    • Nicolas BernaertsN Offline
      Nicolas Bernaerts @Gilles15001
      last edited by Nicolas Bernaerts

      @Gilles15001 bonjour Gilles,
      Le compteur PME PMI peut être configuré sur des vitesses non standard.
      Essayez en mode console :

      baudrate 2400
      restart 1

      Le module va redémarrer à 2400 bauds

      Essayez également 4800 et 19200.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • G Offline
        Gilles15001
        last edited by

        Bonsoir Nicolas,
        J'ai essayé en mode console en tapant:
        "Baudrate 2400" puis reboot depuis le menu principal.
        J'ai essayé 4800 et 19200.
        Toujours rien !
        Je ne veux pas gâcher votre week-end,
        y'a pas le feu !
        Alors, bon week-end,
        avec un grand MERCI.

        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas BernaertsN Offline
          Nicolas Bernaerts @Gilles15001
          last edited by

          @Gilles15001 avez vous essayé d'ajuster le potard en entrée Tic du Denky D4 ? Le problème de réception peut venir de là également.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote
          • G Offline
            Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
            last edited by

            @Nicolas-Bernaerts Bonjour Nicolas,
            J'ai essayé divers réglages du potard, j'ai eu la led jaune d'allumée fixe, maintenant elle reste éteinte.
            Est ce que j'ai installé la bonne version de Tasmota :
            (Tasmota 14.6.0 (tasmota) par Theo Arends ?
            Je fouille sur le forum pour m'assuré de ne pas avoir fait de bêtise !
            Encore un grand merci pour votre prise en charge.

            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Nicolas BernaertsN Offline
              Nicolas Bernaerts @Gilles15001
              last edited by Nicolas Bernaerts

              @Gilles15001 les binaires sont disponibles sur mon repository github
              https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo/binary

              Pour une mise a jour OTA, il faut prendre la version https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/blob/master/teleinfo/binary/tasmota32-teleinfo-denkyd4.bin

              G 1 Reply Last reply Reply Quote
              • G Offline
                Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                last edited by

                @Nicolas-Bernaerts Bonsoir Nicolas,
                J'ai fait la mise à jour OTA avec ce dernier fichier mais je n'ai toujours pas de données.
                Lorsque je fait "Auto-Conf" je suis obligé de débrancher électriquement pour pouvoir reprendre la main.
                Merci.

                Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas BernaertsN Offline
                  Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                  last edited by Nicolas Bernaerts

                  @Gilles15001 je n'ai jamais utilisé l'auroconf sur le Denky D4. Est ce que dans configuration / module c'est bien le Denky D4 qui est choisi pour vous ?

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • G Offline
                    Gilles15001 @Nicolas Bernaerts
                    last edited by

                    @Nicolas-Bernaerts
                    C'est bien Denky D4 (v1.3a) dans configuration / module
                    Merci

                    CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles @Gilles15001
                      last edited by

                      @Gilles15001 est ce que après avoir débranché (suite à l'autoconf) le Denky est correctement configuré ?

                      G 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • G Offline
                        Gilles15001 @Charles
                        last edited by

                        @Charles Bonjour Charles,
                        Merci de votre aide.
                        Comme déjà indiqué, je suis passionné mais encore novice dans ce domaine,
                        aussi j'essaie de trouver des réponses dans le forum avant de vous solliciter.
                        Je pense que la configuration est bonne, mais ....?
                        Je vous joins le dernier fichier de la console.
                        Merci Charles
                        Teleinfo.txt

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • G Offline
                          Gilles15001
                          last edited by

                          Bonsoir Nicolas et Charles,
                          J'ai tout réinstallé sur le Denky D4 (v1.3a)
                          1 Tasmota Teleinfo avec Web Flasher
                          2 tasmota32-teleinfo-denkyd4.bin avec OTA
                          J'ai toujours un plantage avec Autonconf
                          Module est bien Denky D4 (v1.3a)
                          Mais toujours pas de trame.
                          Merci de votre aide.

                          Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas BernaertsN Offline
                            Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                            last edited by

                            @Gilles15001 en fait il faut flasher en premier le binaire factory de mon repository, pas le teleinfo officiel. C'est lui qui gère le partitionnement. Une fois le factory flashé pas besoin de faire d'OTA si c'est la même version. Tout devrait démarrer ...

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • G Offline
                              Gilles15001
                              last edited by

                              Bonjour Nicolas,
                              J'ai d'abord flashé avec ESP-Flasher mais je n'ai pas su configurer le wifi,
                              alors j'ai flashé "tasmota32-teleinfo-denkyd4.factory.bin" avec Web Flasher.

                              J'ai toujours un plantage avec Auto-Conf, je dois débrancher l'alim.
                              Ensuite je vérifie le module Denky D4 (v1.3a)
                              La Teleinfo "mode Historique"
                              Ma liaison avec l'ACE 6000 semble bonne car la led bleu clignote bien.

                              J'ai maintenant quelques erreurs dans la console,
                              je vous joins le fichier Console.txt.
                              Toujours pas de données.

                              Merci
                              Console.txt

                              Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Nicolas BernaertsN Offline
                                Nicolas Bernaerts @Gilles15001
                                last edited by

                                @Gilles15001 les erreurs sont liées au fait que le serveur MQTT n'est pas configuré.
                                La vitesse est à 1200 bauds. Il faudrait tester le mode standard pour voir si c'est mieux

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • First post
                                  Last post

                                6

                                Online

                                5.7k

                                Users

                                534

                                Topics

                                5.0k

                                Posts

                                Top Topics

                                • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                  Nicolas BernaertsN
                                  Nicolas Bernaerts
                                  0
                                  7
                                  241

                                • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                  CharlesC
                                  Charles
                                  0
                                  5
                                  280

                                • CC1101
                                  CharlesC
                                  Charles
                                  0
                                  2
                                  116

                                Popular Tags

                                teleinfo
                                24 topics
                                arduino
                                19 topics
                                remora
                                16 topics
                                esp8266
                                10 topics
                                arduipi
                                10 topics
                                wifinfo
                                7 topics
                                raspberry
                                7 topics
                                broadcast
                                7 topics
                                Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB