      @sebh oui tu as tjs le pb car en mode standard, c'est depuis que j'ai changé des choses pour afficher dans l'interface, j'ai du faire une boulette quelque part mais sans linky je ne peux pas débugguer cette partie.

      Essaie de suppriler toute cette partie, c'est la dedans que j'ai fais des modifs
      https://github.com/arendst/Tasmota/blob/development/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino#L873-L897

      Pour le reset en changement de pin rx comme l'a indiqué @Barbu-Dor c'est normal ca reset juste après pour recharger la nouvelle config serial. mais après le reset la config ne dois pas être perdue.

      Tu peux aussi passer ta téléinfo en mode historique (ca fonctionnera pas nous sommes d'accord) mais ca ne devrait au moins pas planter.

      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Barbu DorB Offline
        Barbu Dor @Charles
        last edited by

        @charles Page de doc créée
        https://github.com/tasmota/docs/blob/development/docs/Teleinfo.md

        Pour la mise a jour, comme pour le code, soit tu fork, tu clones, tu PR
        Ou alors directement en ligne dans GitHub (GitHUb fork et crée les branches et PR automatiquement)

        Attention MKDOCS demande une syntaxe de markdown un peu particulière et la preview de GitHub n'est pas forcément correcte.
        Tagguer quand tu aurs fait la PR pour que je vérifie (j'ai les outils mkdocs pour vérifier)
        La page est dans la branche développement car elle se rapporte a des modifications disponibles dans la branche développement de Tasmota. Donc elle n'est pas visible autrement que sur GitHb (la doc publiée est celle de la release).
        Elle passera en master quand la 9.3 sortira (avant fin avril)

        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles @Barbu Dor
          last edited by

          @barbu-dor Oh nice, tu as même déjà documenté, merci à toi. Oui pour la doc je le fais les edit depuis github, c'est assez pratique. Mais j'ai aussi déjà payé le prix du preview correct mais une fois mergé ca ne l'était plus, donc je vais faire attention 🙂

          Merci à toi en tout cas, je pense que j'aurais quelques questions aussi sur les triggers et berry un peu plus tard.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • V Offline
            Vincent835 @Barbu Dor
            last edited by

            @barbu-dor Merci pour ton retour concernant les triggers sur les messages JSON.
            Je précise mon problème.
            Cela marche bien sur la version 9.3.1.1 que j'ai compilé.
            Par contre sur la 9.3.1, de Nicolas Bernaerts, les triggers sur les messages JSON ne marchent pas.
            Est-ce que cela pourrait venir de la forme des messages JSON qui ne sont pas formatés de la même façon que sur la version tasmota standard?

            19:49:06.821 MQT: tele/tasmota_DF20CB/SENSOR = {"Time":"2021-04-10T19:49:06","TIC":{"ADSC":"031776013513","VTIC":"02","DATE":"E210410194907","NGTF":"BASE","LTARF":"BASE","EAST":"027416815","EASF01":"015506752","EASF02":"009861893","EASF03":"000826037","EASF04":"000514699","EASF05":"000442412","EASF06":"000265022","EASF07":"000000000","EASF08":"000000000","EASF09":"000000000","EASF10":"000000000","EASD01":"009975618","EASD02":"008227431","EASD03":"002960408","EASD04":"006253358","IRMS1":"002","IRMS2":"002","IRMS3":"002","URMS1":"223","URMS2":"242","URMS3":"243","PREF":"12","PCOUP":"12","SINSTS":"01370","SINSTS1":"00462","SINSTS2":"00480","SINSTS3":"00428","SMAXSN":"06243","SMAXSN1":"03094","SMAXSN2": ...
            

            La règle que j'utilise est

            rule1 on URMS1 do var4 %value% endon
            

            Je te remercie.

            Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Barbu DorB Offline
              Barbu Dor @Vincent835
              last edited by

              @vincent835
              Par rapport au message SENSOR que tu postes il manque le niveau TIC
              Donc le trigger est TIC#URMS1 et la règle correspondante

              rule1 on TIC#URMS1 do var4 %value%
              

              Le message a t'il un format différent entre les 2 versions ?

              V 1 Reply Last reply Reply Quote
              • V Offline
                Vincent835 @Barbu Dor
                last edited by

                @barbu-dor
                Je viens d'essayer ta proposition de règle sans succés.
                Voici le message JSON sur la version 9.3.1.1

                19:53:50.015 MQT: tele/tasmota_DF20CB/RESULT = { "ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":" BASE ","LTARF":" BASE ","EAST":27416857,"EASF01":15506794,"EASF02":9861893,"EASF03":826037,"EASF04":514699,"EASF05":442412,"EASF06":265022,"EASF07":0,"EASF08":0,"EASF09":0,"EASF10":0,"EASD01":9975618,"EASD02":8227473,"EASD03":2960408,"EASD04":6253358,"IRMS1":2,"IRMS2":2,"IRMS3":2,"URMS1":225,"URMS2":237,"URMS3":245,"PREF":12,"PCOUP":12,"SINSTS":1305,"SINSTS1":482,"SINSTS2":390,"SINSTS3":433,"SMAXSN":6243,"SMAXSN1":3094,"SMAXSN2":3214,"SMAXSN3":2158,"SMAXSN-1":5714,"SMAXSN1-1":3559,"SMAXSN2-1":1954,"SMAXSN3-1":2064,"CCASN":790,"CCASN-1":1550,"UMOY1":229,"UMOY2":240,"UMOY3":239,"STGE":"003A4001 
                
                Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Barbu DorB Offline
                  Barbu Dor @Vincent835
                  last edited by

                  @vincent835
                  Si

                  MQT: tele/tasmota_DF20CB/SENSOR = {"Time":"2021-04-10T19:49:06","TIC":{"ADSC":"031776013513", ....
                  

                  les champs sont sous l'object TIC alors => on TIC#URMS1 do ...

                  Si

                  tele/tasmota_DF20CB/RESULT = { "ADSC":"031776013513","VTIC":2,"NGTF":" BASE " ....
                  

                  Les champs sont a la racinedu JSON alors => on URMS1 do ... (ou bien on URMS1#data do .... )
                  Je ne me rappelle jamais la règle exacte quand il faut ajouter #data pour un champ à la racine. Je crois que c'est quand il est orphelin mais dans si le 1er ne marche pas essaye le 2nd

                  Si ca ne marche pas il faudra que je remonte une manip de test

                  V 2 Replies Last reply Reply Quote
                  • V Offline
                    Vincent835 @Barbu Dor
                    last edited by

                    @barbu-dor
                    Lorsque les champs sont à la racine du JSON, il n'y a pas de problème: on URMS1 do...marche même sans #data.
                    C'est lorsque les champs sont sous un objet que je n'arrive pas à faire déclencher le trigger.
                    Même avec la forme on TIC#URMS1 do...
                    Si tu trouves une solution, je suis preneur.
                    Merci.

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles @Charles
                      last edited by Charles

                      @Seb-H as tu solutionné ton problème?

                      J'essaie d'investiguer sur les bugs du mode standard avant la prochaine release, et j'ai créé un outil pour enregistrer les trames (et donc pouvoir les rejouer pour les tests et corriger les bugs)

                      L'outil est ici https://github.com/hallard/tinfo_replay des informations de bases sont dispo dans le readme

                      Je suis donc preneur de tout enregistrement de trame en provenance du linky avec idéalement une sur un contrat base et l'autre un contrat heures creuses, ca m'aiderait vraiment a améliorer la fiabilité.

                      vous pouvez poster le fichier .txt directement sur un post de réponse ici (bouton upload file)
                      ba4f0c0b-217a-4fd7-9c57-04d7b555aff7-image.png

                      Surtout pas d'édition des fichiers dans un éditeur texte ça foutrait tout en l'air

                      Merci à tous

                      PS : il est aussi possible qu'en mode standard avec MQTT la trame soit trop longue ca fait beaucoup d'étiquettes et valeurs à mettre dans le payload, il faudrait peut être définir une liste des étiquettes à renvoyer pour limiter la taille du payload MQTT

                      ADSC	J21976885617	I
                      DATE	E200811150447	?
                      NGTF	BASE	<
                      LTARF	BASE	F
                      EAST	002493204	'
                      EASF01	002493204	:
                      EASF02	000000000	#
                      EASF03	000000000	$
                      EASF04	000000000	%
                      EASF05	000000000	&
                      EASF06	000000000	'
                      EASF07	000000000	(
                      EASF08	000000000	)
                      EASF09	000000000	*
                      EASF10	000000000	"
                      EASD01	40	@
                      URMS2	240	A
                      URMS3	238	I
                      PREF	09	H
                      PCOUP	09	"
                      SINSTS	00897	^
                      SINSTS1	00267	F
                      SINSTS2	00591	G
                      SINSTS3	00038	D
                      SMAXSN	E200811115306	03320	.
                      SMAXSN1	E200811115306	03050	_
                      SMAXSN2	E200811131815	02350	%
                      SMAXSN3	E200811095922	00130	(
                      SMAXSN-1	E200810192506	04240	T
                      SMAXSN1-1	E200810192506	03970	N
                      SMAXSN2-1	E200810103044	00340	8
                      SMAXSN3-1	E200810085137	00380	I
                      CCASN	E200811150000	00578	>
                      CCASN-1	E200811143000	00558	\
                      UMOY1	E200811150000	239
                      UMOY2	E200811150000	240	$
                      UMOY3	E200811150000	238	,
                      STGE	00
                      MSG1	PAS DE MESSAGE	<
                      PRM	19858176535209	F
                      RELAIS	000	B
                      NTARF	01	N
                      NJOURF	00	&
                      1JOURF+100008001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE	9
                      
                      Nicolas BernaertsN V SebHS 4 Replies Last reply Reply Quote
                      • Nicolas BernaertsN Offline
                        Nicolas Bernaerts @Charles
                        last edited by Nicolas Bernaerts

                        @charles hello, effectivement, sur ma version j'ai été obligé d'augmenter la taille du buffer MQTT par défaut a 2200 octets du fait du nombre d'étiquettes. J'ai également limité la taille des données à 32 octets (pour éviter les NON UTILE à répétition). D'apres le standard, on peut avoir jusqu'a 74 donnees par message. Sur un compteur triphase en mode standard, j'ai eu jusqu'a 64 donnees.

                        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • V Offline
                          Vincent835 @Charles
                          last edited by

                          @charles said in Tasmota:

                          Je suis donc preneur de tout enregistrement de trame en provenance du linky avec idéalement une sur un contrat base et l'autre un contrat heures creuses, ca m'aiderait vraiment a améliorer la fiabilité.

                          J'essayerai de faire un enregistrement ce soir.
                          J'ai un contrat base triphasé .

                          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • CharlesC Offline
                            Charles @Vincent835
                            last edited by

                            @vincent835 Top ca le triphasé, merci

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • SebHS Offline
                              SebH @Charles
                              last edited by

                              @charles Non, le problème est toujours d'actualité. Je crois que l'esp plante dès la sélection du 9600 baud. Comme fonctionne ton code de capture ?? Tu le charges dans l'ESP ??

                              De mon coté pour la capture, ca sera un contrat BASE en mode standard.

                              Je regarde pour la capture ce soir.

                              CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • CharlesC Offline
                                Charles @Nicolas Bernaerts
                                last edited by

                                @nicolas-bernaerts ouais tu m'étonnes surtout si en mode raw tt les secondes ça doit échanger un max.

                                D'ou le mode skip sur la nouvelle version, faut que je réflléchisse avec @Barbu-Dor comment faire un truc simple style une white (ou black) list des etiquettes (peut être un fichier sur le filesystem) ça doit pas être trop compliqué.

                                Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • CharlesC Offline
                                  Charles @SebH
                                  last edited by Charles

                                  @sebh non tu le lances sur un ordi (PI, PC, Mac, ...) c'est du code python (lis le readme), il te faut juste un module téléinfo pour pouvoir decoder la téléinfo (pitinfo, microteleinfo ou un custom peut importe).

                                  SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • CharlesC Offline
                                    Charles
                                    last edited by

                                    Cette semaine j'ai reçu un nouveau joujou, je vous en dis plus rapidement 🙂

                                    denky_d4.jpeg

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • SebHS Offline
                                      SebH @Charles
                                      last edited by

                                      @charles Sauf que je n'ai que des ports USB sur mon PC (fini le port série..), et qu'actuellement la seule liaison qui est possible entre ma téléinfo et mon PC , c'est le wifi via l'ESP. Je dois avoir du code pour l'esp, pour recevoir les trames sur le wifi via le soft Putty....

                                      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • CharlesC Offline
                                        Charles @SebH
                                        last edited by Charles

                                        @sebh ne t'embête pas tu vas galérer et à passer pas plusieurs outils et le format à l'arrivée sera changé (CR/LF et autre)

                                        La solution que tu peux faire est effectivement un passthru usb avec l'esp mais si c'est un ESP8266 la encore galère car un seul port série. En revanche, si c'est un ESP32 je peux te donner le code passthru.

                                        SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • SebHS Offline
                                          SebH @Charles
                                          last edited by

                                          @charles Désolé j'ai pas d'ESP32 en stock, que du wemos d1... Ecoute j'avais déjà fait une capture par le passé, c'était relativement simple à faire. Je test, je te l'envoie et tu me diras si c'est bon ou pas...

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • Nicolas BernaertsN Offline
                                            Nicolas Bernaerts @Charles
                                            last edited by Nicolas Bernaerts

                                            @charles pour la partie message tic, je suis parti sur une approche un peu differente : je ne selectionne pas les donnees, car toutes les etiquettes ne sont pas envoyees tout le temps ( type ADIR) et je ne sais pas forcement ce qui est exploite au bout de la chaine. Je suis parti sur l'approche d'envoyer le message complet suivant des declencheurs : jamais, a chaque message, a chaque fois que la puissance evolue de +- 1% ou seulement en cas de message de depassement de contrat. C'est plus simple a configurer et cela fait le job.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            1

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              266

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              303

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB