    • RE: Linky possède 3 sorties au niveau de la TIC (I1, I2, A)

      Les infos que j'ai c'est que ENEDIS ou les fournisseurs vendront des transmetteurs sans fil pour la teleinfo, je pense que la borne A servira pour l'alimentation

      @Site d'enedis / http://www.enedis.fr/sites/default/files/ERDF-NOI-CPT_54E.pdf :

      l’accès au circuit d’alimentation de la TIC se fait via les bornes I1 et A.
      Ce circuit est mis à disposition des clients pour alimenter un récepteur de télé-information rattaché au compteur
      (un module radio, par exemple).
      Le circuit d’alimentation de la TIC respecte les caractéristiques suivantes :
       à vide : lorsque aucune charge n’est raccordée à la sortie de l’alimentation de la TIC, la tension aux
      bornes de l’alimentation vaut 13 Vrms max ;
       en charge : les caractéristiques de l’alimentation de la TIC sont définies dans le tableau ci-dessous :
      Table 1 – caractéristiques du circuit d’alimentation de la TIC
      Niveaux
      Puissance fournie 130 mW minimum
      Tension 6 Vrms ± 10% à 50 kHz
      (12 V pic au maximum tenant compte d’éventuelles déformations du signal )
      Protection
      La sortie doit être protégée contre les court-circuits
      La tenue à la tension secteur (230 V 50 Hz) est exigée (en cas de
      branchement intempestif de l’installation client)
      En complément de ces exigences, l’impédance de sortie du circuit d’alimentation de la TIC à 50 kHz est