Messages corrompus, Linky en mode standard
-
@Charles Même problème ici mais en mode historique. Les données sont corrompus. Souvent les dernières lignes sont répétées plusieurs fois. Ou bien elles se chevauchent. Par exemple le numéro de série du linky se retrouvent "bouffé" par le reste. Je n'ai pas pensé à faire de capture sous minicom.
Au bout d'un moment cela fait planter le Pi. Problème identique sur un Raspberry Pi 3 et un Orange Pi Zero LTS.
Du coup j'ai acheté deux nouveaux Micro TeleInfo.... -
@Geoffrey je ne suis pas certain que changer de module va solutionner le soucis (sauf peut être si c'était une génération précédente).
Au bout d'un moment
c'est assez relatif, genre 1 heure 1 jour 1 mois ?
Tu peux regarder dans ce repo, pour programmer les chip FTDI (ancienne génération) j'utilisais
usb_modeswitch
qui faisait comme si tu plug/unplug le dongle physiquement.
https://github.com/ch2i/ftx_prog/blob/master/flash_replug.shPeut être voir avec ça pour glisser un reset du port USB qui contient le dongle (tt les nuits par exemple) parce que pour planter le PI je vois pas bien comment un USB/Serial à lui tout seul fait ça, sauf si le "lecteur" à des fuites mémoires ou qu'un autre process accède à l'interface.
-
@Charles Ben au début c'était tous les deux jours, puis c'est devenu de plus en plus souvent.... Ca ne tenait plus 1h.... L'ensemble a tourné sans soucis depuis octobre 2024.
-
@Geoffrey est ce que ce ne serait pas la source du problème ?
-
@Nicolas-Bernaerts Ca pourrait si je n'avais que le soucis avec teleinfo-linky mais je l'ai aussi avec Linky Exporter. EDIT Je n'utilise pas le port série du RPi, je suis en USB. Donc pas de console sur le port série.
Dans minicom je vois les données corrompus, donc ce n'est pas un soucis du programmes qui lit les données du linky. Au bout d'un moment les lignesHHPHC A , MOTDETAT 000000 B
Se répètent pendant un certain temps plus ou moins aléatoire.
Si je débranches le câble venant du linky la LED rouge reste allumée faiblement.
Même soucis sur un Orange Pi Zero LTS et sur un Raspberry Pi 3 A+ -
J'ai remis le Teleinfo qui me posait problème, et les messages corrompus sont de retour. Cela se traduit, entre autres, par des numéros de Linky différents dans mes données prométheus.
-
@Geoffrey Bon j'en ai trois différents, et ils finissent tous par planter ! Je vais passer sur un PITInfo pour éviter les soucis avec l'USB ....
-
J'ai demandé à faire basculer mon Linky en mode standard, c'est effectif depuis hier.
Les données sont toujours et encore corrompues. Quelque soit le module utilisé. Le module le plus ancien est celui qui plante le plus vite.Ce soir j'ai remarqué la chose suivante: Si je débranche le connecteur venant du Linky, la LED rouge continue à clignoter gaiement alors que plus aucune données ne sont censer transiter
-
Je continue mon monologue
A force de recherche, je soupçonne de plus en plus un bug dans le driver cdc_acm ou dans le chip CH9102 ou bien dans les deux. J'ai trouvé ce driver et je l'ai installé. Pour le moment, ça tourne depuis hier soir sans corruption des données. -
@Geoffrey c'est mieux avec le nouveau driver ? c'est intéressant comme retour car jusqu'ici personne ne m'a jamais remonté ce type de soucis.
Ce soir j'ai remarqué la chose suivante: Si je débranche le connecteur venant du Linky, la LED rouge continue à clignoter gaiement alors que plus aucune données ne sont censer transiter
nous sommes d'accord sauf si un autre process tente une lecture/ecriture sur le port série en même temps
c'est quelle version de l'OS qui tourne sur le PI ?