    • T Offline
      thunderx
      last edited by

      Hello,

      Si la led verte est allumée, c'est pour indiquer la bonne alimentation du dongle.

      La non réception des infos peut provenir de plusieurs choses :

      • non activation de la téléinfo;
      • mauvais / problème branchement (tu es bien sur L1L2 ?);
      • dysfonctionnement du dongle (rare mais ça peut arriver) ... etc
        Par contre, je ne sais pas comment vérifier si la teleinfo est activée ou non.

      As tu la possibilité de faire des tests sous Linux ? Dans mon cas (problème avec le dongle), Charles m'avait indiqué une manip à faire pour vérifier la configuration de ce dernier.

      L 1 Reply Last reply Reply Quote
      • L Offline
        laurent @thunderx
        last edited by

        @thunderx said in Test de mon dongle sous Seven:

        Par contre, je ne sais pas comment vérifier si la teleinfo est activée ou non.

        Le plus simple est d'appeler ERDF pour vérifier (bien demander la téléinformation, pas le téléreport), ils le voient dans leurs fichiers. Par contre, s'il faut ensuite faire une vérification technique chez soi, c'est susceptible de facturation.

        T 1 Reply Last reply Reply Quote
        • T Offline
          thevinz
          last edited by

          J'ai le même problème que toi, que cela soit sous seven, windows 10 ou raspbian. Led Verte allumé, pas de led rouge et aucune donnée....
          Mes broches i1 et i2 sont bien cablées...
          Sur le compteur linky, on peut vérifier soit même que la TIC est activée en defilant sur le compteur.... On obtient Mode TIC: historique.
          @osegouin as tu trouvé une solution ???? J'essaie vainement d'avoir des infos sur ce forum et ailleurs mais je n'obtiens rien

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • T Offline
            thevinz @laurent
            last edited by

            @laurent c'est inutile, c'est clairement indiqué sur le compteur le mode d'activation du teleinfo (normal, historique ou inactif, ou historique est le mode des compteurs blancs)

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles
              last edited by Charles

              Je viens de vérifier quelques infos, le mode historique est le mode classique téléinfo à 1200 bps, le mode normal est 9600 bps, de ce fait en mode normal il faut bien positionner la vitesse à 9600, donc pour @thevinz normalement ça aurait du fonctionner à 1200 bps par défaut.
              @thevinz j'ai bien reçu ton dongle en retour, il fonctionne parfaitement (avec un compteur bleu)

              Je viens de comparer la doc Engie des caractéristiques du Linky ici dans la partie '5.1.2 Caractéristiques du bus de télé-information' page 7

              Ce sont exactement les mêmes que celles du compteur historique ici dans la partie '1.2.3 Caractéristiques électriques du câble de bus de télé-information client' page 9

              Donc ça devrait fonctionner sans le moindre soucis. c'est assez curieux.
              @thunderx as tu réussi à solutionner ton soucis ?

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • T Offline
                thevinz
                last edited by

                Bonsoir, il doit effectivement y avoir un soucis, car je viens de faire un test avec le même compteur, le même câblage entre dongle et compteur mais avec le modem de GCE https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/mesure-de-consommation-energetique-domotique/mesure-de-consommation-via-teleinfo-edf/425-gce-electronics-interface-teleinformation-usb-pour-compteur-electrique.html et ca fonctionne du premier coup !
                Resultat
                Il doit donc y avoir un petit truc de différent entre le compteur bleu ou blanc et le linky qui l'empèche de fonctionner !

                Par contre, comme je te l'ai indiqué sur mon mail, si tu as une version modifiée à me faire tester, je le ferais avec plaisir, pour le bien de la communauté 😉

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • O Offline
                  osegouin
                  last edited by osegouin

                  Je suis bien en mode historique sur mon Linky
                  Je suis bien sur les bornes L1 et L2
                  Mon dongle est bien reconnue en COM26 sous Seven, la led verte du dongle USB est allumé
                  Je configure mon logiciel TERA TERM en 1200 bauds 7 bits even
                  et je me met en ecoute .... logiquement je devrais recevoir des trames ?
                  Moi j'ai rien ? ou dois je chercher ?
                  Merci de vos aides, le dongle est il réellement compatible LInky ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • CharlesC Offline
                    Charles
                    last edited by

                    Bonjour @osegouin
                    Visiblement même si les caractéristiques techniques des compteurs sur la sortie téléinfo sont strictement identiques, ça ne fonctionne pas. C'est confirmé par @thevinz .
                    Ne pouvant pas avoir de Linky et ne connaissant personne en ayant, je suis obligé d'y aller à tatons.
                    Aurais-tu la possibilité de souder une résistance normale sur ton dongle (environ 1K5) pour faire un test ? Si oui je t'indiquerais la manip à faire sinon je te reprends le dongle sans soucis.

                    O 2 Replies Last reply Reply Quote
                    • O Offline
                      osegouin @Charles
                      last edited by osegouin

                      This post is deleted!
                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • O Offline
                        osegouin @Charles
                        last edited by

                        @Charles , passe sur mon mail prive, donne moi les modifications à testés ,
                        Olivier

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • CharlesC Offline
                          Charles
                          last edited by

                          @osegouin
                          Alors voila la manip à tester (attention sans garantie, on fonctionne en aveugle, j'ai pas de Linky), en 1er lieu descendre la valeur de R3 qui est de 4.7K pour l’amener à environ 1.2K. Pour cela 2 écoles :

                          • Les pro du fer à souder peuvent enlever la R3 et en souder une nouvelle CMS (0603 voir 0805) de 1.2K pour voir
                          • Ajouter en parallèle de R3 une autre résistance classique (a pattes) de 1K à 2.7K (idéalement 1.5K) ce qui porterait la valeur de R3 entre 800 Ohm et 1.7K, pour ce faire la soudure doit se faire comme indiqué ci dessous, la patte de l'opto étant facile à attraper celle de R3 un peu plus compliquée.
                            0_1495844649355_Modif_linky.jpg

                          Merci pour vos tests

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • O Offline
                            osegouin
                            last edited by osegouin

                            Nickel avec une resistance de 1.5K cela fonctionne nickel,
                            J'ai bien mes trames lisibles dans mon terminal en 1200 bauds, 7 bits Even, Maintenant reste a decoder la trame

                            BASE 000576524 (
                            PTEC TH.. $
                            IINST 002 Y
                            IMAX 090 H
                            PAPP 00620 )
                            HHPHC A ,
                            MOTDETAT 000000 B
                            ADCO 021775076102 =
                            OPTARIF BASE 0
                            ISOUSC 30 9

                            Cela semble conforme, déjà 576 Kwh depuis l'installation
                            Merci à @Charles
                            Olivier

                            1 Reply Last reply Reply Quote
                            • CharlesC Offline
                              Charles
                              last edited by

                              @osegouin
                              Merci pour ta réponse, c'est cool si ça fonctionne, tu as changé la résistance par une 1K5 ou tu en as mise une en parallèle ?

                              O 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • O Offline
                                osegouin @Charles
                                last edited by

                                @Charles 1,5K en // comme sur ton schéma

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • First post
                                  Last post

                                2

                                Online

                                5.7k

                                Users

                                534

                                Topics

                                5.0k

                                Posts

                                Top Topics

                                • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                  Nicolas BernaertsN
                                  Nicolas Bernaerts
                                  0
                                  7
                                  266

                                • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                  CharlesC
                                  Charles
                                  0
                                  5
                                  303

                                Popular Tags

                                teleinfo
                                24 topics
                                arduino
                                19 topics
                                remora
                                16 topics
                                esp8266
                                10 topics
                                arduipi
                                10 topics
                                wifinfo
                                7 topics
                                raspberry
                                7 topics
                                broadcast