    • AuFilElecA Offline
      AuFilElec @Nicolas Sizorn
      last edited by

      @Nicolas-Sizorn
      Tu peux utiliser le port USB pour visualiser les logs, par contre, tu ne pourras pas le faire dans l'IDE Arduino. Il faut que tu utilises un logiciel spécifique comme CoolTerm par exemple.
      Tu devras configurer ta connexion série:

      • Port: COM??
      • Baudrate: 1200 bauds
      • Data bits: 7 bits
      • Parity: even

      Par contre, j'ai remarqué que tu n'as pas soudé la diode D15, je ne sais pas si ça peut avoir une influence.

      Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Nicolas SizornN Offline
        Nicolas Sizorn @AuFilElec
        last edited by

        @AuFilElec
        Ok j'ai ça comme log :

        QT{Config size=1024 (emoncms=128  jeedom=160)
        SPIFFS Mount succesfull
        
        Good CRC, not set!
        ========== SDK Saved parameters StartMode: STA+AP
        PHY mode: N
        Channel: 6
        AP id: 0
        Status: 1
        Auto connect: 1
        SSID (10): xxxxxxxxx
        Passphrase (15): xxxxxxxxxxxxx
        BSSID set: 0
        ========== SDK Saved parameters End
        Connection au Wifi : Appart2ouf avec la clC) 'Wifi2ouf2Malade'...Erreur, passage                                                 en point d'acces remora
         avec la clC) 'Remora_WiFi'
        IP address   : 192.168.4.1
        MAC address  : 5E:CF:7F:00:D9:1F
        HTTP server started
        Remora Version 1.3.1
        Compile avec les fonctions : BOARD V1.3 MCP23017 TELEINFO
        Initializing MCP23017...Searching...Setup...OK!
        Initializing Teleinfo...Init Teleinfo Erreur!
        Relais=ON   relais=1
        Teleinfo toujours absente!
        Relais=OFF
        relais=0
        setfp=1H
        setfp_interne : fp=1 ; cOrdre=H
        etatFP=H
        setfp=2H
        setfp_interne : fp=2 ; cOrdre=H
        etatFP=HH
        setfp=3H
        setfp_interne : fp=3 ; cOrdre=H
        etatFP=HHH
        setfp=4H
        setfp_interne : fp=4 ; cOrdre=H
        etatFP=HHHH
        setfp=5H
        setfp_interne : fp=5 ; cOrdre=H
        etatFP=HHHHH
        setfp=6H
        setfp_interne : fp=6 ; cOrdre=H
        etatFP=HHHHHH
        setfp=7H
        setfp_interne : fp=7 ; cOrdre=H
        etatFP=HHHHHHH
        Starting main loop
        Teleinfo toujours absente!
        Teleinfo toujours absente!
        Teleinfo toujours absente!
        Teleinfo toujours absente!
        

        Tout m'as l'air en ordre non ? (pour le wifi c'est normal je l'ai branché à mon bureau et le wifi est chez moi.

        Pour la diode D15 d'après le schéma elle n'est utile que pour le relais du chauffe eau non ?

        AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
        • AuFilElecA Offline
          AuFilElec @Nicolas Sizorn
          last edited by

          @Nicolas-Sizorn
          Je dirais, vérifie tes composants, tes soudures et les circuits. Car à première vue, il n'y a rien qui cloche au niveau soft.
          Par contre, tu pourrais prendre la dernière version du soft, la 1.3.2

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • Nicolas SizornN Offline
            Nicolas Sizorn
            last edited by

            Ok je vais m'y coller. J'ai juste besoin de savoir qu'est ce que je dois regarder. je suis équipé d'un oscillo et d'un multimètre.

            Bref j'ai tout ce qu'il faut

            AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
            • F Offline
              Fab_33
              last edited by

              Il faut que tu regardes les commandes qui arrivent aux optos.

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • AuFilElecA Offline
                AuFilElec @Nicolas Sizorn
                last edited by

                @Nicolas-Sizorn

                Commence par regarder si tes diodes passent dans le bon sens, si tes pistes conduisent bien entre chaque composants. Ensuite, tu pourras vérifier les signaux en sortie du MCP et aux optos.

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas SizornN Offline
                  Nicolas Sizorn
                  last edited by

                  Ok j'ai fais mes première mesure. J'ai mesuré à la sortie du MCP pour le fp1 Voici mes mesures. (Ce sont des signaux continu)

                  Hors gel : FP1A = 300mv FP1B = 3.3V

                  Confort : FP1A = 1.6V FP1B = 3.3V

                  Eco : FP1A = 300 mV FP1B = 300mv

                  Arret : FP1A = 1.6V FP1B = 300mv

                  Est ce que ça vous parait bien ?

                  AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • AuFilElecA Offline
                    AuFilElec @Nicolas Sizorn
                    last edited by AuFilElec

                    @Nicolas-Sizorn
                    As-tu vérifié tes diodes, tes résistances et les pistes du circuit ?
                    Il m'est arrivé d'avoir des soucis avec un fil pilote et le simple fait de ressouder corrigeait le problème, quand ce n'était pas un opto branché à l'envers 😞
                    Sinon, en mode confort, tu ne devrais rien avoir. Quelles sont les pattes du MCP que tu vérifies ?

                    Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Nicolas SizornN Offline
                      Nicolas Sizorn @AuFilElec
                      last edited by

                      @AuFilElec
                      Je viens de tout vérifier et j'ai mis a jour en 1.3.2. Et dit en passant le code n'a pas l'air de fonctionner si on ne compile pas avec le téléinfo.

                      Et après vérification j'ai de sérieux doute sur les opto triac. quelqu'un peux me donner un liens où je pourrais les acheter ?

                      AuFilElecA 2 Replies Last reply Reply Quote
                      • AuFilElecA Offline
                        AuFilElec @Nicolas Sizorn
                        last edited by

                        @Nicolas-Sizorn

                        http://www.mouser.fr/ProductDetail/Toshiba/TLP268JTPLE/?qs=vPP9GyyTAo1BVLWr8dtGDw%3D%3D

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • AuFilElecA Offline
                          AuFilElec @Nicolas Sizorn
                          last edited by

                          @Nicolas-Sizorn

                          Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.

                          Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas SizornN Offline
                            Nicolas Sizorn @AuFilElec
                            last edited by Nicolas Sizorn

                            @AuFilElec said in Branchement ?:

                            Quels opto as-tu mis ? Car si ce sont les TLP168J, ils doivent être alimentés en 3,3v à l'aide du jumper derrière la carte.

                            ceux la TLP168J

                            Et je n'ai pas touché au jumper derriere donc il doit être en 5v

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Nicolas SizornN Offline
                              Nicolas Sizorn
                              last edited by

                              Je vais en commander de nouveaux car je pense qu'ils sont grillé depuis le temps que je les ai alimenté en 5V

                              AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • AuFilElecA Offline
                                AuFilElec @Nicolas Sizorn
                                last edited by

                                @Nicolas-Sizorn

                                Commence déjà par passer le jumper en 3,3v pour voir comment ils réagissent.

                                Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Nicolas SizornN Offline
                                  Nicolas Sizorn @AuFilElec
                                  last edited by

                                  @AuFilElec
                                  Et bien c'est bon j'ai vérifié à l’oscilloscope et tout semble bien fonctionner ! Merci beaucoup de votre aide !

                                  AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • AuFilElecA Offline
                                    AuFilElec @Nicolas Sizorn
                                    last edited by

                                    @Nicolas-Sizorn

                                    Pas de problème, avec plaisir. Il faudra rendre l'appareil quand d'autres auront besoin d'aide.

                                    Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Nicolas SizornN Offline
                                      Nicolas Sizorn @AuFilElec
                                      last edited by

                                      @AuFilElec
                                      Justement j'ai pensé faire un petit document de dépannage avec imprimé écran des signaux, ça aidera surement d'autre personnes

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • A Offline
                                        al85
                                        last edited by

                                        @Nicolas-Sizorn
                                        Salut,
                                        Juste pour savoir tu n'as pas eu besoin de changer tes opto du coup ?

                                        Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • Nicolas SizornN Offline
                                          Nicolas Sizorn @al85
                                          last edited by

                                          @al85
                                          Non j'ai juste changé la tension et tout à fonctionner directement.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • First post
                                            Last post

                                          3

                                          Online

                                          5.7k

                                          Users

                                          534

                                          Topics

                                          5.0k

                                          Posts

                                          Top Topics

                                          • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                            Nicolas BernaertsN
                                            Nicolas Bernaerts
                                            0
                                            7
                                            249

                                          • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                            CharlesC
                                            Charles
                                            0
                                            5
                                            282

                                          • CC1101
                                            CharlesC
                                            Charles
                                            0
                                            2
                                            117

                                          Popular Tags

                                          teleinfo
                                          24 topics
                                          arduino
                                          19 topics
                                          remora
                                          16 topics
                                          esp8266
                                          10 topics
                                          arduipi
                                          10 topics
                                          wifinfo
                                          7 topics
                                          raspberry
                                          7 topics
                                          broadcast
                                          7 topics
                                          Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB