Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    PiTinfo v1.3 - ESP8266 - Pas de données sur port série

    Scheduled Pinned Locked Moved PiTInfo
    7 Posts 3 Posters 1.8k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • E Offline
      ebed
      last edited by ebed

      Bonjour,

      Merci d'avance pour votre aide.

      Je n'arrive pas à avoir les informations du port série. Voici plusieurs captures.
      Pouvez vous m'aider à trouver l'origine du problème ?

      J'ai suivi le tutorial de canaletto https://ghost.canaletto.fr/home-assistant-esp-teleinfo/.
      J'ai vu que certains ont rencontré le même problème mais je n'ai pas trouvé de solution. J'ai testé la version stable de TASMOTA sans plus de succès qu'avec la dernière version de dev.
      Le câblage :
      9d26c84b-4c47-41ea-aff2-981536247140-image.png
      Page principale : Pas d'information du linky
      6a791d3e-36fc-4094-8772-2c79f0e07fea-image.png
      La configuration du modèle :
      b3baa5cb-af61-4be8-94ad-d775b8ceb6de-image.png

      6c6cdeb8-c02b-43b8-bcb4-e39cc071b6d5-image.png
      La console :

      00:00:00.001 HDW: ESP8266EX
      00:00:00.005 UFS: FlashFS mounted with 1992 kB free
      00:00:00.044 CFG: Loaded from File, Compte 38
      00:00:00.050 QPC: Count 1
      00:00:00.052 CFG: CR 396/699, Busy 0
      00:00:00.055 ROT: Mode 1
      00:00:00.056 SRC: Restart
      00:00:00.058 Projet tasmota - teleinfo_linky Version 10.0.0.1(TasmoCompiler-esp82664M)-2_7_4_9(2021-10-27T05:10:00)
      00:00:00.187 WIF: Tentative de connexion...
      00:00:00.523 WIF: Connexion à l'AP1 xxxxxx Channel 1 BSSId xxxxxx en mode 11n comme teleinfo-linky-2526...
      00:00:01.504 WIF: Tentative de connexion...
      00:00:02.502 WIF: Tentative de connexion...
      00:00:03.506 WIF: Connecté
      00:00:03.755 HTP: Serveur web actif sur teleinfo-linky-2526 avec l'adresse IP 192.168.1.214
      00:00:04.478 RTC: UTC 2021-10-28T17:36:09, DST 2021-03-28T02:00:00, STD 2021-10-31T03:00:00
      18:36:09.275 MQT: Tentative de connexion...
      18:36:09.292 MQT: Connecté
      18:36:09.295 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/tele/LWT = Online (persistant)
      18:36:09.298 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/cmnd/POWER = 
      18:36:09.300 MQT: S'abonner à teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/cmnd/#
      18:36:09.308 MQT: S'abonner à teleinfo_linky/tasmota/tasmotas/cmnd/#
      18:36:09.314 MQT: S'abonner à cmnd/DVES_85E9DE_fb/#
      18:36:09.323 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"PiTInfo","Version":"10.0.0.1(TasmoCompiler-esp82664M)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_85E9DE_fb/","GroupTopic":"teleinfo_linky/tasmota/tasmotas/cmnd/"}}
      18:36:09.341 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"teleinfo-linky-2526","IPAddress":"192.168.1xxx"}}
      18:36:09.354 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
      18:36:09.365 TFS: File 'autoexec.bat' not found
      18:36:11.432 QPC: Reset
      18:36:13.405 APP: Nombre de boot 19
      18:36:14.350 CFG: Enregistré en flash à 3FB, Compte 39, Octets 4096
      18:36:14.417 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/tele/STATE = {"Time":"2021-10-28T18:36:14","Uptime":"0T00:00:11","UptimeSec":11,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxx","BSSId":"xxxxx","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
      18:41:14.414 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/tele/STATE = {"Time":"2021-10-28T18:41:14","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxx","BSSId":"xxxxx","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
      18:46:03.406 APP: Journalisation série désactivée
      18:46:14.417 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/tele/STATE = {"Time":"2021-10-28T18:46:14","Uptime":"0T00:10:11","UptimeSec":611,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxx","BSSId":"xxxxx","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-43,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
      18:47:00.405 HTP: Configuration
      18:47:02.385 HTP: Autre configuration
      18:47:05.151 HTP: Configuration
      18:47:06.545 HTP: Configuration du modèle
      18:51:05.590 CMD: energyconfig
      18:51:05.591 SRC: WebConsole from 192.168.xx.xx
      18:51:05.594 CMD: Grp 0, Cmnd 'ENERGYCONFIG', Idx 1, Len 0, Data ''
      18:51:05.600 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/stat/RESULT = **{"Command":"Unknown"}**
      18:51:14.434 MQT: teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/tele/STATE = {"Time":"2021-10-28T18:51:14","Uptime":"0T00:15:11","UptimeSec":911,"Heap":28,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxxx","BSSId":"xxxxxx","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-42,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
      18:53:43.762 HTP: Configuration
      18:53:56.901 HTP: Menu principal
      18:53:58.957 HTP: Informations
      18:54:00.515 HTP: Menu principal
      18:54:33.532 HTP: Configuration
      18:54:36.832 HTP: Configuration du modèle
      

      La page d'information :

      PiTInfo
      teleinfo_linky
      Version du programme	10.0.0.1(TasmoCompiler-esp82664M)
      Date & Heure de build	2021-10-27T05:10:00
      Version Core/SDK	2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
      Durée d'activité	0T00:53:20
      Compteur écriture flash	39 at 0x3FB000
      Nombre de boot	19
      Raison du redémarrage	Software/System restart
       
      AP1 SSID (RSSI)	XXXXXX (100%, -42 dBm) 11n
      Nom d'Hôte	teleinfo-linky-2526
      Adresse MAC	XXXXXXX
      Adresse IP (wifi)	192.168.xxx.xxx
      Passerelle	192.168.xxx.xxx
      Masque sous-réseau	255.255.255.0
      Serveur DNS1	192.168.xxx.xxx
      Serveur DNS2	0.0.0.0
       
      HTTP API	Activé
       
      Hôte MQTT	192.168.xxx.xxx
      Port MQTT	1883
      Utilisateur MQTT	DVES_USER
      Client MQTT	DVES_85E9DE
      Topic MQTT	teleinfo_linky
      Groupe topic MQTT 1	teleinfo_linky/tasmota/tasmotas/cmnd/
      Topic complet MQTT	teleinfo_linky/tasmota/teleinfo_linky/cmnd/
      MQTT Topic de secours	cmnd/DVES_85E9DE_fb/
      MQTT No Retain	Désactivé
       
      ESP Chip Id	8776158 (ESP8266EX)
      Flash Chip Id	0x164068
      Taille flash	4096 kB
      Taille Flash Programme	4096 kB
      Taille programme	587 kB
      Espace programme libre	1460 kB
      Mémoire libre	28,1 kB
      
      E 1 Reply Last reply Reply Quote
      • E Offline
        ebed @ebed
        last edited by

        @ebed Je viens de tester avec la version de @Nicolas-Bernaerts et cela fonctionne https://github.com/NicolasBernaerts/tasmota/blob/master/teleinfo/binary/teleinfo-4m2m.bin

        Je pense qu'il y a un problème avec les dernières versions de Tasmota.

        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles @ebed
          last edited by Charles

          @ebed
          Je travaille sur la dernière version avec plusieurs cartes depuis quelques jours, aucun problème
          As-tu lu la documentation dédié notamment pour configurer le mode standard ou historique ?

          Peux tu compiler la version de la branche development et indiquer le résultat de le commande EnergyConfig depuis la console ?

          E 1 Reply Last reply Reply Quote
          • E Offline
            ebed @Charles
            last edited by ebed

            @charles J'avais utilisé la methode indiquée https://ghost.canaletto.fr/home-assistant-esp-teleinfo/ et cela ne fonctionne pas avec la dernière version.

            En recompilant on remarque que le menu apparait même si je n'ai pas encore branché le module (ce qui n'était pas le cas avant avec la dernière verions tasmota).
            8717e0a2-ed4e-4724-ba81-035e5845145e-image.png
            Note : Il y a des valeurs farfelues pour today et Total mais peut être que cela disparaitra en branchant sur le linky.

            Cependant j'ai une question, est ce normal de ne pas retrouver Apparent power et Reactive power ainsi que les information du contrat ?
            4fa598e6-a8c9-4919-8b41-e35cdb5ecec4-image.png

            Merci d'avance

            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles @ebed
              last edited by Charles

              @ebed je ne suis pas certain de comprendre ta question,

              En recompilant on remarque que le menu apparait même si je n'ai pas encore branché le module (ce qui n'était pas le cas avant avec la dernière verions tasmota).

              Oui ca c'est normal ça veut dire que tu as bien compilé avec le module téléinfo

              Cependant j'ai une question, est ce normal de ne pas retrouver Apparent power et Reactive power ainsi que les information du contrat ?

              Oui si tu n'arrives pas à lire une trame de téléinfo il ne peut pas afficher les valeurs qu'il ne connait pas, l'affichage des autres infos se fera uniquement à réception de trame téléinfo. Ton Linky est en mode historique ou standard ?

              Et je réitère ma question, peux tu indiquer le résultat de le commande EnergyConfig depuis la console ?

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • Steph FloS Offline
                Steph Flo
                last edited by

                Bonjour, je viens de mettre la version de @Nicolas-Bernaerts .
                Voici ce que j’ai pour la commande EnergyConfig
                4161847E-B70F-4C9C-A087-860663B82D0B.jpeg
                J’ai loupé quelque chose?
                Merci
                Steph

                CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles @Steph Flo
                  last edited by Charles

                  @steph-flo les informations que je t'ai donné concerne la version officielle tasmota (la V10) pas celle de @Nicolas-Bernaerts qui est spécifique et la documentation est ici

                  J'avoue que je rêverais de voir les modifs de @Nicolas-Bernaerts incluses directement dans la branche officielle de tasmota, mais c'est un peu (beaucoup) de taff et ni lui ni moi n'avons le temps nécessaire.

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • First post
                    Last post

                  2

                  Online

                  5.7k

                  Users

                  534

                  Topics

                  5.0k

                  Posts

                  Top Topics

                  • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                    Nicolas BernaertsN
                    Nicolas Bernaerts
                    0
                    7
                    266

                  • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                    CharlesC
                    Charles
                    0
                    5
                    303

                  Popular Tags

                  teleinfo
                  24 topics
                  arduino
                  19 topics
                  remora
                  16 topics
                  esp8266
                  10 topics
                  arduipi
                  10 topics
                  wifinfo
                  7 topics
                  raspberry
                  7 topics
                  broadcast
                  7 topics