    • CharlesC Offline
      Charles @devchristof
      last edited by

      @devchristof avez vous essayé de jouer avec le petit potentiomètre de la carte Teleinfo ?

      G 1 Reply Last reply Reply Quote
      • G Offline
        Geoffrey @Charles
        last edited by

        @Charles Même problème ici mais en mode historique. Les données sont corrompus. Souvent les dernières lignes sont répétées plusieurs fois. Ou bien elles se chevauchent. Par exemple le numéro de série du linky se retrouvent "bouffé" par le reste. Je n'ai pas pensé à faire de capture sous minicom.
        Au bout d'un moment cela fait planter le Pi. Problème identique sur un Raspberry Pi 3 et un Orange Pi Zero LTS.
        Du coup j'ai acheté deux nouveaux Micro TeleInfo....

        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles @Geoffrey
          last edited by

          @Geoffrey je ne suis pas certain que changer de module va solutionner le soucis (sauf peut être si c'était une génération précédente).

          Au bout d'un moment

          c'est assez relatif, genre 1 heure 1 jour 1 mois ?

          Tu peux regarder dans ce repo, pour programmer les chip FTDI (ancienne génération) j'utilisais usb_modeswitch qui faisait comme si tu plug/unplug le dongle physiquement.
          https://github.com/ch2i/ftx_prog/blob/master/flash_replug.sh

          Peut être voir avec ça pour glisser un reset du port USB qui contient le dongle (tt les nuits par exemple) parce que pour planter le PI je vois pas bien comment un USB/Serial à lui tout seul fait ça, sauf si le "lecteur" à des fuites mémoires ou qu'un autre process accède à l'interface.

          G 1 Reply Last reply Reply Quote
          • G Offline
            Geoffrey @Charles
            last edited by

            @Charles Ben au début c'était tous les deux jours, puis c'est devenu de plus en plus souvent.... Ca ne tenait plus 1h.... L'ensemble a tourné sans soucis depuis octobre 2024.

            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Nicolas BernaertsN Offline
              Nicolas Bernaerts @Geoffrey
              last edited by Nicolas Bernaerts

              @Geoffrey est ce que ce ne serait pas la source du problème ?

              https://github.com/serialport/node-serialport/issues/1747

              G 1 Reply Last reply Reply Quote
              • G Offline
                Geoffrey @Nicolas Bernaerts
                last edited by Geoffrey

                @Nicolas-Bernaerts Ca pourrait si je n'avais que le soucis avec teleinfo-linky mais je l'ai aussi avec Linky Exporter. EDIT Je n'utilise pas le port série du RPi, je suis en USB. Donc pas de console sur le port série.
                Dans minicom je vois les données corrompus, donc ce n'est pas un soucis du programmes qui lit les données du linky. Au bout d'un moment les lignes

                HHPHC A ,
                MOTDETAT 000000 B
                
                

                Se répètent pendant un certain temps plus ou moins aléatoire.

                Si je débranches le câble venant du linky la LED rouge reste allumée faiblement.
                Même soucis sur un Orange Pi Zero LTS et sur un Raspberry Pi 3 A+

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • G Offline
                  Geoffrey
                  last edited by

                  J'ai remis le Teleinfo qui me posait problème, et les messages corrompus sont de retour. Cela se traduit, entre autres, par des numéros de Linky différents dans mes données prométheus.

                  76dd086e-f5b1-4281-b14a-4283b0b8af1a-image.png

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • G Offline
                    Geoffrey @Geoffrey
                    last edited by

                    @Geoffrey Bon j'en ai trois différents, et ils finissent tous par planter ! Je vais passer sur un PITInfo pour éviter les soucis avec l'USB ....

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • G Offline
                      Geoffrey
                      last edited by

                      J'ai demandé à faire basculer mon Linky en mode standard, c'est effectif depuis hier.
                      Les données sont toujours et encore corrompues. Quelque soit le module utilisé. Le module le plus ancien est celui qui plante le plus vite.

                      Ce soir j'ai remarqué la chose suivante: Si je débranche le connecteur venant du Linky, la LED rouge continue à clignoter gaiement alors que plus aucune données ne sont censer transiter 😐

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • G Offline
                        Geoffrey
                        last edited by

                        Je continue mon monologue 😁
                        A force de recherche, je soupçonne de plus en plus un bug dans le driver cdc_acm ou dans le chip CH9102 ou bien dans les deux. J'ai trouvé ce driver et je l'ai installé. Pour le moment, ça tourne depuis hier soir sans corruption des données.

                        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • CharlesC Offline
                          Charles @Geoffrey
                          last edited by

                          @Geoffrey c'est mieux avec le nouveau driver ? c'est intéressant comme retour car jusqu'ici personne ne m'a jamais remonté ce type de soucis.

                          Ce soir j'ai remarqué la chose suivante: Si je débranche le connecteur venant du Linky, la LED rouge continue à clignoter gaiement alors que plus aucune données ne sont censer transiter 😐

                          nous sommes d'accord sauf si un autre process tente une lecture/ecriture sur le port série en même temps

                          c'est quelle version de l'OS qui tourne sur le PI ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • First post
                            Last post

                          7

                          Online

                          5.7k

                          Users

                          534

                          Topics

                          5.0k

                          Posts

                          Top Topics

                          • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                            Nicolas BernaertsN
                            Nicolas Bernaerts
                            0
                            7
                            241

                          • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                            CharlesC
                            Charles
                            0
                            5
                            280

                          • CC1101
                            CharlesC
                            Charles
                            0
                            2
                            116

                          Popular Tags

                          teleinfo
                          24 topics
                          arduino
                          19 topics
                          remora
                          16 topics
                          esp8266
                          10 topics
                          arduipi
                          10 topics
                          wifinfo
                          7 topics
                          raspberry
                          7 topics
                          broadcast
                          7 topics
                          Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB