    • CharlesC Offline
      Charles @Vavincavent
      last edited by

      @Vavincavent peux tu essayer de mettre une résistance de 1K en série avec un des fils de la téléinfo ?

      V 2 Replies Last reply Reply Quote
      • V Offline
        Vavincavent @Charles
        last edited by

        @Charles j'essaierai dans la semaine, si je trouve une résistance.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • V Offline
          Vavincavent @Charles
          last edited by

          @Charles , J'ai testé sans résistance avec picocom, pas de problème.
          J'ai retesté en modifiant mon programme, pas de problème!

          # !/usr/bin/env python3
          # -*- coding: utf-8 -*-
          import serial
          import sys
          
          standard = True
          baudrate = 9600
          port = '/dev/ttyAMA0'
          mode = "Standard"
          
          print("Teleinfo : Mode {}".format(mode))
          print("Port     : {}".format(port))
          print("Vitesse  : {}".format(baudrate))
          print("\r\n")
          
          tinfo = serial.Serial( port=port,
                                 baudrate=baudrate,
                                 parity=serial.PARITY_EVEN,
                                 stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                                 bytesize=serial.SEVENBITS)
          
          while True:
              # lecture d'une ligne de données
              line = tinfo.readline()
              dec = line.decode('utf8')
              print (dec, end='')
          
          1 Reply Last reply Reply Quote
          • B Offline
            brotherseb
            last edited by

            Bonjour,

            Je suis aussi en grosse galère parce que j'ai bêtement activé le mode Standard, pensant que le module était compatible. L'activation s'est faite en moins de 24h et je galère depuis 10 jours pour repasser en mode standard, ça semble être super mal parti.

            J'ai vu ces différents posts (dont celui-ci) qui parlait de problèmes en mode standard, et vu le temps que ça va prendre pour repasser en historique, je vais tenter de changer la fameuse résistance.

            Mon problème est maintenant de savoir quel type de résistance se trouve sur le uTeleinfo V2, sur github je n'ai trouvé que la V3. Est-ce bien une SMD 0603 ?

            Merci 🙂
            Sébastien

            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles @brotherseb
              last edited by

              @brotherseb peux tu poster une photo haute résolution de ton module ce sera plus simple, car y il avait qq changements, mais tu peux déja essayer de mettre en série une résistance classique de 1K avec un des fils de la téléinfo (peu importe lequel) ça devrait solutionner ton problème.

              B 1 Reply Last reply Reply Quote
              • B Offline
                brotherseb @Charles
                last edited by

                @Charles J'ai (malheureusement) déjà testé la résistance de 1K, ça n'a pas résolu mon problème.IMG_0833.jpg

                Voici une photo du module, de ce que je comprends il faudrait que je change R6 (sur laquelle il est écrit 103 donc j'imagine 10K ?) pour mettre 3.3K à la place ?

                R3 sur mon module semble être à 1.2K, je ne sais pas s'il faut prévoir une 220 à la place ?

                Merci pour ton aide 🙂

                CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles @brotherseb
                  last edited by

                  @brotherseb arf bien tenté

                  R3 sur mon module semble être à 1.2K, je ne sais pas s'il faut prévoir une 220 à la place ?

                  non c'est une 220 Ohm (remplacé à la mimine par moi même) donc dans tous les cas soit tu mets une 1K2 à la place (ou la 1K en série plus simple)

                  Voici une photo du module, de ce que je comprends il faudrait que je change R6 (sur laquelle il est écrit 103 donc j'imagine 10K ?) pour mettre 3.3K à la place ?

                  Tout à fait même une 4K7 devrait faire l'affaire

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • B Offline
                    brotherseb @Charles
                    last edited by

                    @Charles Ah oui je l'ai lue à l'envers 🙂

                    Mais du coup j'en reviens à ma question initiale : de quel type de résistance il s'agit ? 🙂 Ca ressemble à des SMD 0603 mais je préfère avoir confirmation avant d'en acheter 🙂

                    Merci encore !

                    CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles @brotherseb
                      last edited by

                      @brotherseb Ah oui pardon c'est du SMD 0603

                      B 2 Replies Last reply Reply Quote
                      • B Offline
                        brotherseb @Charles
                        last edited by

                        @Charles Top merci 🙂 Commande passée, y'a plus qu'à les recevoir et les mettre 🙂 Merci encore !!

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • B Offline
                          brotherseb @Charles
                          last edited by

                          @Charles Petit update, après changement de R6 (par une 3.3K) et ajout d'une 1K en série sur un des fils liés au linky, tout remarche nickel 🙂 Merci encore !

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • First post
                            Last post

                          2

                          Online

                          5.7k

                          Users

                          534

                          Topics

                          5.0k

                          Posts

                          Top Topics

                          • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                            Nicolas BernaertsN
                            Nicolas Bernaerts
                            0
                            7
                            266

                          • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                            CharlesC
                            Charles
                            0
                            5
                            303

                          Popular Tags

                          teleinfo
                          24 topics
                          arduino
                          19 topics
                          remora
                          16 topics
                          esp8266
                          10 topics
                          arduipi
                          10 topics
                          wifinfo
                          7 topics
                          raspberry
                          7 topics
                          broadcast
                          7 topics
                          Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB