    • Seb HS Offline
      Seb H @Barbu Dor
      last edited by

      @barbu-dor Super, Merci bien, je vais tester tout ça !

      Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Seb HS Offline
        Seb H @Seb H
        last edited by Seb H

        Je viens de charger la dernière version de tasmota.
        Donc visiblement il doit y avoir un bug en mode standard. Tasmota ne voit pas et ne remonte aucune info. En revanche, dès que je rebascule en mode historique ca fonctionne.
        95510dea-4b95-424b-8f9f-22bd4f926218-image.png
        Autre chose d'étrange qui m'interpele , la fonction de remise a zéro des compteurs ne fonctionne pas...
        691f7d28-4cb5-461a-a388-230d71dc615d-image.png
        cbbfd79b-bdd5-4dbc-bf5a-12f672938a02-image.png

        Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Barbu DorB Offline
          Barbu Dor @Seb H
          last edited by Barbu Dor

          @seb-h
          tu peux changer ton linky tout seul à la volée sans appeller Enedis ?
          Moi j'ai du attendre 1 mois qu'ils daignent passer de historique à standard....

          Pour les compteurs je crois que c'est normal car les valeurs viennent du linky.
          Mais @Charles pourra confirmer

          Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
          • Seb HS Offline
            Seb H @Barbu Dor
            last edited by

            @barbu-dor
            J'ai simplement plusieurs compteurs chez moi.
            J'ai le compteur de conso qui est en mode standard, et j'ai le compteur de production photovoltaique qui est en historique, soit un module téléinfo avec esp8266 sur chaque compteur, donc ce qui explique pourquoi je peux tester rapidement les 2 différents modes.

            Donc avec tasmota en version 9, ça fonctionne bien mais avec la dernière version que j'ai chargé hier soir, sur mon compteur en mode historique ça fonctionne, mais dès que je passe en standard, ca ne me remonte plus aucune données.

            Ca expliquerais pourquoi @Zibasedom-Seblang est aussi ennuyé car il est aussi en standard si mes souvenirs sont bon...

            Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Barbu DorB Offline
              Barbu Dor @Seb H
              last edited by

              @seb-h
              J'ai un ESP32 qui tourne depuis 3 semaines en Historique.
              Malheureusement il est à 700km d'où je suis donc je ne peux pas tester avec un ESP8266 pour l'instant.

              Program Version	10.1.0.3
              Build Date & Time	2021-12-27T14:14:03
              Core/SDK Version	2_0_2/v4.4-2.0.2
              
              20:14:50.048 CMD: energyconfig
              20:14:50.053 TIC: Settings Mode:standard, RX:GPIO8, EN:None, Raw:noraw, Skip:9, Limit:0
              20:14:50.071 MQT: xxxxx/teleinfo/stat/ENERGYCONFIG = {"EnergyConfig":"Done"}
              20:15:22.306 MQT: xxxxx/teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2022-02-01T20:15:22+01:00","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-01T20:15:21","Total":-21404.771,"Yesterday":83.496,"Today":70.066,"Period":[47, 0, 0],"Power":[ 0, 0, 0],"ApparentPower":[ 0,2574,944],"ReactivePower":[ 0,2574,944],"Factor":[0.00,0.00,0.00],"Voltage":[234,234,236],"Current":[0.000,11.000,4.000],"Load":0},"TIC":{"ADSC":"XXXXXXXX","VTIC":2,"NGTF":"H PLEINE/CREUSE ","LTARF":"  HEURE  PLEINE ","EAST":60083879,"EASF01":25668524,"EASF02":34415355,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":36029669,"EASD02":24054211,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":0,"IRMS2":11,"IRMS3":4,"URMS1":234,"URMS2":234,"URMS3":236,"PREF":24,"PCOUP":24,"SINSTS":3644,"SINSTS1":11696,"SINSTS2":6748,"SINSTS3":25566,"SMAXSN":10950,"SMAXSN1":7110,"SMAXSN2":3310,"SMAXSN3":1960,"SMAXSN-1":9550,"SMAXSN1-1":6280,"SMAXSN2-1":3560,"SMAXSN3-1":3500,"CCASN":4602,"CCASN-1":3306,"UMOY1":231,"UMOY2":234,"UMOY3":235,"STGE":"003A4401","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":2,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}} (retained)
              
              Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
              • Seb HS Offline
                Seb H @Barbu Dor
                last edited by

                @barbu-dor
                Voici ma config soft testé hier soir
                5bee2a08-fc50-4691-88ce-7677c1947b5a-image.png
                Alors je me pose une question. Avez vous fait une modif soft par rapport à la v9 concernant la sensibilité du signal du linky ? Car mon hard ne bouge pas entre un vieux compteur ou un linky et j'ai une résistance de 1.5K... J'ai quelques erreur de comm avec ce hard et la v9 mais ca fonctionne quand même bien ...
                Donc si quelqu'un saurait tester sur esp8266 en mode standard afin de confirmer qu'il y a bien un soucis...

                Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Barbu DorB Offline
                  Barbu Dor @Seb H
                  last edited by

                  @seb-h "sensibilité" n'est probablement pas le bon terme.
                  la sensibilité même est un aspect electronique qui ne dépend pas du soft.
                  Je ne sais pas à quelle version 9 tu te réfères exactement (date) mais il y a eu des changements dans

                  • le driver Teleinfo de Tasmota : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino
                  • la Lib Teleinfo : https://github.com/arendst/Tasmota/commits/development/lib/lib_div/LibTeleinfo/src

                  Si tu remet la V9.?.? tu retrouve un comportement ok dans les 2 modes ?

                  Avec la dernière version, peux tu essayer de taper WebLog 3 dans la console pour avoir des logs de debug en mode standard ?
                  Ca pourra nous dire si quelque chose arrive

                  Seb HS 2 Replies Last reply Reply Quote
                  • Seb HS Offline
                    Seb H @Barbu Dor
                    last edited by Seb H

                    @barbu-dor
                    Donc voici les précisions pour le terme v9. J'ai 3 module qui tourne en simultané pour remonter le comptage de 3 compteurs, dont 1 en en standard et 2 en historique.
                    23ff068e-fbe3-4c89-a980-d60032906619-image.png
                    Donc avec cette version je bascule en historique et standard et c'est fonctionnel à 100%.
                    Avec la dernière version en cours, ca ne fonctionne qu'en historique
                    2d3f0371-ed52-45d5-b92e-025039c3f12e-image.png
                    Je te remonterais dans la soirée le résultat du weblog 3 avec la nouvelle version

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Seb HS Offline
                      Seb H @Barbu Dor
                      last edited by Seb H

                      @barbu-dor fausse alerte, aucun problème de code mais plutot un problème avec mon Wemos qui est défectueux (pourtant il est tout neuf). J'ai repris la dernière version , j'ai reflashé, j'ai retesté en historique et ca ne fonctionnait plus. Du coup, j'ai flashé la v9 et idem.

                      J'ai retesté avec un nouveau wemos, et ca fonctionne bien soit en standard soit historique, donc toutes mes excuses c'était mon wemos qui fichait le cirque. Par contre l'envoit de données vers domoticz ne fonctionne plus avec cette version, et ca fonctionnait bien en 9.4. A savoir j'ai la setoption72 qui est actif

                      8e988021-e3ac-49e2-a13b-96d3a0e3a279-image.png

                      En fait dans la trame de domoticz on doit retrouver l'état de l'index du compteur total et c'est pas le cas, on est un petit peu différent...

                      Autre chose que je relève, la commande energyreset ne fonctionne plus

                      29aa1947-add2-47ee-9ac0-241864487524-image.png

                      Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Barbu DorB Offline
                        Barbu Dor @Seb H
                        last edited by

                        @seb-h Pour la remontée vers Domoticz je ne sais pas, je n'utilise pas Domoticz.
                        Est-ce que tu pourais me donner plus de détails
                        Qu'avais-tu avant ? quelles données ?
                        Qu'as tu maintenant ?

                        EnergyReset a été remplacé par 3 commandes disctinctes pour Total, Today et Yesterday.
                        Voir la doc https://tasmota.github.io/docs/Commands/#energytoday

                        Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Seb HS Offline
                          Seb H @Barbu Dor
                          last edited by Seb H

                          @barbu-dor
                          Voici une copie de mon tasmota fonctionnel en v 9.4
                          aa010c6e-0109-43cd-bc39-e4d5a1d980da-image.png
                          Donc dans cet exemple energytotal est a 2717233 , donc sur la ligne juste au dessus, tu retrouves la trame qui part vers domoticz et tu trouve la copie conforme du compteur total de tasmota.

                          Avec la nouvelle version, tu as un décalage entre le compteur total de tasmota et le compteur qui est envoyé a domoticz. Sur mon précédent exemple, dans les 2 dernières lignes le compteur total est a 3829905 et il est envoyé a domoticz 3791606, j'arrive pas a expliquer cette différence de comptage

                          Et l'autre chose, c'est dans le cas d'une tarification HP/HC, en v9.4, l'envoit vers domoticz ne fonctionnait pas non plus alors qu'il me semble que le code est prévu pour . Mais bon chez moi je suis passé en tarif unique . J'irais testé chez un pote avec les rules que tu m'as écris

                          Sinon ok pour la commande energyreset , mais pourtant cette commande apparait toujours sur la doc du site..
                          63836b92-7bdb-451b-bb98-bc7ced879fa5-image.png

                          Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Barbu DorB Offline
                            Barbu Dor @Seb H
                            last edited by

                            @seb-h C'est bien marqué qu'à partir de la version 10 elle est remplacée. Elle est là pour ceux qui continue a utiliser une version 9.X

                            Je regarderais demain pour ton pb

                            Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Seb HS Offline
                              Seb H @Barbu Dor
                              last edited by

                              @barbu-dor
                              Ok ca marche, pour activer l'envoie d'une trame domoticz (même si tu l'utilises pas), il suffit d'aller dans la config , tu choisis domoticz, et dans l'onglet P1 SmartMeter , tu renseignes un numéro idx (normalement fournit par domoticz quand tu créer ton compteur)
                              Je t'ai fait un petit recap des informations qui peuvent être renseigner dans la trame domoticz
                              b75a2fe7-5165-4148-b033-7023023a0cae-image.png
                              Tu as aussi ce lien qui explique le contenue de la trame
                              https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's#Electricity_P1_smart_meter
                              Merci d'avance

                              Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Barbu DorB Offline
                                Barbu Dor @Seb H
                                last edited by

                                @seb-h Est-ce que tu as bien setoption72 1 ?

                                Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Seb HS Offline
                                  Seb H @Barbu Dor
                                  last edited by

                                  @barbu-dor Oui bien sur , setoption72 à 1, te permet de dupliquer l'index de ton compteur dans le compteur total de tasmota.
                                  Question : Toujours dans le cadre de la tarification HP/HC, comment cela doit se passer avec cette option active ??
                                  Car aujourd'hui dans la trame domoticz, c'est le compteur total tasmota qui est envoyé (du moins en v 9.4)

                                  Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Barbu DorB Offline
                                    Barbu Dor @Seb H
                                    last edited by

                                    @seb-h
                                    Je me suis un peu plongé dans le code de Tasmota hier et je ne suis arrivé à pas grand chose.
                                    Je n'ai pas trouvé le lien entre ce qui est envoyé dans la trame Domoticz et dans la trame SENSOR. Ce ne sont pas les mêmes variables...

                                    Concernant les 2 tarifs, Tasmota ne gère qu'une comptabilisation basée sur des tranches horaires. Il n'est pas possible, malgré l'option SetOption72 que Tasmota prenne en compte les compteurs HC et HP du Linky.
                                    Sincèrement je pense qu'à court terme tu t'en sortira mieux et plus vite en récupérant les données et contruisant ton message Domoticz par Rules.

                                    Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Seb HS Offline
                                      Seb H @Barbu Dor
                                      last edited by

                                      @barbu-dor
                                      Merci de t'être plongé dans le code. Il y a donc bien un soucis avec l'envoit automatique de la trame domoticz et teleinfo.. En tout cas, ça fonctionnait en v9.4, sauf qu'il fallait bien réinitialiser les compteurs à la première mise sous tension, sinon il y avait aussi un décalage...
                                      Bah je vais tester par les rules , je vous dirais. Donc pour la puissance ENERGY#Power, pour les index TIC#EASF01 ou EASF02 etc... par contre tu récupères comment la valeur du RSSID de ton wifi(afin de le mettre dans une VAR comme pour le reste ) pour le mettre à jour en auto dans la trame domoticz ??

                                      Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • Barbu DorB Offline
                                        Barbu Dor @Seb H
                                        last edited by

                                        @seb-h Même chose
                                        Le RSSI est dans le message STATE :
                                        { .., Wifi: { ..., RSSI: nnn, ... } }
                                        Donc le trigger
                                        ON Wifi#RSSI DO Var3 %value% ENDON

                                        Seb HS 2 Replies Last reply Reply Quote
                                        • Seb HS Offline
                                          Seb H @Barbu Dor
                                          last edited by

                                          @barbu-dor
                                          Super simple, faut connaitre le groupe et le non de la variable que tu veux stocker dans une VAR. Tu as une doc qui regroupe toutes ces infos ??

                                          En tout cas merci beaucoup , je vais pouvoir tester ça.

                                          Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • Barbu DorB Offline
                                            Barbu Dor @Seb H
                                            last edited by

                                            @seb-h tout Tasmota est documenté
                                            Après ce n'est pas toujours facile de trouver son chemin dans la doc
                                            Pour les rules c'est là
                                            https://tasmota.github.io/docs/Rules/

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            0

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              266

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré