      Bonjour à tous,

      Attention, car j'ai remarqué qu'il peut y avoir un problème lorsque l'on commande un contacteur. En effet, lors de tests, j'ai remarqué que le courant induit généré par la bobine du contacteur, lors de l'ouverture du contact du relais, garde le contact du relais fermé et peut même remonté dans la Remora. Voir cet article: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouverture_d'un_circuit_inductif

      J'ai cru trouver une solution en ajoutant une varistance aux bornes de la bobine du contacteur, mais cela ne semble pas être suffisant.
      Je dois réaliser d'autres tests pour trouver une solution viable et pérenne. En attendant, je pense qu'il serait plus prudent de ne pas l'utiliser. Car même si ça semble fonctionner correctement, les surtensions que prend le relais à chaque ouverture du contact, va le fatiguer sérieusement et peut l'amener à brûler. Je vous invite à lire cet article: http://www.yoctopuce.com/FR/article/relais-et-charges-inductives

      Sinon, pour le relais, il faut prendre un relais avec une tension de 5V DC pour la commande du relais, avec un contact pouvant supporter 10A en 240V AC et mesurant, au maximum, 19 mm de long, 15.5 mm de large, sinon ça ne passe pas entre les borniers et l'adaptateur.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • A Offline
        al85
        last edited by

        Pour info je vous conseil de prendre un relais SSR de ce type:
        http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MB-202P-DC5/?qs=lK7M36XCk6I5q71jdbaHVQ%3D%3D

        Le problème c'est que l'empreinte sur le PCB n'est pas bonne et peut etre quelques composants à changer.

        Avec ce type de relais je n'ai plus de problème pour piloter des contacteurs. Avec les autres j'avais des problème de stabilité lors du changement d'état du contacteur.

        AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
        • AuFilElecA Offline
          AuFilElec @al85
          last edited by

          Salut @al85

          Merci pour cette information précieuse. Le gros avantage de ce relais est qu'il embarque un snubber, ce qui lui permet de limiter les problèmes lors de l'ouverture du contact. Et aussi le fait qu'il est capable d'encaisser 30A en surcharge.

          Par contre, le problème est qu'il ne rentrera pas sur le PCB actuel, car il mesure 24.5mm de long et l'empreinte sur le PCB n'est pas bonne. Donc, soit on fait un adaptateur PCB, mais je pense que nous serons bloqué par la hauteur du boîtier et par les borniers, soit il faut revoir le PCB et là certains ne seront pas très contents.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • A Offline
            al85
            last edited by

            Ouia c'est un peu le problème du PCB..
            Je pense avec un adaptateur en mettant le relais à l'horizontal le plus haut possible ca peut passer a ce que je vois.

            Perso je suis pas très pro en création de PCB par contre lol.

            AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
            • AuFilElecA Offline
              AuFilElec @al85
              last edited by

              @al85

              Effectivement, j'avais pensé à la même chose. Positionné en // des borniers, il doit pouvoir rentrer dans le boîtier et ne pas être en contact avec d'autres composants.

              Maintenant, il faut réaliser l'adaptateur et faire un test.

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • Nicolas SizornN Offline
                Nicolas Sizorn
                last edited by

                Je pensais que c'était juste une question simple..... Je veux bien tester chez moi la bidouille ne me fais pas peur. Par contre le relais en question n'est plus produit...

                AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                • AuFilElecA Offline
                  AuFilElec @Nicolas Sizorn
                  last edited by

                  @Nicolas-Sizorn

                  Voici le lien vers la nouvelle version: http://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Automation-and-Safety/G3MC-202P-DC5/?qs=sGAEpiMZZMsUriz2CNI3EySWfhI0Lk9UZUoSnp9VCnk%3D

                  Je l'ai commandé et je suis en train de tenter de réaliser l'adaptateur pour voir ce que ça donne.

                  Nicolas SizornN 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Nicolas SizornN Offline
                    Nicolas Sizorn @AuFilElec
                    last edited by

                    @AuFilElec
                    N'hesite pas à me contacter pour les beta tests 😉

                    AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • AuFilElecA Offline
                      AuFilElec @Nicolas Sizorn
                      last edited by

                      @Nicolas-Sizorn

                      Je vais commencé par me faire un prototype et le tester en local, ensuite je le proposerai à ceux qui m'ont acheté des cartes.
                      Je fournirai les plans du PCB lorsqu'ils seront finalisés.

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • AuFilElecA Offline
                        AuFilElec
                        last edited by

                        Après avoir réalisé un prototype et testé sur une platine neuve avec un contacteur ETC225 de chez Hager, le relais type SSR de chez OMRON G3MC-202P-DC5 fonctionne très bien.
                        Il faut maintenant que j'arrive à créer un adaptateur qui va pouvoir se monter facilement sur la platine.
                        J'ai aussi vérifié que le relais passe dans le coffret et c'est OK.

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • AuFilElecA Offline
                          AuFilElec
                          last edited by

                          J'ai réalisé un adaptateur pour le nouveau relais. Je l'ai seulement testé avec une plaque à trous, que j'ai repercé et ça fonctionne bien.
                          Je suis en train de réaliser une nouvelle version de la carte Remora en remplacement le relais existant par ce nouveau de type SSR.
                          J'attend qu'elle soit validé avant de vous la proposer, mais pour les impatients, ils la trouveront dans les dépôts de mon Github.
                          N'hésitez pas à me faire vos retours.

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • A Offline
                            alexlg
                            last edited by

                            Super, ça tombe bien on s'est planté dans la commande groupé de fin d'année sur le relais, on va pouvoir y installer directement celui-ci via l'adaptateur 🙂

                            Merci pour les recherches et les tests !

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • C Offline
                              choupfamily
                              last edited by

                              Bonjour à tous,

                              c'est une bonne nouvelle, mais pour ma part j'utilise la remora avec Jeedom.
                              Je commande le contacteur de mon ballon d'eau chaude via un micromodule récepteur DIO ON/OFF 1000W(17€ TTC chez Leroy Merlin) qui fonctionne avec un RFXCOM RFXtrx433E. Je le pilote à l'aide d'un scenario sous Jeedom qui suit l'état du relais de la remora.
                              Cela fonctionne parfaitement bien...mais implique d'asservir la remora à une box domotique.
                              Pour faire sans, on peut utiliser un second micromodule émetteur commandé directement via le relais de la remora, couplé au premier micromodule (on le trouve aussi chez Leroy Merlin vendu seul ou avec l'autre micromodule).

                              Récepteur pour commander le contacteur
                              0_1483555861934_upload-44ddd06b-9997-43eb-b63a-5bbc3bb957bf

                              Emetteur pour câblage direct via le relais de la remora
                              0_1483556321404_upload-75c43064-7c78-451a-88dd-8099df776afd

                              Il existe aussi des solutions en ZWAVE ou autre, cela évite de jouer du fer à souder et reste très rapide à mettre en oeuvre...en prenant toutes les précautions élémentaires de sécurité pour apporter ces modifications dans son tableau électrique.

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • Nicolas SizornN Offline
                                Nicolas Sizorn
                                last edited by

                                Des gens sur la région parisienne pour une commande groupé ?

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • AuFilElecA Offline
                                  AuFilElec
                                  last edited by

                                  Ne vous emballé pas trop vite. J'ai remarqué d'autres petits soucis qu'il serait judicieux de régler avant de faire de nouvelles plaques. Je vous tiendrai au courant de l'avancer de mes recherches.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • First post
                                    Last post

                                  0

                                  Online

                                  5.7k

                                  Users

                                  534

                                  Topics

                                  5.0k

                                  Posts

                                  Top Topics

                                  • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                    Nicolas BernaertsN
                                    Nicolas Bernaerts
                                    0
                                    7
                                    266

                                  • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                    CharlesC
                                    Charles
                                    0
                                    5
                                    303

                                  Popular Tags

                                  teleinfo
                                  24 topics
                                  arduino
                                  19 topics
                                  remora
                                  16 topics
                                  esp8266
                                  10 topics
                                  arduipi
                                  10 topics
                                  wifinfo
                                  7 topics
                                  raspberry
                                  7 topics
                                  broadcast
                                  7 topics
                                  Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB