Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    Tasmota

    Scheduled Pinned Locked Moved Téléinfo
    525 Posts 31 Posters 180.9k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • SebHS Offline
      SebH @Nicolas Bernaerts
      last edited by

      @Nicolas-Bernaerts Petit retour d'expérience chez un de mes amis sur un linky en triphasé. A la base, il tournait sur ESP8266 avec ta dernière version , il avait une résistance de 1K et avec la commande ENERGYCONFIG STATS , il affichait 0 erreurs et pourtant avec les captures de données tcp_start, on pouvait voir des erreurs dans l'écriture du fichier.... (ce qui a attiré mon attention). Il y a peu de temps, je l'ai passer en ESP32 et la mystérieusement, il avait une tonne d'erreur signalé sur la page principale avec des étiquettes qu'il perdait et retrouvait par moment....

      J'ai du donc lui descendre la valeur de cette résistance proche des 330 Ohms, et plus de signalement d'erreur sur la page principale. Néanmoins, je tiens a attirer l'attention, quand l'ESP vient à booter, quoi que tu as comme valeurs de résistance il te détecte des erreurs qui viennent a s'estomper au bout de 10 à 20 secondes. (l'ESP doit faire tout un tas de chose à l'init et ca doit freiner la réception des données au départ ) .

      Petite annotation, malgré l'ESP32 utilisé, j'arrive a surcharger le CPU en utilisant des RULES pour l'envoie des données des différents compteurs vers mon domoticz, du coup j'ai des étiquettes qui viennent à disparaitre de temps à autre dans la TRAME TIC, et c'est assez flagrant. Il suffit que je désactive les 3 rules que j'utilise et toutes les étiquettes ré apparaissent

      Nicolas BernaertsN O 3 Replies Last reply Reply Quote
      • Nicolas BernaertsN Offline
        Nicolas Bernaerts @SebH
        last edited by

        @SebH Hello Seb
        Effectivement, je soupçonne que la mise en route du wifi stresse l'ESP et que du coup certains caractères soient perdus lors du boot. J'observe ce phénomène quelquz soit l'ESP. La solution est peut être de traiter les trames reçues uniquement quand le wifi est up.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • O Offline
          olivierboudet @SebH
          last edited by

          @SebH
          Merci pour les retours. Effectivement j'ai une résistance 1k actuellement je vais essayer de baisser pour trouver la bonne valeur.
          Et je vais aussi essayer le fork que je n'ai jamais essayé !
          Merci je vous tiendrais au courant.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • Nicolas BernaertsN Offline
            Nicolas Bernaerts @SebH
            last edited by

            @SebH Je viens de faire quelques tests concernant les erreurs de réception.
            J'ai tout d'abord fait évoluer mon fork afin de ne recevoir les données du Linky que lorsque le réseau est monté et stable (adresse IP obtenue en Wifi ou Ethernet).
            Sur un ESP32S3, je n'ai plus qu'une seule erreur de réception au démarrage, ce qui est normal puisque la première étiquette est logiquement incomplète.
            Mais j'ai également observé quelque chose d'assez étonnant.
            Avec un ESP32S3 accessible en LAN avec bonne connexion Wifi, très très peu d'erreurs.
            Avec le même ESP32S3 accessible en 4G via un VPN Wireguard, beaucoup plus d'erreurs.
            Cela semble donc indiquer que les erreurs de réception peuvent venir de 2 causes très différentes :

            • la résistance dont ce forum parle très souvent
            • la qualité de la transmission par le réseau
              (qualité de réception Wifi et/ou vitesse de transmission globale)

            C'est comme si l'ESP ne gère plus la réception série en cours tant qu'il n'a pas réussi à envoyer une trame TCP complète.

            N 1 Reply Last reply Reply Quote
            • N Offline
              nherreyre @Nicolas Bernaerts
              last edited by

              Hello @Nicolas-Bernaerts, Je repenche sur l'evolution de mon wifinfo ESP8266, et je suis parti sur l'utilisation de Wemos ESP32-C3 => Du coup , existe il une version binaire compilé pour ESP32-C3 de votre version Teleinfo/Tasmota ? (je ne vois que des S2/S3 sur le repository) ? Merci !

              Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
              • O Offline
                olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                last edited by olivierboudet

                Bonjour @Nicolas-Bernaerts je suis repassé sur une résistance de 220 en entrée de l'optocoupleur et j'ai flashé mon esp8266 avec le fork dans sa version "Teleinfo 13.3 (esp8266-4m-2m)" grâce au binaire pré-compilé.
                Je ne vois pas de différence, dès que je vais dans la configuration du module pour configurer le bon GPIO en TInfo RX, le module restart mais semble faire un reset dans la foulée (la configuration n'est plus visible après le restart).

                b9f9797c-b3ad-4bf2-bdcf-2419bbbd497c-image.png

                Dans la console, la commande EnergyConfig est aussi inconnue :

                00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
                00:00:00.014 UFS: FlashFS mounted with 1984 kB free
                00:00:00.076 CFG: Loaded from File, Compte 28
                00:00:00.081 SER: Set to 8N1 115200 bit/s
                00:00:00.151 Projet tasmota - Tasmota Version 13.2.0(tasmota)-2_7_4_9(2023-12-23T07:15:45)
                00:00:00.151 HLP: ftp_help to get help on FTP Server commands
                00:00:00.152 HLP: tcp_help to get help on TCP Server commands
                00:00:00.152 HLP: tz_help to get help on Timezone commands
                00:00:00.053 WIF: Connexion à l'AP1 XXXXXXX Channel 6 BSSId XX:XX:XX:XX:XX:XX en mode 11n comme tasmota-C68EAD-3757...
                00:00:04.676 WIF: Connecté
                22:16:17.005 HTP: Serveur web actif sur tasmota-C68EAD-3757 avec l'adresse IP 192.168.1.167
                22:16:17.957 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"13.2.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C68EAD_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                22:16:17.959 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C68EAD-3757","IPAddress":"192.168.1.167"}}
                22:16:17.961 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":9}}
                22:16:22.792 RSL: STATE = {"Time":"2024-01-06T22:16:22","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":16,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":38,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Box_Homgoz","BSSId":"68:A3:78:04:8A:81","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                22:16:50.091 CMD: EnergyConfig
                22:16:50.096 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown"}
                22:21:22.816 RSL: STATE = {"Time":"2024-01-06T22:21:22","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":15,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"XXXXXX","BSSId":"XX:XX:XX:XX:XX:XX","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-37,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
                
                Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas BernaertsN Offline
                  Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                  last edited by Nicolas Bernaerts

                  @olivierboudet
                  Si EnergyConfig est inconnue, cela signifie que dans Configuration / Module, l'entrée Teleinfo Rx n'a pas été sélectionnée.
                  Ensuite, le log en 8N1 115200 montre que la configuration n'est pas bonne. Il faut aller dans Configuration / Configure Teleinfo, sélectionner Mode standard (9600) et faire un restart. Cela devrait être mieux.

                  O 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Nicolas BernaertsN Offline
                    Nicolas Bernaerts @nherreyre
                    last edited by

                    @nherreyre il n'y a pas de version esp32 C3 pour le moment, mais cela devrait être très simple à compiler. Je vais ajouter cette cible sur le prochaine version.

                    N 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • N Offline
                      nherreyre @Nicolas Bernaerts
                      last edited by

                      @Nicolas-Bernaerts Cool! je peux faire beta testeur ci besoin

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • O Offline
                        olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                        last edited by olivierboudet

                        @Nicolas-Bernaerts mon problème est que justement je n'arrive pas à changer la configuration. A chaque redémarrage, il perd la configuration du GPIO TInfo RX.

                        j'ai le montage de base, sans MOSFET, est-ce que cela pourrait être la cause ?

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • O Offline
                          olivierboudet @olivierboudet
                          last edited by

                          @olivierboudet dans les logs en branchant le device à mon pc je trouve ça au moment où je restart le device pour le passer en mode teleinfo de "disabled" à "standard" (pas d'erreur en mode historique) : https://gist.github.com/olivierboudet/4e7fdd103b8e60a51c3012f46a18198a

                          est-ce que ça parle à quelqu'un ?

                          Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas BernaertsN Offline
                            Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                            last edited by

                            @olivierboudet premier test à faire : démarrer en débranchant la teleinfo puis brancher la teleinfo une fois tasmota démarré et stable.

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • O Offline
                              olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                              last edited by

                              @Nicolas-Bernaerts bien vu, c'est déjà beaucoup mieux en branchant la teleinfo après le boot :

                              07e7ceff-004a-42d0-9fbc-566cb05307f5-image.png

                              J'ai tenté un reboot après l'affichage correct des infos, et j'ai reproduit le crashdump. Donc mon soucis ne semble bien se produire que lorsque la teleinfo est branché au boot.

                              Le second point c'est que j'ai beaucoup d'erreurs mais c'est un autre sujet 😁

                              Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Nicolas BernaertsN Offline
                                Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                                last edited by

                                @olivierboudet Je pense que les 2 sont liés... Le crash au boot est sûrement lié au fait qu'il y ait beaucoup trop d'erreurs. 100 erreurs pour 38 trames c'est énorme. Il faudrait revoir l'interface linky - ESP.

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • O Offline
                                  olivierboudet @Nicolas Bernaerts
                                  last edited by

                                  Bonjour @Nicolas-Bernaerts comme je voyais pas ce qui pouvait clocher sur mon montage maison, j'ai acheté un Wemos Teleinfo de @Charles et j'ai le même soucis de crash au démarrage... Et en branchant la teleinfo après le boot je ne reçois que des erreurs ou des reset...
                                  Une idée de ce qui n'irait pas ?

                                  Screenshot_2024-01-13-15-47-09-92_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

                                  Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Nicolas BernaertsN Offline
                                    Nicolas Bernaerts @olivierboudet
                                    last edited by Nicolas Bernaerts

                                    @olivierboudet Est-ce que la vitesse est la bonne (le compteur est peut être en mode historique à 1200 bauds, bien que je doute du fait que le S soit affiché) ?
                                    Si la vitesse est ok et qu'il y a toujours le problème, le plus simple est de faire une capture de trame pendant environ 5mn et de me l'envoyer ensuite (sans l'éditer) en messagerie du forum. Je la rejouerai pour comprendre ce qui cloche avec ce compteur. La procédure de capture de trame via tcp_start en mode console est expliquée sur ma page github.

                                    Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Nicolas BernaertsN Offline
                                      Nicolas Bernaerts @Nicolas Bernaerts
                                      last edited by Nicolas Bernaerts

                                      Hello,
                                      Pour info je viens de publier une nouvelle version de mon fork en v14.1
                                      Elle intègre entre autre :

                                      • Support du Winky en auto alimenté
                                      • Intégration Domoticz
                                      • Intégration Home assistant
                                      • Optimisation calcul cosphi
                                      • Gestion de capteurs de température/humidité

                                      A++

                                      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • CharlesC Offline
                                        Charles @Nicolas Bernaerts
                                        last edited by

                                        @Nicolas-Bernaerts génial, merci Nicolas, au top, j'ai une HA Green faut que je vois comment fonctionne cette intégration 🙂

                                        Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • Nicolas BernaertsN Offline
                                          Nicolas Bernaerts @Charles
                                          last edited by

                                          @Charles n'ayant pas moi même HA, toutes les remarques seront les bienvenues 😀

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • First post
                                            Last post

                                          3

                                          Online

                                          5.7k

                                          Users

                                          534

                                          Topics

                                          5.0k

                                          Posts

                                          Top Topics

                                          • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                            Nicolas BernaertsN
                                            Nicolas Bernaerts
                                            0
                                            7
                                            249

                                          • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                            CharlesC
                                            Charles
                                            0
                                            5
                                            282

                                          • CC1101
                                            CharlesC
                                            Charles
                                            0
                                            2
                                            117

                                          Popular Tags

                                          teleinfo
                                          24 topics
                                          arduino
                                          19 topics
                                          remora
                                          16 topics
                                          esp8266
                                          10 topics
                                          arduipi
                                          10 topics
                                          wifinfo
                                          7 topics
                                          raspberry
                                          7 topics
                                          broadcast
                                          7 topics