      je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.

      Christophe NicolasC 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Christophe NicolasC Offline
        Christophe Nicolas @Charles
        last edited by

        Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • Steph FloS Offline
          Steph Flo
          last edited by

          Bonjour

          Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
          J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
          Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
          Merci de votre aide

          Steph

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • SebHS Offline
            SebH
            last edited by

            Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR

            Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?

            Merci d'avance

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles
              last edited by

              pour le mode standard c'est setOption102 1, c'est indiqué plus haut 🙂

              SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
              • SebHS Offline
                SebH @Charles
                last edited by SebH

                @Charles

                Setoption 102 est par défaut à 1 dans le code. Néanmoins, j'ai tenter dans la fenêtre de log de taper cette ligne de commande

                Voici ce que ca me donne

                7b0f5330-843a-4bed-80fa-4b8d85db8c02-image.png

                Et voici le résultat

                01f05bc5-5600-4694-90d4-64bdd2002a46-image.png

                Quelqu'un d'autre que moi à tester en mode standard sur un linky ???

                Sinon pour info, je l'ai connecté sur mon compteur ancienne génération en mode historique, et j'ai modifié la setoption 102 à 0 et je lis bien les données

                5af392c5-2b46-4c57-a2c4-ba22c379e979-image.png

                Donc selon moi il y aurait un bug avec le mode standard ?

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles
                  last edited by Charles

                  @Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?

                  Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky

                  SebHS 2 Replies Last reply Reply Quote
                  • SebHS Offline
                    SebH @Charles
                    last edited by

                    @Charles Regarde bien le log, j'ai associé la GPIO13 dans ce dernier essais, et la GPIO3 j'ai essayé la dernière fois (sauf que j'ai pas tenter de forcé la commande setoption 102 a 1 , mais à savoir que dans le code elle forcé par défaut a 1 )Pour ma part, tosmata m'affiche 0 partout (comme si on avait pas de communication ). Sinon sur la GPIO13, si je passe en mode historique ( avec setoption 102 à 0 ) , ca fonctionne bien (j'ai pas essayé en historique sur la GPIO3)

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • SebHS Offline
                      SebH @Charles
                      last edited by SebH

                      @Charles
                      Test refait ce matin avec la dernière version de tasmota.
                      Avec mon linky en mode standard, sur GPIO3

                      33b3fb6f-e288-4940-be8b-42b454a185a9-image.png

                      a56e6de1-6e7e-4736-a1ea-acd0830f16f9-image.png

                      Sur un compteur sagem de production photovoltaique en mode historique sur GPIO 3, ca marche

                      bd17861c-96f3-4344-b4bd-3820b10ae07f-image.png

                      5cc09e0d-faa6-4b08-8872-195fa0c81396-image.png

                      Si jamais , je suis prêt à être le bêta testeur vu que le mien est en mode standard. Donne moi un lien specifique pour faire les test

                      Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Nicolas BernaertsN Offline
                        Nicolas Bernaerts @SebH
                        last edited by Nicolas Bernaerts

                        Bonjour,

                        Pour les personnes interessées, j'ai développé une extension de Tasmota gérant la Teleinformation.
                        Cette version de Tasmota a été testée avec un Sonoff Basic et un ESP-01 sur les anciens compteurs blancs et sur les linky mono et tri-phasés.
                        Il dispose également d'une interface web permettant de visualiser le graph de consommation en temps réel ou sur une période pré-définie (jour, semaine, ...).
                        Le firmware est publié et dispo sur Github.
                        https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo

                        SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • SebHS Offline
                          SebH @Nicolas Bernaerts
                          last edited by SebH

                          @Nicolas-Bernaerts

                          Bonjour Nicolas, pourquoi tu n'intègres pas ta dans la version officielle comme l'a fait Charles ??

                          D'ailleurs à ce propros Charles as tu pu débugger ta version pour le mode standard ??

                          Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Barbu DorB Offline
                            Barbu Dor
                            last edited by

                            Bonjour,

                            Une modif de Tasmota est en cours pour corriger les problèmes du mode Standard.
                            Il me reste juste a vérifier que la modif n'a pas dégradé le mode Historique.
                            Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir une capture brute d'un mode Historique pour que je puisse tester ?

                            Il me faut une capture binaire, sans conversion sur les LF/CR.

                            Merci d'avance
                            Barbudor

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Barbu DorB Offline
                              Barbu Dor
                              last edited by

                              Bonsoir

                              Une version est disponible pour test sur le fork suivant :
                              https://github.com/Joda89/Tasmota/tree/fix_teleinfo_standard

                              Nous recherchons des testeurs ESP8266 et ESP32, en mode Historique et Standard.
                              Je peut construire des binaires si besoin

                              Si tout se passe bien, le fix sera poussé sur Tasmota d'ici fin de semaine.

                              Merci à tous les volontaires

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Barbu DorB Offline
                                Barbu Dor
                                last edited by

                                Firmware tasmota et tasmota32 avec option teleinfo
                                https://drive.google.com/file/d/1TuJJa57bipTLRlwy7cAo5JjDt-Sq89Fd/view?usp=sharing

                                Des testeurs SVP !!!!!

                                Merci

                                Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Seb HS Offline
                                  Seb H @Barbu Dor
                                  last edited by

                                  @Barbu-Dor

                                  Je vais pouvoir tester ça. A savoir que j'ai un compteur ancienne génération au format historique et un autre compteur linky au format standard.

                                  Barbu DorB CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                                  • Barbu DorB Offline
                                    Barbu Dor @Seb H
                                    last edited by

                                    @Seb-H Super. Merci beaucoup

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • CharlesC Offline
                                      Charles
                                      last edited by

                                      Super, merci les gars, je teste aussi dès que je peux, mais j'avoue la je suis déjà en train de bosser sur 4 firmwares différents, jai un peu de mal à être partout 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • CharlesC Offline
                                        Charles @Seb H
                                        last edited by

                                        @Seb-H en plus tu as une carte WifInfo32 tu vas pouvoir tester les 2 plateformes 🙂

                                        Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • Seb HS Offline
                                          Seb H @Charles
                                          last edited by

                                          @Charles désolé je suis sous esp8266 avec Wemos D1. Je suis en train de regarder actuellement. Donc pour mémoire, le setoption 108 doit être a 0 ? le setoption102 à 0 en historique et a 1 en standard ?

                                          Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • Barbu DorB Offline
                                            Barbu Dor @Seb H
                                            last edited by

                                            @Seb-H C'est cela pour le SetOption102

                                            Pour le SetOption108, 1 active l'envoi de la trame en RAW (et je crois que ca désactive d'autres foncitons). Donc pour les messages Tasmota Energy standatd, il faut rester en SO108 0

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            4

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              266

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré