    • G Offline
      gloops
      last edited by

      Par contre, j'ai redémarré le raspberry et les trames n'étaient plus reçu...

      Comment dois-je faire pour que cette commande soit sauvegardée ?

      sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC Offline
        Charles
        last edited by Charles

        @gloops
        tu peux dans ton fichier /etc/rc.local ajouter la ligne avec la commande que tu cites avant le exit 0

        Perso je trouve ça pas propre et t'as aucune garantie que personne ne l'a modifié entre-temps.

        Pour moi l'init de la série doit être faite dans ton script php (ou autre) au moment ou tu vas lire les valeurs.

        G 1 Reply Last reply Reply Quote
        • G Offline
          gloops @Charles
          last edited by

          @Charles

          Merci Charles pour ta réponse 🙂

          Mais comment je peux exécuter cette ligne dans un script php alors ?

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • CharlesC Offline
            Charles
            last edited by

            @gloops,

            Désolé, je n'en ai aucune idée, PHP n'est pas du tout ma tasse de thé 😉

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • G Offline
              gloops
              last edited by

              J'ai trouvé ! 🙂

              Tout simplement en faisant :

              <?php
              shell_exec('sudo stty -F /dev/ttyUSB0 1200 sane evenp parenb cs7 -crtscts');
              ?>
              

              En espérant que ça puisse servir à d'autres;

              Encore merci Charles 😉

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • E Offline
                Elcanux
                last edited by

                Bonjour,

                Je remonte ce poste, j'ai EDF qui est passé activé la sortie téléinfo aujourd'hui.
                Cependant, j'ai toujours rien de concluant, aucune trame 😞
                J'ai bien le voyant vert qui s'allume quand le connecte le dongle sur le port USB
                J'ai testé l'ensemble des test avec 2 cable différents au cas ou.

                J'ai essayé avec le cat /dev/ttyUSB0 en effectuant le ssty avant : rien

                J'ai testé avec téléinfo, rien

                teleinfo -m r -v -g ADCO
                teleinfo v1.0.8
                -- Serial Stuff -- 
                tty device     : /dev/ttyUSB0
                flowcontrol    : none
                baudrate is    : 1200
                parity is      : even
                databits are   : 7
                -- Other Stuff -- 
                network is     : 192.168.1.255
                udp port is    : 1200
                mode is        : receive
                fetch value is : ADCO
                nolock is      : no
                verbose is     : yes
                
                Opened Socket
                Curl Initialized
                Binded on port 1200
                Inits succeded, waiting network frame
                tlf_get_frame() Time-Out Expired
                
                teleinfo 1.0.8 Statistics
                ==========================
                Frames Sent         : 0
                Frames checked      : 0
                Frames OK           : 0
                Checksum errors     : 0
                Frame format Errors : 0
                Frame size Errors   : 0
                MySQL init OK       : 0
                MySQL init errors   : 0
                MySQL connect OK    : 0
                MySQL connect errors: 0
                MySQL queries OK    : 0
                MySQL queries errors: 0
                EmonCMS total post  : 0
                EmonCMS post OK     : 0
                EmonCMS post errors : 0
                EmonCMS timeout     : 0
                --------------------------
                Closing teleinfo due to error
                
                

                et j'ai aussi fait le test avec picocom : rien

                picocom -b 1200 -d 7 -c -p e -f n /dev/ttyUSB0
                picocom v1.7
                
                port is        : /dev/ttyUSB0
                flowcontrol    : none
                baudrate is    : 1200
                parity is      : even
                databits are   : 7
                escape is      : C-a
                local echo is  : yes
                noinit is      : no
                noreset is     : no
                nolock is      : no
                send_cmd is    : sz -vv
                receive_cmd is : rz -vv
                imap is        : 
                omap is        : 
                emap is        : crcrlf,delbs,
                
                Terminal ready
                

                Je suis sous Ubuntu 14.04 LTS 64bits.
                Une idée ?

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • E Offline
                  Elcanux
                  last edited by

                  Auto réponse, je pense être dans le même cas que ce post...
                  https://community.hallard.me/topic/60/dongle-détecté-problème-remontée-téléinfo

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • CharlesC Offline
                    Charles
                    last edited by

                    @Elcanux
                    Depuis quelques temps les modules sont livré avec une résistance de 1K2, pourriez-vous essayer de la court-circuiter juste pour voir ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • E Offline
                      Elcanux
                      last edited by

                      @Charles Celle qui est noté R4 ?
                      ma version sur le PCB est noté v1.0 (ça fait un moment je je l'avais sans jamais l'avoir branché ^^)

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • CharlesC Offline
                        Charles
                        last edited by Charles

                        @Elcanux
                        non c'est R3 qu'il faut tester à court-circuiter comme indiqué ici :

                        0_1456870982853_teleinfo-shut-R3.jpg

                        ou en faisant ça, au choix !

                        0_1456870997152_teleinfo-shut-R3-bot.jpg

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • E Offline
                          Elcanux
                          last edited by

                          J'ai pris le choix n°2 beaucoup plus simple pour moi, hélas rien n'a changé, testé sur 2 cables différents.

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • CharlesC Offline
                            Charles
                            last edited by

                            @Elcanux
                            Il va falloir me renvoyer le module alors, c'est curieux ils sont toujours testés avant envoi.
                            Une fois analysé et corrigé le soucis, je le renvois. Je ne peux pas en envoyer par avance, je ne les fais plus ceux là depuis la V1.1 ;-(
                            J'envois les infos pour le retour par chat
                            Charles

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • First post
                              Last post

                            0

                            Online

                            5.7k

                            Users

                            534

                            Topics

                            5.0k

                            Posts

                            Top Topics

                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                              Nicolas BernaertsN
                              Nicolas Bernaerts
                              0
                              7
                              266

                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré