe NicolasC Offline
                                            Christophe Nicolas @Charles
                                            last edited by

                                            Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote