      pleasing_bloke @Nicolas Bernaerts
      last edited by pleasing_bloke

      @Nicolas-Bernaerts said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:

      @pleasing_bloke la console signale beaucoup d'erreurs. Il faudrait reconfigurer le energyconfig standard pour passer la vitesse a 9600 et rebooter.

      Absolument. Il ne signale d'ailleurs QUE ça. Rien de comestible.

      J'ai, je crois, cette config :

      2359409a-1f68-4b8f-96d9-a8e3d55ba166-image.png

      Au démarrage, la console me dit ceci :

      00:00:00.069 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
      00:00:00.069 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
      00:00:00.070 TIC: Loading config
      00:00:00.071 TIC: Using default Global Counter method
      00:00:00.071 HLP: Type EnergyConfig to get help on all Teleinfo commands
      00:00:00.072 TIC: Serial set to 7E1 9600 bauds
      00:00:00.073 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
      00:00:00.229 WIF: Vérification connexion...
      00:00:00.235 WIF: Tentative de connexion...
      

      Serial set to 7E1 9600 bauds ça me met la puce à l'oreille, il me semble que j'avais la GPIO associée au RX mentionnée précédemment, avec la version tasmota teleinfo de @Charles

      Mais allons plus avant :

      20:42:31.307 CMD: energyconfig standard
      20:42:31.317 SRC: WebConsole from 192.168.100.249
      20:42:31.328 CMD: Grp 0, Cmd 'ENERGYCONFIG', Idx 1, Len 8, Pld -99, Data 'standard'
      20:42:31.331 TIC: Set mode Standard (9600 bauds)
      20:42:31.333 TIC: Saving config
      20:42:31.334 TIC: Please restart for new config to take effect
      20:42:31.339 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"EnergyConfig":"Done"}
      20:42:32.338 TIC: Message reset
      20:42:32.596 TIC: Message reset
      20:42:32.825 TIC: Message reset
      20:42:32.904 TIC: Message reset
      20:42:32.920 TIC: Message reset
      20:42:33.033 TIC: Message reset
      20:42:33.078 TIC: Message reset
      20:42:34.331 TIC: Error N"  "  0&   0 4   " 
      20:42:34.794 TIC: Message reset
      20:42:34.798 TIC: Message reset
      

      On redémarre logiciellement le biniou, mais rien n'y fait :

      00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
      00:00:00.050 CFG: Chargé de la flash à F4, Compte 96
      00:00:00.055 CFG: CR 301/699, Busy 0
      00:00:00.064 TIC: Teleinfo driver enabled
      00:00:00.064 NRG: Init driver 15
      00:00:00.065 SRC: Restart
      00:00:00.068 Projet tasmota - Wemos Teleinfo Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:22)
      00:00:00.069 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
      00:00:00.069 TIC: Loading config
      00:00:00.070 TIC: Using default Global Counter method
      00:00:00.071 HLP: Type EnergyConfig to get help on all Teleinfo commands
      00:00:00.072 TIC: Serial set to 7E1 9600 bauds
      00:00:00.077 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
      
      (....)
      
      20:44:01.218 MQT: teleinfo/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"teleinfo-4563","IPAddress":"192.168.100.193"}}
      20:44:01.231 MQT: teleinfo/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":42}}
      20:44:01.248 MQT: teleinfo/stat/RESULT = {"POWER":"OFF"}
      20:44:01.251 MQT: teleinfo/stat/POWER = OFF
      20:44:01.800 TIC: Message reset
      20:44:01.887 TIC: Message reset
      20:44:02.314 TIC: Message reset
      20:44:02.506 TIC: Message reset
      20:44:03.120 TIC: Error P ""  "#       $!(
      20:44:03.409 TIC: Error F@  "B   BF   @BD    HRSD  8B   2&&& # $   DHB
      20:44:03.472 TIC: Message reset
      20:44:03.819 TIC: Message reset
      

      Pris d'un doute je suis allé débrancher le connecteur vert reliant le module optocoupleur au gros linky tout vert, histoire de confirmer que ce charabia ne vient pas d'un maléfice statique ou d'un parasite poltergeist (il y a quelques trucs bruyants niveau RF dans les environs), mais non, quand on débranche :

      20:52:02.954 TIC: Message reset
      20:52:03.041 TIC: Message reset
      20:52:03.058 TIC: Error 0     0    
      20:52:03.474 TIC: Message reset
      20:52:03.628 TIC: Error B     &>
      20:52:19.791 WIF: Vérification connexion...
      20:52:39.806 WIF: Vérification connexion...
      20:52:57.787 WIF: Sending Gratuitous ARP
      20:52:59.821 WIF: Vérification connexion...
      20:53:19.786 WIF: Vérification connexion...
      20:53:39.758 WIF: Vérification connexion...
      20:53:57.769 WIF: Sending Gratuitous ARP
      20:53:59.806 WIF: Vérification connexion...
      20:54:05.773 MQT: teleinfo/tele/STATE = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":18,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Dimmer":0,"Color":"000000","HSBColor":"0,0,0","Channel":[0,0,0],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"goliath","BSSId":"78:11:DC:47:C1:C1","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":96,"Signal":-52,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
      20:54:05.786 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:05","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-12-23T13:30:38","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"ApparentPower":0,"ReactivePower":0,"Factor":0.00,"Voltage":230,"Current":0.0}}
      20:54:06.018 MQT: teleinfo/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-23T20:54:06"}
      20:54:19.794 WIF: Vérification connexion...
      

      Le silence se fait.

      Tiens, j'ai ça maintenant. C'est plus joli.

      21:22:54.642 TIC: Error YAA99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWSW[]{q5}11}_}[[I]1yqyq]1y1y1y1y1y1y1y1yqyqy1Y
      21:23:06.743 WIF: Vérification connexion...
      21:23:10.260 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}9}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{
      21:23:19.233 TIC: Error SWS_q5}19}__}[[]1yqyq]1y1y1y1y111y!ypKqy1Y9YyyyYY]yUWq}W1}W1W1};11}511}5qy}51y}595y
      21:23:24.298 WIF: Sending Gratuitous ARP
      21:23:26.771 WIF: Vérification connexion...
      21:23:38.163 HTP: Configuration
      21:23:46.747 WIF: Vérification connexion...
      21:23:52.166 TIC: Error yKAy9]99][919[51191y91}91}1;31[y91[Uy55111yq1SWS[]{q5}19}_}[[]1}qyq]1y1y1yPa1y1y1y1yqy
      21:24:06.724 WIF: Vérification connexion...
      
      P 1 Reply Last reply Reply Quote
      • P Offline
        pleasing_bloke @pleasing_bloke
        last edited by pleasing_bloke

        Je n'ai pas de raspberry dispo, en revanche j'ai querlques ftdi qui trainenet, si je tente, bêtement, une com serial 9600 sur le module téléinfo en priant pour que les fils ne dansent pas trop, je devrais avoir su lisible ou c'est un vain troubleshoot qui ne sert à rien ?

        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles @pleasing_bloke
          last edited by

          @pleasing_bloke si tu as une résistance de 1K peux la mettre en série avec un des fils de la téléinfo, je pense que tu as qq soucis de niveau de signal, c'est classique en standard.

          P 2 Replies Last reply Reply Quote
          • P Offline
            pleasing_bloke @Charles
            last edited by

            @Charles

            Merci pour le tuyau, je fais ça dès l'aube !

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • P Offline
              pleasing_bloke @Charles
              last edited by

              @Charles , @Nicolas-Bernaerts

              3d7b5d0e-c3d6-4533-8993-a7fd6f21fa02-image.png

              Shazam.

              b68590d8-d6f4-4fe0-b8f0-0b2d3f8dcd43-image.png

              (Bon, alors une partie de moi est révoltée qu'on puisse acheter un oled pour 2€, et 'i2c est implémenté nickel, et là ce gros machin est pas foutu de faire une implémentation de protocole qui date de Pompidou)
              (Mais content que là ça marche)

              Merci beaucoup !

              P 1 Reply Last reply Reply Quote
              • P Offline
                pleasing_bloke @pleasing_bloke
                last edited by

                Bon, le petit esp8266 fonctionne merveilleusement bien, sauf qu'il n'envoie pas grand chose à domoticz. Je crains que ça soit inhérent à tasmota, plus orienté vers d'autres plateformes.

                Je POURRAIS faire un bidule en node red et faire la conversion du message.
                Mais j'ai pas envie. J'aime l'idée que le device connecté fasse le job tout seul.

                Donc j'explore l'idée des rules.

                Forcément il faudra compiler en activant les rules (je vais me monter un environnement sur une machine linux, platformio sous windows m'a paru relativement farceur)

                L'idée est de reprendre certaines des valeurs peuplant la homepage (il faut que je me pose la question de leur récupération, TIC#machinchose ?) et en faire des requêtes http avec une query string à trois sous ou MQTT

                Une alternative est d'utiliser Berrry quand l'enveloppe à bulle contenant l'esp32 mini sera arrivée

                CharlesC P Nicolas BernaertsN 3 Replies Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles @pleasing_bloke
                  last edited by

                  @pleasing_bloke effectivement si tu ne veux pas perdre de temps je te conseille d'attendre l'esp32 et de faire en berry, beaucoup plus simple que les rules natives et pas besoin de recompiler 🙂

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • P Offline
                    pleasing_bloke @Charles
                    last edited by

                    @Charles

                    Un choix d'argument très pertinent.

                    (reste le "comment se saisir des valeurs, mais we'll cross that bridge when we get to it)

                    CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles @pleasing_bloke
                      last edited by

                      @pleasing_bloke tu as un très bon example ici pour récupérer les valeurs en Berry

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • P Offline
                        pleasing_bloke @pleasing_bloke
                        last edited by

                        @pleasing_bloke said in Triphasé surprise et valeurs domoticz:

                        Une alternative est d'utiliser Berrry quand l'enveloppe à bulle contenant l'esp32 mini sera arrivée

                        Bon, l'esp32 est flashé, monté (les headers courts sont compliqués à trouver, en revanche un header mâle long mis à l'envers et recoupé à la pince fonctionne parfaitement)

                        6ec86018-1a27-490f-b17e-aac81a1b77fe-image.png

                        On fera du berry plus tard (effectivement en partant de l'exemple, vu que berry et moi on ne s'est pas encore croisés)

                        P 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • P Offline
                          pleasing_bloke @pleasing_bloke
                          last edited by

                          Bon, je commence à mettre ne nez dans le berry.

                          Elle est un peu fraîche, mais il semble possible, au moins pour les habitants de la structure energy, de récupérer les valeurs et de les publier via mqtt. Et de rendre cela résistant au reboot (avec un timer à 60 secondes)...

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas BernaertsN Offline
                            Nicolas Bernaerts @pleasing_bloke
                            last edited by

                            @pleasing_bloke Je suis en train de mettre en place une évolution qui gèrera nativement l'émission des données vers Domoticz (puissance, compteurs, calendrier, ...).
                            Je devrais le publier d'ici quelques jours.

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • First post
                              Last post

                            2

                            Online

                            5.7k

                            Users

                            534

                            Topics

                            5.0k

                            Posts

                            Top Topics

                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                              Nicolas BernaertsN
                              Nicolas Bernaerts
                              0
                              7
                              266

                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                              CharlesC
                              Charles
                              0
                              5
                              303

                            Popular Tags

                            teleinfo
                            24 topics
                            arduino
                            19 topics
                            remora
                            16 topics
                            esp8266
                            10 topics
                            arduipi
                            10 topics
                            wifinfo
                            7 topics
                            raspberry
                            7 topics
                            broadcast
                            7 topics
                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB