    • CharlesC Offline
      Charles @Gauthier B
      last edited by

      @Gauthier-B tu pourrais ne pas connecter la téléinfo et mettre le résultat complet du log de démarrage stp et ensuite connecter la téléinfo ?

      Si tu peux faire avec avec les logs passés en mode full avant (configure logging / WebLog / Debug) ce serait top

      Merci à toi

      Gauthier BG 1 Reply Last reply Reply Quote
      • Gauthier BG Offline
        Gauthier B @Charles
        last edited by

        @Charles voici les logs de demarrage en mode debug

        00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
        00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F4, Count 3064
        00:00:00.055 QPC: Count 1
        00:00:00.057 CFG: CR 326/699, Busy 0
        00:00:00.068 NRG: Init driver 15
        00:00:00.069 SRC: Restart
        00:00:00.071 Project tasmota - Tasmota Version 12.5.0.2(teleinfo)-2_7_4_9(2023-05-11T17:02:17)
        00:00:00.072 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
        00:00:00.108 SNS: Hardware Serial
        00:00:00.109 TIC: using hardware serial
        00:00:00.162 WIF: Attempting connection...
        00:00:00.499 WIF: Connecting to AP1 X_24 Channel 1 BSSId 82:8A:20:D1:1F:DE in mode 11n as tasmota-C75B4A-6986...
        00:00:01.502 WIF: Connected
        00:00:01.753 HTP: Web server active on tasmota-C75B4A-6986 with IP address 192.168.0.198
        00:00:02.434 WIF: DNS resolved '2.pool.ntp.org' (37.59.63.125) in 23 ms
        00:00:02.467 RTC: UTC 2023-05-29T16:54:53, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
        17:54:53.000 RTC: Synced by NTP
        17:54:53.286 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.5.0.2(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C75B4A_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
        17:54:53.288 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C75B4A-6986","IPAddress":"192.168.0.198"}}
        17:54:53.289 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":3029}}
        17:54:54.711 HTP: Main Menu
        17:54:56.632 HTP: Console
        17:54:57.492 QPC: Reset
        17:54:58.414 RSL: STATE = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":2.957,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"X_24","BSSId":"82:8A:20:D1:1F:DE","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
        17:54:58.420 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-05-12T13:50:30","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
        17:54:58.422 NRG: Energy reset by invalid data
        17:54:59.443 APP: Boot Count 3029
        17:55:00.349 CFG: Saved to flash at FB, Count 3065, Bytes 4096
        
        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles @Gauthier B
          last edited by

          @Gauthier-B ok la partie config semble ok pour moi, tu as activé d'autres chose dans la config de tasmota (MQTT, Domoticz, ....) Tu n'as rien de branché sur TX/RX ?
          L'idée étant d'avoir vraiment la config minimale.

          Si tu pouvais mettre une photo du montage complet peut être je verrais un truc

          Gauthier BG 1 Reply Last reply Reply Quote
          • M Offline
            mat @Charles
            last edited by

            @Charles Au surprenant que cela paraisse, le passage en mode standard a résolu les problèmes de checksum... plus aucun message d'erreur
            Je n'ai pas touché à la resistance entre l'appel à EDF pour passer en standard et le passage effectif.
            Je ne sais pas quoi en conclure... mais la bonne nouvelle c'est que ça marche !

            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles @mat
              last edited by

              @mat pour être certain de bien comprendre la téléinfo arrivant sur GPIO13 faisait un reset en Historique et en Standard tout est ok, c'est bien ça ? Du coups tu as reconfiguré la teleinfo en standard energyconfig standard dans l'intervalle, nous sommes bien d'accord ?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote
              • M Offline
                mat @Charles
                last edited by

                @Charles Effectivement, en mode historique j'avais des erreurs et en mode standard je n'en ai pas.
                Comme tu l'indiques, j'ai lancé la commande energyconfig standard pour changer le mode.
                Pour info, le Denky est branché au Linky via un cable type téléphonique long de 15 mètres. Je pense que ça joue un peu sur la qualité de la réception.

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • Gauthier BG Offline
                  Gauthier B @Charles
                  last edited by

                  @Charles PXL_20230605_154304399.jpg

                  Voici une photo de mon montage.

                  Possible que le D1 Mini soit sous tailler pour la lecture des trames standard ? (qui sont transmises plus rapidement et plus grosse que les trames historique)
                  Si oui, que conseil tu comme remplacant ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Gauthier BG Offline
                    Gauthier B
                    last edited by

                    @Charles bonjour !

                    Je me permet de venir aux nouvelles.

                    Ton module Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader pourrait regler le probleme ?

                    CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles @Gauthier B
                      last edited by

                      @Gauthier-B passer en ESP32 ne peut pas faire de mal. tu as moyen de changer le 8266 et mettre un ESP32 sur le shield (et donc garder le shield) ? ça couterais moins cher que le Denky D4.

                      Gauthier BG 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Gauthier BG Offline
                        Gauthier B @Charles
                        last edited by

                        @Charles Bingo

                        ESP32 (D1 Mini) et ca foncitonne.
                        Soit mon ESP8266 etait en train de mourir, soit la téléinfo Standard c'est trop pour lui

                        Capture.JPG

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • First post
                          Last post

                        7

                        Online

                        5.7k

                        Users

                        534

                        Topics

                        5.0k

                        Posts

                        Top Topics

                        • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                          Nicolas BernaertsN
                          Nicolas Bernaerts
                          0
                          7
                          241

                        • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                          CharlesC
                          Charles
                          0
                          5
                          280

                        • CC1101
                          CharlesC
                          Charles
                          0
                          2
                          116

                        Popular Tags

                        teleinfo
                        24 topics
                        arduino
                        19 topics
                        remora
                        16 topics
                        esp8266
                        10 topics
                        arduipi
                        10 topics
                        wifinfo
                        7 topics
                        raspberry
                        7 topics
                        broadcast
                        7 topics
                        Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB