    • mathieucarbouM Offline
      mathieucarbou @Djiit
      last edited by mathieucarbou

      @Djiit @Charles : je fais actuellement fonctionner une TIC en mode standard avec forfait Tempo sur ESPHome avec un D1 Mini (8266). Ça a été un petit challenge. J'ai hâte de passer à un ESP32 😉 Car si on active trop de sensor indisponibles, le D1 Mini crash dès le démarrage... Ma prochaine étape est de voir si je peux swapper le D1 Mini par un C3 Mini LOLIN ou ESP32 D1 Mini Nodemcu.

      Appareil Home Assistant (vue de hier, j'ai ajouté d'autres capteurs depuis)

      Safari Screenshot 2023-02-15 01.58.53.jpg

      Vue du web server sur le D1 Mini:

      641dd2bb-fbe0-45c2-9576-92c3b0098df2-Screenshot 2023-02-15 at 12.24.23.png

      Je maintiens à jour une config quasi complète pour tous les modes: standard, historique, producteur. Il suffit de commenter et dé-commenter ce qu'on souhaite avoir. S'il y a des chose à modifier ou améliorer, SVP mettre un commentaire dans le GIST 🙂

      https://gist.github.com/mathieucarbou/886d2a6f5c0b51bb261d6a1329beb08d

      Voici une copie au jour d'aujourd'hui (mode standard, tempo, d1 mini, esphome).

      esphome:
        name: linky
      
      # https://esphome.io/components/esp8266.html
      esp8266:
        board: d1_mini
      
      # https://esphome.io/components/esp32.html
      #esp32:
      #  board: lolin_s2_mini
      #  variant: esp32s2
      
      # WiFi Component: https://esphome.io/components/wifi.html
      wifi:
        ssid: !secret esphome_wifi_ssid
        password: !secret esphome_wifi_password
        ap:
          ssid: Linky
          password: !secret esphome_wifi_password
      
      # OTA Update Component: https://esphome.io/components/ota.html
      ota:
        password: !secret esphome_ota_password
      
      # Logger Component: https://esphome.io/components/logger.html
      logger:
        baud_rate: 0   # disable logging via UART, help to avoid numerous crash with ESP_LOGD
        hardware_uart : UART1
        level: info
        esp8266_store_log_strings_in_flash: false
      
      # Native API Component: https://esphome.io/components/api.html
      api:
        encryption:
          key: imB+N0VsxE6Ape4RhsxuyDLjCkeDIHl0GNyj1Gm3ylU=
      
      # Captive Portal: https://esphome.io/components/captive_portal.html
      captive_portal:
      
      # Web Server: https://esphome.io/components/web_server.html
      web_server:
        local: true
        port: 80
        auth:
          username: !secret esphome_web_server_username
          password: !secret esphome_web_server_password
      
      # Time: https://esphome.io/components/time.html
      time:
        - platform: homeassistant
          timezone: "Europe/Paris"
          id: homeassistant_time
      
      # Status Binary Sensor: https://esphome.io/components/binary_sensor/status.html
      binary_sensor:
        - platform: status
          name: "Linky Status"
      
      # Restart Button: https://esphome.io/components/button/restart.html
      button:
        - platform: restart
          name: "Linky Restart"
      
      # https://esphome.io/custom/uart.html
      uart:
        id: uart_bus
        rx_pin: GPIO3
        baud_rate: 9600 # 9600 == mode standard, 1200 == mode historique
        parity: EVEN
        data_bits: 7
        stop_bits: 1
      
      # https://esphome.io/components/sensor/teleinfo.html
      teleinfo:
        update_interval: 5s
        historical_mode: false # false == mode standard, true == mode historique
      
      # https://esphome.io/components/sensor/index.html
      sensor:
        # WiFi
        - platform: wifi_signal
          name: "Linky WiFi Signal"
          unit_of_measurement: dB
          accuracy_decimals: 0
          update_interval: 60s
          icon: mdi:wifi
        # Uptime
        - platform: uptime
          name: "Linky Uptime"
          unit_of_measurement: s
          accuracy_decimals: 0
          update_interval: 60s
          icon: mdi:clock-start
        #--------------
        # MODE STANDARD
        #--------------
        # Énergie active soutirée totale
        - platform: teleinfo
          tag_name: "EAST"
          name: "Linky Energie Soutirée"
          unit_of_measurement: kWh
          device_class: energy
          state_class: total_increasing
          icon: mdi:flash
          accuracy_decimals: 2
          filters:
            - multiply: 0.001
        # Energie active soutirée Fournisseur, index 01
        - platform: teleinfo
          tag_name: "EASF01"
          name: "Linky Energie Soutirée Tempo Bleu HC"
          unit_of_measurement: kWh
          device_class: energy
          state_class: total_increasing
          icon: mdi:flash
          accuracy_decimals: 2
          filters:
            - multiply: 0.001
        # Energie active soutirée Fournisseur, index 02
        - platform: teleinfo
          tag_name: "EASF02"
          name: "Linky Energie Soutirée Tempo Bleu HP"
          unit_of_measurement: kWh
          device_class: energy
          state_class: total_increasing
          icon: mdi:flash
          accuracy_decimals: 2
          filters:
            - multiply: 0.001
        # Energie active soutirée Fournisseur, index 03
        - platform: teleinfo
          tag_name: "EASF03"
          name: "Linky Energie Soutirée Tempo Blanc HC"
          unit_of_measurement: kWh
          device_class: energy
          state_class: total_increasing
          icon: mdi:flash
          accuracy_decimals: 2
          filters:
            - multiply: 0.001
        # Energie active soutirée Fournisseur, index 04
        - platform: teleinfo
          tag_name: "EASF04"
          name: "Linky Energie Soutirée Tempo Blanc HP"
          unit_of_measurement: kWh
          device_class: energy
          state_class: total_increasing
          icon: mdi:flash
          accuracy_decimals: 2
          filters:
            - multiply: 0.001
        # Energie active soutirée Fournisseur, index 05
        - platform: teleinfo
          tag_name: "EASF05"
          name: "Linky Energie Soutirée Tempo Rouge HC"
          unit_of_measurement: kWh
          device_class: energy
          state_class: total_increasing
          icon: mdi:flash
          accuracy_decimals: 2
          filters:
            - multiply: 0.001
        # Energie active soutirée Fournisseur, index 06
        - platform: teleinfo
          tag_name: "EASF06"
          name: "Linky Energie Soutirée Tempo Rouge HP"
          unit_of_measurement: kWh
          device_class: energy
          state_class: total_increasing
          icon: mdi:flash
          accuracy_decimals: 2
          filters:
            - multiply: 0.001
        # # Energie active soutirée Fournisseur, index 07
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EASF07"
        #   name: "Linky Energie Soutirée F07"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Energie active soutirée Fournisseur, index 08
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EASF08"
        #   name: "Linky Energie Soutirée F08"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Energie active soutirée Fournisseur, index 09
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EASF09"
        #   name: "Linky Energie Soutirée F09"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Energie active soutirée Fournisseur, index 10
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EASF10"
        #   name: "Linky Energie Soutirée F10"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Energie active soutirée Distributeur, index 01
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EASD01"
        #   name: "Linky Energie Soutirée D01"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Energie active soutirée Distributeur, index 02
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EASD02"
        #   name: "Linky Energie Soutirée D02"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Energie active soutirée Distributeur, index 03
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EASD03"
        #   name: "Linky Energie Soutirée D03"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Energie active soutirée Distributeur, index 04
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EASD04"
        #   name: "Linky Energie Soutirée D04"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # Courant Efficace, phase 1
        - platform: teleinfo
          tag_name: "IRMS1"
          name: "Linky Courant Efficace"
          unit_of_measurement: A
          device_class: current
          state_class: measurement
          icon: mdi:current-ac
        # Tension Efficace, phase 1
        - platform: teleinfo
          tag_name: "URMS1"
          name: "Linky Tension Efficace"
          unit_of_measurement: V
          device_class: voltage
          state_class: measurement
          icon: mdi:flash-triangle
        # Puissance app. de référence
        - platform: teleinfo
          tag_name: "PREF"
          name: "Linky Puissance Apparente Référence"
          state_class: measurement
          device_class: apparent_power
          unit_of_measurement: kVA
          icon: mdi:information
        # Puissance app. de coupure
        - platform: teleinfo
          tag_name: "PCOUP"
          name: "Linky Puissance Apparente Coupure"
          state_class: measurement
          device_class: apparent_power
          unit_of_measurement: kVA
          icon: mdi:information
        # Puissance app. Instantanée Soutirée
        - platform: teleinfo
          tag_name: "SINSTS"
          name: "Linky Puissance Apparente Instantanée Soutirée"
          unit_of_measurement: VA
          state_class: measurement
          device_class: apparent_power
          icon: mdi:gauge
        # Puissance app. max. soutirée
        - platform: teleinfo
          tag_name: "SMAXSN"
          name: "Linky Puissance Apparente Maximale Soutirée"
          unit_of_measurement: VA
          state_class: measurement
          device_class: apparent_power
          icon: mdi:gauge
        # Point n de la courbe de charge active soutirée
        - platform: teleinfo
          tag_name: "CCASN"
          name: "Linky Puissance Soutirée"
          unit_of_measurement: W
          state_class: measurement
          device_class: power
          icon: mdi:gauge
        # Tension Moyenne, phase 1
        - platform: teleinfo
          tag_name: "UMOY1"
          name: "Linky Tension Moyenne"
          unit_of_measurement: V
          device_class: voltage
          state_class: measurement
          icon: mdi:flash-triangle
        #-------------------------
        # MODE STANDARD - TRIPHASÉ
        #-------------------------
        # # Courant Efficace, phase 2
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IRMS2"
        #   name: "Linky Courant Efficace Phase 2"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Courant Efficace, phase 3
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IRMS3"
        #   name: "Linky Courant Efficace Phase 3"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Tension Efficace, phase 2
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "URMS2"
        #   name: "Linky Tension Efficace Phase 2"
        #   unit_of_measurement: V
        #   device_class: voltage
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:flash-triangle
        # # Tension Efficace, phase 3
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "URMS3"
        #   name: "Linky Tension Efficace Phase 3"
        #   unit_of_measurement: V
        #   device_class: voltage
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:flash-triangle
        # # Puissance app. Instantanée Soutirée, phase 1
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "SINSTS1"
        #   name: "Linky Puissance Apparente Instantanée Soutirée Phase 1"
        #   unit_of_measurement: VA
        #   state_class: measurement
        #   device_class: apparent_power
        #   icon: mdi:gauge
        # # Puissance app. Instantanée Soutirée, phase 2
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "SINSTS2"
        #   name: "Linky Puissance Apparente Instantanée Soutirée Phase 2"
        #   unit_of_measurement: VA
        #   state_class: measurement
        #   device_class: apparent_power
        #   icon: mdi:gauge
        # # Puissance app. Instantanée Soutirée, phase 3
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "SINSTS3"
        #   name: "Linky Puissance Apparente Instantanée Soutirée Phase 3"
        #   unit_of_measurement: VA
        #   state_class: measurement
        #   device_class: apparent_power
        #   icon: mdi:gauge
        # # Puissance app. max. Soutirée, phase 1
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "SMAXSN1"
        #   name: "Linky Puissance Apparente Maximale Soutirée Phase 1"
        #   unit_of_measurement: VA
        #   state_class: measurement
        #   device_class: apparent_power
        #   icon: mdi:gauge
        # # Puissance app. max. Soutirée, phase 2
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "SMAXSN2"
        #   name: "Linky Puissance Apparente Maximale Soutirée Phase 2"
        #   unit_of_measurement: VA
        #   state_class: measurement
        #   device_class: apparent_power
        #   icon: mdi:gauge
        # # Puissance app. max. Soutirée, phase 3
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "SMAXSN3"
        #   name: "Linky Puissance Apparente Maximale Soutirée Phase 3"
        #   unit_of_measurement: VA
        #   state_class: measurement
        #   device_class: apparent_power
        #   icon: mdi:gauge
        # # Tension Moyenne, phase 2
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "UMOY2"
        #   name: "Linky Tension Moyenne Phase 2"
        #   unit_of_measurement: V
        #   device_class: voltage
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:flash-triangle
        # # Tension Moyenne, phase 3
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "UMOY3"
        #   name: "Linky Tension Moyenne Phase 3"
        #   unit_of_measurement: V
        #   device_class: voltage
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:flash-triangle
        #----------------------------
        # MODE STANDARD - PRODUCTEURS
        #----------------------------
        # # Energie active injectée totale
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EAIT"
        #   name: "Linky Energie Injectée"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Puissance app. Instantanée Injectée
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "SINSTI"
        #   name: "Linky Puissance Apparente Instantanée Injectée"
        #   unit_of_measurement: VA
        #   state_class: measurement
        #   device_class: apparent_power
        #   icon: mdi:gauge
        # # Puissance app. Maximale Injectée
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "SMAXIN"
        #   name: "Linky Puissance Apparente Maximale Injectée"
        #   unit_of_measurement: VA
        #   state_class: measurement
        #   device_class: apparent_power
        #   icon: mdi:gauge
        # # Point n de la courbe de charge active injectée
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "CCAIN"
        #   name: "Linky Puissance Injectée"
        #   unit_of_measurement: W
        #   state_class: measurement
        #   device_class: power
        #   icon: mdi:gauge
        #----------------
        # MODE HISTORIQUE
        #----------------
        # # Intensité souscrite
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "ISOUSC"
        #   name: "Linky Intensité souscrite"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Index option Base
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "BASE"
        #   name: "Linky Index Base"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Index option HP/HC
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "HCHC"
        #   name: "Linky Index HC"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "HCHP"
        #   name: "Linky Index HP"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Index option EJP
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EJPHN"
        #   name: "Linky Index EJP Normal"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "EJPHPM"
        #   name: "Linky Index EJP Pointe"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Index option Tempo
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "BBRHCJB"
        #   name: "Linky Index Tempo Bleu HC"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "BBRHPJB"
        #   name: "Linky Index Tempo Bleu HP"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "BBRHCJW"
        #   name: "Linky Index Tempo Blanc HC"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "BBRHPJW"
        #   name: "Linky Index Tempo Blanc HP"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "BBRHCJR"
        #   name: "Linky Index Tempo Rouge HC"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "BBRHPJR"
        #   name: "Linky Index Tempo Rouge HP"
        #   unit_of_measurement: kWh
        #   device_class: energy
        #   state_class: total_increasing
        #   icon: mdi:flash
        #   accuracy_decimals: 2
        #   filters:
        #     - multiply: 0.001
        # # Intensité Instantanée (monophasé)
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IINST"
        #   name: "Linky Intensité Instantanée"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Avertissement de Dépassement De Puissance Souscrite
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "ADPS"
        #   name: "Linky Intensité Instantanée Dépassement"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Intensité maximale appelée (monophasé)
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IMAX"
        #   name: "Linky Intensité Maximale"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Puissance apparente
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "PAPP"
        #   name: "Linky Puissance Apparente"
        #   unit_of_measurement: VA
        #   state_class: measurement
        #   device_class: apparent_power
        #   icon: mdi:gauge
        #---------------------------
        # MODE HISTORIQUE - TRIPHASÉ
        #---------------------------
        # # Intensité Instantanée, phase 1
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IINST1"
        #   name: "Linky Intensité Instantanée Phase 1"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Intensité Instantanée, phase 2
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IINST2"
        #   name: "Linky Intensité Instantanée Phase 2"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Intensité Instantanée, phase 3
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IINST3"
        #   name: "Linky Intensité Instantanée Phase 3"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Intensité maximale appelée, phase 1
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IMAX1"
        #   name: "Linky Intensité Maximale Phase 1"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Intensité maximale appelée, phase 2
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IMAX2"
        #   name: "Linky Intensité Maximale Phase 2"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Intensité maximale appelée, phase 3
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "IMAX3"
        #   name: "Linky Intensité Maximale Phase 3"
        #   unit_of_measurement: A
        #   device_class: current
        #   state_class: measurement
        #   icon: mdi:current-ac
        # # Puissance maximale atteinte
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "PMAX"
        #   name: "Linky Puissance Maximale"
        #   unit_of_measurement: W
        #   state_class: measurement
        #   device_class: power
        #   icon: mdi:gauge
      
      # https://esphome.io/components/text_sensor/index.html
      text_sensor:
        #--------------
        # MODE STANDARD
        #--------------
        # # Adresse Secondaire du Compteur
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "ADSC"
        #   name: "Linky Adresse Secondaire"
        #   icon: mdi:information
        # Libellé tarif fournisseur en cours
        - platform: teleinfo
          tag_name: "LTARF"
          name: "Linky Tarif Actuel"
          icon: mdi:information
        # Nom du calendrier tarifaire fournisseur
        - platform: teleinfo
          tag_name: "NGTF"
          name: "Linky Calendrier Tarifaire"
          icon: mdi:information
        # Registre de Statuts
        - platform: teleinfo
          tag_name: "STGE"
          name: "Linky Registre de Statuts"
          icon: mdi:information
        # # Message court
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "MSG1"
        #   name: "Linky Message court"
        #   icon: mdi:information
        # # Message Ultra court
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "MSG2"
        #   name: "Linky Message Ultra court"
        #   icon: mdi:information
        # # PRM
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "PRM"
        #   name: "Linky PRM"
        #   icon: mdi:information
        # # Relais
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "RELAIS"
        #   name: "Linky Relais"
        #   icon: mdi:information
        #----------------
        # MODE HISTORIQUE
        #----------------
        # # Adresse du compteur
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "ADCO"
        #   name: "Linky Adresse"
        #   icon: mdi:information
        # # Option tarifaire choisie
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "OPTARIF"
        #   name: "Linky Option Tarifaire"
        #   icon: mdi:information
        # # Préavis Début EJP (30 min)
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "PEJP"
        #   name: "Linky Préavis EJP"
        #   icon: mdi:information
        # # Période Tarifaire en cours
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "PTEC"
        #   name: "Linky Période Tarifaire"
        #   icon: mdi:information
        # # Couleur du lendemain
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "DEMAIN"
        #   name: "Linky Couleur Demain"
        #   icon: mdi:information
        # # Horaire Heures Pleines Heures Creuses
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "HHPHC"
        #   name: "Linky Horaire HP/HC"
        #   icon: mdi:information
        # # Mot d'état du compteur
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "MOTDETAT"
        #   name: "Linky Mot d'état"
        #   icon: mdi:information
        # # Présence des potentiels
        # - platform: teleinfo
        #   tag_name: "PPOT"
        #   name: "Linky Présence Potentiels"
        #   icon: mdi:information
      
