    • CharlesC Offline
      Charles @SebH
      last edited by Charles

      @sebh c'est super tordu en mode standard pour connaitre le tarif du contrat en cours, sais tu quelles valeurs tu avais avant pour NGTF et LTARF ?

      Nicolas BernaertsN SebHS 2 Replies Last reply Reply Quote
      • Nicolas BernaertsN Offline
        Nicolas Bernaerts @SebH
        last edited by

        @sebh J'ai publié une nouvelle version ce soir qui prend en compte le nombre d'index à utiliser en fonction des périodes du contrat en cours. Si la période de contrat est d'un type inconnu, les 10 périodes possibles sont additionnées. Cela devrait régler ton problème de passage en BASE après du HPHC. Tiens moi au courant.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • Nicolas BernaertsN Offline
          Nicolas Bernaerts @Charles
          last edited by

          @charles cela devait etre HEURES PLEINES et HEURES CREUSES sur LTARF

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • SebHS Offline
            SebH @Charles
            last edited by

            @charles J'ai repris un post un peu plus haut ou j'avais fait une capture à ce temps là.

            20:42:30.850 MQT: tele/tasmota_DB567A/SENSOR = {"Time":"2021-02-17T20:42:30","ENERGY":{"TotalStartTime":"2021-02-11T18:24:47","Total":0.720,"Yesterday":0.000,"Today":0.720,"Period":1,"Power":366,"ApparentPower":452,"ReactivePower":265,"Factor":0.81,"Voltage":226,"Current":2.000,"Load":22,"ADSC":"061961361253","VTIC":2,"NGTF":"H PLEINE/CREUSE ","LTARF":" HEURE PLEINE ","EAST":1893378,"EASF01":876569,"EASF02":1016809,

            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles @SebH
              last edited by Charles

              @sebh peux tu essayer la denière version de la branche developement ma modif a été mergée cette nuit 🙂

              https://github.com/arendst/Tasmota/

              Et me poster une copie d'écran de Tasmota une fois en route stp

              SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
              • SebHS Offline
                SebH @Charles
                last edited by

                @charles pas de soucis je te fais ça ce soir.
                Sinon avec la version de hier, j'ai eu ces erreurs ce matin.

                1456dd63-8f13-4152-b15a-075b09c95cc8-image.png

                Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                • Barbu DorB Offline
                  Barbu Dor @SebH
                  last edited by

                  @sebh Ca veut dire que de temps en temps, Tasmota loupe des caractères.
                  Si ca n'arrive que de temps en temps ce n'est pas très grave puisque - sauf erreur de ma part - les données sont répétées et auto-incrémentées.
                  (c'est a dire que si tu perds une trame, tu perds un peu de temps réel mais tu retrouves tes données correctes le coup d'après).

                  Le buffer en mode 9600 est de 512 octets et on vient le lire toutes les 250 ms
                  Je n'ai pas voulu changer cela mais on peut éventuellement accelerer la cadence en changeant dans le code pour venir traiter toutes les 50ms.

                  CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • CharlesC Offline
                    Charles @Barbu Dor
                    last edited by

                    @barbu-dor ouais carrément on peut essayer en passant à 100ms mais comme tu l'indiques, rater qq caractères c'est pas très grave, c'est repris la trame d'après.

                    SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • SebHS Offline
                      SebH @Charles
                      last edited by SebH

                      @charles Ok c'est noté pour les erreurs. Oui effectivement il n'y a pas vraiment de soucis. Quand j'ai vu des erreurs checksum je pensais qu'il y avait un autre problème qui pouvait être problématique, donc je voulais juste vous le remonter.

                      Sinon je viens de flasher la dernière version et là, gros plantage.

                      Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
                      17:13:47.294 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
                      17:13:47.295 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}
                      17:13:47.298 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["4025983c","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294cfc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d2d8","402321cb","40254ea0","4024db72","402527f9","4025290e","40252904","4024dc6d","4021d71f","401010c0","402361cb","4021da1c","40220b0c","40218cf5","4023270b","40232760","40100a58","40250cd0","40101d05"]}}

                      Dès que je bascule en 9600 baud, il me reset la config sur la pin d7... J'arrive plus rien à voir et à lire

                      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • CharlesC Offline
                        Charles @SebH
                        last edited by

                        @sebh arff voilà ce qui se passe quand on a rien pour valider/tester son code mais je crois que j'ai trouvé le bug, tu peux essayer la dernière version tasmota, Theo vient de merger ma PR

                        CharlesC SebHS 3 Replies Last reply Reply Quote
                        • CharlesC Offline
                          Charles @Charles
                          last edited by

                          @Barbu-Dor j'ai changé pas mal de choses dans le soft notamment le fait de pouvoir configurer tout un tas de choses avec des nouvelles commandes en mode console.

                          Sauf que j'aurai besoin de ton expertise, j'ai bien créé tout ce qu'il faut, ca compile ça tourne j'appelle bien ma fonction de gestion des commandes lorsque je reçois FUNC_COMMAND dans le driver teleinfo, sauf que je ne reçois jamais ca, même qd je tape une commande dans la console, j'ai surement oublié un truc genre register ma callback pour les commandes, mais je ne trouves pas, tu sais ou on fait ça ?

                          bool Xnrg15(uint8_t function)
                          {
                              bool result = false;
                              switch (function)
                              {
                                  case FUNC_EVERY_250_MSECOND:
                                      TInfoProcess();
                                      break;
                                  case FUNC_COMMAND:
                                      AddLog(LOG_LEVEL_INFO, PSTR("TIC: FUNC_COMMAND"));
                                      result = TInfoCmd();
                                      break;
                          
                                  case FUNC_JSON_APPEND:
                                      TInfoShow(1);
                                      break;
                              #ifdef USE_WEBSERVER
                                  case FUNC_WEB_SENSOR:
                                      TInfoShow(0);
                                      break;
                              #endif  // USE_WEBSERVER
                                  case FUNC_INIT:
                                      TInfoInit();
                                      break;
                                  case FUNC_PRE_INIT:
                                      TInfoDrvInit();
                                      break;
                              }
                              return result;
                          }
                          

                          Le code source si tu veux jeter un oeil sur la branche teleinfo

                          https://github.com/hallard/Tasmota/blob/teleinfo/tasmota/xnrg_15_teleinfo.ino

                          Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Barbu DorB Offline
                            Barbu Dor @Charles
                            last edited by

                            @charles En effet ta gestion de commande est légèrement erronée
                            Ce qui te manque surtout pour que ton driver soit enregistré c'est de définir

                            #define XDRV_15 15
                            

                            au debut de ton code
                            A partir de là tu devrais voir arriver les FUNC_COMMAND

                            Ensuite normalement les commandes sont faite d'un prefixe et d'une partie variable.
                            Par exemple pour le driver display les commandes sont : DisplayModel, DisplayType, DisplayWidth etc....
                            La chaine kDisplayCommands vaut (une fois remplacé les macros) "Display|Model|Type|Width..."
                            Et Tasmota te fourni une fonction de décodage que tu peux appeller dans FUNC_COMMAND:

                                  case FUNC_COMMAND:
                                    result = DecodeCommand(kTinfoCommands, TinfoCommand);
                                    break;
                            

                            où TinfoCommand[] est un tableau de pointeurs vers les fonctions de chacune de test commandes.

                            Après, il est vrai que pas tous les drivers utilisent DecodeCommand(), certains font comme toi et decrypte la commande "à la main"
                            L'avantage d'utiliser DecodeCommand() c'est d'éviter de recréer un code identique dans tous les drivers et donc d'optimiser l'occupation en flash.

                            Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Barbu DorB Offline
                              Barbu Dor @Barbu Dor
                              last edited by Barbu Dor

                              @barbu-dor My bad, tu as deja XNRG_15 15 au debut (tu es un driver NRG, pas un driver générique)

                              Et les drivers energy ne peuvent pas recevoir de commandes individuelles mais uniquement les commandes standards energy

                              Donc c'est pour cela que tu ne reçoit pas les commandes

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • SebHS Offline
                                SebH @Charles
                                last edited by SebH

                                @charles Je pensais tester ce soir. C'est bon je peux récupérer les sources sur le github ??

                                Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Barbu DorB Offline
                                  Barbu Dor @SebH
                                  last edited by

                                  @Charles Tu es sur Discord ? Ca serait plus simple d'en chatter en live

                                  Mais les driver xnrg_xx sont des ous drivers de xdrv_03_energy
                                  xdrv_03_energy decode les commandes liées à l'energie (voir au debut du module) et passe au sous driver uniquement ces commandes là

                                  Je suis en train de discuter sur le discord de l'equipe pour voir les options possibles

                                  CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • SebHS Offline
                                    SebH @Charles
                                    last edited by

                                    @charles
                                    Je viens de tester ce soir, et exactement même symptôme que la dernière fois.
                                    Tu choisis la pin D7, il reboote, tu rentres dans la console pour passer en 9600 baud, il ne décode rien, et si tu rentres dans la config la pin D7 sélectionné a disparu..

                                    21:08:09.037 MQT: tele/tasmota_D84B6D/LWT = Online (persistant)
                                    21:08:09.038 MQT: cmnd/tasmota_D84B6D/POWER =
                                    21:08:09.042 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                    21:08:09.044 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
                                    21:08:09.047 MQT: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["402596f4","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294bbc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d33c","40231b38","4024da2e","40218d4d","402527ca","402527c0","401010c0","4024db29","4021d77f","401010c0","402360ab","4021da7c","40220b7c","40218d4d","402325f3","40232648","40100a58","40250b8c","40101d05"]}}}
                                    21:08:12.401 QPC: Reset

                                    Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Barbu DorB Offline
                                      Barbu Dor @SebH
                                      last edited by Barbu Dor

                                      @sebh said in Tasmota:

                                      Tu choisis la pin D7, il reboote,

                                      Ca c'est normal. Quand tu appliques une config de GPIO et que tu cliques "SAVE", Tasmota reboote

                                      Si tu vas vérifier la config juste après le reboot, est que D7 est toujours configurée en Teleinfo ?

                                      Peux tu te mettre en WebLog 3 avant d'appliquer la config sur D7, puis après le reboot copier ici les premières lignes du log, jusqu'à la connexion WIFI, cela suffira

                                      Quoi que là, ton log semble vouloir dire qu'il y a eu un crash
                                      J'essayerais demain soir. Pour l'instant game-over
                                      Bonne nuit

                                      SebHS 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • SebHS Offline
                                        SebH @Barbu Dor
                                        last edited by SebH

                                        @barbu-dor
                                        Weblog 3 avant de sélectionner la pin d7
                                        00:00:00.029 CFG: Chargé de la flash à F8, Compte 7
                                        00:00:00.032 QPC: Count 1
                                        00:00:00.033 CFG: CR 353/699, Busy 0
                                        00:00:00.036 SRC: Restart
                                        00:00:00.037 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-08T22:00:10)
                                        00:00:00.189 WIF: Tentative de connexion...
                                        00:00:00.524 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xx:xx:xx:xx:xx:xx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
                                        00:00:01.754 WIF: Connecté

                                        Puis une fois la pin d7 sélectionné, j'ai un message étranges NRG: Energy reset by invalid data

                                        22:54:41.412 APP: Nombre de boot 3
                                        22:54:41.434 HTP: Configuration
                                        22:54:42.302 CFG: Enregistré en flash à FC, Compte 11, Octets 4096
                                        22:54:42.933 HTP: Configuration du Module
                                        22:54:47.380 HTP: Configuration
                                        22:54:49.106 HTP: Menu principal
                                        22:54:52.706 HTP: Console
                                        22:54:53.413 NRG: Energy reset by invalid data

                                        Puis une fois le setoption102 1 validé, voici le résultat

                                        00:00:00.031 CFG: Chargé de la flash à FA, Compte 13
                                        00:00:00.034 FRC: Some settings have been reset (2)
                                        00:00:00.035 CFG: CR 353/699, Busy 0
                                        00:00:00.037 SRC: Restart
                                        00:00:00.038 Projet tasmota Tasmota Version 9.3.1.2(tasmota)-2_7_4(2021-04-08T22:00:10)
                                        00:00:00.039 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
                                        00:00:00.039 TIC: always enabled
                                        00:00:00.090 SNS: Hardware Serial
                                        00:00:00.090 TIC: using hardware serial
                                        00:00:00.090 TIC: Ready
                                        00:00:00.169 WIF: Tentative de connexion...
                                        00:00:00.504 WIF: Connexion à l'AP1 Sylvia&Seb Channel 1 BSSId xx:xx:xx:xx:xx:xx en mode 11n comme tasmota_D84B6D-2925...
                                        00:00:01.500 WIF: Connecté
                                        00:00:01.751 HTP: Serveur web actif sur tasmota_D84B6D-2925 avec l'adresse IP 192.168.1.151
                                        00:00:02.459 RTC: UTC 2021-04-08T21:56:45, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
                                        22:57:08.015 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Generic","Version":"9.3.1.2(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_D84B6D_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                        22:57:08.016 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota_D84B6D-2925","IPAddress":"192.168.1.151"}}
                                        22:57:08.019 RSL: tele/tasmota_D84B6D/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":{"Exception":3,"Reason":"Exception","EPC":["402596f4","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"40294bbc","DEPC":"00000000","CallChain":["4021d33c","402360ab","40236070","4024da2e","4024e157","4024e157","402527ca","402527c0","4024db29","4021d77f","401010c0","402360ab","4021da7c","40220b7c","40218d4d","402325f3","40232648","40100a58","40250b8c","40101d05"]}}}
                                        22:57:11.471 QPC: Reset
                                        22:57:12.438 RSL: tele/tasmota_D84B6D/STATE = {"Time":"2021-04-08T22:57:12","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":0,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Sylvia&Seb","BSSId":"14:91:82:FC:0E:ED","Channel":1,"RSSI":66,"Signal":-67,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                        22:57:13.413 APP: Nombre de boot 4
                                        22:57:13.564 CFG: Enregistré en flash à F8, Compte 15, Octets 4096

                                        Barbu DorB 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • Barbu DorB Offline
                                          Barbu Dor @SebH
                                          last edited by

                                          @sebh said in Tasmota:

                                          00:00:00.039 TIC: RX on GPIO13, baudrate 9600
                                          00:00:00.039 TIC: always enabled
                                          00:00:00.090 SNS: Hardware Serial
                                          00:00:00.090 TIC: using hardware serial
                                          00:00:00.090 TIC: Ready

                                          Pourtant le module Teleinfo (TIC) est bien démarré et sur la GPIO13 (D7)
                                          Donc a ce moment là il devrait être en mesure de recevoir
                                          Par contre le dernier redémarrage est quand même du à un crash

                                          Il faudra que j'essaye ce soir

                                          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • CharlesC Offline
                                            Charles @Barbu Dor
                                            last edited by

                                            @barbu-dor J’Ai fait des modifs pour afficher plus de chose en mode standard je dois avoir un bug dans un des sends pour afficher ou envoyer des donnés mais sans linky chaud à trouver

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            0

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              266

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              303

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB