    • E Offline
      enjoy combi @Charles
      last edited by

      @charles OK. Je vais faire un autre montage et testé.
      Je vous tiens informé. Merci !

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • O Offline
        Obi_Yoann @Nicolas Bernaerts
        last edited by

        @Nicolas-Bernaerts
        Bonjour!
        Je continue ici plutôt que sur l'issue github, je suis quand même un poil plus à l'aise en français...
        Je suis donc sur votre firmware compilé par mes soins, et je tente de faire marcher le D1 Mini ESP32 fourni par @Charles, ainsi que son shield, sur le compteur linky en mode standard. A noter, je suis incapable d'utiliser le firmware compilé à la mano si j'active le serveur ftp, reboot en boucle de l'esp32.
        J'ai l'impression que quand on sauvegarde les paramètres teleinfo, ce n'est pas vraiment sauvegardé, en tout cas un reboot fait retourner sur la configuration stock en 1200bds (ainsi que les autres paramètres). J'ai essayé de passer en 9600, mais j'ai aucun message qui est parsé correctement apparemment. Je suis bien sur le bon gpio (autoconfiguration teleinfo qui semble maper correctement les gpio, mais idem en mapant manuellement).
        Je vois les compeurs Message et Reset qui incrémentent (assez lentement pour messages, très rapidement pour reset).
        Apparemment il comprend pour le 230v mais c'est tout. Il récupère rien du reste.
        Par ex en console :
        18:40:30.601 TIC: Message reset
        18:40:30.702 TIC: Message reset
        18:40:31.352 TIC: Message reset
        18:40:32.256 TIC: Message reset
        18:40:32.259 TIC: Message reset
        18:40:32.473 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-07-21T18:40:32","METER":{"PH":1,"ISUB":0,"PSUB":0,"PMAX":0,"U1":230,"P1":0,"W1":0,"I1":0.0,"C1":1.00}}
        18:40:32.957 TIC: Message reset
        18:40:32.961 TIC: Message reset
        18:40:33.207 TIC: Message reset
        18:40:33.408 TIC: Message reset
        18:40:33.507 TIC: Message reset
        18:40:33.808 TIC: Message reset
        18:40:33.907 TIC: Message reset
        18:40:34.058 TIC: Message reset
        18:40:34.157 TIC: Message reset
        Sur le home j'ai ça au bout de quelques secondes :
        bd1da748-c6d4-46a8-86af-bba9df5f6eab-image.png
        Le baud rate ne change rien à ça, mais pourtant je sens bien un problème de ce côté, sachant que quoi que je change dans le menu de config teleinfo, ça reste identique en terme de "comportement"...
        Est-ce que vous auriez une idée de la source?
        Je vais revenir sur un autre esp32s2 avec le firmware d'origine tasmota teleinfo plus standard, mais que je n'arrive pas à faire communiquer avec emoncms en attendant de comprendre ça...
        Merci!

        O 1 Reply Last reply Reply Quote
        • O Offline
          Obi_Yoann @Obi_Yoann
          last edited by

          J'ai le même comportement avec un esp32s2, la configuration teleinfo est réinitialisée lors d'un redémarrage, et je n'ai pas les commandes energyconfig comme dans la version de Charles. Est-ce que ça pourrait être lié au littlefs? j'ai l'impression pourtant que c'est bien fonctionnel...
          Sur l'esp32s2 :
          1696f04c-e215-44ec-a011-14305f698037-image.png
          Et la partition n'est pas vide, mais à peine mieux :
          59859c70-dcb8-4d3d-8517-e024852dc5fe-image.png

          CharlesC Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
          • CharlesC Offline
            Charles @Obi_Yoann
            last edited by Charles

            @Obi_Yoann Hello, alors pour avoir eu ce bug sur tasmota (pas de commande EnergyConfig) j'ai du chercher dans le code pour comprendre en effet si aucune pin ne déclare TInfo Rx alors EnergyConfig, ça ne fonctionnera pas car ce n'est pas alors vu comme un module de type Energy (d'ailleurs pas d'index ou autre sur la WEBUI dans ce cas la)

            attention pour l'exemple sur un denky ce ne sera certainement pas la même pin pour vous.

            6a91a195-7ab9-4b02-a1b8-04167657853c-image.png

            Ensuite ça doit s'afficher dans les log au boot (TIC: RX on ...)

            00:00:00.003-219/51 HDW: ESP32-PICO-V3-02 (PSRAM)
            00:00:00.039-217/51 UFS: FlashFS mounted with 300 kB free
            00:00:00.077 CFG: Loaded from File, Count 23
            00:00:00.092 QPC: Count 1
            00:00:00.225 BRY: Berry initialized, RAM used=3756 bytes
            00:00:00.282 Project tasmota - Tasmota Version 12.0.2.2(teleinfo)-2_0_3(2022-06-25T15:41:33)
            00:00:00.284 TIC: RX on GPIO8, baudrate 1200
            00:00:01.040 WIF: Connecting to AP1 CH2I-HOTSPOT Channel 1 BSSId 94:83:C4:12:12:76 in mode 11n as tasmota-E8AE44-3652...
            00:00:06.876 QPC: Reset
            00:00:12.759 WIF: Connected
            08:09:12.024 HTP: Web server active on tasmota-E8AE44-3652 with IP address 192.168.1.116
            

            @Nicolas-Bernaerts , tu confirmes que ta version gère aussi bien le mode historique que standard ?

            O Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
            • O Offline
              Obi_Yoann @Charles
              last edited by

              @Charles Merci du retour!
              J'ai bien l'affichage (vide) de la partie teleinfo pourtant :
              6b5057be-0828-4828-994f-2a927a3bfd78-image.png
              Je penche plutôt sur un problème de configuration, il n'écrit aucun fichier de configuration quand j'enregistre les paramètres.
              J'ai trouvé dans le code source les lignes de commande (via la commande tic_help on a un bel aperçu) :
              10:07:35.978 CMD: tic_help
              10:07:35.982 HLP: tic_enable = enable teleinfo (ON / OFF)
              10:07:35.983 HLP: tic_rate = set serial rate (1200, 9600, 19200)
              10:07:35.984 HLP: tic_msgp = message publish policy :
              10:07:35.984 HLP: 0 - Never
              10:07:35.985 HLP: 1 - Every TIC message
              10:07:35.986 HLP: 2 - When Power fluctuates (± 5%)
              10:07:35.986 HLP: 3 - With Telemetry only
              10:07:35.987 HLP: tic_msgt = message type publish policy :
              10:07:35.988 HLP: 0 - None
              10:07:35.988 HLP: 1 - METER only
              10:07:35.989 HLP: 2 - TIC only
              10:07:35.990 HLP: 3 - METER and TIC
              10:07:35.990 HLP: tic_ival = ROM update interval (mn)
              10:07:35.991 HLP: tic_adj = maximum power ajustment ()
              10:07:35.992 HLP: tic_log = [littlefs] log policy (0:buffered, 1:immediate)
              10:07:35.993 HLP: tic_rot = [littlefs] force log rotate
              10:07:35.994 RSL: RESULT = {"tic_help":"Done"}
              J'ai tenté de modifié la configuration via la commande tic_rate, elle est bien prise en compte au niveau du webui une fois passée dans la console tasmota (tic_rate 9600), mais n'est pas enregistrée et revient à 1200 après un reboot, et j'ai toujours les "reset" par dizaines, et rien qui remonte comme données...
              Par ex j'enregistre le tic_rate à 9600 mais les reset continuent :
              10:11:45.615 CMD: tic_rate 9600
              10:11:45.620 RSL: RESULT = {"tic_rate":9600}
              10:11:45.953 TIC: Message reset
              10:11:45.954 TIC: Message reset
              10:11:46.221 TIC: Message reset
              10:11:46.472 TIC: Message reset
              Si je reviens sur le firmware teleinfo d'origine, pas d'erreur visible.
              Pour la configuration je suis sur la configuration automatique :
              468d5be5-e0f1-40e2-b83f-a85eb4f83c62-image.png
              L'écran et la led fonctionne bien!

              Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
              • SebHS Offline
                SebH @Barbu Dor
                last edited by

                @Barbu-Dor
                Je fais suite à notre échange qui date d'un moment concernant le choix de la résistance en série avec l'opto. A la base j'avais une 1.5K et j'avais de temps à autre des erreurs de com. Puis je suis passer à une 1K, et il me semble que globlement les erreurs ont augmenter. J'ai donc fait suite à ton post, j'ai sortis l'oscillo, j'obtiens environ comme toi, pas loin de 5v C/C . Avec une 220 ohms, même pas la peine d'essayer, je décode rien du tout... Du coup, je suis repassé a une 1.5K... Si quelqu'un comprend quelque chose la dedans, car moi je pige plus rien

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas BernaertsN Offline
                  Nicolas Bernaerts @Charles
                  last edited by

                  @Charles je confirme que ma version gère le mode historique et le mode standard.

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Nicolas BernaertsN Offline
                    Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                    last edited by

                    @Obi_Yoann j'avais publié une réponse sur GitHub avant de voir tes messages ici.
                    J'ai reçu des ESP32S2. J'ai ajouté la prise en compte de ce proc comme une cible de compilation. Le problème du serveur FTP qui plante au boot est réglé. Son démarrage et son arrêt sont maintenant manuels : ftp_start et ftp_stop. Il me reste à le tester en vrai avec un flux TIC (Le S2 n'a pas de port série sur le connecteur USB en mode normal ...).

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Nicolas BernaertsN Offline
                      Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                      last edited by

                      @Obi_Yoann dans ton screen tu as 2 GPIO avec Tinfo_RX. Ce doit être une partie du problème.

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Nicolas BernaertsN Offline
                        Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                        last edited by

                        @Obi_Yoann un complément : ton partionnement proposé sur GitHub ne semble pas compatible avec le S2. Il empêche toute mise à jour en OTA et il empêche la sauvegarde de la configuration. Il faut partir du partitionnement standard avec 320k de littlefs. C'est peu, mais c'est le seul qui fonctionne d'après de rapides tests.
                        Tous les message reset sont classiquement un problème de mauvaise vitesse (1200 pour 9600 ou vive versa).

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • O Offline
                          Obi_Yoann @Nicolas Bernaerts
                          last edited by Obi_Yoann

                          @Nicolas-Bernaerts
                          Merci de ton retour!
                          Désolé du retard de mon côté, j'étais en vacances et sans les esp32... 😅
                          J'ai incorporé tes modifications et compilé sans soucis, puis flashé, idem sans soucis. J'ai pu me connecter sur le wifi compteur-xxxx pour lui indiquer mon wifi, ça connecte et reboot nickel.
                          Pour le moment l'esp n'est pas branché sur le TIC, j'ai configuré le bon gpio pour le TINFO RX (le 11). J'ai testé par contre simplement l'enregistrement du passage de 1200 à 9600, je continue de ne pas avoir ce paramètre d'enregistré, ça ne survit pas au redémarrage, est-ce que tu aurais une idée de ce qui pourrait causer ça?
                          J'ai toujours le même comportement lorsque je branche le TIC, plein de reset et aucune data utile :
                          29a81436-526c-4581-a48d-4289074b57ef-image.png
                          J'ai bien qu'un GPIO cette fois d'enregistré pour le TINFO RX.
                          Je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais c'est clair que c'est pénible de pas pouvoir débugger via l'usb...
                          a7c11eb1-47b8-4a97-96d1-db6931f4243b-image.png

                          OK pour le littlefs, j'ai tenté, ça compilait bien et semblait fonctionner, mais j'avais pas testé l'OTA... je suis revenu sur les partitions normales.

                          Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas BernaertsN Offline
                            Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                            last edited by

                            @Obi_Yoann
                            Si tu n'as pas connecté le TIC, il n'y a aucune raison d'avoir des données en entrée.
                            GPIO11 est une entrée analogique, c'est peut être le problème. D'après la doc, il faudrait plutôt utiliser GPIO21 a GPIO38.
                            https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/hw-reference/esp32s2/user-guide-saola-1-v1.2.html

                            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Nicolas BernaertsN Offline
                              Nicolas Bernaerts @Nicolas Bernaerts
                              last edited by

                              J'ai forcé TELEINFO_RX en tant que digital input. Cela pourrait régler le problème des reset intempestifs sur un port initialement analogique. Le code est sous GitHub. Il faut juste le recompiler.
                              Tiens moi au courant si cela règle le pb.

                              O 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • O Offline
                                Obi_Yoann @Nicolas Bernaerts
                                last edited by

                                @Nicolas-Bernaerts ah désolé je n'ai pas été clair dans mon expression, j'ai fais trop de test dans un laps de temps trop court, du coup je n'ai pas bien décrit ce que j'ai fait!
                                Mes captures d'écran ont été faites après avoir placé le HAT de charles qui est branché sur le TIC.

                                Actuellement j'ai 2 ESP32S2 identiques, l'un flashé avec le tasmota teleinfo de charles, l'autre avec ta version.

                                Le fonctionnement avec le firmware de Charles est correct dans le sens où j'ai bien les données du TIC Standard qui remontent dans l'interface, sans soucis particulier. Ce que je n'arrive pas à faire avec ce firmware c'est la remontée d'info vers un emoncms.

                                Avec ta version, ce que je vois sur l'ESP32S2 c'est que je n'arrive pas à enregistrer le changement de baud rate, il reste à 1200bds. Je change le bouton, j'enregistre, je reviens dedans il est toujours à 9600, je reboot l'ESP32S2 et il revient à 1200. Idem avec la console. Je penche plutôt sur le fait qu'il ne bascule pas en 9600 réellement, je ne sais pas pourquoi, et du coup c'est "incorrect" par rapport au mode Standard. C'est pareil avec tous les autres paramètres sur la page configuration/configure teleinfo, tous les paramètres de cette page reviennent à leurs paramètres par défaut au reboot.
                                Si je fais save et que je reviens sur la page, la valeur présente quand j'ai fais save est bien reprise, mais au reboot ça revient par défaut, pour moi c'est un bug lié à l'ESP32S2 qui cause ça mais pour débugger sans serial... 😬

                                Utilisant le HAT, je n'ai pas vraiment la main sur quel GPIO est utilisable sur l'ESP32S2, mais vu que ça fonctionne correctement au niveau lecture sur l'autre firmware avec la même configuration, je pense que matériellement on est bon.

                                J'ai compilé la nouvelle version, j'ai le même comportement quant à l'enregistrement du mode 1200/9600, ça ne survit par à un reboot et revient à chaque fois en 1200.
                                Je boot, il est en 1200, je change la conf et passe en 9600, mais j'ai toujours ça en console :
                                e5f7ef22-c904-4f74-9f68-1359fd0511bf-image.png
                                Ca incrémente sur la fenêtre principale mais sans jamais qu'un message soit bien interprété :
                                d865d0ad-23d6-43ca-8701-f9ee4978af1f-image.png
                                Je n'ai bien ici à nouveau que le gpo11 définit comme tinfo rx.
                                Et je me suis pas gouré quand j'ai flashé la version fraichement compilée (on sait jamais! je commence à avoir un paquet de fichiers... ^^)
                                88bad94e-8150-4e1a-b00c-ebe730ce0aa0-image.png
                                Merci encore de ton aide, je pense qu'on n'est pas loin de la solution mais c'est pénible de pas avoir de log à fournir! 😣

                                CharlesC Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                                • CharlesC Offline
                                  Charles @Obi_Yoann
                                  last edited by Charles

                                  @Obi_Yoann pour envoyer les données vers EMONCMS avec tasmota, c'est super simple avec un script en berry, regarde l'exemple ici (a adapter):

                                  https://github.com/hallard/WeMos-TIC#send-data-to-emoncms-with-berry-esp32-only

                                  D'ailleurs si tu es sur ESP32 tu dois avoir les LOG via l'USB puisque la GPIO pour le TInfo_rx n'est pas la Serial RX de la console ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Nicolas BernaertsN Offline
                                    Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                                    last edited by

                                    @Obi_Yoann Tu as raison ... sur un ESP32S2 la sauvegarde des parametres de configuration ne fonctionne pas. Dès que l'on sauvegarde la config GPIO, le boitier devient instable et ne se reconnecte plus.

                                    Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Nicolas BernaertsN Offline
                                      Nicolas Bernaerts @Nicolas Bernaerts
                                      last edited by

                                      @Nicolas-Bernaerts Je viens de tester le firmware tasmota32s2.firmware.bin en mode erase. Il est totalement instable, on ne peut enregistrer aucun paramètre. Dès que l'on enregistre un paramètre, le module devient inaccessibl. Il faut sans doute attendre que le firmware 32S2 se stabilise.

                                      Barbu DorB O 2 Replies Last reply Reply Quote
                                      • Barbu DorB Offline
                                        Barbu Dor @Nicolas Bernaerts
                                        last edited by

                                        @Nicolas-Bernaerts
                                        Je comprend pas ta remarque.
                                        Tasmota sur S2 est stable depuis 1 an.
                                        Je viens de charger tasmota32s2 sur mon DevKit et je peux sauvegarder les GPIO sans soucis.

                                        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • O Offline
                                          Obi_Yoann @Nicolas Bernaerts
                                          last edited by Obi_Yoann

                                          @Nicolas-Bernaerts bin je comprends pas non plus, le fonctionnement avec le firmware tasmota "stock" sur l'esp32s2 est parfaitement fonctionnel en plus, y compris l'enregistrement des GPIO, le changement de historique à standard, tout fonctionne plutôt bien... Ce que j'observe est différent, je peux enregistrer les GPIO sans soucis, mais la conf teleinfo ne s'enregistre pas. Je peux redémarrer autant que je veux l'esp32s2 reste accessible, mais les paramètres restent "stock". Je flash le firmware "factory" via serial de mon côté.

                                          @Charles en fait j'ai tenté en effet de faire marcher le tasmota avec emoncms mais ce que j'en ai sorti c'est que l'esp32s2 me semblait trop faible pour envoyer les trames avec toutes les données du mode standard. Je me trompe probablement, mais dès que j'activais le script berry, l'interface web devenait de plus en plus lente jusqu'à se bloquer jusqu'au redémarrage. Aucune donnée en plus n'arrivait dans l'emoncms, alors que si j'arrivais à attraper une URL depuis la console et que je l'entrait manuellement dans mon navigateur, une salve de données arrivait bien (indiquant que les configuration était a priori correcte).
                                          J'avais mis ça sur le compte de la quantité de données envoyée par le script, et qu'il était judicieux d'essayer la version de @Nicolas-Bernaerts pour filtrer les données avant des les envoyer.
                                          Pour la log, non pas possible par l'USB d'avoir un accès série, c'est déconnecté sur le S2. Idem pour flasher il faut obligatoirement garder un bouton appuyé au moment de reset, pour mettre en mode download, ce n'est pas automatique comme sur le wemos d1 mini esp32 (qui a bien un accès série par l'usb lui, mais c'est pas un s2 🙂 )

                                          Je vais tenter à nouveau avec le firmware version @Charles de jouer avec les script berry, mais je pense qu'il manque pas grand chose dans la version @Nicolas-Bernaerts pour que ça marche aussi sur le S2... ^^

                                          EDIT : @Charles en fait en mode "standard" le script proposé n'est pas compatible, j'avais essayé de le modifier mais du coup la modif faite n'est clairement pas bonne. Par ex, si j'ai bien compris, HCHP et HCHC ne sont pas transmises. ISOUSC doit être calculé sur la base de PREF/200. IINST est remplacé par SINSTS... Bref je suis largué... 😣
                                          J'ai en désespoir tenté de commenter le bloc avec les calculs juste pour faire un envoi des données brut, j'ai l'URL qui fonctionne j'ai l'impression quand je l'entre à la main dans le navigateur mais pas en auto depuis le tasmota.

                                          import json
                                          
                                          var api_url = "http://emoncms.mondomain.local/input/post"
                                          var api_key = "APIQUEJ'AIENTRE"
                                          var node_name = "linky"
                                          
                                          #def setcolor(iinst, isousc)
                                          #  var red = tasmota.scale_uint(iinst, 0, isousc, 0, 255)
                                          #  var green = 255 - red
                                          #  var channels = [red, green, 0]
                                          #  light.set({"channels":channels, "bri":64, "power":true})
                                          #end
                                          
                                          def rule_tic(value, trigger)
                                            # Got Heures Creuses contract so I will calculate total consumption
                                            # adding Heures Creuses (HCHC) + Heures Pleines (HCHP) and create new value for emoncms 
                                            # Change label depending on name for your contract type
                                            #var htot = value['HCHP'] + value['HCHC']
                                            # Create new value HTOT converted to kWH
                                            #value['HTOT'] = htot / 1000.0
                                            # Calculate current percent Load 
                                            #var iinst = value['SINSTS']
                                            #var isousc= value['PREF']
                                            #if iinst != nil && isousc != nil 
                                            #  # Drive RGB LED
                                            #  setcolor(iinst, isousc)
                                            #  if isousc > 0
                                            #    load = 100 * iinst / isousc
                                            #    value['LOAD'] = load
                                            #  end
                                            #end
                                            # Convert JSON object to string 
                                            var obj_json = json.dump(value)
                                            # Create URL to call
                                            var param="?fulljson="+obj_json + "&node="+node_name + "&apikey="+api_key 
                                            # Post Data to EMONCMS
                                            var cl = webclient()
                                            cl.begin( api_url + param)
                                            var r =  cl.GET()
                                            print(r, load, param) 
                                          end
                                          
                                          # Callback on each MQTT interception
                                          tasmota.add_rule("TIC",rule_tic)
                                          

                                          EDIT2 : voilà j'ai refait le test, en console berry après avoir entré le script ci-dessus, j'ai ces lignes très longues qui apparaissent :
                                          838f1e01-771e-4638-b6e6-d7d21984b92a-image.png
                                          J'ai copié une ligne dans un notepad :
                                          -1 <function: 0x3fd80e94> ?fulljson={"EASF08":0[...]
                                          J'ai remplacé le début jusqu'au ? par l'url de mon emoncms, ce qui donne :
                                          http://emoncms.mondomaine.local/input/post?fulljson={"EASF08":0,"CCASN"[...]
                                          Si je colle ça dans mon navigateur j'obtiens :
                                          1568efd4-ac38-4212-b7ab-b3aec41804c0-image.png
                                          Et les données sont fraiches dans emoncms :
                                          aecbe44b-1a7c-4552-b0ca-1015507d25de-image.png
                                          Mais en auto rien ne se passe...

                                          EDIT3 :
                                          J'ai fais une nouvelle version du script mais pareil en auto rien ne part. La gestion de la valeur du LOAD est correcte a priori, de même que la gestion de la led (a priori toujours). J'ai décommenté ce que j'avais commenté, hors gestion heures creuses...

                                          import json
                                          
                                          var api_url = "http://emoncms.mondomaine.local/input/post"
                                          var api_key = "API"
                                          var node_name = "linky"
                                          
                                          def setcolor(iinst, isousc)
                                            var red = tasmota.scale_uint(iinst, 0, isousc, 0, 255)
                                            var green = 255 - red
                                            var channels = [red, green, 0]
                                            light.set({"channels":channels, "bri":64, "power":true})
                                          end
                                          
                                          def rule_tic(value, trigger)
                                            # Got Heures Creuses contract so I will calculate total consumption
                                            # adding Heures Creuses (HCHC) + Heures Pleines (HCHP) and create new value for emoncms 
                                            # Change label depending on name for your contract type
                                            #var htot = value['HCHP'] + value['HCHC']
                                            # Create new value HTOT converted to kWH
                                            #value['HTOT'] = htot / 1000.0
                                            # Calculate current percent Load 
                                            var iinst = value['SINSTS']
                                            var isousc= value['PREF'] * 1000
                                            if iinst != nil && isousc != nil 
                                              # Drive RGB LED
                                              setcolor(iinst, isousc)
                                              if isousc > 0
                                                load = 100 * iinst / isousc
                                                value['LOAD'] = load
                                              end
                                            end
                                            # Convert JSON object to string 
                                            var obj_json = json.dump(value)
                                            # Create URL to call
                                            var param="?fulljson="+obj_json + "&node="+node_name + "&apikey="+api_key 
                                            # Post Data to EMONCMS
                                            var cl = webclient()
                                            cl.begin( api_url + param)
                                            var r =  cl.GET()
                                            print(r, load, param) 
                                          end
                                          
                                          # Callback on each MQTT interception
                                          tasmota.add_rule("TIC",rule_tic)
                                          
                                          

                                          Dites moi si c'est correct ou pas, j'ai vu que PREF était en kva, donc pour comparer à SINSTS qui est en va il faut ajouter un x1000 sur PREF. Le reste doit fonctionner normalement...

                                          O Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                                          • O Offline
                                            Obi_Yoann @Obi_Yoann
                                            last edited by

                                            Bon en fait en log j'ai le retour du GET(), qui est un -1... Donc en fait ça confirme bien que la commande ne passe pas, je devrais avoir un 200 je pense. Est-ce qu'il me manque un truc? Vu que le firmware est compilé à la main, c'est clairement possible!
                                            b0f09a4e-01c9-49b1-90ac-4939bdfa7e6a-image.png
                                            Le "LOAD" est affiché correctement lui maintenant.

                                            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            3

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              266

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré