      Bonjour
      j'ai le Micro Teleinfo V2.0 avec un raspi zero avec node-red en version 0.20.5
      J'ai rencontré la même erreur que Erwan :

      "TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "size" argument must be of type number. Received type object"
      

      node-red-node-serialport en version 0.8.1 semble avoir un peu changé, il faut mettre (0x03) pour ne plus avoir cette erreur.
      On reçoit alors bien un flux de donnée mais il n'est pas correctement "coupé" comme si le caractère 0x03 n'était pas toujours détecté. Dans la partie droite de la capture on voit que les données reçu sont plus ou moins longue
      Capture2.PNG

      j'utilise /dev/ttyUSB0, je ne sais pas si ça peut être la cause du problème.
      Avant d'utiliser le raspi j'utilisais Micro Teleinfo V2.0 sur un PC avec ubuntu, node-red en v0.19.5 et node-red-node-serialport en v0.6.8 sans aucun problème.

      Le problème pourrait t'il venir d'une erreur de conf du port serial USB ? je n'ai pas tous compris avec /dev/ttyAM0 et UART...
      Ou alors le problème serait plutôt dans une évolution de node-red-node-serialport ?

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • sunshareS Offline
        sunshare @Charles
        last edited by

        @Charles merci.
        Peux tu envoyer une photo ?
        J'ai trouvé une vieille manip ou tu ajoutes un 10K pour un pullup....mais je ne crois pas quon parle de la meme chose. merci.
        https://community.ch2i.eu/topic/217/fix-problème-de-réception-µtéléinfo-v1-1
        edit : j'ai fini par trouver les 2 plans, mais j'hésite à allumer le fer à souder .....

        partageons l'électricité ! box énergie libre http://boxenergie.sunshare.fr

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • E Offline
          erwan
          last edited by erwan

          Salut c’est Erwan, j’ai exposé mon problème plus haut…
          J’ai trouvé ma réponse tout seul, node-red (je ne sais pourquoi) n’accepte pas 0x003 ou 0x03 comme caractère de “coupure”
          J’ai trouvé quelque part la commande:

          picocom -b 1200 -d 7 -p e -f n /dev/ttyAMA0
          

          J’ai d’ailleurs été impressionné (peut-être sans raison par la simplicité/efficacité de ce petit programme.

          Ça me donne des petits caractères à la con entre chaque trame (la coupure si je ne me trompe pas) sélectionner/copier le premier des 2 caractères dans le terminal, copier dans node-red et magie… les trames sont parfaitement coupées au bon endroit.
          En fait ce n'est pas facile de sélectionner un seul caractère dans le terminal, j'en ai sélectionné plusieurs, coller dans un éditeur de texte, puis copier seulement le 1er caractère
          teleinfo.png

          J’espère que cela aura pu dépanner quelqu’un..
          Merci pour ce site. C'est chouette.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • sunshareS Offline
            sunshare @Charles
            last edited by

            @Charles Bonjour,
            J'ai reçu 2 nouveaux pitinfo USB et ils ne decodent toujours pas le mode standard. Y a t'il une explication ?
            Merci. Julien.
            picocom3.png

            partageons l'électricité ! box énergie libre http://boxenergie.sunshare.fr

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles
              last edited by

              @sunshare
              Arff, peux-tu essayer de changer R6 par une 4K7 ? ou souder une 10K par dessus ?

              f051b7f9-8607-4e2b-b8bf-c57e1134fc07-image.png

              Je peux t'envoyer les resistances CMS si tu veux?

              Eric MalkowiakE 1 Reply Last reply Reply Quote
              • D Offline
                davTIC
                last edited by davTIC

                Bonjour,

                Je viens de recevoir un Micro Teleinfo v2 fraichement commandé.
                Je suis très étonné que le problème en TIC standard soit toujours présent, et qu'il faille encore souder un resistance supplémentaire sur ce produit !
                @Charles vous ne comptez pas refaire une version ???

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • adminA Offline
                  admin
                  last edited by

                  @davTIC
                  La réponse est extrêmement simple, c'est tout simplement que le problème avec le mode standard est apparu après le batch de fabrication. Donc bien sur le prochain batch contiendra le fix adéquat.
                  Qui plus est je n'ai toujours pas de Linky chez moi donc j'ai du tester tout ça en aveugle, heureusement que des utilisateurs de Linky ont aidé la communauté.

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Eric MalkowiakE Offline
                    Eric Malkowiak @Charles
                    last edited by

                    @Charles
                    Bonjour,
                    Je viens de mettre une résistance de 4.7k en R6, mais quand j'entre la commande :

                    picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
                    

                    j'ai le résultat suivant :

                    picocom v3.1
                    
                    port is        : /dev/ttyUSB0
                    flowcontrol    : none
                    baudrate is    : 9600
                    parity is      : even
                    databits are   : 7
                    stopbits are   : 1
                    escape is      : C-a
                    local echo is  : no
                    noinit is      : no
                    noreset is     : no
                    hangup is      : no
                    nolock is      : no
                    send_cmd is    : sz -vv
                    receive_cmd is : rz -vv -E
                    imap is        : 
                    omap is        : 
                    emap is        : crcrlf,delbs,
                    logfile is     : none
                    initstring     : none
                    exit_after is  : not set
                    exit is        : no
                    
                    Type [C-a] [C-h] to see available commands
                    Terminal ready
                    0
                    EAST	000000000      @0000000000	$      00	000000000	#
                    AASF03	000000000	$
                    EASF04	000000000	%
                    EASF05	000000000
                                   0000000000	'      A07	000000000	(      AASF08	000000000	)
                    EASF09	000000000	*
                    EASF10	000000000
                                   EA0000000000	$	
                                                            EA0000000000	!      03	00000000S@04	000000000	#
                    AAIT	003801290	\
                    ERQ1	000000000	;
                                            ERQ2	000008200
                    
                                                            P000209118	       4	00000003MS1	231	D
                    PREF	02	A
                    PCOUP	02	[
                    SINSPS	00000	F
                    SMAXSN	E200615062024	00080
                                                SM
                    SINSPI  01005   B            000410010438	00181	W
                    SIAXIN	E200615135309	02260
                    
                                               SMAXI
                    ASN     E200611180000   00000  0/0400143033	00439	I
                    CCASN-1	E2006151600000000	
                                                  	200411183000	01000	!
                    CCAIN)1	E200615180000	01180	
                    
                                                   UMOY1	E000404082000	031	/      G	0030301	9	1	PAS DA          MESSAGE     8
                                                                        PR04862080403080	7     L000	@	
                                   	01	N
                    U	00	&
                    URF+1	00	B
                    PJOURF+1	00008001 NONUTILE NO
                                                       L
                    
                                                        	
                                                            E 
                    
                                                              PILA NONQTILE NONUTILE NONUTILE 
                    
                    
                    
                    
                                                                                                   
                                                                                                   O02094137A200611183724	J       E
                    NGPF	   PRODUCTEUR   	.
                    LTARF	IND
                    
                               N
                    01      000000000	&
                    AASF02	000000000	#
                    AASF03000000000	$
                    EASF04	000000000	
                    07      000000000      E(SF05	00000000$      0000000000	'
                    AASF08	000000000	)
                    EASF09	000000000	*
                    EASF10	000000000
                                   0000000000	 
                    00	000000000	!	
                                                    AAS@03	000000000	"
                    EASD04	000000000	#
                    EAIT	003801280
                    
                    ARQ40193000000038RQ00000I000	;
                    IRMS1	004	2
                    URMS1	235	D
                    PREF	02	A
                    PCOUP	02	[
                    SINSTS	00000	F
                    SMAXSN	E200404040000	00095	0	
                                                            )1	A200610210638	00185	W
                    SINSTI	01007	D
                    SMAXIN	E2006140202000040	)	
                                                            )1	000614103233	02439	M
                    
                    	00041518000000000	/
                    CCASN-1	E200615170000	00000
                                              CC000400183000	01000	)	
                                                                                    	L)1	A200611180000	01180	M
                    0020301	92006111           MESSAGE         	<
                    PRM	25973080002086
                    
                                        000		
                                                  01	
                    
                    T	00	$
                    OF+1	00008001 NONUTILE NONUTILE N
                    

                    Voici la modif que j'ai faite :

                    Pit-V2.0_avec_R6_4.7K.jpg

                    Que dois-je faire?
                    Merci de ton aide

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • adminA Offline
                      admin
                      last edited by

                      Bonjour,

                      Wahou quel challenge de souder une 4K7 comme ça, félicitations 🙂
                      Tu peux me faire une photo de R3, normalement le silk indique 4K7 mais ce doit être une 1.2K de soudée non ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Eric MalkowiakE Offline
                        Eric Malkowiak
                        last edited by

                        Pas facile en effet !!! C'était ma première soudure de cette taille.
                        A priori tu as raison c'est une 1.2K, enfin je pense.
                        Voici la photo:
                        Pit-V2.0_avec_R3_1.2K.jpg
                        Que puis-je faire d'autre?
                        Eric

                        Eric MalkowiakE 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Eric MalkowiakE Offline
                          Eric Malkowiak @Eric Malkowiak
                          last edited by

                          @Charles
                          As-tu de bonnes nouvelles pour moi ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • adminA Offline
                            admin
                            last edited by

                            Eric,

                            Franchement je ne sais quoi te dire, tous ceux qui ont fait la modif ça fonctionne. Et je n'ai as le Linky pour vérifier.

                            Peut être remplacer la 4K7 par une 3.3K ou 2.2K pour tester?

                            adminA 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • adminA Offline
                              admin @admin
                              last edited by

                              Eric, je viens d'avoir un retour d'un utilisateur qui a le même problème que toi, il a mis une 1K en lieu et place d'une 4K7, ça semble fonctionner impeccable à 9600 bauds

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Alexandre KachlerA Offline
                                Alexandre Kachler
                                last edited by

                                Bonjour,

                                Je viens juste de reception mon PiTInfo V2 et j'ai le meme souci qu'Eric.

                                J'ai fait un test avec r6 à 4.7k c'est mieux mais le résultat est toujours du charabia.
                                Avec 1k plus rien et enfin avec 3.3k ça de nouveau lisible, reste plus qu'a verifier si les trames sont ok
                                Alex

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Jean-Marc MounierJ Offline
                                  Jean-Marc Mounier
                                  last edited by

                                  Bonjour,
                                  J'ai moi aussi franchement galéré depuis que j'ai le linky,
                                  Pour faire court il faut chager la resitance R3, celle entre l'entrée téléinfo et le lvt-814 par une de 100 ohms oui oui 100 et tout fonctionne à merveille comme avec les anciens compteurs.
                                  Cordialement

                                  CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • CharlesC Offline
                                    Charles @Jean-Marc Mounier
                                    last edited by

                                    @Jean-Marc-Mounier, interessant, tu as donc laissé la 4K7 du transistor en 4K7 et juste mis une 100 ohms a la place de la 1.2K d'entrée (indiqué 4K7 sur le PCB) ?

                                    Si c'est bien ca comme je change à la main le 4.7K du PCB par des 1.2K je peux mettre directement une 100 ohm au lieu de 1.2K, ca me change rien je dois changer cette resistance dans tous les cas.

                                    Merci à toi

                                    Jean-Marc MounierJ 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Jean-Marc MounierJ Offline
                                      Jean-Marc Mounier @Charles
                                      last edited by

                                      @Charles Bonjour,
                                      Oui c'est bien ça toujours 4K7 pour le transistor et une 100 ohms en entrée (4k7 sur PCB).
                                      Cordialement

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • CharlesC Offline
                                        Charles
                                        last edited by

                                        Top, merci

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • N Offline
                                          nh
                                          last edited by

                                          Je viens de commander et de recevoir (rapidement : merci) un µTeleinfo USB v2.0, en étant persuadé qu'il allait fonctionner à 100% immédiatement avec mon Linky en mode standard, activé de haute lutte au bout de 6 mois (merci Enedis), en remplacement du dongle Adtek initial acheté en 2012 pour ce qui était à l'époque un compteur électronique "historique" (et qui a bien fonctionné sur le Linky en mode historique).
                                          J'ai lu à différents endroits qu'il y avait des histoires de résistances et le transistor manquant sur les dongles anciens. Je voulais m'éviter de souder des composants CMS...

                                          Au dernières nouvelles, il suffirait donc de changer la résistance R3, qui est marquée 4,7K sur le silk, a été remplacée manuellement par une 1,2K par Charles, et devrait finalement être une 100Ohm ?

                                          Pour mémoire, le diagnostic sur mon Raspberryu Pi 1 B :
                                          pi:~# /bin/stty -F /dev/ttyUSB0 9600 sane parenb evenp cs7 -crtscts raw
                                          pi:~# cat /dev/ttyUSB0
                                          2""@@2@@@0bpF@10Hp@ @@8Q @@d@ "@2@@ $H "@@@0H @@p2""@ @0 @ @@00Dp2""@! B@8 @@X^C
                                          ...

                                          Je suis prêt à renvoyer le dongle tel quel, si je peux en avoir un avec la bonne résistance au bon endroit. Je peux éventuellement souder une résistance CMS, mais je voulais justement m'éviter ça (et je n'en ai pas dans mon stock)...
                                          Je ne suis pas non plus 100% certain de mes réglages stty, même si ça m'a l'air correct.

                                          Merci d'avance !

                                          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • CharlesC Offline
                                            Charles @nh
                                            last edited by

                                            @nh

                                            j'ai eu des soucis avec stty et cat, et ma confiance est plus que douteuse avec ces deux commandes.

                                            La référence pour valider le fonctionnement est d'installer l'outil picocom

                                            apt-get update
                                            apt-get install picocom
                                            

                                            Une fois installé

                                            picocom -b 9600 -d 7 -p e -f n /dev/ttyUSB0
                                            

                                            Pour le détail des résistances et valeurs, voir ce post dédié.

                                            Dans ton cas et avec ton dongle, très certainement diminuer R6 (3K3) mais certainement 4.7K, 2.2K voir 1K fonctionnerait

                                            N 1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            3

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              249

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              282

                                            • CC1101