    • Nicolas BernaertsN Offline
      Nicolas Bernaerts @SebH
      last edited by

      @SebH Hello Seb
      Effectivement, je soupçonne que la mise en route du wifi stresse l'ESP et que du coup certains caractères soient perdus lors du boot. J'observe ce phénomène quelquz soit l'ESP. La solution est peut être de traiter les trames reçues uniquement quand le wifi est up.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • O Offline
        olivierboudet @SebH
        last edited by

        @SebH
        Merci pour les retours. Effectivement j'ai une résistance 1k actuellement je vais essayer de baisser pour trouver la bonne valeur.
        Et je vais aussi essayer le fork que je n'ai jamais essayé !
        Merci je vous tiendrais au courant.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas BernaertsN Offline
          Nicolas Bernaerts @SebH
          last edited by

          @SebH Je viens de faire quelques tests concernant les erreurs de réception.
          J'ai tout d'abord fait évoluer mon fork afin de ne recevoir les données du Linky que lorsque le réseau est monté et stable (adresse IP obtenue en Wifi ou Ethernet).
          Sur un ESP32S3, je n'ai plus qu'une seule erreur de réception au démarrage, ce qui est normal puisque la première étiquette est logiquement incomplète.
          Mais j'ai également observé quelque chose d'assez étonnant.
          Avec un ESP32S3 accessible en LAN avec bonne connexion Wifi, très très peu d'erreurs.
          Avec le même ESP32S3 accessible en 4G via un VPN Wireguard, beaucoup plus d'erreurs.
          Cela semble donc indiquer que les erreurs de réception peuvent venir de 2 causes très différentes :

          • la résistance dont ce forum parle très souvent
          • la qualité de la transmission par le réseau
            (qualité de réception Wifi et/ou vitesse de transmission globale)

          C'est comme si l'ESP ne gère plus la réception série en cours tant qu'il n'a pas réussi à envoyer une trame TCP complète.

          N 1 Reply Last reply Reply Quote
          • N Offline
            nherreyre @Nicolas Bernaerts
            last edited by

            Hello @Nicolas-Bernaerts, Je repenche sur l'evolution de mon wifinfo ESP8266, et je suis parti sur l'utilisation de Wemos ESP32-C3 => Du coup , existe il une version binaire compilé pour ESP32-C3 de votre version Teleinfo/Tasmota ? (je ne vois que des S2/S3 sur le repository) ? Merci !

            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
            • O Offline
              olivierboudet @Nicolas Bernaerts
              last edited by olivierboudet

              Bonjour @Nicolas-Bernaerts je suis repassé sur une résistance de 220 en entrée de l'optocoupleur et j'ai flashé mon esp8266 avec le fork dans sa version "Teleinfo 13.3 (esp8266-4m-2m)" grâce au binaire pré-compilé.
              Je ne vois pas de différence, dès que je vais dans la configuration du module pour configurer le bon GPIO en TInfo RX, le module restart mais semble faire un reset dans la foulée (la configuration n'est plus visible après le restart).

              b9f9797c-b3ad-4bf2-bdcf-2419bbbd497c-image.png

              Dans la console, la commande EnergyConfig est aussi inconnue :

              00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
              00:00:00.014 UFS: FlashFS mounted with 1984 kB free
              00:00:00.076 CFG: Loaded from File, Compte 28
              00:00:00.081 SER: Set to 8N1 115200 bit/s
              00:00:00.151 Projet tasmota - Tasmota Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:45)
              00:00:00.151 HLP: ftp_help to get help on FTP Server commands
              00:00:00.152 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
              00:00:00.152 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
              00:00:00.053 WIF: Connexion à l'AP1 XXXXXXX Channel 6 BSSId XX:XX:XX:XX:XX:XX en mode 11n comme tasmota-C68EAD-3757...
              00:00:04.676 WIF: Connecté
              22:16:17.005 HTP: Serveur web actif sur tasmota-C68EAD-3757 avec l'adresse IP 192.168.1.167
              22:16:17.957 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C68EAD_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
              22:16:17.959 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C68EAD-3757","IPAddress":"192.168.1.167"}}
              22:16:17.961 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":9}}
              22:16:22.792 RSL: STATE = {"Time":"2024-01-06T22:16:22","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":16,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":38,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Box_Homgoz","BSSId":"68:A3:78:04:8A:81","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
              22:16:50.091 CMD: EnergyConfig
              22:16:50.096 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
              22:21:22.816 RSL: STATE = {"Time":"2024-01-06T22:21:22","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":15,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXXX","BSSId":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
              
              Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
              • Nicolas BernaertsN Offline
                Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                last edited by Nicolas Bernaerts

                @olivierboudet
                Si EnergyConfig est inconnue, cela signifie que dans Configuration / Module, l'entrée Teleinfo Rx n'a pas été sélectionnée.
                Ensuite, le log en 8N1 115200 montre que la configuration n'est pas bonne. Il faut aller dans Configuration / Configure Teleinfo, sélectionner Mode standard (9600) et faire un restart. Cela devrait être mieux.

                O 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas BernaertsN Offline
                  Nicolas Bernaerts @nherreyre
                  last edited by

                  @nherreyre il n'y a pas de version esp32 C3 pour le moment, mais cela devrait être très simple à compiler. Je vais ajouter cette cible sur le prochaine version.

                  N 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • N Offline
                    nherreyre @Nicolas Bernaerts
                    last edited by

                    @Nicolas-Bernaerts Cool! je peux faire beta testeur ci besoin

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • O Offline
                      olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                      last edited by olivierboudet

                      @Nicolas-Bernaerts mon problème est que justement je n'arrive pas à changer la configuration. A chaque redémarrage, il perd la configuration du GPIO TInfo RX.

                      j'ai le montage de base, sans MOSFET, est-ce que cela pourrait être la cause ?

                      O 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • O Offline
                        olivierboudet @olivierboudet
                        last edited by

                        @olivierboudet dans les logs en branchant le device à mon pc je trouve ça au moment où je restart le device pour le passer en mode teleinfo de "disabled" à "standard" (pas d'erreur en mode historique) : https://gist.github.com/olivierboudet/4e7fdd103b8e60a51c3012f46a18198a

                        est-ce que ça parle à quelqu'un ?

                        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Nicolas BernaertsN Offline
                          Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                          last edited by

                          @olivierboudet premier test à faire : démarrer en débranchant la teleinfo puis brancher la teleinfo une fois tasmota démarré et stable.

                          O 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • O Offline
                            olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                            last edited by

                            @Nicolas-Bernaerts bien vu, c'est déjà beaucoup mieux en branchant la teleinfo après le boot :

                            07e7ceff-004a-42d0-9fbc-566cb05307f5-image.png

                            J'ai tenté un reboot après l'affichage correct des infos, et j'ai reproduit le crashdump. Donc mon soucis ne semble bien se produire que lorsque la teleinfo est branché au boot.

                            Le second point c'est que j'ai beaucoup d'erreurs mais c'est un autre sujet 😁

                            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Nicolas BernaertsN Offline
                              Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                              last edited by

                              @olivierboudet Je pense que les 2 sont liés... Le crash au boot est sûrement lié au fait qu'il y ait beaucoup trop d'erreurs. 100 erreurs pour 38 trames c'est énorme. Il faudrait revoir l'interface linky - ESP.

                              O 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • O Offline
                                olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                                last edited by

                                Bonjour @Nicolas-Bernaerts comme je voyais pas ce qui pouvait clocher sur mon montage maison, j'ai acheté un Wemos Teleinfo de @Charles et j'ai le même soucis de crash au démarrage... Et en branchant la teleinfo après le boot je ne reçois que des erreurs ou des reset...
                                Une idée de ce qui n'irait pas ?

                                Screenshot_2024-01-13-15-47-09-92_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

                                Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Nicolas BernaertsN Offline
                                  Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                                  last edited by Nicolas Bernaerts

                                  @olivierboudet Est-ce que la vitesse est la bonne (le compteur est peut être en mode historique à 1200 bauds, bien que je doute du fait que le S soit affiché) ?
                                  Si la vitesse est ok et qu'il y a toujours le problème, le plus simple est de faire une capture de trame pendant environ 5mn et de me l'envoyer ensuite (sans l'éditer) en messagerie du forum. Je la rejouerai pour comprendre ce qui cloche avec ce compteur. La procédure de capture de trame via tcp_start en mode console est expliquée sur ma page github.

                                  Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Nicolas BernaertsN Offline
                                    Nicolas Bernaerts @Nicolas Bernaerts
                                    last edited by Nicolas Bernaerts

                                    Hello,
                                    Pour info je viens de publier une nouvelle version de mon fork en v14.1
                                    Elle intègre entre autre :

                                    • Support du Winky en auto alimenté
                                    • Intégration Domoticz
                                    • Intégration Home assistant
                                    • Optimisation calcul cosphi
                                    • Gestion de capteurs de température/humidité

                                    A++

                                    CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • CharlesC Offline
                                      Charles @Nicolas Bernaerts
                                      last edited by

                                      @Nicolas-Bernaerts génial, merci Nicolas, au top, j'ai une HA Green faut que je vois comment fonctionne cette intégration 🙂

                                      Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • Nicolas BernaertsN Offline
                                        Nicolas Bernaerts @Charles
                                        last edited by

                                        @Charles n'ayant pas moi même HA, toutes les remarques seront les bienvenues 😀

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • First post
                                          Last post

                                        6

                                        Online

                                        5.7k

                                        Users

                                        534

                                        Topics

                                        5.0k

                                        Posts

                                        Top Topics

                                        • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                          Nicolas BernaertsN
                                          Nicolas Bernaerts
                                          0
                                          7
                                          241

                                        • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                          CharlesC
                                          Charles
                                          0
                                          5
                                          280

                                        • CC1101
                                          CharlesC
                                          Charles
                                          0
                                          2
                                          116

                                        Popular Tags

                                        teleinfo
                                        24 topics
                                        arduino
                                        19 topics
                                        remora
                                        16 topics
                                        esp8266
                                        10 topics
                                        arduipi
                                        10 topics
                                        wifinfo
                                        7 topics
                                        raspberry
                                        7 topics
                                        broadcast
                                        7 topics
                                        Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB