Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    Téléinfo semble erronée

    Scheduled Pinned Locked Moved Remora
    remorateleinfo
    71 Posts 8 Posters 160.7k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F Offline
      Fab_33
      last edited by

      En regardant le PCB il faudrait le faire évoluer pour que la téléinfo soit plus isolée du reste et pas proche de plan de masse ou autre. La résistance de 4k7 pourrait être déplacée pour éviter les problèmes. La capa de 1000 uF pourrait aussi être directement sur le PCB au plus près du nodeMCU

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • A Offline
        al85
        last edited by

        Tu pilote ton contacteur de chauffe eau avec la remora ?

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • F Offline
          Fab_33
          last edited by

          Non, pas encore ... Du coup l'absence de téléinfo n'est pas trop grave. Mais bon j'aurais aimé virer le contacteur.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • F Offline
            Fab_33
            last edited by

            A propos de débuggage de la ligne série, @Charles il serait peut-être possible d'intégrer ceci : https://github.com/tzapu/WebSocketSerialMonitor

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles
              last edited by

              La nouvelle version fonctionne avec les WebSockets (la même librairie) et possède un onglet log dans l'interface WEB mais ouais il serait facile de faire un client WebSocket juste pour les log

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • Y Offline
                Yoan
                last edited by

                @Fab_33 Effectivement j'ai à peu près les même symptômes : plantage du remora lors des commutations et zone 1 qui reste en délestage après le reboot pendant quelques minutes. De mon côté je contourne le problème en surveillant régulièrement HCHP et HCHC via jeedom qui lance un reset si les valeurs ne changent pas, mais dans certains plantage le nodeMCU ne répond plus au reset via HTTP.

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • F Offline
                  Fab_33
                  last edited by

                  Pour le moment j'ai viré la téléinfo, mais c'est un problème car je voulais commander mon ballon thermo avec. Je vais essayer quelques pistes :

                  • ajouter une capa de 100nF au plus près du NodeMCU (A noter que le WeMOS à cette capa et pas le NodeMCU 1.0)
                  • Ajouter aussi une 1000uF au plus près (Cette fois c'est le NodeMCU qui a une capa un peu plus grosse)
                  • Eloigner le fil pilote de mon 16²/230V général
                  • couper les pistes alimentant R1 et remettre une résistance plus "directe" qui ne vient pas au dessus d'autres pistes ou composants.

                  A plus long terme, je pense que :

                  • Eloigner la résistance R1 en la mettant au bord du PCB (actuellement la résistance est juste à côté du NodeMCU et la piste de la téléinfo passe au dessus du 3V3
                  • Mettre des pullup de 4.7k sur toutes les IO non utilisées du NodeMCU (sur le PCB d'adaptation).
                  • Mettre les capas mentionnées au dessus sur l'adaptateur NodeMCU

                  Pour les pullups ont peut essayer avec les résistances internes : Pour @Charles : on pourrait essayer d'initialiser le nodeMCU avec des INPUT_PULLUP et INPUT_PULLUP_16 ? Je sais pas trop ou faire cette modif. Dans le pilotes_setup() de pilotes.cpp ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • F Offline
                    francky50
                    last edited by

                    Bonjour,
                    J'ai une Remora avec NodeMCU 1.3 et pour le moment que la téléinfo de connecté dessus et j'ai aussi des plantages et des données érronés après une longue quelques heures. J'ai passé plusieurs versions Github et çà s'est amélioré mais pas résolue.
                    Mes plantages arrivent maintenant essentiellement à 7h30 le matin au changement de tarif HC/HP. Au mieux, le NodeMCU reboot et mon Jeedom le revoit vers 7h45 et parfois la grosse led s'allume en Gris très intense et reste comme çà jusqu'a ce que j'intervienne en appuyant sur le bouton Reset pour la redémarrer. Pendant que la led reste grise, le NodeMCU ne répond plus aux ping et plus aux commandes HTTP mais sur l'OLED, les valeurs de Puissance et l'uptime continuent de s'afficher et de se rafraichir.
                    J'ai pas constaté de plantage pendant délestage même quand mon OLED affiche DDDDDDD quand j'utlise four, plaques à induction en heure de pointe le week-end.
                    En attendant, j'ai commandé la dernière version WeMos D1 Mini et la carte adapteur et j'espère que celle là sera vraiment plus stable car je n'ai toujours pas monter mes fils pilotes sur ma rémora tant que je n'ai pas une config stable.

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • F Offline
                      Fab_33
                      last edited by

                      La commutation HC/HP laisse penser à une brusque montée en charge et donc des parasites qui viennent faire rebooter la carte.
                      Pour ma part, j'ai fait toutes les modifs que j'avais mentionnées (pas envie de démonter plusieurs fois la carte), excepté l'éloignement du câble de téléinfo car ce n'est pas pérenne dans mon tableau d'utiliser cette solution. J'ai aussi ajouté la led RGB reçue entre temps. Par contre j'ai coupé les fils au plus court pour avoir le blindage le plus proche du bornier. Pour le moment pas de reboot, mais j'attends demain à la remise en route des chauffages en confort.
                      Par contre au démarrage un passage en délestage direct. Puis c'est revenu en normal. Une tempo serait pas mal en cas de valeur "bizarre" au démarrage.

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • F Offline
                        Fab_33
                        last edited by Fab_33

                        Bon ca n'a pas trainé. Un reboot au bout de 45 minutes avec passage en mode délestage. J'étais en train de regarder, la conso était de 8% ... Le retour en non délesté se fait normalement sans reboot et la conso est identique à celle avant le reboot.
                        Edit : J'ai passé DELESTAGE_RATIO 2. Lors de la mise en charge, pas de problème jusqu'à 35A. Puis suppression de la charge et la remora reboot avec un delestage de niveau 1. Je tente en supprimant le code de délestage, la même manip ne pose pas de problème. A suivre ... De toute façon la téléinfo m'intéresse mais pas le délestage que l'on peut gérer par la domotique.
                        Edit 2 : Bon ca plante quand même même quand il n'y a rien de particulier ... Je tente avec un monitoring usb de l'ESP

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • F Offline
                          Fab_33
                          last edited by Fab_33

                          Bon après quelques temps voila ce qu'il y a au moment du reboot :

                          fp=EEEEEEE
                          setfp=1E
                          setfp_interne : fp=1 ; cOrdre=E
                          etatFP=ECCCCCC
                          setfp=2E
                          setfp_interne : fp=2 ; cOrdre=E
                          etatFP=EECCCCC
                          setfp=3E
                          setfp_interne : fp=3 ; cOrdre=E
                          etatFP=EEECCCC
                          setfp=4E
                          setfp_interne : fp=4 ; cOrdre=E
                          etatFP=EEEECCC
                          setfp=5E
                          setfp_interne : fp=5 ; cOrdre=E
                          etatFP=EEEEECC
                          setfp=6E
                          setfp_interne : fp=6 ; cOrdre=E
                          etatFP=EEEEEEC
                          setfp=7E
                          setfp_interne : fp=7 ; cOrdre=E
                          etatFP=EEEEEEE
                          Serving /system page...Ok!
                          Teleinfo absente/perdue!
                          
                          Exception (0):
                          epc1=0x40216d20 epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
                          
                          ctx: sys 
                          sp: 3ffffc50 end: 3fffffb0 offset: 01a0
                          
                          >>>stack>>>
                          3ffffdf0:  42da0000 43610000 00000000 4024122a  
                          3ffffe00:  00000005 00000000 3fffc250 4000050c  
                          3ffffe10:  4000437d 00000030 00000016 ffffffff  
                          3ffffe20:  60000200 00000008 70017000 80000000  
                          3ffffe30:  20000000 3fff7144 80000000 203fc160  
                          3ffffe40:  80000000 3fffc6fc 00000001 3fff7148  
                          3ffffe50:  00000194 003fc160 60000600 00000030  
                          3ffffe60:  3ffec774 7fffffff 3ffec774 00000001  
                          3ffffe70:  40220e4d 3951ae8d 60000600 00000030  
                          3ffffe80:  40244ac1 40106f34 3fff2b04 40215a06  
                          3ffffe90:  00000000 00000000 0000001f 4010550d  
                          3ffffea0:  4000050c 00000001 3fffc250 4000050c  
                          3ffffeb0:  40000f68 00000030 00000017 ffffffff  
                          3ffffeS}LConfig size=1024 (emoncms=128  jeedom=160)
                          SPIFFS Mount succesfull
                          FS File: /js/remora.js.gz, size: 56176
                          FS File: /fonts/glyphicons.woff, size: 23424
                          FS File: /fonts/glyphicons.woff2, size: 18028
                          FS File: /favicon.ico, size: 1150
                          FS File: /index.htm.gz, size: 8224
                          FS File: /css/remora.css.gz, size: 21983
                          
                          Good CRC, not set!
                          ========== SDK Saved parameters StartMode: STA
                          PHY mode: N
                          Channel: 9
                          AP id: 0
                          Status: 1
                          Auto connect: 1```
                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • F Offline
                            Fab_33
                            last edited by

                            Du nouveau au cas ou cela pourrait aider. La carte reboot toujours mais lors d'un accès web. J'ai tourné une journée sans aucun soucis et lors de l'accès à l'interface => reboot. Ce n'est pas systématique mais c'est bien cela qui provoque le reboot (aussi avec l'API Remora). Autre point notable c'est que le reboot ne se produit que lorsque la téléinfo est branchée.
                            Ca fait penser à ce genre de bug : https://github.com/esp8266/Arduino/issues/1073

                            Mes prochaines voies d'investigation :

                            • Effacer la flash du NodeMCU en entier
                            • Utiliser la version github d'Arduino/ESP8266 avec une réinstallation totale de tout l'environnement

                            Si ca ne marche toujours pas je ferais un test avec un autre NodeMCU. ou avec un WeMo (commandé, il doit bientôt arriver).

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • F Offline
                              Fab_33
                              last edited by

                              Désolé pour le monologue ... J'ai du nouveau, du reproductible !
                              Voici les étapes faites :

                              • flash_erase de l'ESP
                              • dump de l'ESP, mémoire vérifiée à FF partout
                              • Supression d'Arduino (toute version) du répertoire ~/Arduino et de ~/.arduino15
                              • Réinstallation de arduino 1.6.7
                              • Installation de l'environnement ESP pour arduino en version git, commit 416f0a6
                              • Installation de l'utilitaire SPIFFS en version 0.2
                              • Flash du NodeMCU en USB y compris pour le SPIFFS

                              Version Logiciel 1.3.1
                              Compilé le Mar 2 2016 00:59:30
                              Version Matériel V1.3 avec MCP23017
                              Modules activés TELEINFO
                              SDK Version 1.5.1(e67da894)
                              Chip ID 0xA59349
                              Boot Version 0x1F
                              Flash Real Size 4.00 MB
                              Firmware Size 359.75 KB

                              Et la c'est vraiment étrange. Lorsque j'envoie à la suite 7 fois la commande setfp=XC pour les 7 zones, pas de soucis. Par contre avec fp=CCCCCCC le remora reboot systématiquement. Et le bug arrive même si les chauffages sont déjà en mode confort donc ce n'est pas une question de charge et de parasite.
                              Désolé je n'ai pas de debug il faut que j'aille dans le tableau et il est un peu tard ... @Charles, tu veux des infos particulières ?

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • CharlesC Offline
                                Charles
                                last edited by Charles

                                @Fab_33
                                As tu la dernière version git de remora_soft ?

                                j'ai pushé une version soir car le setfp pour les 7 prenait trop de temps et pouvait lancer un watdchog reset 😉

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • F Offline
                                  Fab_33
                                  last edited by

                                  Non c'était un pull d'hier soir ! Je vais tester de suite !

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • F Offline
                                    Fab_33
                                    last edited by

                                    Non j'ai vérifié j'ai bien la version avec le ESP.wdtFeed(); mais elle est d'il y a 2 jours

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • CharlesC Offline
                                      Charles
                                      last edited by Charles

                                      Non ca marchera pas
                                      mon pull de Lundi https://github.com/hallard/remora_soft/blob/master/pilotes.cpp#L185

                                      Mais attends je vois un autre truc, laisses moi 2 min

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • CharlesC Offline
                                        Charles
                                        last edited by Charles

                                        Je viens de refaire un push, en fait la boucle de set pour les 7 fils pilotes devait prendre trop de temps à cause du debug serial (1200bps lol) , du coup wdt reset (ils ont du rétrecir le delais car avant pas de soucis), mais du coup je fais un refresh dans la boucle ça devrait aller mieux 😉

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • F Offline
                                          Fab_33
                                          last edited by

                                          Je viens de tester avec cette dernière version et plus de reboot lors des commande fp=XXXXXXX.
                                          Je laisse en test encore une semaine avant d'intégrer tout ça dans openhab.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • First post
                                            Last post

                                          7

                                          Online

                                          5.7k

                                          Users

                                          534

                                          Topics

                                          5.0k

                                          Posts

                                          Top Topics

                                          • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                            Nicolas BernaertsN
                                            Nicolas Bernaerts
                                            0
                                            7
                                            241

                                          • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                            CharlesC
                                            Charles
                                            0
                                            5
                                            280

                                          • CC1101
                                            CharlesC
                                            Charles
                                            0
                                            2
                                            116

                                          Popular Tags

                                          teleinfo
                                          24 topics
                                          arduino
                                          19 topics
                                          remora
                                          16 topics
                                          esp8266
                                          10 topics
                                          arduipi
                                          10 topics
                                          wifinfo
                                          7 topics
                                          raspberry
                                          7 topics
                                          broadcast
                                          7 topics
                                          Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB