      Salut,
      Si tu a un voltmètre sous la main tu peu mesurer la tension entre chaque fil pilotes de la remora et le neutre. Attention il s'agit d'un tension de 220V AC.

      Tu devrais avoir :

      • En confort => 0V AC
      • En Eco => 220V AC
      • Hors Gel => 120V AC (Avec voltmetre True RMS)
      • Arret => 120V AC (Avec voltmetre True RMS)

      Pour info, en alimentant le Rémora avec un onduleur On-Line le chauffage ne pourra jamais interpréter les commandes de fils pilotes (Régime de Neutre IT).

      Tu as des photos de t'on montage ?
      Tu est sur du sens des optocoupleurs ?

      Cordialement.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • C Offline
        ctc74
        last edited by

        Hello,

        je me permet de m'incruster dans ce thread, car j'ai le meme type de problème donc sans doute la meme erreur.

        En gros, remora V1.3, compilation ok, le relais fonctionne bien, les informations Tele-info sont ok.
        Si je change l'état d'un fil pilote, le retour json est ok, la sortie console est ok, mais j'ai toujours 220 V entre le neutre et un fils pilote.

        A noter, la LED clignote 4 vert, 1 blanc, 4 vert, 1blanc ...

        Si quelqu'un a une piste ..., une idée de test à faire, je suis preneur de toutes idées de debug.

        2 images afin de valider que tous est ok ou pas ?

        1_1450113869800_IMG_20151214_173838-1.jpg 0_1450113869800_IMG_20151214_174755-1.jpg
        A+
        Stéphane C.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles
          last edited by

          @matteo2712

          Juste pour m'enlever d'un doute, as-tu des optocoupleurs blancs toi aussi ?

          M 1 Reply Last reply Reply Quote
          • M Offline
            matteo2712 @Charles
            last edited by

            @Charles

            Bonjour,

            Merci pour la réponse.

            Oui dans remora.h,

            j'ai bien ceci :

            // Définir ici le type de carte utilsé
            //#define REMORA_BOARD_V10  // Version 1.0
            //#define REMORA_BOARD_V11  // Version 1.1
            #define REMORA_BOARD_V12  // Version 1.2```
            
            

            Au flash du remora voilà ce qui se passe :

            0_1450117016974_remora.png

            Si j'envoie un setfp sur tous les fils pilotes :

            0_1450117153624_setfp.png

            voilà une photo du montage dans le tableau :

            ![0_1450117488816_IMG_1942.JPG](Uploading 100%)

            @LaFrite

            Merci pour le conseil, je n'ai pas de voltmètre sous la main mais je vais en effet tâcher d'en récupérer un pour mesurer tout ça ...

            Pour les optos, on avait bien vérifié mais bon vu que ça ne marche pas, c'est une bonne piste ...

            Merci en tout cas à tous les deux pour vos réponses.

            M 1 Reply Last reply Reply Quote
            • M Offline
              matteo2712 @Charles
              last edited by

              @Charles

              Oui mes opto sont blancs également !

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • M Offline
                matteo2712 @matteo2712
                last edited by

                @matteo2712 said:

                @Charles

                Bonjour,

                Merci pour la réponse.

                Oui dans remora.h,

                j'ai bien ceci :

                // Définir ici le type de carte utilsé
                //#define REMORA_BOARD_V10  // Version 1.0
                //#define REMORA_BOARD_V11  // Version 1.1
                #define REMORA_BOARD_V12  // Version 1.2```
                
                

                Au flash du remora voilà ce qui se passe :

                0_1450117016974_remora.png

                Si j'envoie un setfp sur tous les fils pilotes :

                0_1450117153624_setfp.png

                voilà une photo du montage dans le tableau :

                ![0_1450117488816_IMG_1942.JPG](Uploading 100%)

                @LaFrite

                Merci pour le conseil, je n'ai pas de voltmètre sous la main mais je vais en effet tâcher d'en récupérer un pour mesurer tout ça ...

                Pour les optos, on avait bien vérifié mais bon vu que ça ne marche pas, c'est une bonne piste ...

                Merci en tout cas à tous les deux pour vos réponses.

                la photo du montage n'était pas passée dans mon post précédent.
                0_1450118633796_remora_tableau.png

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles
                  last edited by

                  @matteo2712

                  J'avais oublié que tu avais une version 1.2, donc c'est pas les optos.
                  Comme dit @LaFrite il faut mesurer la tension sur le bornier du fil pilote pour valider.

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • M Offline
                    matteo2712 @Charles
                    last edited by

                    @Charles @LaFrite @ctc74

                    Bonjour,

                    Alors, voici le résultat de mes mesures de tension sur mes borniers fil pilote :

                    0_1450389630355_mesures.png

                    Il y a des valeurs anormales comme vous pouvez le constater sur le FP7 par exemple, ainsi que sur le FP2 en mode A.

                    Autre chose : est il normal d'avoir une légère inertie en mode C ou j'ai quelques Volts qui circulent sur le bornier, alors que je devrais avoir 0 ?

                    Merci d'avance de votre aide ... en espérant que vous avez des pistes ...

                    thanks //

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • Dany21000D Offline
                      Dany21000
                      last edited by

                      D'ailleurs, je me demande comment faire pour arriver avec un simple multimètre tester le signal envoyé.
                      Confort = 0V
                      Eco = pleine alternance 230v
                      Hors-Gel = Demi alternance négative
                      Arrêt = Demi alternance postivive

                      Contrôler le signal des modes confort et éco est facile.
                      Mais pour les modes hors-gel et arrêt ... je me pose cette question.

                      Le signal étant alternatif, que l'alternance soit positive ou négative, il y a toujours 115V environ sur le voltmètre.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • M Offline
                        matteo2712 @Dany21000
                        last edited by

                        @Dany-GINHOUX

                        Bonjour,

                        Tu as raison, un simple multimètre ne convient pas pour mesurer parfaitement la tension sur les modes à tension variable. Pour cela, il faut en effet un multimètre True RMS dont je ne dispose pas.

                        J'ai mis le selecteur du multimètre en tension continue pour obtenir les valeurs de crête (positive et négative pour le A et le H) --> même si je sais que c'est pas la meilleure des solutions...

                        Par contre l'idée était de voir si j'avais bien du courant sur mes borniers car mes radiateurs n’interprètent toujours pas les ordres des fil pilote.

                        Si tu as des idées, n'hésites pas à m'en faire part.

                        Merci.

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Dany21000D Offline
                          Dany21000
                          last edited by Dany21000

                          Oula, j'ai deux radiateurs qui sont en mode confort sur lesquels les relais n'arrêtent pas de commuter.
                          La cause : la remora ne bloque pas le courant en sortie (confort = aucun signal).
                          J'ai parfois 10 50 120 et 230V... Les valeurs changent en permanence

                          En mode H A et E pas de soucis... D'ailleurs je me demande si en E le radiateur affiche un comportement particulier.

                          Ce qui est étrange c'est que ce n'est pas le jeedom qui envoi des ordre, ce que j'ai commencé par croire, je l'ai donc déconnecté du réseau pour qu'il ne donne plus d'ordre au remora.

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • O Offline
                            omyxcol
                            last edited by

                            Hello, idem pour moi en v1.3 et les optos blanc. Il y a toujours 230v sur tout les modes. Le relais fonctionne bien. Les requêtes http aussi, mais aucun impact sur les tensions au bornier. Je vais investiguer aussi de mon côté.
                            A bientôt.

                            O 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • O Offline
                              omyxcol @omyxcol
                              last edited by

                              Bonjour à tous,
                              J'ai sorti la bête du tableau, de retour sur table. L'information est correcte jusqu'à l'entrée de r3 par exemple, basculement d état sur requête HTTP. Mais la tension au bornes de l opto p168j ne varie que trop peu de 1.2v à 1.3v. Il me semble que le potentiel n'est pas assez haut pour couper l opto. Du coup il reste passant. J attends votre retour d expérience. Faut il passer les optos en 3.3v?
                              À bientôt

                              O 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • O Offline
                                omyxcol @omyxcol
                                last edited by

                                Bon passage des optos en 3.3v ça marche nickel. 😃

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • Dany21000D Offline
                                  Dany21000
                                  last edited by

                                  J'ai aussi fait des mesures hors phase, avec une simple pile de 9v pour le moment.
                                  Je soupçonne aussi les optocoupleur de dysfonctionnes.

                                  Je finierai les tests semaine prochaine.
                                  Tu peux m'indiquer ce que tu as effectué comme modification ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • F Offline
                                    Fab_33
                                    last edited by

                                    Charles avait expliqué ici : https://community.hallard.me/topic/85/api/14
                                    Pour la modif il y a une piste à couper sur le PCB (noté OPTO) à côté du bornier d'alimentation et refaire une soudure entre la broche du milieu et le côté 3.3V.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • CharlesC Offline
                                      Charles
                                      last edited by

                                      Oui c'est ça, j'avais prévu le coup au cas ou, soit alimenter les optos en 3V3 soit en 5V (avec le PAD sur le PCB derrière), je préférais la 5V car ça ne tire pas sur le régulateur du NodeMCU mais si c'est confirmé que çà fonctionne en 3V3 c'est bien. Je pense que ça peut dépendre de la tolérance des optos.

                                      Pourtant on avait vérifié 2 fois la théorie avec Thibault, il faudrait que je monte mon 1.3 pour vérifier.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • F Offline
                                        Fab_33
                                        last edited by

                                        Le mien ne devrait pas tarder ... Enfin si TME continue sur sa lancée!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • First post
                                          Last post

                                        2

                                        Online

                                        5.7k

                                        Users

                                        534

                                        Topics

                                        5.0k

                                        Posts

                                        Top Topics

                                        • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                          Nicolas BernaertsN
                                          Nicolas Bernaerts
                                          0
                                          7
                                          266

                                        • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                          CharlesC
                                          Charles
                                          0
                                          5
                                          303

                                        Popular Tags

                                        teleinfo
                                        24 topics
                                        arduino
                                        19 topics
                                        remora
                                        16 topics
                                        esp8266
                                        10 topics
                                        arduipi
                                        10 topics
                                        wifinfo
                                        7 topics
                                        raspberry
                                        7 topics
                                        broadcast
                                        7 topics
                                        Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB