    • B Offline
      beneva @Charles
      last edited by

      @Charles J'utilise un câble téléphonique d'une dizaine de mètres. Sur le Linky, j'ai branché deux fils sur I1 et deux sur I2, car ils me semblaient un peu fins.
      J'ai quelques panneaux solaires et j'injecte comme un cochon. Pour le moment, le module me renvoie zéro quand j'injecte. Est-ce que, si je passe en mode standard, le module me renverra les W que j'injecte (sans rien faire au niveau d'Enedis) ?

      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC Offline
        Charles @beneva
        last edited by Charles

        @beneva le cable téléphonique c'est parfait, sur 10M je ne sais pas trop comment ça va se comporter en standard car on passe de 1200baud a 9600baud mais normalement ça ne doit pas poser de soucis.

        Concernant l'injection je ne sais pas ce que retourne le Linky (en histo et en standard) mais de mémoire en standard il retourne les données d'injection

        tu pourrais faire une capture de trame (via la console tasmota) quand ça injecte et quand ca n'injecte pas ? Tu as bien un seul compteur Linky qui fait compteur principal de chez toi et gère l'injection ?

        Peut être d'autres personnes utilisant de la production pouraient répondre.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote
        • Jonathan LacroixJ Offline
          Jonathan Lacroix
          last edited by

          Hello ! Pour info j'ai exactement le même constat sur mon linky avec depuis le passage à un contrat TEMPO (en mode historique côté linky). Des erreurs en pagaille dans les logs et pas de comptage quotidien.

          Je vais passer en mode standard du coup.

          B 1 Reply Last reply Reply Quote
          • B Offline
            beneva @Charles
            last edited by beneva

            @Charles Voici les trames :

            12:15:29.301 MQT: tele/tasmota_EB1F34/STATE = {"Time":"2023-04-12T12:15:29","Uptime":"6T05:57:02","UptimeSec":539822,"Heap":161,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":10,"Berry":{"HeapUsed":7,"Objects":109},"POWER1":"OFF","Dimmer":100,"Color":"00FFED","HSBColor":"176,100,100","Channel":[0,100,93],"Scheme":0,"Width":1,"Fade":"OFF","Speed":1,"LedTable":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxxx","BSSId":"xxxxxx","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-30,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:01:47"}}
            12:15:29.324 MQT: tele/tasmota_EB1F34/SENSOR = {"Time":"2023-04-12T12:15:29","ENERGY":{"TotalStartTime":"2023-03-13T19:26:55","Total":0.000,"Yesterday":0.000,"Today":0.000,"Period":0,"Power":0,"Current":2.000,"Load":4},"TIC":{"ADCO":"xxxxxx","ISOUSC":45,"BBRHCJB":7450836,"BBRHPJB":18409182,"BBRHCJW":174214,"BBRHPJW":270655,"BBRHCJR":97931,"BBRHPJR":162452,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":0,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
            12:15:30.611 MQT: tele/tasmota_EB1F34/SENSOR = {"TIC":{"ADCO":"xxxxxx","ISOUSC":45,"BBRHCJB":7450836,"BBRHPJB":18409182,"BBRHCJW":174214,"BBRHPJW":270655,"BBRHCJR":97931,"BBRHPJR":162452,"PTEC":"HPJB","DEMAIN":"----","IINST":2,"IMAX":90,"PAPP":0,"HHPHC":"A","MOTDETAT":0}}
            
            1 Reply Last reply Reply Quote
            • B Offline
              beneva @Jonathan Lacroix
              last edited by

              @Jonathan-Lacroix Bonjour, est-ce que le passage en mode standard a amélioré tes problèmes de checksums ?

              Jonathan LacroixJ 1 Reply Last reply Reply Quote
              • Jonathan LacroixJ Offline
                Jonathan Lacroix @beneva
                last edited by Jonathan Lacroix

                @beneva Bonjour,
                Alors le passage en mode standard a été fait ce matin. C'est une intervention d'ENEDIS directement sur le compteur avec coupure électrique, j'aurai pensé qu'ils le feraient à distance mais pas du tout.

                Pour l'instant, j'ai de nouveau problèmes. Après l'intervention, le module en mode historique ne voyait plus rien. Le passage en mode standard via Energyconfig Standard me cause une erreur "grave", le module Tasmota redémarre avec une cause "Exception" et se reset en "Sonoff truc"...

                11:01:08.175 MQT: stat/tasmota_639D05/STATUS1 = {"StatusPRM":{"Baudrate":9600,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":" ","RestartReason":"Exception","Uptime":"0T00:00:06","StartupUTC":"2023-04-14T10:01:02","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":23,"BCResetTime":"2022-08-06T11:54:03","SaveCount":453,"SaveAddress":"FA000"}}
                
                11:01:08.230 MQT: stat/tasmota_639D05/STATUS11 = {"StatusSTS":{"Time":"2023-04-14T11:01:08","Uptime":"0T00:00:06","UptimeSec":6,"Vcc":2.993,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox-17E6","BSSId":"50:39:2F:CA:73:D0","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
                
                11:01:08.279 MQT: stat/tasmota_639D05/RESULT = {"Time":"2023-04-14T11:01:08","Uptime":"0T00:00:06","UptimeSec":6,"Vcc":2.989,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":20,"MqttCount":1,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Livebox-17E6","BSSId":"50:39:2F:CA:73:D0","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                
                11:01:10.422 QPC: Reset
                

                @Charles tu as déjà vu un comportement du type ?

                B 1 Reply Last reply Reply Quote
                • B Offline
                  beneva @Jonathan Lacroix
                  last edited by

                  @Jonathan-Lacroix As-tu vérifié que ton module a bien été rebranché sur les bornes I1 et I2 du Linky ?

                  Jonathan LacroixJ 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Jonathan LacroixJ Offline
                    Jonathan Lacroix @beneva
                    last edited by Jonathan Lacroix

                    @beneva Tout à fait, c'est vraiment au branchement du module sur le Linky qu'il plante. Si je ne le branche à rien, il reste en mode Wemos Teleinfo. Au moment du branchement --> exception... reboot en "sonoff basic"

                    Je suis bloqué 😕 je n'ai aucune idée de la provenance du problème, surtout qu'il a fonctionné niquel en mode historque sur un contrat BASE pendant 6 mois.

                    CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles @Jonathan Lacroix
                      last edited by Charles

                      @Jonathan-Lacroix tu as une photo de ton montage et le module ESP que tu as mis dessus ? parfois les clones chinois sont vraiment de piètre qualité. As tu essayé de changer ton alimentation aussi ?

                      Jonathan LacroixJ 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • Jonathan LacroixJ Offline
                        Jonathan Lacroix @Charles
                        last edited by Jonathan Lacroix

                        @Charles Jusqu'à présent, j'utilisais un module ESP8266 D1 mini, de qualité moyenne. Je n'ai pas eu de problèmes majeurs jusqu'à aujourd'hui en mode Historique et sans contrat TEMPO. Quand même bizzarre cette histoire de contrat qui crée des problèmes de checksum en mode historique et qui déconne en mode standard sur ESP8266.

                        Mon alimentation est bonne et le passage à un ESP32-S2 règle le problème --> toutes les informations sont affichées. j'ai d'ailleurs BEAUCOUP d'informations, beaucoup plus qu'avec le mode historique. Je suis étonné d'avoir les 3 puissances et même plus !
                        393045f1-a49e-4d9d-82cc-45209c2020f2-image.png

                        La puissance active peut donc être remontée en sortie du Linky, bien que sur l'afficheur on ne puisse pas.

                        Je n'aime pas ne pas comprendre l'origine des problèmes mais bon puisque changer le module par un ESP32 résoud le problème je ne vais pas me creuser la tête !

                        @beneva si tu utilises un module ESP32 je t'invite à demander à ton fournisseur d'énergie de passer en mode standard 🙂 (ils connaissent pas bien la procédure, mais par exemple si tu es chez EDF il faut insister auprès du service client car c'est eux qui déclenchent l'intervention d'ENEDIS).

                        Jonathan LacroixJ 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Jonathan LacroixJ Offline
                          Jonathan Lacroix @Jonathan Lacroix
                          last edited by Jonathan Lacroix

                          EDIT : Je viens de réaliser des mesures. C'est en fait des informations toutes erronées remontées par le module... La puissance appelée puissance active par Tasmota est la puissance apparente en VA (exactement comme en mode historique, comme je l'ai évoqué sur un autre thread).

                          La puissance apparente de Tasmota ne correspond donc à rien de mon point de vue. Il semble que ce soit un calcul réalisé dans le mauvais sens, si la puissance réactive est remontée par la teleinfo.

                          Je vais essayer de me pencher la dedans, mais je ne sais pas si on a accès au code source de ces calculs.

                          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • CharlesC Offline
                            Charles @Jonathan Lacroix
                            last edited by

                            @Jonathan-Lacroix tu as tout à fait raison, il faut que je regarde ça de plus prêt. @Nicolas-Bernaerts tu as traité ce mode de puissance dans ta version ? si oui on peu s'en inspirer.

                            Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Nicolas BernaertsN Offline
                              Nicolas Bernaerts @Charles
                              last edited by Nicolas Bernaerts

                              @Charles Désolé, je viens de tomber sur ce vieux topic. J'aurais tendance à dire que le calcul devrait être ok sur mon fork. Mais le plus simple serait d'installer la version et de vérifier.
                              @Jonathan-Lacroix pourrais tu essayer ?

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • First post
                                Last post

                              2

                              Online

                              5.7k

                              Users

                              534

                              Topics

                              5.0k

                              Posts

                              Top Topics

                              • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                Nicolas BernaertsN
                                Nicolas Bernaerts
                                0
                                7
                                266

                              • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                CharlesC
                                Charles
                                0
                                5
                                298

                              Popular Tags

                              teleinfo
                              24 topics
                              arduino
                              19 topics
                              remora
                              16 topics
                              esp8266
                              10 topics
                              arduipi
                              10 topics
                              wifinfo
                              7 topics
                              raspberry
                              7 topics
                              broadcast
                              7 topics
                              Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB