      olivierboudet @Nicolas Bernaerts
      last edited by olivierboudet

      Bonjour @Nicolas-Bernaerts je suis repassé sur une résistance de 220 en entrée de l'optocoupleur et j'ai flashé mon esp8266 avec le fork dans sa version "Teleinfo 13.3 (esp8266-4m-2m)" grâce au binaire pré-compilé.
      Je ne vois pas de différence, dès que je vais dans la configuration du module pour configurer le bon GPIO en TInfo RX, le module restart mais semble faire un reset dans la foulée (la configuration n'est plus visible après le restart).

      b9f9797c-b3ad-4bf2-bdcf-2419bbbd497c-image.png

      Dans la console, la commande EnergyConfig est aussi inconnue :

      00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
      00:00:00.014 UFS: FlashFS mounted with 1984 kB free
      00:00:00.076 CFG: Loaded from File, Compte 28
      00:00:00.081 SER: Set to 8N1 115200 bit/s
      00:00:00.151 Projet tasmota - Tasmota Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:45)
      00:00:00.151 HLP: ftp_help to get help on FTP Server commands
      00:00:00.152 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
      00:00:00.152 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
      00:00:00.053 WIF: Connexion à l'AP1 XXXXXXX Channel 6 BSSId XX:XX:XX:XX:XX:XX en mode 11n comme tasmota-C68EAD-3757...
      00:00:04.676 WIF: Connecté
      22:16:17.005 HTP: Serveur web actif sur tasmota-C68EAD-3757 avec l'adresse IP 192.168.1.167
      22:16:17.957 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C68EAD_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
      22:16:17.959 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C68EAD-3757","IPAddress":"192.168.1.167"}}
      22:16:17.961 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":9}}
      22:16:22.792 RSL: STATE = {"Time":"2024-01-06T22:16:22","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":16,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":38,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Box_Homgoz","BSSId":"68:A3:78:04:8A:81","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
      22:16:50.091 CMD: EnergyConfig
      22:16:50.096 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
      22:21:22.816 RSL: STATE = {"Time":"2024-01-06T22:21:22","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":15,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXXX","BSSId":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
      
      Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Nicolas BernaertsN Offline
        Nicolas Bernaerts @olivierboudet
        last edited by Nicolas Bernaerts

        @olivierboudet
        Si EnergyConfig est inconnue, cela signifie que dans Configuration / Module, l'entrée Teleinfo Rx n'a pas été sélectionnée.
        Ensuite, le log en 8N1 115200 montre que la configuration n'est pas bonne. Il faut aller dans Configuration / Configure Teleinfo, sélectionner Mode standard (9600) et faire un restart. Cela devrait être mieux.

        O 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas BernaertsN Offline
          Nicolas Bernaerts @nherreyre
          last edited by

          @nherreyre il n'y a pas de version esp32 C3 pour le moment, mais cela devrait être très simple à compiler. Je vais ajouter cette cible sur le prochaine version.

          N 1 Reply Last reply Reply Quote
          • N Offline
            nherreyre @Nicolas Bernaerts
            last edited by

            @Nicolas-Bernaerts Cool! je peux faire beta testeur ci besoin

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • O Offline
              olivierboudet @Nicolas Bernaerts
              last edited by olivierboudet

              @Nicolas-Bernaerts mon problème est que justement je n'arrive pas à changer la configuration. A chaque redémarrage, il perd la configuration du GPIO TInfo RX.

              j'ai le montage de base, sans MOSFET, est-ce que cela pourrait être la cause ?

              O 1 Reply Last reply Reply Quote
              • O Offline
                olivierboudet @olivierboudet
                last edited by

                @olivierboudet dans les logs en branchant le device à mon pc je trouve ça au moment où je restart le device pour le passer en mode teleinfo de "disabled" à "standard" (pas d'erreur en mode historique) : https://gist.github.com/olivierboudet/4e7fdd103b8e60a51c3012f46a18198a

                est-ce que ça parle à quelqu'un ?

                Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas BernaertsN Offline
                  Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                  last edited by

                  @olivierboudet premier test à faire : démarrer en débranchant la teleinfo puis brancher la teleinfo une fois tasmota démarré et stable.

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • O Offline
                    olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                    last edited by

                    @Nicolas-Bernaerts bien vu, c'est déjà beaucoup mieux en branchant la teleinfo après le boot :

                    07e7ceff-004a-42d0-9fbc-566cb05307f5-image.png

                    J'ai tenté un reboot après l'affichage correct des infos, et j'ai reproduit le crashdump. Donc mon soucis ne semble bien se produire que lorsque la teleinfo est branché au boot.

                    Le second point c'est que j'ai beaucoup d'erreurs mais c'est un autre sujet 😁

                    Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Nicolas BernaertsN Offline
                      Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                      last edited by

                      @olivierboudet Je pense que les 2 sont liés... Le crash au boot est sûrement lié au fait qu'il y ait beaucoup trop d'erreurs. 100 erreurs pour 38 trames c'est énorme. Il faudrait revoir l'interface linky - ESP.

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • O Offline
                        olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                        last edited by

                        Bonjour @Nicolas-Bernaerts comme je voyais pas ce qui pouvait clocher sur mon montage maison, j'ai acheté un Wemos Teleinfo de @Charles et j'ai le même soucis de crash au démarrage... Et en branchant la teleinfo après le boot je ne reçois que des erreurs ou des reset...
                        Une idée de ce qui n'irait pas ?

                        Screenshot_2024-01-13-15-47-09-92_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

                        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Nicolas BernaertsN Offline
                          Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                          last edited by Nicolas Bernaerts

                          @olivierboudet Est-ce que la vitesse est la bonne (le compteur est peut être en mode historique à 1200 bauds, bien que je doute du fait que le S soit affiché) ?
                          Si la vitesse est ok et qu'il y a toujours le problème, le plus simple est de faire une capture de trame pendant environ 5mn et de me l'envoyer ensuite (sans l'éditer) en messagerie du forum. Je la rejouerai pour comprendre ce qui cloche avec ce compteur. La procédure de capture de trame via tcp_start en mode console est expliquée sur ma page github.

                          Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas BernaertsN Offline
                            Nicolas Bernaerts @Nicolas Bernaerts
                            last edited by Nicolas Bernaerts

                            Hello,
                            Pour info je viens de publier une nouvelle version de mon fork en v14.1
                            Elle intègre entre autre :

                            • Support du Winky en auto alimenté
                            • Intégration Domoticz
                            • Intégration Home assistant
                            • Optimisation calcul cosphi
                            • Gestion de capteurs de température/humidité

                            A++

                            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • CharlesC Offline
                              Charles @Nicolas Bernaerts
                              last edited by

                              @Nicolas-Bernaerts génial, merci Nicolas, au top, j'ai une HA Green faut que je vois comment fonctionne cette intégration 🙂

                              Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Nicolas BernaertsN Offline
                                Nicolas Bernaerts @Charles
                                last edited by

                                @Charles n'ayant pas moi même HA, toutes les remarques seront les bienvenues 😀

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • First post
                                  Last post

                                3

                                Online

                                5.7k

                                Users

                                534

                                Topics

                                5.0k

                                Posts

                                Top Topics

                                • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                  Nicolas BernaertsN
                                  Nicolas Bernaerts
                                  0
                                  7
                                  249

                                • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                  CharlesC
                                  Charles
                                  0
                                  5
                                  282

                                • CC1101
                                  CharlesC
                                  Charles
                                  0
                                  2
                                  117

                                Popular Tags

                                teleinfo
                                24 topics
                                arduino
                                19 topics
                                remora
                                16 topics
                                esp8266
                                10 topics
                                arduipi
                                10 topics
                                wifinfo
                                7 topics
                                raspberry
                                7 topics
                                broadcast
                                7 topics
                                Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB