Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    Test de mon dongle sous Seven

    Scheduled Pinned Locked Moved MicroTéléinfo
    15 Posts 5 Posters 4.9k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • T Offline
      thevinz @laurent
      last edited by

      @laurent c'est inutile, c'est clairement indiqué sur le compteur le mode d'activation du teleinfo (normal, historique ou inactif, ou historique est le mode des compteurs blancs)

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC Offline
        Charles
        last edited by Charles

        Je viens de vérifier quelques infos, le mode historique est le mode classique téléinfo à 1200 bps, le mode normal est 9600 bps, de ce fait en mode normal il faut bien positionner la vitesse à 9600, donc pour @thevinz normalement ça aurait du fonctionner à 1200 bps par défaut.
        @thevinz j'ai bien reçu ton dongle en retour, il fonctionne parfaitement (avec un compteur bleu)

        Je viens de comparer la doc Engie des caractéristiques du Linky ici dans la partie '5.1.2 Caractéristiques du bus de télé-information' page 7

        Ce sont exactement les mêmes que celles du compteur historique ici dans la partie '1.2.3 Caractéristiques électriques du câble de bus de télé-information client' page 9

        Donc ça devrait fonctionner sans le moindre soucis. c'est assez curieux.
        @thunderx as tu réussi à solutionner ton soucis ?

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • T Offline
          thevinz
          last edited by

          Bonsoir, il doit effectivement y avoir un soucis, car je viens de faire un test avec le même compteur, le même câblage entre dongle et compteur mais avec le modem de GCE https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/mesure-de-consommation-energetique-domotique/mesure-de-consommation-via-teleinfo-edf/425-gce-electronics-interface-teleinformation-usb-pour-compteur-electrique.html et ca fonctionne du premier coup !
          Resultat
          Il doit donc y avoir un petit truc de différent entre le compteur bleu ou blanc et le linky qui l'empèche de fonctionner !

          Par contre, comme je te l'ai indiqué sur mon mail, si tu as une version modifiée à me faire tester, je le ferais avec plaisir, pour le bien de la communauté 😉

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • O Offline
            osegouin
            last edited by osegouin

            Je suis bien en mode historique sur mon Linky
            Je suis bien sur les bornes L1 et L2
            Mon dongle est bien reconnue en COM26 sous Seven, la led verte du dongle USB est allumé
            Je configure mon logiciel TERA TERM en 1200 bauds 7 bits even
            et je me met en ecoute .... logiquement je devrais recevoir des trames ?
            Moi j'ai rien ? ou dois je chercher ?
            Merci de vos aides, le dongle est il réellement compatible LInky ?

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles
              last edited by

              Bonjour @osegouin
              Visiblement même si les caractéristiques techniques des compteurs sur la sortie téléinfo sont strictement identiques, ça ne fonctionne pas. C'est confirmé par @thevinz .
              Ne pouvant pas avoir de Linky et ne connaissant personne en ayant, je suis obligé d'y aller à tatons.
              Aurais-tu la possibilité de souder une résistance normale sur ton dongle (environ 1K5) pour faire un test ? Si oui je t'indiquerais la manip à faire sinon je te reprends le dongle sans soucis.

              O 2 Replies Last reply Reply Quote
              • O Offline
                osegouin @Charles
                last edited by osegouin

                This post is deleted!
                1 Reply Last reply Reply Quote
                • O Offline
                  osegouin @Charles
                  last edited by

                  @Charles , passe sur mon mail prive, donne moi les modifications à testés ,
                  Olivier

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • CharlesC Offline
                    Charles
                    last edited by

                    @osegouin
                    Alors voila la manip à tester (attention sans garantie, on fonctionne en aveugle, j'ai pas de Linky), en 1er lieu descendre la valeur de R3 qui est de 4.7K pour l’amener à environ 1.2K. Pour cela 2 écoles :

                    • Les pro du fer à souder peuvent enlever la R3 et en souder une nouvelle CMS (0603 voir 0805) de 1.2K pour voir
                    • Ajouter en parallèle de R3 une autre résistance classique (a pattes) de 1K à 2.7K (idéalement 1.5K) ce qui porterait la valeur de R3 entre 800 Ohm et 1.7K, pour ce faire la soudure doit se faire comme indiqué ci dessous, la patte de l'opto étant facile à attraper celle de R3 un peu plus compliquée.
                      0_1495844649355_Modif_linky.jpg

                    Merci pour vos tests

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • O Offline
                      osegouin
                      last edited by osegouin

                      Nickel avec une resistance de 1.5K cela fonctionne nickel,
                      J'ai bien mes trames lisibles dans mon terminal en 1200 bauds, 7 bits Even, Maintenant reste a decoder la trame

                      BASE 000576524 (
                      PTEC TH.. $
                      IINST 002 Y
                      IMAX 090 H
                      PAPP 00620 )
                      HHPHC A ,
                      MOTDETAT 000000 B
                      ADCO 021775076102 =
                      OPTARIF BASE 0
                      ISOUSC 30 9

                      Cela semble conforme, déjà 576 Kwh depuis l'installation
                      Merci à @Charles
                      Olivier

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • CharlesC Offline
                        Charles
                        last edited by

                        @osegouin
                        Merci pour ta réponse, c'est cool si ça fonctionne, tu as changé la résistance par une 1K5 ou tu en as mise une en parallèle ?

                        O 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • O Offline
                          osegouin @Charles
                          last edited by

                          @Charles 1,5K en // comme sur ton schéma

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • First post
                            Last post

                          4

                          Online

                          5.7k

                          Users

                          534

                          Topics

                          5.0k

                          Posts

                          Top Topics

                          • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                            Nicolas BernaertsN
                            Nicolas Bernaerts
                            0
                            7
                            266

                          • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré