    Quel relais choisir ? HLS8L ou bien le G6D ?

    Scheduled Pinned Locked Moved Remora
    17 Posts 6 Posters 5.7k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A Offline
      al85
      last edited by

      Ouia c'est un peu le problème du PCB..
      Je pense avec un adaptateur en mettant le relais à l'horizontal le plus haut possible ca peut passer a ce que je vois.

      Perso je suis pas très pro en création de PCB par contre lol.

      AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
      • AuFilElecA Offline
        AuFilElec @al85
        last edited by

        @al85

        Effectivement, j'avais pensé à la même chose. Positionné en // des borniers, il doit pouvoir rentrer dans le boîtier et ne pas être en contact avec d'autres composants.

        Maintenant, il faut réaliser l'adaptateur et faire un test.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas SizornN Offline
          Nicolas Sizorn
          last edited by

          Je pensais que c'était juste une question simple..... Je veux bien tester chez moi la bidouille ne me fais pas peur. Par contre le relais en question n'est plus produit...

          AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
          • AuFilElecA Offline
            AuFilElec @Nicolas Sizorn
            last edited by

            @Nicolas-Sizorn

            Voici le lien vers la nouvelle version: http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MC-202P-DC5/?qs=sGAEpiMZZMsUriz2CNI3EySWfhI0Lk9UZUoSnp9VCnk%3D

            Je l'ai commandé et je suis en train de tenter de réaliser l'adaptateur pour voir ce que ça donne.

            Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
            • Nicolas SizornN Offline
              Nicolas Sizorn @AuFilElec
              last edited by

              @AuFilElec
              N'hesite pas à me contacter pour les beta tests 😉

              AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
              • AuFilElecA Offline
                AuFilElec @Nicolas Sizorn
                last edited by

                @Nicolas-Sizorn

                Je vais commencé par me faire un prototype et le tester en local, ensuite je le proposerai à ceux qui m'ont acheté des cartes.
                Je fournirai les plans du PCB lorsqu'ils seront finalisés.

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • AuFilElecA Offline
                  AuFilElec
                  last edited by

                  Après avoir réalisé un prototype et testé sur une platine neuve avec un contacteur ETC225 de chez Hager, le relais type SSR de chez OMRON G3MC-202P-DC5 fonctionne très bien.
                  Il faut maintenant que j'arrive à créer un adaptateur qui va pouvoir se monter facilement sur la platine.
                  J'ai aussi vérifié que le relais passe dans le coffret et c'est OK.

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • AuFilElecA Offline
                    AuFilElec
                    last edited by

                    J'ai réalisé un adaptateur pour le nouveau relais. Je l'ai seulement testé avec une plaque à trous, que j'ai repercé et ça fonctionne bien.
                    Je suis en train de réaliser une nouvelle version de la carte Remora en remplacement le relais existant par ce nouveau de type SSR.
                    J'attend qu'elle soit validé avant de vous la proposer, mais pour les impatients, ils la trouveront dans les dépôts de mon Github.
                    N'hésitez pas à me faire vos retours.

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • A Offline
                      alexlg
                      last edited by

                      Super, ça tombe bien on s'est planté dans la commande groupé de fin d'année sur le relais, on va pouvoir y installer directement celui-ci via l'adaptateur 🙂

                      Merci pour les recherches et les tests !

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • C Offline
                        choupfamily
                        last edited by

                        Bonjour à tous,

                        c'est une bonne nouvelle, mais pour ma part j'utilise la remora avec Jeedom.
                        Je commande le contacteur de mon ballon d'eau chaude via un micromodule récepteur DIO ON/OFF 1000W(17€ TTC chez Leroy Merlin) qui fonctionne avec un RFXCOM RFXtrx433E. Je le pilote à l'aide d'un scenario sous Jeedom qui suit l'état du relais de la remora.
                        Cela fonctionne parfaitement bien...mais implique d'asservir la remora à une box domotique.
                        Pour faire sans, on peut utiliser un second micromodule émetteur commandé directement via le relais de la remora, couplé au premier micromodule (on le trouve aussi chez Leroy Merlin vendu seul ou avec l'autre micromodule).

                        Récepteur pour commander le contacteur
                        0_1483555861934_upload-44ddd06b-9997-43eb-b63a-5bbc3bb957bf

                        Emetteur pour câblage direct via le relais de la remora
                        0_1483556321404_upload-75c43064-7c78-451a-88dd-8099df776afd

                        Il existe aussi des solutions en ZWAVE ou autre, cela évite de jouer du fer à souder et reste très rapide à mettre en oeuvre...en prenant toutes les précautions élémentaires de sécurité pour apporter ces modifications dans son tableau électrique.

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Nicolas SizornN Offline
                          Nicolas Sizorn
                          last edited by

                          Des gens sur la région parisienne pour une commande groupé ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • AuFilElecA Offline
                            AuFilElec
                            last edited by

                            Ne vous emballé pas trop vite. J'ai remarqué d'autres petits soucis qu'il serait judicieux de régler avant de faire de nouvelles plaques. Je vous tiendrai au courant de l'avancer de mes recherches.

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • First post
                              Last post

                            0

                            Online

                            5.7k

                            Users

                            534

                            Topics

                            5.0k

                            Posts

                            Top Topics

                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                              Nicolas BernaertsN
                              Nicolas Bernaerts
                              0
                              7
                              266

                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré