    Trames corrompues MQTT

    Scheduled Pinned Locked Moved Denky D4
    72 Posts 8 Posters 6.5k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • CharlesC Offline
      Charles @mat
      last edited by Charles

      @mat si tu es en mode historique, ça devrait fonctionner (la led bleue doit clignoter effectivement) avec le potentiomètre au milieu.

      Pour information j'ai activé l'affichage des erreurs energyconfig stats

      Voici le total depuis 37 jours soit environ 250 erreurs/jours (bad checksum) sur environ 86400 trames journalières
      75d5cac5-e38d-4ca2-a296-d62d253433a3-image.png

      M 1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC Offline
        Charles @Gauthier B
        last edited by

        @Gauthier-B tu pourrais ne pas connecter la téléinfo et mettre le résultat complet du log de démarrage stp et ensuite connecter la téléinfo ?

        Si tu peux faire avec avec les logs passés en mode full avant (configure logging / WebLog / Debug) ce serait top

        Merci à toi

        Gauthier BG 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Gauthier BG Offline
          Gauthier B @Charles
          last edited by

          @Charles voici les logs de demarrage en mode debug

          00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
          00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at F4, Count 3064
          00:00:00.055 QPC: Count 1
          00:00:00.057 CFG: CR 326/699, Busy 0
          00:00:00.068 NRG: Init driver 15
          00:00:00.069 SRC: Restart
          00:00:00.071 Project tasmota - Tasmota Version 12.5.0.2(teleinfo)-2_7_4_9(2023-05-11T17:02:17)
          00:00:00.072 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
          00:00:00.108 SNS: Hardware Serial
          00:00:00.109 TIC: using hardware serial
          00:00:00.162 WIF: Attempting connection...
          00:00:00.499 WIF: Connecting to AP1 X_24 Channel 1 BSSId 82:8A:20:D1:1F:DE in mode 11n as tasmota-C75B4A-6986...
          00:00:01.502 WIF: Connected
          00:00:01.753 HTP: Web server active on tasmota-C75B4A-6986 with IP address 192.168.0.198
          00:00:02.434 WIF: DNS resolved '2.pool.ntp.org' (37.59.63.125) in 23 ms
          00:00:02.467 RTC: UTC 2023-05-29T16:54:53, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
          17:54:53.000 RTC: Synced by NTP
          17:54:53.286 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"12.5.0.2(teleinfo)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_C75B4A_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
          17:54:53.288 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-C75B4A-6986","IPAddress":"192.168.0.198"}}
          17:54:53.289 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":3029}}
          17:54:54.711 HTP: Main Menu
          17:54:56.632 HTP: Console
          17:54:57.492 QPC: Reset
          17:54:58.414 RSL: STATE = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Vcc":2.957,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"X_24","BSSId":"82:8A:20:D1:1F:DE","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":90,"Signal":-55,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
          17:54:58.420 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-05-29T17:54:58","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-05-12T13:50:30","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":0.000},"TIC":{}}
          17:54:58.422 NRG: Energy reset by invalid data
          17:54:59.443 APP: Boot Count 3029
          17:55:00.349 CFG: Saved to flash at FB, Count 3065, Bytes 4096
          
          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
          • CharlesC Offline
            Charles @Gauthier B
            last edited by

            @Gauthier-B ok la partie config semble ok pour moi, tu as activé d'autres chose dans la config de tasmota (MQTT, Domoticz, ....) Tu n'as rien de branché sur TX/RX ?
            L'idée étant d'avoir vraiment la config minimale.

            Si tu pouvais mettre une photo du montage complet peut être je verrais un truc

            Gauthier BG 1 Reply Last reply Reply Quote
            • M Offline
              mat @Charles
              last edited by

              @Charles Au surprenant que cela paraisse, le passage en mode standard a résolu les problèmes de checksum... plus aucun message d'erreur
              Je n'ai pas touché à la resistance entre l'appel à EDF pour passer en standard et le passage effectif.
              Je ne sais pas quoi en conclure... mais la bonne nouvelle c'est que ça marche !

              CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
              • CharlesC Offline
                Charles @mat
                last edited by

                @mat pour être certain de bien comprendre la téléinfo arrivant sur GPIO13 faisait un reset en Historique et en Standard tout est ok, c'est bien ça ? Du coups tu as reconfiguré la teleinfo en standard energyconfig standard dans l'intervalle, nous sommes bien d'accord ?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote
                • M Offline
                  mat @Charles
                  last edited by

                  @Charles Effectivement, en mode historique j'avais des erreurs et en mode standard je n'en ai pas.
                  Comme tu l'indiques, j'ai lancé la commande energyconfig standard pour changer le mode.
                  Pour info, le Denky est branché au Linky via un cable type téléphonique long de 15 mètres. Je pense que ça joue un peu sur la qualité de la réception.

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Gauthier BG Offline
                    Gauthier B @Charles
                    last edited by

                    @Charles PXL_20230605_154304399.jpg

                    Voici une photo de mon montage.

                    Possible que le D1 Mini soit sous tailler pour la lecture des trames standard ? (qui sont transmises plus rapidement et plus grosse que les trames historique)
                    Si oui, que conseil tu comme remplacant ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Gauthier BG Offline
                      Gauthier B
                      last edited by

                      @Charles bonjour !

                      Je me permet de venir aux nouvelles.

                      Ton module Denky D4 ESP32 TIC Teleinfo Reader pourrait regler le probleme ?

                      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • CharlesC Offline
                        Charles @Gauthier B
                        last edited by

                        @Gauthier-B passer en ESP32 ne peut pas faire de mal. tu as moyen de changer le 8266 et mettre un ESP32 sur le shield (et donc garder le shield) ? ça couterais moins cher que le Denky D4.

                        Gauthier BG 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Gauthier BG Offline
                          Gauthier B @Charles
                          last edited by

                          @Charles Bingo

                          ESP32 (D1 Mini) et ca foncitonne.
                          Soit mon ESP8266 etait en train de mourir, soit la téléinfo Standard c'est trop pour lui

                          Capture.JPG

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • First post
                            Last post

                          7

                          Online

                          5.7k

                          Users

                          534

                          Topics

                          5.0k

                          Posts

                          Top Topics

                          • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                            Nicolas BernaertsN
                            Nicolas Bernaerts
                            0
                            7
                            241

                          • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                            CharlesC
                            Charles
                            0
                            5
                            280

                          • CC1101
                            CharlesC
                            Charles
                            0
                            2
                            116

                          Popular Tags

                          teleinfo
                          24 topics
                          arduino
                          19 topics
                          remora
                          16 topics
                          esp8266
                          10 topics
                          arduipi
                          10 topics
                          wifinfo
                          7 topics
                          raspberry
                          7 topics
                          broadcast
                          7 topics
                          Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB