    Ordres Fil Pilote ne fonctionnent pas...

    Scheduled Pinned Locked Moved Remora
    remoraacovafil pilote
    20 Posts 7 Posters 10.2k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M Offline
      matteo2712
      last edited by

      Bonjour à tous !

      j'ai monté une remora v 1.2 dans mon compteur afin de piloter mes chauffages elec de type Acova Cotona (8 radiateurs) depuis mon Eedomus +.

      jusque là tout va bien ...

      J'ai mis à jour avec le dernier soft avant de venir brancher physiquement mes fils pilote.

      Quand j'envoie des ordres 'setfp', tout se passe bien au niveau du remora, j'ai bien les ordres qui sont reçus. l'afficheur I2C me le prouve ainsi que le serial monitor et le Spark Simple Web Interface quand je passe mes requêtes GET et POST, tout répond...

      LE problème est que les ordres ne semblent pas être 'interprêtés' ou 'reçus' par mes chauffages bien que le sélecteur soit bien positionné en mode 'Programmation'.

      Quand j'envoie des ordres A (pour Arrêt) ça ne fonctionne pas... idem pour les autres ordres.

      J'ai donc eu des doutes sur le cablage des Fil Pilote jusqu'au tableau (c'est l'electricien qui l'a fait), j'ai donc branché en direct sur le FP1 du remora un radiateur qui était à proximité...pour le test bien sûr.

      Toujours rien...

      je tourne en rond et je ne sais pas d'où le problème peut venir.

      Quelq'un aurait il une idée, un retour d'expérience sur ce problème.

      Je dispose des logs de Serial Monitor si besoin.

      Merci d'avance de votre aide.

      Mathieu.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC Offline
        Charles
        last edited by Charles

        @matteo2712

        as-tu bien compilé en indiquant la bonne version de carte dans remora.h

        // Définir ici le type de carte utilisé
        //#define REMORA_BOARD_V10  // Version 1.0
        //#define REMORA_BOARD_V11  // Version 1.1
        #define REMORA_BOARD_V12  // Version 1.2
        //#define REMORA_BOARD_V13  // Version 1.3
        

        Si oui peux tu nous poster les log de la liaison série ?

        M 1 Reply Last reply Reply Quote
        • L Offline
          LaFrite
          last edited by

          Salut,
          Si tu a un voltmètre sous la main tu peu mesurer la tension entre chaque fil pilotes de la remora et le neutre. Attention il s'agit d'un tension de 220V AC.

          Tu devrais avoir :

          • En confort => 0V AC
          • En Eco => 220V AC
          • Hors Gel => 120V AC (Avec voltmetre True RMS)
          • Arret => 120V AC (Avec voltmetre True RMS)

          Pour info, en alimentant le Rémora avec un onduleur On-Line le chauffage ne pourra jamais interpréter les commandes de fils pilotes (Régime de Neutre IT).

          Tu as des photos de t'on montage ?
          Tu est sur du sens des optocoupleurs ?

          Cordialement.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • C Offline
            ctc74
            last edited by

            Hello,

            je me permet de m'incruster dans ce thread, car j'ai le meme type de problème donc sans doute la meme erreur.

            En gros, remora V1.3, compilation ok, le relais fonctionne bien, les informations Tele-info sont ok.
            Si je change l'état d'un fil pilote, le retour json est ok, la sortie console est ok, mais j'ai toujours 220 V entre le neutre et un fils pilote.

            A noter, la LED clignote 4 vert, 1 blanc, 4 vert, 1blanc ...

            Si quelqu'un a une piste ..., une idée de test à faire, je suis preneur de toutes idées de debug.

            2 images afin de valider que tous est ok ou pas ?

            1_1450113869800_IMG_20151214_173838-1.jpg 0_1450113869800_IMG_20151214_174755-1.jpg
            A+
            Stéphane C.

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles
              last edited by

              @matteo2712

              Juste pour m'enlever d'un doute, as-tu des optocoupleurs blancs toi aussi ?

              M 1 Reply Last reply Reply Quote
              • M Offline
                matteo2712 @Charles
                last edited by

                @Charles

                Bonjour,

                Merci pour la réponse.

                Oui dans remora.h,

                j'ai bien ceci :

                // Définir ici le type de carte utilsé
                //#define REMORA_BOARD_V10  // Version 1.0
                //#define REMORA_BOARD_V11  // Version 1.1
                #define REMORA_BOARD_V12  // Version 1.2```
                
                

                Au flash du remora voilà ce qui se passe :

                0_1450117016974_remora.png

                Si j'envoie un setfp sur tous les fils pilotes :

                0_1450117153624_setfp.png

                voilà une photo du montage dans le tableau :

                ![0_1450117488816_IMG_1942.JPG](Uploading 100%)

                @LaFrite

                Merci pour le conseil, je n'ai pas de voltmètre sous la main mais je vais en effet tâcher d'en récupérer un pour mesurer tout ça ...

                Pour les optos, on avait bien vérifié mais bon vu que ça ne marche pas, c'est une bonne piste ...

                Merci en tout cas à tous les deux pour vos réponses.

                M 1 Reply Last reply Reply Quote
                • M Offline
                  matteo2712 @Charles
                  last edited by

                  @Charles

                  Oui mes opto sont blancs également !

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • M Offline
                    matteo2712 @matteo2712
                    last edited by

                    @matteo2712 said:

                    @Charles

                    Bonjour,

                    Merci pour la réponse.

                    Oui dans remora.h,

                    j'ai bien ceci :

                    // Définir ici le type de carte utilsé
                    //#define REMORA_BOARD_V10  // Version 1.0
                    //#define REMORA_BOARD_V11  // Version 1.1
                    #define REMORA_BOARD_V12  // Version 1.2```
                    
                    

                    Au flash du remora voilà ce qui se passe :

                    0_1450117016974_remora.png

                    Si j'envoie un setfp sur tous les fils pilotes :

                    0_1450117153624_setfp.png

                    voilà une photo du montage dans le tableau :

                    ![0_1450117488816_IMG_1942.JPG](Uploading 100%)

                    @LaFrite

                    Merci pour le conseil, je n'ai pas de voltmètre sous la main mais je vais en effet tâcher d'en récupérer un pour mesurer tout ça ...

                    Pour les optos, on avait bien vérifié mais bon vu que ça ne marche pas, c'est une bonne piste ...

                    Merci en tout cas à tous les deux pour vos réponses.

                    la photo du montage n'était pas passée dans mon post précédent.
                    0_1450118633796_remora_tableau.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles
                      last edited by

                      @matteo2712

                      J'avais oublié que tu avais une version 1.2, donc c'est pas les optos.
                      Comme dit @LaFrite il faut mesurer la tension sur le bornier du fil pilote pour valider.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • M Offline
                        matteo2712 @Charles
                        last edited by

                        @Charles @LaFrite @ctc74

                        Bonjour,

                        Alors, voici le résultat de mes mesures de tension sur mes borniers fil pilote :

                        0_1450389630355_mesures.png

                        Il y a des valeurs anormales comme vous pouvez le constater sur le FP7 par exemple, ainsi que sur le FP2 en mode A.

                        Autre chose : est il normal d'avoir une légère inertie en mode C ou j'ai quelques Volts qui circulent sur le bornier, alors que je devrais avoir 0 ?

                        Merci d'avance de votre aide ... en espérant que vous avez des pistes ...

                        thanks //

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • Dany21000D Offline
                          Dany21000
                          last edited by

                          D'ailleurs, je me demande comment faire pour arriver avec un simple multimètre tester le signal envoyé.
                          Confort = 0V
                          Eco = pleine alternance 230v
                          Hors-Gel = Demi alternance négative
                          Arrêt = Demi alternance postivive

                          Contrôler le signal des modes confort et éco est facile.
                          Mais pour les modes hors-gel et arrêt ... je me pose cette question.

                          Le signal étant alternatif, que l'alternance soit positive ou négative, il y a toujours 115V environ sur le voltmètre.

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • M Offline
                            matteo2712 @Dany21000
                            last edited by

                            @Dany-GINHOUX

                            Bonjour,

                            Tu as raison, un simple multimètre ne convient pas pour mesurer parfaitement la tension sur les modes à tension variable. Pour cela, il faut en effet un multimètre True RMS dont je ne dispose pas.

                            J'ai mis le selecteur du multimètre en tension continue pour obtenir les valeurs de crête (positive et négative pour le A et le H) --> même si je sais que c'est pas la meilleure des solutions...

                            Par contre l'idée était de voir si j'avais bien du courant sur mes borniers car mes radiateurs n’interprètent toujours pas les ordres des fil pilote.

                            Si tu as des idées, n'hésites pas à m'en faire part.

                            Merci.

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • Dany21000D Offline
                              Dany21000
                              last edited by Dany21000

                              Oula, j'ai deux radiateurs qui sont en mode confort sur lesquels les relais n'arrêtent pas de commuter.
                              La cause : la remora ne bloque pas le courant en sortie (confort = aucun signal).
                              J'ai parfois 10 50 120 et 230V... Les valeurs changent en permanence

                              En mode H A et E pas de soucis... D'ailleurs je me demande si en E le radiateur affiche un comportement particulier.

                              Ce qui est étrange c'est que ce n'est pas le jeedom qui envoi des ordre, ce que j'ai commencé par croire, je l'ai donc déconnecté du réseau pour qu'il ne donne plus d'ordre au remora.

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • O Offline
                                omyxcol
                                last edited by

                                Hello, idem pour moi en v1.3 et les optos blanc. Il y a toujours 230v sur tout les modes. Le relais fonctionne bien. Les requêtes http aussi, mais aucun impact sur les tensions au bornier. Je vais investiguer aussi de mon côté.
                                A bientôt.

                                O 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • O Offline
                                  omyxcol @omyxcol
                                  last edited by

                                  Bonjour à tous,
                                  J'ai sorti la bête du tableau, de retour sur table. L'information est correcte jusqu'à l'entrée de r3 par exemple, basculement d état sur requête HTTP. Mais la tension au bornes de l opto p168j ne varie que trop peu de 1.2v à 1.3v. Il me semble que le potentiel n'est pas assez haut pour couper l opto. Du coup il reste passant. J attends votre retour d expérience. Faut il passer les optos en 3.3v?
                                  À bientôt

                                  O 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • O Offline
                                    omyxcol @omyxcol
                                    last edited by

                                    Bon passage des optos en 3.3v ça marche nickel. 😃

                                    1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • Dany21000D Offline
                                      Dany21000
                                      last edited by

                                      J'ai aussi fait des mesures hors phase, avec une simple pile de 9v pour le moment.
                                      Je soupçonne aussi les optocoupleur de dysfonctionnes.

                                      Je finierai les tests semaine prochaine.
                                      Tu peux m'indiquer ce que tu as effectué comme modification ?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • F Offline
                                        Fab_33
                                        last edited by

                                        Charles avait expliqué ici : https://community.hallard.me/topic/85/api/14
                                        Pour la modif il y a une piste à couper sur le PCB (noté OPTO) à côté du bornier d'alimentation et refaire une soudure entre la broche du milieu et le côté 3.3V.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • CharlesC Offline
                                          Charles
                                          last edited by

                                          Oui c'est ça, j'avais prévu le coup au cas ou, soit alimenter les optos en 3V3 soit en 5V (avec le PAD sur le PCB derrière), je préférais la 5V car ça ne tire pas sur le régulateur du NodeMCU mais si c'est confirmé que çà fonctionne en 3V3 c'est bien. Je pense que ça peut dépendre de la tolérance des optos.

                                          Pourtant on avait vérifié 2 fois la théorie avec Thibault, il faudrait que je monte mon 1.3 pour vérifier.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • F Offline
                                            Fab_33
                                            last edited by

                                            Le mien ne devrait pas tarder ... Enfin si TME continue sur sa lancée!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            3

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              249

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              282

                                            • CC1101
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              2
                                              117

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB