    • K Offline
      krissam44 @Charles
      last edited by

      @Charles
      Bonsoir Charles,

      J'adopte votre proposition.
      Je passe commande dès tout à l'heure... il est temps de se coucher.

      Cordialement

      K 1 Reply Last reply Reply Quote
      • K Offline
        krissam44 @krissam44
        last edited by

        @Charles
        Bonjour Charles,

        Je viens de passer commande du uTeleinfo V3.
        J'ai hâte de tester les 2 modules.

        Cordialement

        K 1 Reply Last reply Reply Quote
        • K Offline
          krissam44 @krissam44
          last edited by

          @Charles
          Bonjour Charles,
          Merci pour les 2 équipements.

          Après un peu de tâtonnement, j'ai pu configurer le D4 qui fonctionne très bien.
          Il y a quelques erreurs lors de la lecture des trames mais comme votre programme gère cela très bien, ce n'est pas problématique.
          Je l'ai configuré en raw full et skip 1, ce qui donne une trame toutes les 2 à 3 s.
          J'en ai besoin pour simuler via Jeedom, un délestage logique (si tous mes radiateurs et chauffe-eau s'activent en même temps, je dépasse la limite de mon abonnement).
          J'ai juste 2 remarques : il manque dans le JSON de retour, l'item 'DATE' qui se présente sous cette forme "HYYMMDDhhmmss" et dans l'affichage de l'interface web la valeur des index HC et HP (j'ai un abonnement EDF ZEN avec HC les WE et jours fériés).
          Je vais regarder s'il est compliqué pour moi de modifier vos sources pour les rajouter.

          Concernant le uTeleinfo V3, c'est beaucoup mieux. Une erreur toutes les 2 ou 3 trames lues.
          Pour l'heure, je n'arrive pas à exploiter votre libraire python-teleinfo (problème d'arguments (baudrate et port à fixer dans l'appel) mais je ne désespère pas d'y arriver.

          En tout cas bravo pour votre D4, il réponds totalement à mon besoin. 👏

          PS : la prise USB à l'opposé du connecteur 'Linky' faciliterai l'installation dans le compteur.

          Autre demande qui n'a rien à voir : un petit circuit ESP32 mono fil-pilote 4 à 6 ordres avec mesure de consommation et alim incluse (J'en commande 15😄 )

          Cordialement

          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
          • CharlesC Offline
            Charles @krissam44
            last edited by

            @krissam44 ok top si ça fonctionne mais ça reste quand même très étrange. pour le programme python il ne gère pas le mode standard donc même en changeant le baud rate ça ne fonctionnera pas correctement.
            En revanche si tu peux faire

            • un test avec picocom ou teleinfo-test sur le uTinfo V3 en faisant varier le petit potentiomètre de la carte (a coté du connecteur téléinfo) voir si ça change le reslutat de la sortie je suis preneur
            • idem avec le Denky D4 et Teleinfo_Stats

            il manque dans le JSON de retour, l'item 'DATE'

            Normal ce n'est pas traité

            l'affichage de l'interface web la valeur des index HC et HP

            Tu es en mode standard ces deux index doivent être EASF01 et EASF02

            la prise USB à l'opposé du connecteur 'Linky' faciliterai l'installation dans le compteur.

            tout a fait d'accord mais si on, fait ça on ruine les performances de l'antenne WiFi on l'on ne doit rien mettre à part l'antenne

            Autre demande qui n'a rien à voir : un petit circuit ESP32 mono fil-pilote 4 à 6 ordres avec mesure de consommation et alim incluse

            un vieux projet remora

            K 1 Reply Last reply Reply Quote
            • K Offline
              krissam44 @Charles
              last edited by

              @Charles
              Merci pour ce retour.
              Je ferai ces différents tests demain.
              Je connais ton projet Remora mais dans ma vielle longère les fils pilotes ne sont pas ramenés au tableau central.
              Cordialement

              K 1 Reply Last reply Reply Quote
              • K Offline
                krissam44 @krissam44
                last edited by

                @Charles
                Finalement, j'ai pu faire qq tests à l'instant.
                Pour le D4 (visualisation via la console de l'interface WEB)

                • potentiomètre à 0 : toutes les trames sont en erreur.
                • potentiomètre à fond de l'autre côté : 1 erreur toutes les 30 à 40 trames (energyconfig skip 0)

                Pour le uTeleinfo V3

                • potentiomètre à 0 : toutes les trames en erreur.
                • potentiomètre à fond : 0 erreur sur 3100 trames lues (enregistrées ds un fichier texte)

                J'ajoute que les 2 produits sont branchés simultanément sur le linky par des fils rigides très courts mais cela doit peut-être dégrader les résultats.

                Je vais remplacer le V3 par le V2 dans la même situation et je te ferai un retour.

                Cordialement

                CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles @krissam44
                  last edited by Charles

                  @krissam44 ok top, tu crois que tu pourrais me donner les résultats avec le potentiomètre aux 4 positions

                  • A fond un coté (0 Ohm)
                  • A fond l'autre coté (1 KOhm)
                  • Au milieu (500 Ohm)
                  • au 1/4 (250 Ohm)
                  • au 3/4 (750 Ohm)

                  le potentiomètre est un 1K donc le milieu 500 Ohm normalement. l'entrée avec une résistance (quand pas le potentiomètre donc) est à 220 Ohm (en gros le 1/4) donc je cherche a partir de quelle valeur ça déconne.

                  Si tu peux faire les tests qu'avec un seul de branché c'est mieux pour trouver la vraie valeur.

                  As tu un multimètre par hasard ce serait top pratique pour savoir si ton "a fond" correspond à 0 Ohm ou 1KOhm ?

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • K Offline
                    krissam44 @Charles
                    last edited by

                    @Charles
                    Bonjour Charles.
                    Je fais les tests pour les 2 équipements d'ici samedi.
                    Cordialement

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • K Offline
                      krissam44 @krissam44
                      last edited by

                      @Charles
                      Bonjour,

                      J'ai pu faire un test avec le D4.
                      Le taux d'erreur devient négligeable à partir de 740 Ohms.
                      En dessous de 700, la console ne restitue que des chesksum error.

                      Pour info, j'ai retesté le uTeleInfo V2 qui a une résistance de 220 ohms. Trames toujours aussi incohérentes.
                      J'ai fais le même tests avec un wemos teleinfo sur lequel j'ai monté un ESP8266 D1.
                      Il présente aussi une résistance de 220 Ohms. Même résultat que le V2.
                      Au boot, la première trame est correctement lue puis tout passe en checksum error.
                      Les caractéristiques de mon linky (si ça peut aider)
                      linky.jpg
                      Cordialement

                      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • CharlesC Offline
                        Charles @krissam44
                        last edited by

                        @krissam44 top tes résultats, très intéressant à l'inverse de ce que je pensais mais pas déconnants (@Barbu-Dor pour le Denky que tu voulais tester, passer la résistance d'entrée à 1K au lieu de 220 pourrait être ta solution)

                        Question bête tu as mesuré la résistance entre quel et quel point, car comme c'est un potentiomètre il facilement possible d'inverser la mesure c'est a dire mesurer 700 mais la résistance utilisée est de l'autre coté et en fait c'est 300

                        Tu te sens à l'aise pour changer la résistance CMS du uTeleinfo V2 ?

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • K Offline
                          krissam44 @Charles
                          last edited by

                          @Charles
                          Bonjour Charles,
                          Chez qui commander ces résistances ?
                          Je suis intéressé à le faire.

                          Cordialement

                          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • CharlesC Offline
                            Charles @krissam44
                            last edited by

                            @krissam44 je peux t'en envoyer 2/3 ça coute rien 🙂

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • K Offline
                              krissam44 @Charles
                              last edited by

                              @Charles
                              Bonsoir Charles,
                              Ok pour 2/3 de valeurs différentes style : 680Ω, 750Ω et 1kΩ.
                              J'ai le uTeleinfo V2 et le Wemos sur lequel je peux tester.
                              Pour répondre à ta question, mesure prise côté droit en regardant le circuit vu du dessus.
                              Cordialement

                              CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • CharlesC Offline
                                Charles @krissam44
                                last edited by

                                @krissam44 Pas certain de capter le point de mesure, en fait la mesure doit se faire entre le point A et B. Tu as plusieurs possibilités, indiquée par des flèches.

                                0aa786aa-51cd-4b3e-ae5f-8385ff23d086-image.png

                                c42d2b48-f9ed-4241-b2a4-27ccf728451c-image.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • K Offline
                                  krissam44
                                  last edited by

                                  Bonjour Charles,

                                  Je viens enfin de faire les mesures comme indiquées sur les photos et je suis très perplexe.
                                  Sur le D4, je mesure entre A et B : 256Ω
                                  Sur l'USB V3, je mesure entre A et B : 1019Ω
                                  J'ai fait les mesures, circuits déconnectés (et posés sur une table).

                                  Je n'y comprend rien surtout si tu dis que le potentiomètre fait 1k et qu'il n'est pas en butée sur le V3.

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • G Offline
                                    Géryko @krissam44
                                    last edited by

                                    Bonjour à tous,

                                    Je prends ce sujet au vol, quelque chose m'interpelle.
                                    Ce n'est pas en mesurant des résistances qu'il faut résoudre ce problème.
                                    Personnellement, j'ai eu des cas assez bizarres sur l'adaptation compteur/capteur de TIC.
                                    Un montage personnel qui fonctionne très bien à mon domicile avec 50m de câble
                                    ne fonctionne pas chez un ami en utilisant ce même câble !

                                    Si le montage comporte un potentiomètre, c'est bien pour effectuer un réglage ?
                                    Comment réglez-vous ce potentiomètre ? (notice - mode d'emploi ?)
                                    Il faudrait utiliser un oscillo pour voir le signal en sortie de l'opto coupleur.
                                    Sans oscillo, régler en observant la lecture des trames (ou une DEL en sortie du transistor de réception ?)
                                    Les schémas de ces 2 modules se trouvent-t-ils sur le site de Charles H.?

                                    CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • CharlesC Offline
                                      Charles @Géryko
                                      last edited by

                                      @Géryko said in MicroTeleInfo V2 - Trames incohérentes:

                                      Bonjour à tous,

                                      Je prends ce sujet au vol, quelque chose m'interpelle.
                                      Ce n'est pas en mesurant des résistances qu'il faut résoudre ce problème.

                                      Tout à fait mais quand le problème n'est pas identifiable (car j'ai installé plus d'une 10zaine de Linky sans jamais le rencontrer) on fait avec ce qu'on a sous la main (le retour utilisateur) et tous les utilisateurs ne sont pas équipés et des pros de l'ocscilloscope (déja avoir un multimètre et savoir mesurer une resistance avec c'est top)

                                      Personnellement, j'ai eu des cas assez bizarres sur l'adaptation compteur/capteur de TIC.
                                      Un montage personnel qui fonctionne très bien à mon domicile avec 50m de câble
                                      ne fonctionne pas chez un ami en utilisant ce même câble !

                                      C'est bien tout le problème avec la TIC, ya une spécification et pourquoi le comportement est différent d'un compteur à l'autre ?

                                      Si le montage comporte un potentiomètre, c'est bien pour effectuer un réglage ?
                                      Comment réglez-vous ce potentiomètre ? (notice - mode d'emploi ?)

                                      Il suffit d'observer les erreurs de checksum et tourner le potentiomètre jusqu'a ce qu'elles disparaissent ou avoir des trames cohérente, mais c'est vrai je vais mettre à jour la documentation.

                                      Il faudrait utiliser un oscillo pour voir le signal en sortie de l'opto coupleur.

                                      Oui tout à fait, quand c'est possible, CF ma remarque si dessus

                                      Sans oscillo, régler en observant la lecture des trames (ou une DEL en sortie du transistor de réception ?)

                                      La DEL est présente sur certains nouveaux modèles notemmment sue le Denky D4 et le MicroTeleinfo V3

                                      Les schémas de ces 2 modules se trouvent-t-ils sur le site de Charles H.?

                                      Ce sont des projets open source tout existe et sur Tindie tous les liens vers la documentation des produis sont indiqués, dans le cas des deux modules présents, c'est ici :

                                      https://github.com/hallard/Denky-D4
                                      https://github.com/hallard/uTeleinfo

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • First post
                                        Last post

                                      2

                                      Online

                                      5.7k

                                      Users

                                      534

                                      Topics

                                      5.0k

                                      Posts

                                      Top Topics

                                      • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                                        Nicolas BernaertsN
                                        Nicolas Bernaerts
                                        0
                                        7
                                        266

                                      • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré