      Par rapport à mon précédent post, je reformule une question déjà posé et qui est resté sans réponse à ce jour. Pourra t on définir une autre pin que celle imposé pour la réception des données ?

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC Offline
        Charles
        last edited by

        @Seb-H

        Si c'est un ESP8266, non c'est soit GPIO3 soit GPIO13 (de mémoire), c'est les seules pins possibles pour la hardware Serial, sur un ESP32 tu dois normalement avec le template pouvoir changer de pin à ta guise.

        SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles @rgrunbla
          last edited by

          @rgrunbla ça me rapelle de vieux souvenirs, oui une fois une mauvaise etiquette détectée elle reste jusqu'au reset mais normalement la checksum est controlée avant stockage donc c'est une corruption de mémoire.

          ton tasmota fait beaucoup de chose en même temps ?

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • SebHS Offline
            SebH @Charles
            last edited by

            @Charles Ok, donc chez moi en mode standard, mon tasmota ne voit rien du tout ! Quelqu'un à déjà tester sur un linky en standard ?? Y a t il une opération à faire de particulière dans la fenêtre de log ??

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • flouckF Offline
              flouck @Nicolas Deraedt
              last edited by

              @Nicolas-Deraedt
              Hello 🙂 Des nouvelles ? Ça serait top !

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • flouckF Offline
                flouck @Patrice
                last edited by

                @Patrice Hello, tu as pu avancer dans ta recherche ?

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • SamquadS Offline
                  Samquad
                  last edited by

                  Bonjour, j'ai acheté un module PiTinfo pour interfacer mon compteur linky avec Domoticz. J'ai déjà essayé avec espeasy mais j'avais trop d'erreurs de communication. Je viens de découvrir ce billet intéressant car tasmota peut envoyer des données domoticz via mqtt.
                  Pour le moment j'ai flashé mon esp avec tasmota sensor compilé pour activer teleinfo (wifinfo).
                  J'ai bien les données du compteur qui s'affichent sur la page web de mon esp. Je ne sais pas comment finaliser le paramétrage pour renvoyer les données à domoticz via MQTT. Mes capteurs virtuels n'attendent plus que vos conseils pour être fonctionnels... Merci

                  Nicolas DeraedtN 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Nicolas DeraedtN Offline
                    Nicolas Deraedt @Samquad
                    last edited by

                    @Samquad said in Ré-écriture de Wifinfo pour traiter le mode standard du Linky:

                    Bonjour, j'ai acheté un module PiTinfo pour interfacer mon compteur linky avec Domoticz. J'ai déjà essayé avec espeasy mais j'avais trop d'erreurs de communication. Je viens de découvrir ce billet intéressant car tasmota peut envoyer des données domoticz via mqtt.
                    Pour le moment j'ai flashé mon esp avec tasmota sensor compilé pour activer teleinfo (wifinfo).
                    J'ai bien les données du compteur qui s'affichent sur la page web de mon esp. Je ne sais pas comment finaliser le paramétrage pour renvoyer les données à domoticz via MQTT. Mes capteurs virtuels n'attendent plus que vos conseils pour être fonctionnels... Merci

                    essaye dans la console setoption19 1

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • doddyfabD Offline
                      doddyfab
                      last edited by

                      Bonjour,
                      J'ai commandé et reçu mon PiTinfo.
                      Je souhaite le faire marcher avec un wemos D1 mini pro et Tasmota.
                      Je suis en linky TIC Standard.
                      J'ai réussi à flasher le wemos avec Tasmota et activer le module téléinfo via les modules Energy.
                      J'ai bien mis au flash :
                      #define USE_TELEINFO_STANDARD

                      et j'ai bien lancer dans la console
                      SetOption102 1 //active teleinfo

                      Sur la page d'accueil, mes valeurs restent à zéro.
                      Mon cablage est Wemos / Module :
                      RX - TX
                      5V - VCC
                      GND - GND

                      Capture d’écran 2021-02-01 à 22.54.45.png

                      Capture d’écran 2021-02-01 à 22.54.57.png

                      J'ai l'impression que je ne suis pas loin mais quelque chose bloque.
                      Savez vous si c'est un problème de cablage ou de paramétrage de RX (GPIO3) ?
                      Merci pour votre aide
                      Fabien

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • CharlesC Offline
                        Charles
                        last edited by

                        Bonjour et félicitations tu y es presque mais d'abord ton WeMos est en 3.3V donc sur le PiTinfo VCC doit être 3V3 pas 5V ce qui peut ruiner ton entrée RX

                        Le 2eme point c'est que le mode standard du linky n'est pas traité dans tasmota (ou a minima) mais comme j'ai pas de linky, impossible de tester chez moi.

                        doddyfabD 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • doddyfabD Offline
                          doddyfab @Charles
                          last edited by

                          @Charles merci je vais corriger l’alim. J’ai eu un doute et vu que le wemos propose les 2 en sortie j’ai hésité.
                          Merci pour le retour je vais voir si j’arrive à quelque chose, sinon je passerais par une méthode differente.
                          Est-ce que le wifiInfo gere le linky standard ?
                          Merci et encore bravo pour tout ce que vous faites.
                          Bonne journée.
                          Fabien

                          Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Seb HS Offline
                            Seb H @doddyfab
                            last edited by Seb H

                            @doddyfab

                            Si tu remontes le fil du post, je l'ai signalé plusieurs fois . J'ai un linky en mode standard avec la dernière version de Tasmota, le mode standard ne fonctionne pas ! La communication arrive bien sur la pin d'entrée du wemos mais aucune remonté des infos par le soft. J'avais proposé pour être le beta testeur, mais pas de nouvelle version depuis . On sera deux maintenant !

                            doddyfabD 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • doddyfabD Offline
                              doddyfab @Seb H
                              last edited by

                              @Seb-H merci pour ta reponse, il me semblait que ca ne marchait pas mais je n’etais pas sur.
                              As tu trouvé un autre moyen en attendant pour faire remonter la teleinfo en mode standard ?
                              Merci !

                              Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Seb HS Offline
                                Seb H @doddyfab
                                last edited by

                                @doddyfab Oui j'ai depuis 10 mois une version de wifinfo que j'ai trouvé sur le web qui fonctionne bien. Il suffit d'activer une option pour activer le mode standard. Le seul defaut que je lui trouve, c'est après une perte secteur, il se peut qu'il à du mal à se connecter au wifi, il ne se plante et ne se réinitialise pas tout seul...

                                doddyfabD 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • doddyfabD Offline
                                  doddyfab @Seb H
                                  last edited by

                                  @Seb-H si tu as un lien de l’image je suis preneur.
                                  Merci pour ton retour

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • J Offline
                                    JG
                                    last edited by

                                    Bonjour,

                                    attention à l'entrée série sur les cartes WEMOS D1 mini : Suivant les versions, si on se sert des pins RX et TX, il faut couper la piste qui relie la pin 2 du convertisseur USB/Série CH340C au Rx. En effet ce composant impose un niveau haut sur la pin 2 (TxD ) s'il n'y a rien sur l'entrée USB.

                                    Il faut bien sûr reconnecter la liaison pour flasher en USB. Personnellement, je flashe en usb, je coupe la piste, et je fais les flashs suivant en OTA.

                                    C'est le seul défaut de cette carte, et pas sur toutes les versions : il faut vérifier sur le schéma électrique de la carte.

                                    Pierre

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • PapyMoP Offline
                                      PapyMo
                                      last edited by

                                      Bonjour,

                                      Quelqu'un à des informations concernant l'étiquette ISOUSP du LINKY en mode historique ? Ci-dessous une capture partielle d'une page Wifinfo :

                                      Nouvelle étiquette ISOUSP LINKY.PNG

                                      Maurice

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • J Offline
                                        JG
                                        last edited by

                                        Bonjour,

                                        d'après la doc, le libellé exact de l'étiquette semble être "ISOUSC" et ses données ne comportent que 2 caractères , en Ampères, avec la formule suivante : PREF(en VA)/200V.

                                        Si le libellé est faux, c'est probablement une erreur de synchro en réception des infos du compteur.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • PapyMoP Offline
                                          PapyMo
                                          last edited by

                                          Bonjour JG,

                                          Merci pour la réponse, je vais mettre une image plus complète :
                                          Nouvelle étiquette ISOUSP LINKY 2.PNG
                                          ISOUSC existe et est bien décodée. Je n'ai pas d'erreur de lecture et de décodage.

                                          Voici une capture de la trame qui broadcastée sur mon réseau :

                                          Capture Wireshark.PNG

                                          Autour du 28/01/2021 j'ai eu un blocage de mon application à cause de cette nouvelle étiquette non déclarée dans la BDD... depuis que je lui ai ajouté un champ ISOUSP ça refonctionne... mais d'où sort cette nouvelle étiquette ??

                                          Maurice.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • CharlesC Offline
                                            Charles
                                            last edited by

                                            Oui @JG à raison, parfois des erreurs de synchro et des etiquettes foireuses sont detectées. WiFInfo est un peu vieux, toujours resté en béta par manque de temps et n'a jamais vraiment été maintenu. Si tu reset ton ESP ça devrait rentrer dans l'ordre.

                                            C'est pour ça que j'ai fait la 1ere inclusion du protocole dans tasmota qui est beaucoup plus stable. Je te conseille donc même si l'interface est moins funky, d'utiliser tasmota 🙂

                                            Seb HS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            2

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              266

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              303

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB