Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
-
Bonjour
J'ai un Denky D4 en version 1.3 , que je tente de faire fonctionner.
J'ai flashé le firmware de Nicolas, je suis en 14.11beta3 (denkyd4-8m)
J'ai configuré MQTT, c'est OK
J'ai la LED bleu qui clignote.Mon Linky est en Mode Standard.
Le Denky est cablé a 30m du Linky. J'avais déjà validé un montage de téleinfo en mode Historique a l'époque.
J'ai bien sélectionné Standard dans le réglage de la Teleinfo, par contre je suis étonné du message que j'ai :
TInfo Rx non Configuré
Pourquoi ai-je ce message ?
Est-ce simplement parcqu'il ne reconnait aucune trame ?Est-ce un problème de Resistance ? Un conseil ?
Merci
-
Je viens de trouver.
C'était tout con, mais ca mériterait peut être un petit tuto.
Dans le Menu Configuration/Configuration du Module
C'était ESP-Devkit(1) qui était sélectionné.Dès que j'ai choisi le profil Denky, les trames ont été décodé.
-
Au niveau du potar qui est sur la carte, est-ce qu'il y a un réglage de niveau de tension de préconisé ?
Par exemple en Sortie d'opto ?
-
@filou59 j'allais vous répondre que le template DenkyD4 s'occupe de tout ...
Pour ce qui est du potard, vous pouvez visualiser les messages reçus. Si certains apparaissent de temps en temps en rouge c'est qu'il y a des erreurs de réception. Sinon, pas besoin d'ajuster quoi que ce soit. -
@filou59 l'ideal est tout simplement d'utiliser l'autoconf lors de la 1ere configuration, tout se fait tout seul ensuite.
https://github.com/hallard/Denky-D4/blob/main/README.md#autoconf