    • Nicolas SizornN Offline
      Nicolas Sizorn
      last edited by

      Je pensais que c'était juste une question simple..... Je veux bien tester chez moi la bidouille ne me fais pas peur. Par contre le relais en question n'est plus produit...

      AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
      • AuFilElecA Offline
        AuFilElec @Nicolas Sizorn
        last edited by

        @Nicolas-Sizorn

        Voici le lien vers la nouvelle version: http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MC-202P-DC5/?qs=sGAEpiMZZMsUriz2CNI3EySWfhI0Lk9UZUoSnp9VCnk%3D

        Je l'ai commandé et je suis en train de tenter de réaliser l'adaptateur pour voir ce que ça donne.

        Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas SizornN Offline
          Nicolas Sizorn @AuFilElec
          last edited by

          @AuFilElec
          N'hesite pas à me contacter pour les beta tests 😉

          AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
          • AuFilElecA Offline
            AuFilElec @Nicolas Sizorn
            last edited by

            @Nicolas-Sizorn

            Je vais commencé par me faire un prototype et le tester en local, ensuite je le proposerai à ceux qui m'ont acheté des cartes.
            Je fournirai les plans du PCB lorsqu'ils seront finalisés.

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • AuFilElecA Offline
              AuFilElec
              last edited by

              Après avoir réalisé un prototype et testé sur une platine neuve avec un contacteur ETC225 de chez Hager, le relais type SSR de chez OMRON G3MC-202P-DC5 fonctionne très bien.
              Il faut maintenant que j'arrive à créer un adaptateur qui va pouvoir se monter facilement sur la platine.
              J'ai aussi vérifié que le relais passe dans le coffret et c'est OK.

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • AuFilElecA Offline
                AuFilElec
                last edited by

                J'ai réalisé un adaptateur pour le nouveau relais. Je l'ai seulement testé avec une plaque à trous, que j'ai repercé et ça fonctionne bien.
                Je suis en train de réaliser une nouvelle version de la carte Remora en remplacement le relais existant par ce nouveau de type SSR.
                J'attend qu'elle soit validé avant de vous la proposer, mais pour les impatients, ils la trouveront dans les dépôts de mon Github.
                N'hésitez pas à me faire vos retours.

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • A Offline
                  alexlg
                  last edited by

                  Super, ça tombe bien on s'est planté dans la commande groupé de fin d'année sur le relais, on va pouvoir y installer directement celui-ci via l'adaptateur 🙂

                  Merci pour les recherches et les tests !

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • C Offline
                    choupfamily
                    last edited by

                    Bonjour à tous,

                    c'est une bonne nouvelle, mais pour ma part j'utilise la remora avec Jeedom.
                    Je commande le contacteur de mon ballon d'eau chaude via un micromodule récepteur DIO ON/OFF 1000W(17€ TTC chez Leroy Merlin) qui fonctionne avec un RFXCOM RFXtrx433E. Je le pilote à l'aide d'un scenario sous Jeedom qui suit l'état du relais de la remora.
                    Cela fonctionne parfaitement bien...mais implique d'asservir la remora à une box domotique.
                    Pour faire sans, on peut utiliser un second micromodule émetteur commandé directement via le relais de la remora, couplé au premier micromodule (on le trouve aussi chez Leroy Merlin vendu seul ou avec l'autre micromodule).

                    Récepteur pour commander le contacteur
                    0_1483555861934_upload-44ddd06b-9997-43eb-b63a-5bbc3bb957bf

                    Emetteur pour câblage direct via le relais de la remora
                    0_1483556321404_upload-75c43064-7c78-451a-88dd-8099df776afd

                    Il existe aussi des solutions en ZWAVE ou autre, cela évite de jouer du fer à souder et reste très rapide à mettre en oeuvre...en prenant toutes les précautions élémentaires de sécurité pour apporter ces modifications dans son tableau électrique.

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Nicolas SizornN Offline
                      Nicolas Sizorn
                      last edited by

                      Des gens sur la région parisienne pour une commande groupé ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • AuFilElecA Offline
                        AuFilElec
                        last edited by

                        Ne vous emballé pas trop vite. J'ai remarqué d'autres petits soucis qu'il serait judicieux de régler avant de faire de nouvelles plaques. Je vous tiendrai au courant de l'avancer de mes recherches.

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • First post
                          Last post

                        4

                        Online

                        5.7k

                        Users

                        534

                        Topics

                        5.0k

                        Posts

                        Top Topics

                        • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                          Nicolas BernaertsN
                          Nicolas Bernaerts
                          0
                          7
                          249

                        • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                          CharlesC
                          Charles
                          0
                          5
                          282

                        • CC1101
                          CharlesC
                          Charles
                          0
                          2
                          117

                        Popular Tags

                        teleinfo
                        24 topics
                        arduino
                        19 topics
                        remora
                        16 topics
                        esp8266
                        10 topics
                        arduipi
                        10 topics
                        wifinfo
                        7 topics
                        raspberry
                        7 topics
                        broadcast