      1 Reply Last reply Reply Quote
      • WendigogoW Offline
        Wendigogo @Charles
        last edited by

        @Charles Bonjour,

        Je peux faire un petit modèle de boîtier aussi (je me débrouille en CAO).
        Quelle est l'épaisseur du PCB ?
        Il n'y a rien sur la face inférieure ? Même pas des soudures ?

        Enjoy !

        WendigogoW 1 Reply Last reply Reply Quote
        • WendigogoW Offline
          Wendigogo @Wendigogo
          last edited by

          @Wendigogo
          Un premier jet :
          bef42719-57b3-4024-bd64-4afa6cc29cf5-image.png

          Rien n'est prévu pour fixer le boîtier pour le moment mais ça n'est pas très compliqué à intégrer à l'extérieur.

          Dans le détail :

          • une petite marche dans le fond pour que le PCB soit en contact avant le composant "NN01-102"
          • idem à l'avant, c'est le PCB qui est au contact
          • la partie verte vient affleurer sur la partie arrière libre du PCB (antenne ?)
          • la partie orange vient affleurer le connecteur vert

          J'ai laissé le centre de la carte accessible pour :

          • laisser libre le connecteur blanc
          • laisser libre les boutons "reset" et "IO0"
          • n'avoir qu'un modèle quelle que soit la position des connecteurs à l'avant

          L'inconvénient, c'est que la carte n'est pas vraiment protégée de la poussière.
          On peut palier ce problème en ajoutant un 3ᵉ capot (mais comment le retirer sans toucher aux autres) ou en élargissant la partie orange (et en perdant l'accessibilité au connecteur et aux boutons).

          Enjoy !

          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
          • CharlesC Offline
            Charles @Wendigogo
            last edited by

            @Wendigogo Top, désolé tu as été trop vite pas eu le temps de répondre.

            aaeb03b9-a924-440a-932a-e140486b538a-image.png

            et sur le dessous il y a les 2 soudures pour le connecteur ça ressemble à ça

            2bd63411-bf15-4bcd-8344-5bfd41ac3105-image.png

            Comme tu peux le voir la prochaine version possède un petit potard entre l'USB et le connecteur, mais ça ne se règle qu'une fois dans de très rares cas.

            Tu as aussi la LED RGB entre les 2 boutons.

            je serais tenté de laisser un "trou" au niveau de l'antenne de la taille de l'antenne donc (NN01-102), quand elle effleure un plastique ou autre ça shift la fréquence et donc réduit les performances de l'antenne.

            Concernant la poussière je n'y avais pas pensé, alors peut être un capot qui se clipse comme avait fait @Barbu-Dor

            Super boulot en tout cas, merci

            WendigogoW 1 Reply Last reply Reply Quote
            • WendigogoW Offline
              Wendigogo @Charles
              last edited by

              @Charles
              J'avais un truc en tête et il fallait que je le dessine pour voir. ^_^

              Second jet avec tes remarques :

              • ajout d'une "grille" dans le fond pour rehausser le PCB et prendre en compte les soudures du connecteur
              • dégagement autour de l'antenne
              • dégagement de la vis de réglage entre les connecteurs à l'avant
              • Meilleure accessibilité aux boutons et visibilité de la LED

              J'ai aussi réduit l'épaisseur et ajouré l'arrière du boîtier : moins de matière inutile.
              Par contre :

              • je ne sais pas si le petit ergot arrière (ajouré) est faisable en impression 3D
              • je ne sais pas si l'espace est suffisant pour que les composants puissent "respirer" sous l'élément vert

              Également, beaucoup de cotes sont mises "à l'œil".
              Si tu avais un dessin de la carte importable sous Fusion360 ça aiderait beaucoup.

              1d63e278-bed0-4877-81c9-9b0af66ac81f-image.png

              Pour la poussière, un petit capot utilisant les trous de clip existants est plutôt simple à faire au besoin.

              CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
              • CharlesC Offline
                Charles @Wendigogo
                last edited by

                @Wendigogo Top, ça devrait respirer par le PCB j'ai fait des via ouverts justement pour ça.
                Je suis plutot fan des trucs fermés mais je trouve l'idée très intéressante et pratique, beau travail. tu pas pu essayer d'en imprimer un ? je t'enverrais un modèle si tu veux.

                WendigogoW 1 Reply Last reply Reply Quote
                • WendigogoW Offline
                  Wendigogo @Charles
                  last edited by

                  @Charles : j'ai mis trop de cotes à l'œil pour en imprimer un : il ne sera pas utilisable en l'état. Et il faudrait que j'intègre aussi des pattes pour le fixer : soit des œillets, soit un système adaptable sur rail DIN. Ou une pièce permettant de fixer les œillets sur le rail DIN...
                  Je peux essayer de regarder le plan que tu as posté au-dessus, déterminer son échelle et mesurer certaines cotes, mais il en manquera toujours quelques-unes.

                  Je veux bien un modèle si tu en as de disponible. Je viens de me mettre à la domotique et à HomeAssistant et je voudrais superviser ma consommation globale en récupérant les données du Linky (c'est comme ça que je suis arrivé ici). J'hésite entre un truc tout fait et bien intégré (type Lixee, alimenté par le Linky et invisible une fois en place), ton wemos avec un ESP32 (plus évolutif et mieux supporté sous HA) ou le Denky D4.
                  Le dernier a ma préférence : autant je me débrouille en CAO/Méca, autant je suis nul en soudure/élec.

                  Bref, je suis preneur d'un modèle de test. ^_^

                  Les fichiers Fusion360 (et leur STL) sont ici si certains veulent les reprendre : Denky_D4_V2.zip

                  mathieucarbouM 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • mathieucarbouM Offline
                    mathieucarbou @Wendigogo
                    last edited by mathieucarbou

                    @Wendigogo @Charles : PVI j'ai un T-Info DIN actuellement (https://omitech.fr/article/tele-information-home-assistant) et je l'ai choisi uniquement à cause du boîtier DIN. C'est un gros avantage... Pratique et évite d'avoir quelque chose qui pendouille dans le compteur. D'autant plus qu'il est possible d'acheter des modules d'alimentation 5V et 12V sur rail DIN pour l'alimentation, et faire passer les fils pour les bornes TIC par derrière le Linky. Le boitier DIN peut aussi être imprimé avec un filament UL94-V0 (ce que je fais pour mes Shelly). Par contre côté hardware je préfèrerais largement un Denky-D4 dans un boîtier DIN à choisir.
                    J'ai trouvé que c'est ce qui manquait à ces modules: une finition pour tableau électrique 😉

                    CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles @mathieucarbou
                      last edited by

                      @mathieucarbou yes entièrement d'accord avec toi, le rail din c'est TOP. Après le denky est petit ya moyen de mettre dans le RAIL din et le Denky et une alim 5V chacun de son coté.

                      https://docs.rs-online.com/2c3c/0900766b816ec7fb.pdf

                      une recherche AC DC 5V sur Aliexpress aide aussi
                      d24190ee-696b-4d8c-addc-22bd4a7f47b3-image.png

                      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • CharlesC Offline
                        Charles @Charles
                        last edited by

                        Ah ah j'ai retrouvé une carte faite exprès avec le Hi Link que j'avais fait ya qq année

                        ba30e1d6-82e2-4d35-8df2-9bebe72fb480-image.png

                        WendigogoW 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • WendigogoW Offline
                          Wendigogo @Charles
                          last edited by

                          @Charles Mais comment on rentre sur le Denky ? Il ne peut être alimenté que par le port USB non ?

                          On pourrait imaginer un module pour rail DIN avec l'entrée 220V en haut (compatible avec un peigne ça serait le top), le Hi link juste en dessous et la Denky sur la partie basse avec le connecteur pour le TIC du Linky. 😎
                          Après, je ne sais pas s'il est possible de faire arriver l'alimentation du Denky à un autre endroit ou éventuellement de modifier l'orientation du port USB (ou acheter un USB coudé si ça existe).
                          Et je ne sais pas non plus si c'est souhaitable d'avoir un transfo à proximité de l'antenne...
                          Au final, c'est peut-être le connecteur TIC qu'il faudrait déporter. ❔

                          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • CharlesC Offline
                            Charles @Wendigogo
                            last edited by

                            @Wendigogo oui le Denky c'est USB mais je pourrais voir à mettre des PAD à souder si besoin pour envoyer du 5V directement, je n'y avait pas pensé (il y a les PAD 3V3) et d'ailleurs sur le connecteur I2C on doit pouvoir envoyer du 3.3V directement.

                            35478518-25bf-4ec4-948e-a803ca6059d1-image.png

                            mathieucarbouM WendigogoW 2 Replies Last reply Reply Quote
                            • mathieucarbouM Offline
                              mathieucarbou @Charles
                              last edited by

                              Si on pouvait directement l'alimenter en 230V via un bornier, comme un DIN normal, effectivement ça serait le top! Ça économise un DIN 5V et du fil. Et les fils du TIC Linky, on peut les passer par derrière et les amener sur le DIN.

                              Autre option: se coller au format des Shelly Plus qui sont très connus en domotique. Ils sont tous basés sur ESP également et ont des borniers. Le gros avantage d'avoir un format Shelly Plus, c'est l'accès à tout ce qui est déjà fait en terme de boitiers ou DIN.

                              La solution de se coller au format Shelly a l'avantage d'être plus flexible car un Shelly c'est très petit, se loge partout, et le mettre dans un boitier DIN reste optionnel ainsi.

                              Ce que j'aime surtout c'est l'idée de l'alimentation 230V 😉

                              279bb08e-f4b0-44af-bfd4-476133fea0cd-image.png

                              37aaccfa-2dc3-48fa-a0ea-a96acbc06077-image.png

                              0ab9f251-6f53-46a8-9560-749bc68e1f6b-image.png

                              WendigogoW 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • WendigogoW Offline
                                Wendigogo @Charles
                                last edited by

                                @Charles @mathieucarbou
                                Je suis tout à fait d'accord sur le fait que pouvoir intégrer le Denky dans un châssis rackable sur rail DIN et de pouvoir alimenter ce châssis en 220V directement serait génial.

                                J'ai réfléchi à l'intégration du Denky et de la carte "Hi Link" (que j'ai modélisée ^_^) dans un boîtier, mais c'est assez compliqué : le fait que la "Hi Link" ait l'entrée et la sortie du même côté est vraiment contraignant ici.

                                Je pense qu'il serait assez simple de modifier cette carte pour avoir une entrée en haut et la sortie en 5V en bas.

                                Et pour limiter les modifications de la Denky, pourquoi ne pas intégrer un USB-C mâle directement sur la carte "Hi Link" V2 ? En le soudant sur le dessous du PCB, cela permettrait de plugger les cartes l'une sur l'autre, de gagner de la place, et de les rendre indépendantes en cas de panne.

                                Également, j'ai (fait) imprimer le petit boîtier que j'ai dessiné au-dessus. Je me rends mieux compte des dimensions de l'ensemble. Il faut encore que j'ébavure le tout et que je vois si ça peut se monter mais ça rend plutôt bien.

                                PS : je ne connaissais pas les Shelly plus, je vais creuser de ce côté. 😉

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • WendigogoW Offline
                                  Wendigogo @mathieucarbou
                                  last edited by

                                  @mathieucarbou @Charles :
                                  Voici quelques photos de l'impression 3D :
                                  20230228_083341.png 20230228_083249.png 20230228_083521.png

                                  J'ai aussi repensé au tranformateur et je me suis souvenu que j'ai un vieux chargeur dont le boîtier était cassé. Je me suis dis que ça serait possible de le recycler pour alimenter un Denky.
                                  Et on trouve ce genre de produit neufs pour une poignée d'euros : https://fr.aliexpress.com/item/1005003979281951.html?spm=a2g0o.productlist.main.27.3a232fe0nWE9nh

                                  Bref, j'ai ouvert le mien :
                                  20230228_083616.png
                                  En gros : 2 fils à dessouder et à passer sur un Wago (ou mieux un raccord "peigne" de boîtier électrique), un câble USB-A vers USB-C et le tour est joué ! 😎
                                  Et il y a même une LED pour indiquer l'état de l'alimentation. Re 😎.

                                  Qu'en dites-vous ?

                                  CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • CharlesC Offline
                                    Charles @Wendigogo
                                    last edited by

                                    @Wendigogo excellent

                                    Perso pas de 230V vous n'avez pas idée des certifications à passer pour pouvoir produire ce type de produit et des risques légaux encourus, pour ça que j'ai choisi l'USB.

                                    Sinon en 3.3V ce type de modules règle le soucis 🙂
                                    https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-a-decoupage/1359217

                                    WendigogoW 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • WendigogoW Offline
                                      Wendigogo @Charles
                                      last edited by

                                      @Charles : il n'est pas question de proposer un ensemble en 230V à la vente.
                                      Je pensais soit :

                                      • à une solution DIY avec une option Denky+carte "Hi Link"+module à monter sur rail DIN, mais avec le Hi Link à acheter et à souder soi-même
                                      • à une intégration Denky+chargeur de téléphone dans un module à monter sur rail DIN, avec le chargeur à acheter et à installer soi-même

                                      À ce sujet, tu as une idée de la consommation de la Denky (1W, 5W) ?

                                      Elle peut être alimentée directement par la broche blanche (I2C ?) en 3.3V ?

                                      Dernière question, mais je n'ai pas trouvé la réponse, elle communique en Wi-Fi ou en Zigbee ? Une variante en Zigbee serait possible si elle n'existe pas ?

                                      Merci

                                      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • CharlesC Offline
                                        Charles @Wendigogo
                                        last edited by

                                        @Wendigogo Ah oki, je vois mieux, yes pkoi pas

                                        pour la consommation on est plutôt sur du 0.5W (150mA sur 3.3V) plus qq pertes, oui tu peux alimenter en direct le 3.3V via le connecteur blanc I2C le régulateur 5V est protégé par une diode en interne de mémoire.

                                        Oui le module est uniquement WiFi, pour le ZigBee bien sur que c'est possible mais pas mal de R&D et test il vaudrait mieux prendre un module ZigBee compatible Tasmota puis y greffer l'opto de la téléinfo, plus simple.

                                        peux tu me donner ton adresse via le chat que je t'envoie un Denky ?

                                        WendigogoW 3 Replies Last reply Reply Quote
                                        • WendigogoW Offline
                                          Wendigogo @Charles
                                          last edited by Wendigogo

                                          @Charles tu m'as perdu avec to "greffer l'opto sur la teleinfo". 😅

                                          Bon, il va falloir que je revois le boîtier. Je l'ai explosé en voulant retirer la barre transversale à l'arrière. Elle est trop basse et en écartant le boîtier, il s'est fendu. 😭

                                          Désolé du delai, mon PC plantait à chaque lancement de Fusion360. C'est une mise à jour des pilotes NVidia foireuse. En downgradant, le problème a été résolu.
                                          Et maintenant, je n'ai plus internet chez moi : fibre arrachée pour la 4ème fois en un gros mois. 😭

                                          Bref, je vais reprendre où j'en était, peut-être avec SolidWorks du coup.

                                          Enjoy !

                                          1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • WendigogoW Offline
                                            Wendigogo @Charles
                                            last edited by

                                            This post is deleted!
                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post

                                            3

                                            Online

                                            5.7k

                                            Users

                                            534

                                            Topics

                                            5.0k

                                            Posts

                                            Top Topics

                                            • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                              Nicolas BernaertsN
                                              Nicolas Bernaerts
                                              0
                                              7
                                              266

                                            • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                                              CharlesC
                                              Charles
                                              0
                                              5
                                              289

                                            Popular Tags

                                            teleinfo
                                            24 topics
                                            arduino
                                            19 topics
                                            remora
                                            16 topics
                                            esp8266
                                            10 topics
                                            arduipi
                                            10 topics
                                            wifinfo
                                            7 topics
                                            raspberry
                                            7 topics
                                            broadcast
                                            7 topics
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB