      Bonjour,

      Merci pour le retour,

      le but du setOption108 c'est pour être compatible nativement avec tout ce que j'ai mis en place (et c'est aussi natif avec le broker emoncms). Et je ne veux pas tout refaire pour adapter la trame. En revanche si tu fais un setOption4 1 le topic contient d'ADCO de ton compteur ce qui devrait te permettre de t'abonner uniquement a tel ou tel compteur 🙂

      Regarde le changement en direct ci-dessous

      7:10:14 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
      17:10:15 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
      17:10:17 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
      17:10:18 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
      17:10:20 MQT: tele/wifinfo_7B43/RESULT = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
      17:10:21 CMD: setoption4 1
      17:10:21 SRC: WebConsole from 192.168.1.220
      17:10:21 CMD: Group 0, Index 4, Command "SETOPTION", Data "1"
      17:10:21 MQT: stat/wifinfo_7B43/SETOPTION = {"SetOption4":"ON"}
      17:10:22 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
      17:10:22 CFG: Saved to flash at F4, Count 254, Bytes 4096
      17:10:23 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
      17:10:25 MQT: tele/wifinfo_7B43/031428067147 = { "ADCO":"031428067147","OPTARIF":"HC..","ISOUSC":15,"HCHC":2216245,"HCHP":0,"PTEC":"HC..","IINST":1,"IMAX":1,"PAPP":150,"HHPHC":3,"MOTDETAT":0}
      

      Tu as raison pour le mode standard je n'y avait pas pensé. Que dirais-tu dans ce mode la de n'envoyer la trame qu'une fois par seconde (ca tombe bien la routine de management est executée toutes les 250ms)?

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • Christophe NicolasC Offline
        Christophe Nicolas
        last edited by

        Merci pour le retour.
        Oui une fois par seconde ça me semble un bon compromis...
        Cdt,

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles
          last edited by

          je pense faire autrement afin de ne pas charger les infra derrière, c'est à dire que la trame ne contiendra que les données modifiées depuis la précédente trame, ca évite de mettre en base tjs la même données toutes les secondes. Puis par exemple à l'heure de la telemetry, envoyer une trame complète.

          Christophe NicolasC 1 Reply Last reply Reply Quote
          • Christophe NicolasC Offline
            Christophe Nicolas @Charles
            last edited by

            Oui très bien. Par contre il faut quand même pouvoir identifier la trame si son contenu varie...

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • Steph FloS Offline
              Steph Flo
              last edited by

              Bonjour

              Maintenant que le fonctionnement semble stable en mode standard et historique est ce possible de se pencher sir les compteurs triphasées.
              J'ai le mien depuis hier et ci besoin je peux faire le cobaille.
              Je cherche également à faire les modifs moi même donc toutes les infos sont les bienvenues.
              Merci de votre aide

              Steph

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • SebHS Offline
                SebH
                last edited by

                Bonjour à tous. J'ai pris la dernière version de Tasmota, et mon linky est en mode standard , en HC/HP. J'ai associé la GPIO3 à TInfo Rx(210), et je ne vois rien du tout à l'affichage energy de tasmota (tout est à 0). J'ai pu voir que vous tapiez des lignes de commande dans la console, ce que je n'ai pas fait. La seule chose que j'ai modifié avant compilation , c'est #define USE_TELEINFO , #define USE_TELEINFO_STANDARD, #define MY_LANGUAGE fr_FR

                Qui peut m'indiquer si une ligne de commande serait a taper ?

                Merci d'avance

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles
                  last edited by

                  pour le mode standard c'est setOption102 1, c'est indiqué plus haut 🙂

                  SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • SebHS Offline
                    SebH @Charles
                    last edited by SebH

                    @Charles

                    Setoption 102 est par défaut à 1 dans le code. Néanmoins, j'ai tenter dans la fenêtre de log de taper cette ligne de commande

                    Voici ce que ca me donne

                    7b0f5330-843a-4bed-80fa-4b8d85db8c02-image.png

                    Et voici le résultat

                    01f05bc5-5600-4694-90d4-64bdd2002a46-image.png

                    Quelqu'un d'autre que moi à tester en mode standard sur un linky ???

                    Sinon pour info, je l'ai connecté sur mon compteur ancienne génération en mode historique, et j'ai modifié la setoption 102 à 0 et je lis bien les données

                    5af392c5-2b46-4c57-a2c4-ba22c379e979-image.png

                    Donc selon moi il y aurait un bug avec le mode standard ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles
                      last edited by Charles

                      @Seb-H peux tu connecter la téléinfo sur GPIO13 et associer aussi GPIO13 à Tinfo RX, c'est la pin indiqué dans les logs (et pas GPIO3) pour voir ?

                      Ah oui possible bug avec le mode standard, j'ai pas testé et je peux pas j'ai pas de Linky

                      SebHS 2 Replies Last reply Reply Quote
                      • SebHS Offline
                        SebH @Charles
                        last edited by

                        @Charles Regarde bien le log, j'ai associé la GPIO13 dans ce dernier essais, et la GPIO3 j'ai essayé la dernière fois (sauf que j'ai pas tenter de forcé la commande setoption 102 a 1 , mais à savoir que dans le code elle forcé par défaut a 1 )Pour ma part, tosmata m'affiche 0 partout (comme si on avait pas de communication ). Sinon sur la GPIO13, si je passe en mode historique ( avec setoption 102 à 0 ) , ca fonctionne bien (j'ai pas essayé en historique sur la GPIO3)

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • SebHS Offline
                          SebH @Charles
                          last edited by SebH

                          @Charles
                          Test refait ce matin avec la dernière version de tasmota.
                          Avec mon linky en mode standard, sur GPIO3

                          33b3fb6f-e288-4940-be8b-42b454a185a9-image.png

                          a56e6de1-6e7e-4736-a1ea-acd0830f16f9-image.png

                          Sur un compteur sagem de production photovoltaique en mode historique sur GPIO 3, ca marche

                          bd17861c-96f3-4344-b4bd-3820b10ae07f-image.png

                          5cc09e0d-faa6-4b08-8872-195fa0c81396-image.png

                          Si jamais , je suis prêt à être le bêta testeur vu que le mien est en mode standard. Donne moi un lien specifique pour faire les test

                          Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas BernaertsN Offline
                            Nicolas Bernaerts @SebH
                            last edited by Nicolas Bernaerts

                            Bonjour,

                            Pour les personnes interessées, j'ai développé une extension de Tasmota gérant la Teleinformation.
                            Cette version de Tasmota a été testée avec un Sonoff Basic et un ESP-01 sur les anciens compteurs blancs et sur les linky mono et tri-phasés.
                            Il dispose également d'une interface web permettant de visualiser le graph de consommation en temps réel ou sur une période pré-définie (jour, semaine, ...).
                            Le firmware est publié et dispo sur Github.
                            https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/tree/master/teleinfo

                            SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • SebHS Offline
                              SebH @Nicolas Bernaerts
                              last edited by SebH

                              @Nicolas-Bernaerts

                              Bonjour Nicolas, pourquoi tu n'intègres pas ta dans la version officielle comme l'a fait Charles ??

                              D'ailleurs à ce propros Charles as tu pu débugger ta version pour le mode standard ??

                              Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Barbu DorB Offline
                                Barbu Dor
                                last edited by

                                Bonjour,

                                Une modif de Tasmota est en cours pour corriger les problèmes du mode Standard.
                                Il me reste juste a vérifier que la modif n'a pas dégradé le mode Historique.
                                Est-ce que quelqu'un pourrait me fournir une capture brute d'un mode Historique pour que je puisse tester ?

                                Il me faut une capture binaire, sans conversion sur les LF/CR.

                                Merci d'avance
                                Barbudor

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Barbu DorB Offline
                                  Barbu Dor
                                  last edited by

                                  Bonsoir

                                  Une version est disponible pour test sur le fork suivant :
                                  https://github.com/Joda89/Tasmota/tree/fix_teleinfo_standard

                                  Nous recherchons des testeurs ESP8266 et ESP32, en mode Historique et Standard.
                                  Je peut construire des binaires si besoin

                                  Si tout se passe bien, le fix sera poussé sur Tasmota d'ici fin de semaine.

                                  Merci à tous les volontaires

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Barbu DorB Offline
                                    Barbu Dor
                                    last edited by

                                    Firmware tasmota et tasmota32 avec option teleinfo
                                    https://drive.google.com/file/d/1TuJJa57bipTLRlwy7cAo5JjDt-Sq89Fd/view?usp=sharing

                                    Des testeurs SVP !!!!!

                                    Merci

                                    Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Seb HS Offline
                                      Seb H @Barbu Dor
                                      last edited by

                                      @Barbu-Dor

                                      Je vais pouvoir tester ça. A savoir que j'ai un compteur ancienne génération au format historique et un autre compteur linky au format standard.

                                      Barbu DorB CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
                                      • Barbu DorB Offline
                                        Barbu Dor @Seb H
                                        last edited by

                                        @Seb-H Super. Merci beaucoup

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • CharlesC Offline
                                          Charles
                                          last edited by

                                          Super, merci les gars, je teste aussi dès que je peux, mais j'avoue la je suis déjà en train de bosser sur 4 firmwares différents, jai un peu de mal à être partout 🙂

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • CharlesC Offline
                                            Charles @Seb H
                                            last edited by

                                            @Seb-H en plus tu as une carte WifInfo32 tu vas pouvoir tester les 2 plateformes 🙂

                                            Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            3

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              249

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              282

                                            • CC1101
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              2
                                              117

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB