    • Barbu DorB Offline
      Barbu Dor @Seb H
      last edited by Barbu Dor

      @seb-h C'est pas le backlog
      En fait je me suis planté, j'étais persuadé que Div existait
      Seul les 3 autres existent.
      Donc il faut

      ON tele-Wifi#RSSI do backlog var2 %value%; Mul2 0.1 ENDON
      
      19:53:41.719 MQT: tele/esp32dev3/STATE = {"Time":"2022-02-10T19:53:41+01:00","Uptime":"3T21:30:06","UptimeSec":336606,"Heap":85,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":3,"Objects":34},"Wifi":{"AP":1,"SSId":"BNETWLAN","BSSId":"88:C3:97:F2:25:EC","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":98,"Signal":-51,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:09"}}
      19:53:41.774 RUL: TELE-WIFI#RSSI performs "backlog var9 98 ; Mult9 0.1"
      19:53:41.887 MQT: stat/esp32dev3/VAR = {"Var9":"98"}
      19:53:42.142 MQT: stat/esp32dev3/MULT = {"Mult9":"9.800"}
      19:55:00.723 RUL: TIME#MINUTE|5 performs "seriallog 2"
      19:55:00.742 MQT: stat/esp32dev3/SERIALLOG = {"SerialLog":{"2":{"Active":"2"}}}
      
      Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Seb HS Offline
        Seb H @Barbu Dor
        last edited by

        @barbu-dor
        etrange chez moi ca ne fonctionne toujours pas..
        56b6c0b7-c381-4a6c-a03a-a412b77cda79-image.png

        Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Barbu DorB Offline
          Barbu Dor @Seb H
          last edited by

          @seb-h tu peux faire un Rule0 (tout attaché) et copier le résultat ici en texte (pas en image) ?

          Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
          • Seb HS Offline
            Seb H @Barbu Dor
            last edited by

            @barbu-dor
            Aucun soucis désolé
            20:43:46.216 CMD: rule0
            20:43:46.221 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"Rule1":{"State":"ON","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":236,"Free":275,"Rules":"on tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon on tele-Wifi#RSSI do backlog Var3 %value%; Mul3 0.1 endon on tele-TIC#EASF01 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"0;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":%var3%} endon"}}
            20:43:46.230 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"Rule2":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
            20:43:46.237 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
            20:43:46.416 MQT: tele/tasmota_A1AE2F/STATE = {"Time":"2022-02-10T20:43:46","Uptime":"0T02:44:14","UptimeSec":9854,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":2,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sylvia&Seb","BSSId":"14:91:82:FC:0E:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
            20:43:46.426 RUL: TELE-WIFI#RSSI performs "backlog Var3 64; Mul3 0.1"
            20:43:46.441 MQT: tele/tasmota_A1AE2F/SENSOR = {"Time":"2022-02-10T20:43:46","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-10T17:59:38","Total":3860.279,"Yesterday":0.000,"Today":1.335,"Period": 1,"Power":394,"ApparentPower":444,"ReactivePower":205,"Factor":0.89,"Voltage":222,"Current":2.000,"Load":33},"TIC":{"ADSC":"061961361253","VTIC":2,"NGTF":" BASE ","LTARF":" BASE ","EAST":3860279,"EASF01":2747544,"EASF02":1112735,"EASF03":0,"EASF04":0,"EASF05":0,"EASF06":0,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":2747544,"EASD02":1112735,"EASD03":0,"EASD04":0,"IRMS1":2,"URMS1":222,"PREF":6,"PCOUP":6,"SINSTS":394,"SMAXSN":2608,"SMAXSN-1":2180,"CCASN":810,"CCASN-1":268,"UMOY1":221,"STGE":"003A0001","PRM":2147483647,"RELAIS":0,"NTARF":1,"NJOURF":0,"NJOURF+1":0}}
            20:43:46.448 RUL: TELE-ENERGY#POWER performs "var1 394"
            20:43:46.453 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"Var1":"394"}
            20:43:46.464 RUL: TELE-TIC#EASF01 performs "publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"0;2747544;0.0;0.0;394;0","Battery":100,"RSSI":70}"
            20:43:46.469 MQT: domoticz/in = {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"0;2747544;0.0;0.0;394;0","Battery":100,"RSSI":70}
            20:43:46.671 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"Var3":"64"}
            20:43:46.872 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"Command":"Unknown"}

            Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Barbu DorB Offline
              Barbu Dor @Seb H
              last edited by

              @seb-h C'est Mult3 0.1 , pas Mul

              Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
              • Seb HS Offline
                Seb H @Barbu Dor
                last edited by

                @barbu-dor
                Rohh le blaireau qui a de le m.... dans les yeux.
                Effectivement ca fonctionne !! 😊
                En revanche, maintenant domoticz m'ennuye car il y a une virgule... Tu aurais pas une fonction qui me permet d'arrondir l'ensemble sans virgule stp ?

                21:25:26.470 MQT: domoticz/in = {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"0;2747719;0.0;0.0;337;0","Battery":100,"RSSI":6.800}
                21:25:26.671 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"Var3":"70"}
                21:25:26.873 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"Mult3":"7.000"}
                
                Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Barbu DorB Offline
                  Barbu Dor @Seb H
                  last edited by

                  @seb-h Désolé là je ne vois pas
                  Ou tu jette ton ESP8266 et tu passe à un ESP32 avec Berry 😂

                  Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Seb HS Offline
                    Seb H @Barbu Dor
                    last edited by Seb H

                    @barbu-dor
                    C'est ballot ca dis donc... on peut pas faire d'arrondi avec un esp8266 !! LOL !!
                    Pourtant dans la trame domoticz/in que tasmota te fait en renseignant un numéro idx, il te sort bien en dernier un chiffre représentatif de la qualité de réception du signal. On pourrait récupérer directement cette variable utilisé pour l'utiliser directement dans le rule au lieu de s'ennuyer a calculer ?? Dans le module xdrv_07_domoticz, la valeur qui m'interesse est stocker dans DomoticzRssiQuality. On a pas un moyen simple de la récupérer pour mon rule ??

                    Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Barbu DorB Offline
                      Barbu Dor @Seb H
                      last edited by

                      @seb-h Non, les messages domoticz ne passent pas par le RulesEngine, ils sont publiés directement sur MQTT

                      Seb HS 2 Replies Last reply Reply Quote
                      • Seb HS Offline
                        Seb H @Barbu Dor
                        last edited by

                        @barbu-dor
                        Si je déclare une variable publique dans la source ou je recopie la valeur de DomoticzRssiQuality et je réutilise cette variable pour le rule ?? Bon j'avoue que ca commence a être compliqué..

                        Sinon peut être une autre idée plus simple mais très certainement plus longue à écrire.

                        Si Wifi#RSSI<20 DO var3=1 ENDON Si Wifi#RSSI<30 AND >20 DO var3=2 etc...
                        

                        En fait, le but est de d'obtenir un chiffre unique entre 1 et 10 à partir du RSSI sur 2 chiffre.. Je vais regarder pour essayer de m'en sortir, sinon je viendrais demander de l'aide. C'est beaucoup plus faisable ma 2è option ??

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Seb HS Offline
                          Seb H @Barbu Dor
                          last edited by

                          @barbu-dor
                          Bon alors j'ai "bidouiller" mais ca ne me plait pas des masses . Voici mon rule

                          rule1 On tele-ENERGY#Power do var1 %value% endon On tele-Wifi#RSSI<30 do If Wifi#RSSI>=20 ; Var3 2 endif endon On tele-Wifi#RSSI<40 do If Wifi#RSSI>=30 ; Var3 3 endif endon On tele-Wifi#RSSI<50 do If Wifi#RSSI>=40 ; Var3 4 endif endon On tele-Wifi#RSSI<60 do If Wifi#RSSI>=50 ; Var3 5 endif endon On tele-Wifi#RSSI<70 do If Wifi#RSSI>=60 ; Var3 6 endif endon On tele-Wifi#RSSI<80 do If Wifi#RSSI>=70 ; Var3 7 endif endon On tele-Wifi#RSSI<90 do If Wifi#RSSI>=80 ; Var3 8 endif endon On tele-Wifi#RSSI<=100 do If Wifi#RSSI>=90 ; Var3 9 endif endon On tele-TIC#EASF01 do publish domoticz/in {"idx":26,"nvalue":0,"svalue":"0;%value%;0.0;0.0;%var1%;0","Battery":100,"RSSI":%var3%} endon
                          

                          Voici le retour que ca me donne

                          09:09:47.433 RUL: TELE-WIFI#RSSI<80 performs "If Wifi#RSSI>=70 ; Var3 7 endif"
                          09:09:47.437 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                          09:09:47.444 RUL: TELE-WIFI#RSSI<90 performs "If Wifi#RSSI>=80 ; Var3 8 endif"
                          09:09:47.448 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                          09:09:47.454 RUL: TELE-WIFI#RSSI<=100 performs "If Wifi#RSSI>=90 ; Var3 9 endif"
                          09:09:47.460 MQT: stat/tasmota_A1AE2F/RESULT = {"If":"Done"}
                          

                          Dès que j'ai un trigger qui rempli ma condition, il execute la commande !
                          En fait ce qui m'arrangerait c'est dans le TRIGGER de tester de suite la plage ou se trouve WIFI#RSSI , par exemple

                          On tele-Wifi#RSSI>20 AND tele-Wifi#RSSI <30 do  Var3 2 endon
                          

                          J'ai testé cette commande , mais il ne prend en compte que tele-Wifi#RSSI>20

                          Concernant chaque RULE , c'est limité a 10 trigger ??

                          Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Barbu DorB Offline
                            Barbu Dor @Seb H
                            last edited by Barbu Dor

                            @seb-h
                            Une rule n'est pas limité en terme de triggers, juste en terme de place. A partir d'une certaine taille il compresse. Tu as 512 octet par rule, ce qui représente environ 1500 à 2000 caractères une fois que la compression est utilisée.
                            Une rule doit démarrer par 1 trigger ON trigger[condition optionelle] DO
                            Il faut bien comprendre qu'une rule réagit à une évenement, pas à un état. Donc mettre des AND dans le trigger n'a aucun sens. Tu n'a jamais 2 évenements qui arrivent en même temps.
                            tele-Wifi#RSSI est un trigger qui correspond à l'évenement "Publication de Wifi.RSSI dans le message de Teleperiod"
                            Tu peux effectivement ensuite y ajouter une condition telle que "<10".

                            Quand un évenement survient (ex publication de STATE), Tasmota prend l'evenement et scanne les rules pour les ON xxx DO qui correspondent a ce trigger.
                            Pour un message type STATE ou SESOR, il y a autant d'évenement que de valeurs dans le JSON.

                            Ta solution avec des conditions sur les trigegrs et des IF est un peu trop compliquée. tu peut faire plus simple notamment en utilisant BREAK (voir https://tasmota.github.io/docs/Rules/#using-break-to-simulate-ifelseifelseendif).
                            Dans ton cas tu devrais pouvoir écrire:

                            rule1
                              ON Wifi#RSSI<10 DO var3 0 BREAK 
                              ON Wifi#RSSI<20 DO var3 1 BREAK 
                              ... etc ...
                              ON Wifi#RSSI<100 DO var3 9 BREAK
                              ON Wifi#RSSI>=100 DO var3 10 ENDON
                            

                            (j'ai écrit sur plusieurs lignes pour la lisibilité mais bien sur il faut taper sur une seule)
                            Le fonctionnement est que BREAK stop l'évaluation de la RULE si trigger+condition sont remplie. C'est l'équivalent de :
                            ON Wifi#RSSI DO IF (%value%<10) var3 0 ELSEIF (%value%<20) var3 1 .... ENDIF ENDON
                            C'est le même trigger qui est utilisé mais avec des conditions différentes.
                            Dans la même rule tu peux avoir un autre trigger après tel que ON tele-ENERGY#Power DO var1 %value% ENDON
                            Il s'agit d'un trigger différent donc lorsque le message SENSOR avec ENERGY#Power est envoyé, les premiers ON sont ignoré et les BREAK aussi.

                            Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Seb HS Offline
                              Seb H @Barbu Dor
                              last edited by Seb H

                              @barbu-dor
                              Super merci beaucoup. Je ne voyais pas trop comment fonctionnait le BREAK au départ, mais a tête bien posé et écris comme tu la fait ligne par ligne, c'est super visible et compréhensible 😊
                              Du coup, tu n'écris qu'une seule fois dans VAR3 !!
                              Ca fonctionne top !!

                              Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Seb HS Offline
                                Seb H @Seb H
                                last edited by Seb H

                                sinon pour info sur mon linky dans la console de temps à autre, je pouvais voir une erreur qui passait de temps a autre. J'avais une résistance de 1.5K en amont de l'optocoupleur. Je l'ai remplacé par une 220 ohms et c'est le drame !! Ca n'arrête plus
                                f597db99-9637-4f39-ab38-e2720a4a3885-image.png
                                Du coup, je vais essayer avec un 1k pour voir si il y a une différence

                                Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Barbu DorB Offline
                                  Barbu Dor @Seb H
                                  last edited by

                                  @seb-h Le mieux serait si tu avais un oscilloscope pour regarder la tête du signal
                                  Sinon, il va falloir procéder à tatons

                                  Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Seb HS Offline
                                    Seb H @Barbu Dor
                                    last edited by

                                    @barbu-dor A priori avec une 1K ca roulerait.... C'est quoi la valeur qu'on doit obtenir à l'oscillo ??

                                    Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Barbu DorB Offline
                                      Barbu Dor @Seb H
                                      last edited by

                                      @seb-h Avec un oscillo c'est pas une valeur qu'il faut chercher mais un signal propre en sortie du transistor
                                      Résistance trop forte, la led de l'opto ne s'allume pas ou pas assez et le transistor ne vas pas ou pas assez conduire
                                      Résistance trop faible, tu vas saturer la led, risque d'usure prématurée.
                                      Article de Charles : https://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/

                                      Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • Seb HS Offline
                                        Seb H @Barbu Dor
                                        last edited by

                                        @barbu-dor
                                        Merci pour le lien , j'ai pu suivre toutes les évolutions sur le développement du module depuis le départ (sans le transistor et maintenant avec).

                                        D'origine, dans mon cas, voici le schéma que j'utilise.

                                        991a9e19-808c-4d2c-9534-c789f57135dc-image.png
                                        Je n'ai jamais eu de problème avec les vieux compteurs blanc, uniquement avec mon linky en mode standard ou de temps à autre j'avais un checksum err qui remontait dans le log (après à noter que j'ai au moins 5m de liaison entre le compteur et le module de décodage ).

                                        J'ai pu voir sur les dernières platines de Charles, que c'est une résistance de 1.2K qui était utilisé.

                                        Sur la doc de tasmota/téléinfo, 2 schémas sont communiqués. En tout 1er, celui ci

                                        13344591-eb2a-4747-a4e9-9b1af71858b7-image.png

                                        puis un peu plus bas dans l'article on trouve celui là

                                        bf90a1f7-d523-4808-a99c-ba651db5e718-image.png

                                        Donc , 2 schémas différents sur la même page, donc j'en déduis que le bon a prendre est bien celui avec une résistance de 1.2K ? Par contre, qu'en est il pour la résistance entre la broche 3 de l'opto et la mase , car chez moi je suis à 10K ?? Ma tension Vcc d'alim est +5V , aucun impact en fonction des résistances ?

                                        Je vais récupérer un oscillo pour jeter un coup d’œil, mais quoi qu'il en soit en dessous de 1.2K çà commence a devenir chaud pour l'opto au risque d'usure ....

                                        Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • Barbu DorB Offline
                                          Barbu Dor @Seb H
                                          last edited by

                                          @seb-h L'article que je t'ai lié date de 2015
                                          A l'époque Charles avait déterminé une valeur de 1.2K
                                          Plus recemment il est passé à 220 ohms.
                                          La resistance en sortie de l'opto n'a pas grande importance, on n'est pas dans un contexte d'electronique analogique. Elle polarise la Gate du BSS138 vers le 0V quand le transistor de l'opto ne conduit pas. Il ne faut pas qu'elle soit trop faible(<~ 2K) sinon le transistor de l'opto aura du mal a monter la Gate du BSS à VCC et le BSS ne conduira pas. Trop forte (>100K), la polarisation sera trop faible et la Gate ne redescendra pas a 0V a cause des capas internes du BSS.
                                          Pour la résistance série de la LED, la LTV814 est donnée pour un courant max de 50mA (Absolute Maximum Rating)
                                          La tension de fonctionnement de la LED est de 1.2V nominal. Donc en théorie, la valeur minimal de la resistance doit être (Vmax - 1.2V)/0.050
                                          Avec 220 ohms, c'est ok jusqu'à une tension crête de 11V entre les bornes I1 et I2 du Linky (a mesurer en charge avec le circuit teleinfo branché, pas a vide).
                                          Le doc Enedis-NOI-CPT_54E ne donne pas pas les infos de tension mais fait référence à la norme EURIDIS EN 62056-3-1 que jen'ai pas (payante).
                                          Sur mon Liny triphasé, j'ai pratiquement 5V crète a crète sur I1/I2 lorsque le circuit est branché avec une résistance de 220 ohms:
                                          d488c32b-b7aa-4fbf-a46d-6621daa8e4e0-image.png

                                          Seb HS SebHS 2 Replies Last reply Reply Quote
                                          • Seb HS Offline
                                            Seb H @Barbu Dor
                                            last edited by Seb H

                                            @barbu-dor
                                            Ok je vais brancher l'oscillo à l'entrée du module téléinfo pour voir la tension crête à crête . Donc tu dis 11v max avec une 220 ohms ?

                                            Au final, l'objectif c'est d'avoir un maxi de 1.2V mesuré entre les pin 1 & 2 de l'opto !
                                            La résistance te permet de faire chuter la tension d'entrée .

                                            Maintenant, ce que je pige pas, c'est qu'avec une résistance de 1.5K traversé par une intensité de 50Ma , donc tu dois avoir 75V à ses bornes ce qui est énorme. Plus tu augmentes cette résistance plus tu fais chuter la tension du signal en entrée, plus tu la réduis puis ta tension augmente aux bornes de l'opto.

                                            Donc pourquoi avec une 1.5K, j'ai des erreurs de checksum temps a autre, et avec une 330 , les erreurs sont explosives !! Je suis redescendu a 1K depuis , et ca avait l'air de rentrer dans l'ordre mais ce matin j'ai revu une erreur passé, donc j'ai du mal à comprendre...

                                            Maintenant, il faut noté que j'ai plus de 5m de distance entre le linky et mon module de décodage, et c'est du cable de téléphone sans blindage qui assure la liaison. Je récupère peut être des parasites sur la distance tout simplement. Qu'en pense tu ?

                                            Barbu DorB 2 Replies Last reply Reply Quote