Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
-
Bonjour,
récent acquéreur d'un module Denky 4 je souhaiterais faire remonter dans domoticz les consommations instantanées de chaque phase dans domoticz. Dans la conf téléinfo, seules les tensions sont récupérables (via l'index du capteur domoticz). Toutefois dans la trame MQTT l'intensite de chaque phase est transmise. comment recupérer ces valeurs ?
Merci d'avance -
@Nicolas-Bernaerts
Quand je remonte la tension dans Domoticz, j'ai bien mes 230V pour la phase 1 dans Domoticz, mais comme on peut s'y attendre il n'y aucune variation sur cette mesure.
Merci d'avance. -
@steph32 si votre contrat est en mode historique, tel qu' indiqué sur GitHub, la tension est fixée à 230v car le compteur ne la renvoie pas.
Pour les autres données, j'avoue ne pas comprendre. Avez vous toujours une question ?
Si vous souhaitez les remonter vers domoticz, il faudrait définir une valeur d'index. -
@Nicolas-Bernaerts Merci de votre réponse.
Ce que je souhaite remonter de chaque phase c'est l'intensité (ou la puissance) instantanée, mais dans le tableau précédetn seule la conso générale est capable de se voir associer un index domoticz.
Comment recuperer les valeurs ci-dessous ?
j'espère arriver à me faire comprendre.
Encore merci. -
@steph32
votre capture d'écran montre clairement que vous êtes en mode historique. La tension n'est pas remontée par le compteur. Elle est donc figée à 130 pour calculer les VA et les W.
domoticz possede une donnée spécifique pour le courant des 3 phases. Sur un navigateur web, affichez l'info bulle du champs "Courant (3 phases)" et vous devriez voir quel type de donnée configurer côté domoticz. Une fois l'index saisi, tout devrait remonter. -
@Nicolas-Bernaerts Merci Nicolas.
le bon type de capteur est donc : 'Ampere (triphasé)' qui me remonte l'info pour les 3 phases (dans les dispositifs : type Current, sous type CM113).
Merci encore, et pour cette info et pour ce firmware qui est plus que complet. -
@steph32 you're welcome