    Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz

    Scheduled Pinned Locked Moved Wemos Teleinfo
    23 Posts 4 Posters 4.5k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Nicolas BernaertsN Offline
      Nicolas Bernaerts @Xrider
      last edited by

      Bonsoir @Xrider,
      C'est tout a fait possible ...
      Mais sachant que le firmware gère le triphasé, il faudrait ajouter tension, courant et puissance pour chacune des phases.
      Je vais regarder.

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • Seb HS Offline
        Seb H @Xrider
        last edited by

        @Xrider Bonjour, c'est moi qui a filé les infos a Nicolas afin de pouvoir intégrer domoticz dans sa dernière version. Ca fonctionne très bien avec le relevé du linky en mode tempo monophasé ou triphasé. Donc, tu utilises 3 compteurs de type P1SmartMeter (chez moi 4 car j'ai l'injection en plus). Ca te renvoit automatiquement les données de chaque compteur en HP et HC. Ca te renvoit aussi la couleur du tempo en temps réel, la couleur du lendemain, et le type de tarification HP/HC en temps réel. La puissance active est aussi envoyé. Par contre pour ma part aucun intérêt d'avoir la tension, et l'intensité... Tu remarqueras que dans chaque compteur , en fonction des index envoyé par le linky, domoticz te recalcules la puissance instantané sur un créneau de 5 minutes

        083578cd-68cc-4f84-b254-3c442eec6da6-image.png

        XriderX 1 Reply Last reply Reply Quote
        • XriderX Offline
          Xrider @Seb H
          last edited by Xrider

          @Seb-H @Nicolas-Bernaerts

          Merci pour vos réponses 🙂

          @Seb-H
          J'ai un compteur linky, mais je ne suis pas declaré producteur.
          Si je fais une surproduction avec les PV, la TIC m'enverra t-elle les infos de production diffrente de 0 ?

          Je suis en HP/HC pour ma part. Les couleurs ne sont donc d'aucune utilité chez moi.

          Capture d’écran 2024-07-20 à 13.38.15.png

          Je confirme que j'ai besoin de récupérer de la tension, intensité et puissance instantanée sur domoticz, comme le faisait l'ancien firmware.

          @Nicolas-Bernaerts, si vous pouviez ajouter cela sur votre firmware, ce serait vraiment bien pour les users Domoticz comme moi 🙂

          Un gros merci pour le travail deja réalisé et le support de votre firmware, qui est clairement le Must Have !

          Cordialement,

          Xrideralt text

          Seb HS Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
          • Seb HS Offline
            Seb H @Xrider
            last edited by

            @Xrider
            Il faut être déclaré comme producteur chez Enedis pour que la TIC transmette l'injection. De plus, il faut demandé a être en transmission standard (9600 bauds)

            Petite question, à quoi vous sert d'avoir la tension et l'intensité à part ??

            Pour ma part, le plus important est d'avoir les incréments de comptage de chaque compteur (domoticz retrace une courbe de puissance active en fonction toutes les 5 minutes), la puissance active pour le fun (compris dans l'envoie de la trame P1 SmartMeter)

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • Nicolas BernaertsN Offline
              Nicolas Bernaerts @Xrider
              last edited by Nicolas Bernaerts

              @Xrider merci pour le must have 😀
              J'ai déjà commencé l'ajout de ces données dans l'intégration Domoticz en complément des données déjà publiées.
              Étant en cours d'une intégration de ThingsBoard à la demande de @Charles, je publierai les 2 évolutions en même temps.
              Fin de ce weekend si tout avance comme prévu ...

              XriderX 1 Reply Last reply Reply Quote
              • XriderX Offline
                Xrider @Nicolas Bernaerts
                last edited by Xrider

                @Nicolas-Bernaerts said in Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz:

                @Xrider merci pour le must have 😀
                J'ai déjà commencé l'ajout de ces données dans l'intégration Domoticz en complément des données déjà publiées.
                Étant en cours d'une intégration de ThingsBoard à la demande de @Charles, je publierai les 2 évolutions en même temps.
                Fin de ce weekend si tout avance comme prévu ...

                Impressionnant ! Mille mercis pour tout !
                Je testerai cela quand ce sera disponible et je vous ferai un retour sur ce topic avec de jolies captures d'écran !
                La communauté domotique française a de la chance de vous avoir à ses côtés 🙂

                @Seb-H said in Teleinfo 14.4 (esp32-4m) par Nicolas Bernaerts VS Domoticz:

                @Xrider
                Il faut être déclaré comme producteur chez Enedis pour que la TIC transmette l'injection. De plus, il faut demandé a être en transmission standard (9600 bauds)

                Petite question, à quoi vous sert d'avoir la tension et l'intensité à part ??

                Pour ma part, le plus important est d'avoir les incréments de comptage de chaque compteur (domoticz retrace une courbe de puissance active en fonction toutes les 5 minutes), la puissance active pour le fun (compris dans l'envoie de la trame P1 SmartMeter)

                Merci pour les précisions.
                Je suis déjà en 9600, mais je ne suis pas déclaré producteur chez Enedis. Faut-il faire une demande spéciale, sachant que j'ai réalisé moi-même mon installation ?

                Concernant la tension et l'intensité, j'habite en campagne et mon village est alimenté en aérien... J'habite dans les Bouches-du-Rhône, où le vent est violent et fréquent. Du coup, nous avons souvent des perturbations sur le réseau (coupures, chutes de tension, etc.).

                Avec les logs de Domoticz, je sais où j'en suis 🙂 (mon installation + Network sont sur reseau ondulé)
                De plus, plus j'ai d'information en temps reel, plus je pourrai asservir les equipements en fonction de la consommation.

                Voici un excellent tutoriel sur le sujet :
                https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/

                Seb HS Nicolas BernaertsN 2 Replies Last reply Reply Quote
                • Seb HS Offline
                  Seb H @Xrider
                  last edited by

                  @Xrider
                  Merci pour les précisions.
                  Je suis déjà en 9600, mais je ne suis pas déclaré producteur chez Enedis. Faut-il faire une demande spéciale, sachant que j'ai réalisé moi-même mon installation ?

                  Il faut revendre son surplus et être déclaré chez Enedis, à partir de là et seulement dans ce cas que l'info sera transmisse par la TIC

                  Concernant la tension et l'intensité, j'habite en campagne et mon village est alimenté en aérien... J'habite dans les Bouches-du-Rhône, où le vent est violent et fréquent. Du coup, nous avons souvent des perturbations sur le réseau (coupures, chutes de tension, etc.).

                  Chez moi je fais une détection d'une perte secteur à partir du moment que ma puissance active transmisse par le P1SmartMeter est égale à 0 et que ma production photovoltaique est égale à 0.
                  J'en profite pour te signaler de faire attention car avec un routeur , tu peux avoir une puissance active vu par le linky à 0 alors que la puissance réactive du linky (P=UxI) est égale a 300W

                  Avec les logs de Domoticz, je sais où j'en suis 🙂 (mon installation + Network sont sur reseau ondulé)
                  De plus, plus j'ai d'information en temps reel, plus je pourrai asservir les equipements en fonction de la consommation.

                  Voici un excellent tutoriel sur le sujet :
                  https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/

                  Pour ma part, j'utilise le routeur MaxPV https://github.com/Jetblack31/MaxPV avec une précision de l'ordre de 10 ms et ca fonctionne vraiment impeccable

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • Nicolas BernaertsN Offline
                    Nicolas Bernaerts @Xrider
                    last edited by

                    @Xrider je viens de publier une version ESP32 v14.8-beta qui intègre les nouvelles données Domoticz.
                    N'ayant pas les moyens de la tester, est ce que c'est ok pour vous ?

                    XriderX 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • XriderX Offline
                      Xrider @Nicolas Bernaerts
                      last edited by

                      @Nicolas-Bernaerts
                      Merci Nicolas pour votre célérité 🙂
                      Je testerai ce soir en rentrant du taff

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • XriderX Offline
                        Xrider
                        last edited by

                        Un gros merci !!!

                        Capture d’écran 2024-07-22 à 20.26.53.png Capture d’écran 2024-07-22 à 20.26.47.png

                        ca fonctionne du premier coup !
                        Merci Nicolas !

                        En phase de test pour quelques jours, je reviendrai vous donner des news d'ici la 🙂

                        @Nicolas-Bernaerts Paypal pour un cafe ?
                        C'est un minimum 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • XriderX Offline
                          Xrider
                          last edited by Xrider

                          Salut,

                          Tout fonctionnait jusqu'a ce jour.

                          Voici l'erreur que j'obtient maintenant :
                          Capture d’écran 2024-07-24 à 19.10.04.png

                          Meme après avoir reflash le systeme, idem.

                          J'ai donc fais un reset complet de la config et tout reconfig a la main.

                          Tout est revenu dans l'ordre, wait and see 🙂

                          Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                          • Nicolas BernaertsN Offline
                            Nicolas Bernaerts @Xrider
                            last edited by Nicolas Bernaerts

                            @Xrider Cela ressemble fortement à un problème de faiblesse d'alimentation, en particulier si la tension principale n'est pas stable.
                            Par défaut tasmota réinitialise la configuration gpio après 4 redémarrage intempestifs rapprochés.
                            Ce comportement peut être modifié avec "SetOption36 0" en mode console.
                            A tester.
                            En cas de redémarrage il est important de regarder dans le menu "information" quelle est la cause du redémarrage.

                            XriderX 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • XriderX Offline
                              Xrider @Nicolas Bernaerts
                              last edited by

                              @Nicolas-Bernaerts
                              Ahah, ben il y a eu des coupures d'électricité intempestive, ceci explique cela.
                              Merci pour les infos nicolas

                              XriderX 1 Reply Last reply Reply Quote
                              • XriderX Offline
                                Xrider @Xrider
                                last edited by

                                Bonsoir,

                                Je vous confirme que je n'ai pas rencontré de bug lié a cette nouvelle version.

                                Un énorme merci @Nicolas-Bernaerts pour son support, la mise a jour et le développement de ce firmware 🙂

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote
                                • P Offline
                                  pleasing_bloke @Xrider
                                  last edited by

                                  @Nicolas-Bernaerts, @Seb-H
                                  Un grand merci, j'avais laissé l'esp un peu en plan au bout de ses fils dans le placard électrique, et grâce à la belle intégration domoticz j'ai un fonctionnement tout à l'identique, un compteur p1 peuplé. Et les HC/HP !

                                  Je suis en triphasé non tempo, cela m'affiche les bleu blanc rouge, seul le bleu fonctionne (normal), EN REVANCHE, je sais que c'est un cas pas forcément répandu, mais j'aimerais avoir la puissance instantanée de chaque phase.

                                  Elle est affichée de façon parfaite dans l'interface de l'esp (au demeurant incroyablement réactive, bravo), mais je ne les remonte pas dans domoticz.

                                  L'idée à terme est d'avoir un de ces kits solaires qu'on branche dans une prise, et je vais j'imagine devoir choisir une des trois phases, et migrer tout ce qui consomme en permanence sur celle ci (les frigos et tout le fatras informatique), et avoir la remontée dans domoticz me permet d'accéder à une historisation très très très long terme.

                                  C'est un peu comme le tempo, mais par phase plus que par tarif, en somme.

                                  Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • Nicolas BernaertsN Offline
                                    Nicolas Bernaerts @pleasing_bloke
                                    last edited by

                                    @pleasing_bloke bonjour,
                                    Effectivement il ne m'avait pas été demandé la publication des 3 puissances instantanées. Mais c'est tout à fait logique... Je vais regarder comment les ajouter.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • P Offline
                                      pleasing_bloke @Nicolas Bernaerts
                                      last edited by

                                      @Nicolas-Bernaerts , un IMMENSE merci !

                                      Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • Nicolas BernaertsN Offline
                                        Nicolas Bernaerts @pleasing_bloke
                                        last edited by Nicolas Bernaerts

                                        @pleasing_bloke J'ai ajouté un flag permettant de choisir la publication des puissances en W (par défaut) ou en VA.

                                        Quel ESP utilisez vous ?

                                        Capture d’écran du 2024-09-24 08-28-16.png

                                        P 1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • P Offline
                                          pleasing_bloke @Nicolas Bernaerts
                                          last edited by

                                          @Nicolas-Bernaerts
                                          Un esp32 tout simple, esp32-4m

                                          Nicolas BernaertsN 1 Reply Last reply Reply Quote
                                          • Nicolas BernaertsN Offline
                                            Nicolas Bernaerts @pleasing_bloke
                                            last edited by

                                            @pleasing_bloke je viens de publier une v14.8beta17 qui gère le choix côté Domoticz.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote