    • SebHS Offline
      SebH @enjoy combi
      last edited by

      @enjoy-combi
      Le firmware de Nicolas Bernaerts fonctionne très bien notamment avec son affichage de la puissance active qui est un vrai plus . Il tourne actuellement sur mon linky et sur ma prod photovoltaique et sur mon surplus. Vraiment top !

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • E Offline
        enjoy combi @Nicolas Bernaerts
        last edited by enjoy combi

        @nicolas-bernaerts Bonjour,

        Je teste votre firmware mais j'ai ces erreurs:
        09:52:07.664 HTP: Console
        09:52:08.422 TIC: Error q Ƃ 000B [;]
        09:52:08.626 TIC: Error r:J0 [K]
        09:52:09.728 TIC: Error q Ƃ 000B [;]
        09:52:09.977 TIC: Error rzJ0 [K]
        09:52:11.080 TIC: Error q Ƃ 000B [;]
        09:52:11.336 TIC: Error r:J0 [K]
        09:52:12.395 TIC: Error q Ƃ 000B [;]
        09:52:12.648 TIC: Error r:J0 [K]

        Je n'ai pas les mêmes valeurs de résistance. J'ai celles recommandées par Charles pour un wemos D1. Différence la plus notable une résistance de 220 ohms sur i1

        Est-ce que ça peut venir de là ?
        Pour info, la mesure fonctionnait avec le firmware tasmota modifiée par Charles

        La configuration est 9600 pour le mode standard. Par contre je trouve pas le détail des autres modifications possibles après avoir cliqué sur le lien disponible dans le readme.

        Nicolas BernaertsN CharlesC 2 Replies Last reply Reply Quote
        • Nicolas BernaertsN Offline
          Nicolas Bernaerts @enjoy combi
          last edited by

          @enjoy-combi Bonjour,
          Les erreurs de réception sont effectivement très souvent liées à la valeur de la résistance en sortie TIC. Suivant les compteurs, elle peut varier entre 4.7k (mode historique) et 1k (triphasé standard). Je ne pense pas être descendu en dessous de 1k pour les différents compteurs testés. C'est une piste à suivre ...

          O 1 Reply Last reply Reply Quote
          • CharlesC Offline
            Charles @enjoy combi
            last edited by

            @enjoy-combi normalement avec 220Ohm plus 3K3 sortie d'opto avant le transistor c'est compatible avec tout, jamais eu aucun retour avec.

            E 1 Reply Last reply Reply Quote
            • E Offline
              enjoy combi @Charles
              last edited by

              @charles OK. Je vais faire un autre montage et testé.
              Je vous tiens informé. Merci !

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • O Offline
                Obi_Yoann @Nicolas Bernaerts
                last edited by

                @Nicolas-Bernaerts
                Bonjour!
                Je continue ici plutôt que sur l'issue github, je suis quand même un poil plus à l'aise en français...
                Je suis donc sur votre firmware compilé par mes soins, et je tente de faire marcher le D1 Mini ESP32 fourni par @Charles, ainsi que son shield, sur le compteur linky en mode standard. A noter, je suis incapable d'utiliser le firmware compilé à la mano si j'active le serveur ftp, reboot en boucle de l'esp32.
                J'ai l'impression que quand on sauvegarde les paramètres teleinfo, ce n'est pas vraiment sauvegardé, en tout cas un reboot fait retourner sur la configuration stock en 1200bds (ainsi que les autres paramètres). J'ai essayé de passer en 9600, mais j'ai aucun message qui est parsé correctement apparemment. Je suis bien sur le bon gpio (autoconfiguration teleinfo qui semble maper correctement les gpio, mais idem en mapant manuellement).
                Je vois les compeurs Message et Reset qui incrémentent (assez lentement pour messages, très rapidement pour reset).
                Apparemment il comprend pour le 230v mais c'est tout. Il récupère rien du reste.
                Par ex en console :
                18:40:30.601 TIC: Message reset
                18:40:30.702 TIC: Message reset
                18:40:31.352 TIC: Message reset
                18:40:32.256 TIC: Message reset
                18:40:32.259 TIC: Message reset
                18:40:32.473 RSL: SENSOR = {"Time":"2022-07-21T18:40:32","METER":{"PH":1,"ISUB":0,"PSUB":0,"PMAX":0,"U1":230,"P1":0,"W1":0,"I1":0.0,"C1":1.00}}
                18:40:32.957 TIC: Message reset
                18:40:32.961 TIC: Message reset
                18:40:33.207 TIC: Message reset
                18:40:33.408 TIC: Message reset
                18:40:33.507 TIC: Message reset
                18:40:33.808 TIC: Message reset
                18:40:33.907 TIC: Message reset
                18:40:34.058 TIC: Message reset
                18:40:34.157 TIC: Message reset
                Sur le home j'ai ça au bout de quelques secondes :
                bd1da748-c6d4-46a8-86af-bba9df5f6eab-image.png
                Le baud rate ne change rien à ça, mais pourtant je sens bien un problème de ce côté, sachant que quoi que je change dans le menu de config teleinfo, ça reste identique en terme de "comportement"...
                Est-ce que vous auriez une idée de la source?
                Je vais revenir sur un autre esp32s2 avec le firmware d'origine tasmota teleinfo plus standard, mais que je n'arrive pas à faire communiquer avec emoncms en attendant de comprendre ça...
                Merci!

                O 1 Reply Last reply Reply Quote
                • O Offline
                  Obi_Yoann @Obi_Yoann
                  last edited by

                  J'ai le même comportement avec un esp32s2, la configuration teleinfo est réinitialisée lors d'un redémarrage, et je n'ai pas les commandes energyconfig comme dans la version de Charles. Est-ce que ça pourrait être lié au littlefs? j'ai l'impression pourtant que c'est bien fonctionnel...
                  Sur l'esp32s2 :
                  1696f04c-e215-44ec-a011-14305f698037-image.png
                  Et la partition n'est pas vide, mais à peine mieux :
                  59859c70-dcb8-4d3d-8517-e024852dc5fe-image.png

                  CharlesC Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                  • CharlesC Offline
                    Charles @Obi_Yoann
                    last edited by Charles

                    @Obi_Yoann Hello, alors pour avoir eu ce bug sur tasmota (pas de commande EnergyConfig) j'ai du chercher dans le code pour comprendre en effet si aucune pin ne déclare TInfo Rx alors EnergyConfig, ça ne fonctionnera pas car ce n'est pas alors vu comme un module de type Energy (d'ailleurs pas d'index ou autre sur la WEBUI dans ce cas la)

                    attention pour l'exemple sur un denky ce ne sera certainement pas la même pin pour vous.

                    6a91a195-7ab9-4b02-a1b8-04167657853c-image.png

                    Ensuite ça doit s'afficher dans les log au boot (TIC: RX on ...)

                    00:00:00.003-219/51 HDW: ESP32-PICO-V3-02 (PSRAM)
                    00:00:00.039-217/51 UFS: FlashFS mounted with 300 kB free
                    00:00:00.077 CFG: Loaded from File, Count 23
                    00:00:00.092 QPC: Count 1
                    00:00:00.225 BRY: Berry initialized, RAM used=3756 bytes
                    00:00:00.282 Project tasmota - Tasmota Version 12.0.2.2(teleinfo)-2_0_3(2022-06-25T15:41:33)
                    00:00:00.284 TIC: RX on GPIO8, baudrate 1200
                    00:00:01.040 WIF: Connecting to AP1 CH2I-HOTSPOT Channel 1 BSSId 94:83:C4:12:12:76 in mode 11n as tasmota-E8AE44-3652...
                    00:00:06.876 QPC: Reset
                    00:00:12.759 WIF: Connected
                    08:09:12.024 HTP: Web server active on tasmota-E8AE44-3652 with IP address 192.168.1.116
                    

                    @Nicolas-Bernaerts , tu confirmes que ta version gère aussi bien le mode historique que standard ?

                    O Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                    • O Offline
                      Obi_Yoann @Charles
                      last edited by

                      @Charles Merci du retour!
                      J'ai bien l'affichage (vide) de la partie teleinfo pourtant :
                      6b5057be-0828-4828-994f-2a927a3bfd78-image.png
                      Je penche plutôt sur un problème de configuration, il n'écrit aucun fichier de configuration quand j'enregistre les paramètres.
                      J'ai trouvé dans le code source les lignes de commande (via la commande tic_help on a un bel aperçu) :
                      10:07:35.978 CMD: tic_help
                      10:07:35.982 HLP: tic_enable = enable teleinfo (ON / OFF)
                      10:07:35.983 HLP: tic_rate = set serial rate (1200, 9600, 19200)
                      10:07:35.984 HLP: tic_msgp = message publish policy :
                      10:07:35.984 HLP: 0 - Never
                      10:07:35.985 HLP: 1 - Every TIC message
                      10:07:35.986 HLP: 2 - When Power fluctuates (± 5%)
                      10:07:35.986 HLP: 3 - With Telemetry only
                      10:07:35.987 HLP: tic_msgt = message type publish policy :
                      10:07:35.988 HLP: 0 - None
                      10:07:35.988 HLP: 1 - METER only
                      10:07:35.989 HLP: 2 - TIC only
                      10:07:35.990 HLP: 3 - METER and TIC
                      10:07:35.990 HLP: tic_ival = ROM update interval (mn)
                      10:07:35.991 HLP: tic_adj = maximum power ajustment ()
                      10:07:35.992 HLP: tic_log = [littlefs] log policy (0:buffered, 1:immediate)
                      10:07:35.993 HLP: tic_rot = [littlefs] force log rotate
                      10:07:35.994 RSL: RESULT = {"tic_help":"Done"}
                      J'ai tenté de modifié la configuration via la commande tic_rate, elle est bien prise en compte au niveau du webui une fois passée dans la console tasmota (tic_rate 9600), mais n'est pas enregistrée et revient à 1200 après un reboot, et j'ai toujours les "reset" par dizaines, et rien qui remonte comme données...
                      Par ex j'enregistre le tic_rate à 9600 mais les reset continuent :
                      10:11:45.615 CMD: tic_rate 9600
                      10:11:45.620 RSL: RESULT = {"tic_rate":9600}
                      10:11:45.953 TIC: Message reset
                      10:11:45.954 TIC: Message reset
                      10:11:46.221 TIC: Message reset
                      10:11:46.472 TIC: Message reset
                      Si je reviens sur le firmware teleinfo d'origine, pas d'erreur visible.
                      Pour la configuration je suis sur la configuration automatique :
                      468d5be5-e0f1-40e2-b83f-a85eb4f83c62-image.png
                      L'écran et la led fonctionne bien!

                      Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                      • SebHS Offline
                        SebH @Barbu Dor
                        last edited by

                        @Barbu-Dor
                        Je fais suite à notre échange qui date d'un moment concernant le choix de la résistance en série avec l'opto. A la base j'avais une 1.5K et j'avais de temps à autre des erreurs de com. Puis je suis passer à une 1K, et il me semble que globlement les erreurs ont augmenter. J'ai donc fait suite à ton post, j'ai sortis l'oscillo, j'obtiens environ comme toi, pas loin de 5v C/C . Avec une 220 ohms, même pas la peine d'essayer, je décode rien du tout... Du coup, je suis repassé a une 1.5K... Si quelqu'un comprend quelque chose la dedans, car moi je pige plus rien

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Nicolas BernaertsN Offline
                          Nicolas Bernaerts @Charles
                          last edited by

                          @Charles je confirme que ma version gère le mode historique et le mode standard.

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas BernaertsN Offline
                            Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                            last edited by

                            @Obi_Yoann j'avais publié une réponse sur GitHub avant de voir tes messages ici.
                            J'ai reçu des ESP32S2. J'ai ajouté la prise en compte de ce proc comme une cible de compilation. Le problème du serveur FTP qui plante au boot est réglé. Son démarrage et son arrêt sont maintenant manuels : ftp_start et ftp_stop. Il me reste à le tester en vrai avec un flux TIC (Le S2 n'a pas de port série sur le connecteur USB en mode normal ...).

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Nicolas BernaertsN Offline
                              Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                              last edited by

                              @Obi_Yoann dans ton screen tu as 2 GPIO avec Tinfo_RX. Ce doit être une partie du problème.

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Nicolas BernaertsN Offline
                                Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                                last edited by

                                @Obi_Yoann un complément : ton partionnement proposé sur GitHub ne semble pas compatible avec le S2. Il empêche toute mise à jour en OTA et il empêche la sauvegarde de la configuration. Il faut partir du partitionnement standard avec 320k de littlefs. C'est peu, mais c'est le seul qui fonctionne d'après de rapides tests.
                                Tous les message reset sont classiquement un problème de mauvaise vitesse (1200 pour 9600 ou vive versa).

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • O Offline
                                  Obi_Yoann @Nicolas Bernaerts
                                  last edited by Obi_Yoann

                                  @Nicolas-Bernaerts
                                  Merci de ton retour!
                                  Désolé du retard de mon côté, j'étais en vacances et sans les esp32... 😅
                                  J'ai incorporé tes modifications et compilé sans soucis, puis flashé, idem sans soucis. J'ai pu me connecter sur le wifi compteur-xxxx pour lui indiquer mon wifi, ça connecte et reboot nickel.
                                  Pour le moment l'esp n'est pas branché sur le TIC, j'ai configuré le bon gpio pour le TINFO RX (le 11). J'ai testé par contre simplement l'enregistrement du passage de 1200 à 9600, je continue de ne pas avoir ce paramètre d'enregistré, ça ne survit pas au redémarrage, est-ce que tu aurais une idée de ce qui pourrait causer ça?
                                  J'ai toujours le même comportement lorsque je branche le TIC, plein de reset et aucune data utile :
                                  29a81436-526c-4581-a48d-4289074b57ef-image.png
                                  J'ai bien qu'un GPIO cette fois d'enregistré pour le TINFO RX.
                                  Je comprends pas pourquoi ça fait ça, mais c'est clair que c'est pénible de pas pouvoir débugger via l'usb...
                                  a7c11eb1-47b8-4a97-96d1-db6931f4243b-image.png

                                  OK pour le littlefs, j'ai tenté, ça compilait bien et semblait fonctionner, mais j'avais pas testé l'OTA... je suis revenu sur les partitions normales.

                                  Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Nicolas BernaertsN Offline
                                    Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                                    last edited by

                                    @Obi_Yoann
                                    Si tu n'as pas connecté le TIC, il n'y a aucune raison d'avoir des données en entrée.
                                    GPIO11 est une entrée analogique, c'est peut être le problème. D'après la doc, il faudrait plutôt utiliser GPIO21 a GPIO38.
                                    https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/hw-reference/esp32s2/user-guide-saola-1-v1.2.html

                                    Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Nicolas BernaertsN Offline
                                      Nicolas Bernaerts @Nicolas Bernaerts
                                      last edited by

                                      J'ai forcé TELEINFO_RX en tant que digital input. Cela pourrait régler le problème des reset intempestifs sur un port initialement analogique. Le code est sous GitHub. Il faut juste le recompiler.
                                      Tiens moi au courant si cela règle le pb.

                                      O 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • O Offline
                                        Obi_Yoann @Nicolas Bernaerts
                                        last edited by

                                        @Nicolas-Bernaerts ah désolé je n'ai pas été clair dans mon expression, j'ai fais trop de test dans un laps de temps trop court, du coup je n'ai pas bien décrit ce que j'ai fait!
                                        Mes captures d'écran ont été faites après avoir placé le HAT de charles qui est branché sur le TIC.

                                        Actuellement j'ai 2 ESP32S2 identiques, l'un flashé avec le tasmota teleinfo de charles, l'autre avec ta version.

                                        Le fonctionnement avec le firmware de Charles est correct dans le sens où j'ai bien les données du TIC Standard qui remontent dans l'interface, sans soucis particulier. Ce que je n'arrive pas à faire avec ce firmware c'est la remontée d'info vers un emoncms.

                                        Avec ta version, ce que je vois sur l'ESP32S2 c'est que je n'arrive pas à enregistrer le changement de baud rate, il reste à 1200bds. Je change le bouton, j'enregistre, je reviens dedans il est toujours à 9600, je reboot l'ESP32S2 et il revient à 1200. Idem avec la console. Je penche plutôt sur le fait qu'il ne bascule pas en 9600 réellement, je ne sais pas pourquoi, et du coup c'est "incorrect" par rapport au mode Standard. C'est pareil avec tous les autres paramètres sur la page configuration/configure teleinfo, tous les paramètres de cette page reviennent à leurs paramètres par défaut au reboot.
                                        Si je fais save et que je reviens sur la page, la valeur présente quand j'ai fais save est bien reprise, mais au reboot ça revient par défaut, pour moi c'est un bug lié à l'ESP32S2 qui cause ça mais pour débugger sans serial... 😬

                                        Utilisant le HAT, je n'ai pas vraiment la main sur quel GPIO est utilisable sur l'ESP32S2, mais vu que ça fonctionne correctement au niveau lecture sur l'autre firmware avec la même configuration, je pense que matériellement on est bon.

                                        J'ai compilé la nouvelle version, j'ai le même comportement quant à l'enregistrement du mode 1200/9600, ça ne survit par à un reboot et revient à chaque fois en 1200.
                                        Je boot, il est en 1200, je change la conf et passe en 9600, mais j'ai toujours ça en console :
                                        e5f7ef22-c904-4f74-9f68-1359fd0511bf-image.png
                                        Ca incrémente sur la fenêtre principale mais sans jamais qu'un message soit bien interprété :
                                        d865d0ad-23d6-43ca-8701-f9ee4978af1f-image.png
                                        Je n'ai bien ici à nouveau que le gpo11 définit comme tinfo rx.
                                        Et je me suis pas gouré quand j'ai flashé la version fraichement compilée (on sait jamais! je commence à avoir un paquet de fichiers... ^^)
                                        88bad94e-8150-4e1a-b00c-ebe730ce0aa0-image.png
                                        Merci encore de ton aide, je pense qu'on n'est pas loin de la solution mais c'est pénible de pas avoir de log à fournir! 😣

                                        CharlesC Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                                        • CharlesC Offline
                                          Charles @Obi_Yoann
                                          last edited by Charles

                                          @Obi_Yoann pour envoyer les données vers EMONCMS avec tasmota, c'est super simple avec un script en berry, regarde l'exemple ici (a adapter):

                                          https://github.com/hallard/WeMos-TIC#send-data-to-emoncms-with-berry-esp32-only

                                          D'ailleurs si tu es sur ESP32 tu dois avoir les LOG via l'USB puisque la GPIO pour le TInfo_rx n'est pas la Serial RX de la console ?

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • Nicolas BernaertsN Offline
                                            Nicolas Bernaerts @Obi_Yoann
                                            last edited by

                                            @Obi_Yoann Tu as raison ... sur un ESP32S2 la sauvegarde des parametres de configuration ne fonctionne pas. Dès que l'on sauvegarde la config GPIO, le boitier devient instable et ne se reconnecte plus.

                                            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            2

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              259

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              285

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB