Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    Branchement ?

    Scheduled Pinned Locked Moved Remora
    33 Posts 6 Posters 14.3k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Nicolas SizornN Offline
      Nicolas Sizorn @AuFilElec
      last edited by

      @AuFilElec
      Ok j'ai ça comme log :

      QT{Config size=1024 (emoncms=128  jeedom=160)
      SPIFFS Mount succesfull
      
      Good CRC, not set!
      ========== SDK Saved parameters StartMode: STA+AP
      PHY mode: N
      Channel: 6
      AP id: 0
      Status: 1
      Auto connect: 1
      SSID (10): xxxxxxxxx
      Passphrase (15): xxxxxxxxxxxxx
      BSSID set: 0
      ========== SDK Saved parameters End
      Connection au Wifi : Appart2ouf avec la clC) 'Wifi2ouf2Malade'...Erreur, passage                                                 en point d'acces remora
       avec la clC) 'Remora_WiFi'
      IP address   : 192.168.4.1
      MAC address  : 5E:CF:7F:00:D9:1F
      HTTP server started
      Remora Version 1.3.1
      Compile avec les fonctions : BOARD V1.3 MCP23017 TELEINFO
      Initializing MCP23017...Searching...Setup...OK!
      Initializing Teleinfo...Init Teleinfo Erreur!
      Relais=ON   relais=1
      Teleinfo toujours absente!
      Relais=OFF
      relais=0
      setfp=1H
      setfp_interne : fp=1 ; cOrdre=H
      etatFP=H
      setfp=2H
      setfp_interne : fp=2 ; cOrdre=H
      etatFP=HH
      setfp=3H
      setfp_interne : fp=3 ; cOrdre=H
      etatFP=HHH
      setfp=4H
      setfp_interne : fp=4 ; cOrdre=H
      etatFP=HHHH
      setfp=5H
      setfp_interne : fp=5 ; cOrdre=H
      etatFP=HHHHH
      setfp=6H
      setfp_interne : fp=6 ; cOrdre=H
      etatFP=HHHHHH
      setfp=7H
      setfp_interne : fp=7 ; cOrdre=H
      etatFP=HHHHHHH
      Starting main loop
      Teleinfo toujours absente!
      Teleinfo toujours absente!
      Teleinfo toujours absente!
      Teleinfo toujours absente!
      

      Tout m'as l'air en ordre non ? (pour le wifi c'est normal je l'ai branché à mon bureau et le wifi est chez moi.

      Pour la diode D15 d'après le schéma elle n'est utile que pour le relais du chauffe eau non ?

      AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
      • AuFilElecA Offline
        AuFilElec @Nicolas Sizorn
        last edited by

        @Nicolas-Sizorn
        Je dirais, vérifie tes composants, tes soudures et les circuits. Car à première vue, il n'y a rien qui cloche au niveau soft.
        Par contre, tu pourrais prendre la dernière version du soft, la 1.3.2

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas SizornN Offline
          Nicolas Sizorn
          last edited by

          Ok je vais m'y coller. J'ai juste besoin de savoir qu'est ce que je dois regarder. je suis équipé d'un oscillo et d'un multimètre.

          Bref j'ai tout ce qu'il faut

          AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
          • F Offline
            Fab_33
            last edited by

            Il faut que tu regardes les commandes qui arrivent aux optos.

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • AuFilElecA Offline
              AuFilElec @Nicolas Sizorn
              last edited by

              @Nicolas-Sizorn

              Commence par regarder si tes diodes passent dans le bon sens, si tes pistes conduisent bien entre chaque composants. Ensuite, tu pourras vérifier les signaux en sortie du MCP et aux optos.

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • Nicolas SizornN Offline
                Nicolas Sizorn
                last edited by

                Ok j'ai fais mes première mesure. J'ai mesuré à la sortie du MCP pour le fp1 Voici mes mesures. (Ce sont des signaux continu)

                Hors gel : FP1A = 300mv FP1B = 3.3V

                Confort : FP1A = 1.6V FP1B = 3.3V

                Eco : FP1A = 300 mV FP1B = 300mv

                Arret : FP1A = 1.6V FP1B = 300mv

                Est ce que ça vous parait bien ?

                AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                • AuFilElecA Offline
                  AuFilElec @Nicolas Sizorn
                  last edited by AuFilElec

                  @Nicolas-Sizorn
                  As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
                  Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
                  Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?

                  Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Nicolas SizornN Offline
                    Nicolas Sizorn @AuFilElec
                    last edited by

                    @AuFilElec
                    Je viens de tout vérifier et j'ai mis a jour en 1.3.2. Et dit en passant le code n'a pas l'air de fonctionner si on ne compile pas avec le téléinfo.

                    Et après vérification j'ai de sérieux doute sur les opto triac. quelqu'un peux me donner un liens où je pourrais les acheter ?

                    AuFilElecA 2 Replies Last reply Reply Quote
                    • AuFilElecA Offline
                      AuFilElec @Nicolas Sizorn
                      last edited by

                      @Nicolas-Sizorn

                      http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TLP268JTPLE/?qs=vPP9GyyTAo1BVLWr8dtGDw%3D%3D

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • AuFilElecA Offline
                        AuFilElec @Nicolas Sizorn
                        last edited by

                        @Nicolas-Sizorn

                        Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.

                        Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Nicolas SizornN Offline
                          Nicolas Sizorn @AuFilElec
                          last edited by Nicolas Sizorn

                          @AuFilElec said in Branchement ?:

                          Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.

                          ceux la TLP168J

                          Et je n'ai pas touché au jumper derriere donc il doit être en 5v

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas SizornN Offline
                            Nicolas Sizorn
                            last edited by

                            Je vais en commander de nouveaux car je pense qu'ils sont grillé depuis le temps que je les ai alimenté en 5V

                            AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • AuFilElecA Offline
                              AuFilElec @Nicolas Sizorn
                              last edited by

                              @Nicolas-Sizorn

                              Commence déjà par passer le jumper en 3,3v pour voir comment ils réagissent.

                              Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Nicolas SizornN Offline
                                Nicolas Sizorn @AuFilElec
                                last edited by

                                @AuFilElec
                                Et bien c'est bon j'ai vérifié à l’oscilloscope et tout semble bien fonctionner ! Merci beaucoup de votre aide !

                                AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • AuFilElecA Offline
                                  AuFilElec @Nicolas Sizorn
                                  last edited by

                                  @Nicolas-Sizorn

                                  Pas de problème, avec plaisir. Il faudra rendre l'appareil quand d'autres auront besoin d'aide.

                                  Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Nicolas SizornN Offline
                                    Nicolas Sizorn @AuFilElec
                                    last edited by

                                    @AuFilElec
                                    Justement j'ai pensé faire un petit document de dépannage avec imprimé écran des signaux, ça aidera surement d'autre personnes

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • A Offline
                                      al85
                                      last edited by

                                      @Nicolas-Sizorn
                                      Salut,
                                      Juste pour savoir tu n'as pas eu besoin de changer tes opto du coup ?

                                      Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • Nicolas SizornN Offline
                                        Nicolas Sizorn @al85
                                        last edited by

                                        @al85
                                        Non j'ai juste changé la tension et tout à fonctionner directement.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • First post
                                          Last post

                                        3

                                        Online

                                        5.7k

                                        Users

                                        534

                                        Topics

                                        5.0k

                                        Posts

                                        Top Topics

                                        • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                          Nicolas BernaertsN
                                          Nicolas Bernaerts
                                          0
                                          7
                                          266

                                        • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                          CharlesC
                                          Charles
                                          0
                                          5
                                          287

                                        Popular Tags

                                        teleinfo
                                        24 topics
                                        arduino
                                        19 topics
                                        remora
                                        16 topics
                                        esp8266
                                        10 topics
                                        arduipi
                                        10 topics
                                        wifinfo
                                        7 topics
                                        raspberry
                                        7 topics