      Peu importe la puissance du chauffe eau. Il ne faut pas commander directement le chauffe eau avec ce relais mais seulement la partie contacteur de ton relais jour / nuit.

      Pour faire simple le relais du Remora remplace la sortie du compteur EDF qui donne le contact pour commuter le relais du contacteur J/N

      Si tu prends un G6D fait bien attention à ne pas prendre un G6DS qui n'a pas la même empreinte.

      Regarde ici pour les relais : http://fr.farnell.com/relais-de-puissance

      5v pour la partie commande et 240vac 5a pour la partie puissance. Bien faire attention à l'empreinte du relais et celle sur le remora.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • AuFilElecA Offline
        AuFilElec
        last edited by AuFilElec

        Bonjour à tous,

        Attention, car j'ai remarqué qu'il peut y avoir un problème lorsque l'on commande un contacteur. En effet, lors de tests, j'ai remarqué que le courant induit généré par la bobine du contacteur, lors de l'ouverture du contact du relais, garde le contact du relais fermé et peut même remonté dans la Remora. Voir cet article: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouverture_d'un_circuit_inductif

        J'ai cru trouver une solution en ajoutant une varistance aux bornes de la bobine du contacteur, mais cela ne semble pas être suffisant.
        Je dois réaliser d'autres tests pour trouver une solution viable et pérenne. En attendant, je pense qu'il serait plus prudent de ne pas l'utiliser. Car même si ça semble fonctionner correctement, les surtensions que prend le relais à chaque ouverture du contact, va le fatiguer sérieusement et peut l'amener à brûler. Je vous invite à lire cet article: http://www.yoctopuce.com/FR/article/relais-et-charges-inductives

        Sinon, pour le relais, il faut prendre un relais avec une tension de 5V DC pour la commande du relais, avec un contact pouvant supporter 10A en 240V AC et mesurant, au maximum, 19 mm de long, 15.5 mm de large, sinon ça ne passe pas entre les borniers et l'adaptateur.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • A Offline
          al85
          last edited by

          Pour info je vous conseil de prendre un relais SSR de ce type:
          http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MB-202P-DC5/?qs=lK7M36XCk6I5q71jdbaHVQ%3D%3D

          Le problème c'est que l'empreinte sur le PCB n'est pas bonne et peut etre quelques composants à changer.

          Avec ce type de relais je n'ai plus de problème pour piloter des contacteurs. Avec les autres j'avais des problème de stabilité lors du changement d'état du contacteur.

          AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
          • AuFilElecA Offline
            AuFilElec @al85
            last edited by

            Salut @al85

            Merci pour cette information précieuse. Le gros avantage de ce relais est qu'il embarque un snubber, ce qui lui permet de limiter les problèmes lors de l'ouverture du contact. Et aussi le fait qu'il est capable d'encaisser 30A en surcharge.

            Par contre, le problème est qu'il ne rentrera pas sur le PCB actuel, car il mesure 24.5mm de long et l'empreinte sur le PCB n'est pas bonne. Donc, soit on fait un adaptateur PCB, mais je pense que nous serons bloqué par la hauteur du boîtier et par les borniers, soit il faut revoir le PCB et là certains ne seront pas très contents.

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • A Offline
              al85
              last edited by

              Ouia c'est un peu le problème du PCB..
              Je pense avec un adaptateur en mettant le relais à l'horizontal le plus haut possible ca peut passer a ce que je vois.

              Perso je suis pas très pro en création de PCB par contre lol.

              AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
              • AuFilElecA Offline
                AuFilElec @al85
                last edited by

                @al85

                Effectivement, j'avais pensé à la même chose. Positionné en // des borniers, il doit pouvoir rentrer dans le boîtier et ne pas être en contact avec d'autres composants.

                Maintenant, il faut réaliser l'adaptateur et faire un test.

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • Nicolas SizornN Offline
                  Nicolas Sizorn
                  last edited by

                  Je pensais que c'était juste une question simple..... Je veux bien tester chez moi la bidouille ne me fais pas peur. Par contre le relais en question n'est plus produit...

                  AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • AuFilElecA Offline
                    AuFilElec @Nicolas Sizorn
                    last edited by

                    @Nicolas-Sizorn

                    Voici le lien vers la nouvelle version: http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MC-202P-DC5/?qs=sGAEpiMZZMsUriz2CNI3EySWfhI0Lk9UZUoSnp9VCnk%3D

                    Je l'ai commandé et je suis en train de tenter de réaliser l'adaptateur pour voir ce que ça donne.

                    Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Nicolas SizornN Offline
                      Nicolas Sizorn @AuFilElec
                      last edited by

                      @AuFilElec
                      N'hesite pas à me contacter pour les beta tests 😉

                      AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • AuFilElecA Offline
                        AuFilElec @Nicolas Sizorn
                        last edited by

                        @Nicolas-Sizorn

                        Je vais commencé par me faire un prototype et le tester en local, ensuite je le proposerai à ceux qui m'ont acheté des cartes.
                        Je fournirai les plans du PCB lorsqu'ils seront finalisés.

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • AuFilElecA Offline
                          AuFilElec
                          last edited by

                          Après avoir réalisé un prototype et testé sur une platine neuve avec un contacteur ETC225 de chez Hager, le relais type SSR de chez OMRON G3MC-202P-DC5 fonctionne très bien.
                          Il faut maintenant que j'arrive à créer un adaptateur qui va pouvoir se monter facilement sur la platine.
                          J'ai aussi vérifié que le relais passe dans le coffret et c'est OK.

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • AuFilElecA Offline
                            AuFilElec
                            last edited by

                            J'ai réalisé un adaptateur pour le nouveau relais. Je l'ai seulement testé avec une plaque à trous, que j'ai repercé et ça fonctionne bien.
                            Je suis en train de réaliser une nouvelle version de la carte Remora en remplacement le relais existant par ce nouveau de type SSR.
                            J'attend qu'elle soit validé avant de vous la proposer, mais pour les impatients, ils la trouveront dans les dépôts de mon Github.
                            N'hésitez pas à me faire vos retours.

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • A Offline
                              alexlg
                              last edited by

                              Super, ça tombe bien on s'est planté dans la commande groupé de fin d'année sur le relais, on va pouvoir y installer directement celui-ci via l'adaptateur 🙂

                              Merci pour les recherches et les tests !

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • C Offline
                                choupfamily
                                last edited by

                                Bonjour à tous,

                                c'est une bonne nouvelle, mais pour ma part j'utilise la remora avec Jeedom.
                                Je commande le contacteur de mon ballon d'eau chaude via un micromodule récepteur DIO ON/OFF 1000W(17€ TTC chez Leroy Merlin) qui fonctionne avec un RFXCOM RFXtrx433E. Je le pilote à l'aide d'un scenario sous Jeedom qui suit l'état du relais de la remora.
                                Cela fonctionne parfaitement bien...mais implique d'asservir la remora à une box domotique.
                                Pour faire sans, on peut utiliser un second micromodule émetteur commandé directement via le relais de la remora, couplé au premier micromodule (on le trouve aussi chez Leroy Merlin vendu seul ou avec l'autre micromodule).

                                Récepteur pour commander le contacteur
                                0_1483555861934_upload-44ddd06b-9997-43eb-b63a-5bbc3bb957bf

                                Emetteur pour câblage direct via le relais de la remora
                                0_1483556321404_upload-75c43064-7c78-451a-88dd-8099df776afd

                                Il existe aussi des solutions en ZWAVE ou autre, cela évite de jouer du fer à souder et reste très rapide à mettre en oeuvre...en prenant toutes les précautions élémentaires de sécurité pour apporter ces modifications dans son tableau électrique.

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Nicolas SizornN Offline
                                  Nicolas Sizorn
                                  last edited by

                                  Des gens sur la région parisienne pour une commande groupé ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • AuFilElecA Offline
                                    AuFilElec
                                    last edited by

                                    Ne vous emballé pas trop vite. J'ai remarqué d'autres petits soucis qu'il serait judicieux de régler avant de faire de nouvelles plaques. Je vous tiendrai au courant de l'avancer de mes recherches.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • First post
                                      Last post

                                    2

                                    Online

                                    5.7k

                                    Users

                                    534

                                    Topics

                                    5.0k

                                    Posts

                                    Top Topics

                                    • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                      Nicolas BernaertsN
                                      Nicolas Bernaerts
                                      0
                                      7
                                      266

                                    • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                      CharlesC
                                      Charles
                                      0
                                      5
                                      286

                                    Popular Tags

                                    teleinfo
                                    24 topics
                                    arduino
                                    19 topics
                                    remora
                                    16 topics
                                    esp8266
                                    10 topics
                                    arduipi
                                    10 topics
                                    wifinfo
                                    7 topics
                                    raspberry
                                    7 topics
                                    broadcast
                                    7 topics
                                    Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB