    Problème TIC linky

    Scheduled Pinned Locked Moved Remora
    13 Posts 3 Posters 4.8k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J Offline
      Jon
      last edited by

      J'ai commandé un petit oscilloscope pour effectuer des analyse à la sortie du linky et au niveau de la broche RX.

      Merci

      1 Reply Last reply Reply Quote
      • J Offline
        Jon
        last edited by

        Bonjour,

        J'ai fait des relevés à l'aide d'un oscilloscope et on peut constater sur le graphique que RX est toujours à +3,3v (ch1 jaune)
        En sortie de l’optocoupleur j'ai une tension qui varie de +1.16v à -31mV. (ch2 vert)
        Le MOSFET reste donc ouvert en permanence.
        0_1547307177789_graph1.png

        La tension au niveau de la grille n'est pas suffisante pour fermer le MOSFET ?
        Faut-il modifier une résistance ?

        Merci.
        Jon

        AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
        • AuFilElecA Offline
          AuFilElec @Jon
          last edited by

          Salut @jon

          D'après la datasheet du MOSFET BSS138, la tension à la gate est suffisante pour le déclencher.

          Par contre, la TIC du Linky est véhiculée à la vitesse de 9600 bauds, contrairement aux anciens compteurs électroniques, qui étaient à 1200 bauds.

          Sais-tu quelle TIC est activée sur ton compteur (historique ou standard ) ? Elle doit être indiquée sur l'afficheur du compteur.

          Manuel

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • J Offline
            Jon
            last edited by

            Salut @AuFilElec,

            Donc c'est bien ce que je pensais en lisant la datasheet du MOSFET.
            Merci je n'avais pas fait attention dans la doc du linky à la vitesse de transmission, je vais modifier le code pour prendre en compte le linky.
            Je pense qu'il est en mode historique, l'affichage indique ça :
            0_1547395256263_linki_tic.jpg
            Jon

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • J Offline
              Jon
              last edited by

              @AuFilElec pourrai tu me fournir un MOSFET pour que je puisse vérifier que l'actuel n'est pas

              Jon

              AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
              • AuFilElecA Offline
                AuFilElec @Jon
                last edited by

                Salut @jon

                Il serait préférable que tu te fournisses dans un magasin d'électronique autour de chez toi. Ça coûtera moins cher et ce sera mieux pour la planète.

                Manuel

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • J Offline
                  Jon
                  last edited by

                  Après remplacement du MOSFET le problème était toujours le même sauf que le tension descendait un peut plus mais restait dans les 2,64V, loins des 0v.

                  Après lecture de cet article sur la téléinformation http://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/ de @charleshallard et des différant commentaire.
                  J'ai remplacer la résistance de 4,7kΩ par une de 2.2kΩ, le signal sur rx est maintenant compris entre 3,3v et 0v.

                  La vitesse de la TIC sur le Linky est 1200 en mode historique et doit être 9600 en mode standard.

                  Jon

                  AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                  • AuFilElecA Offline
                    AuFilElec @Jon
                    last edited by

                    Salut @jon

                    Je suis heureux que tu es réussi à résoudre ton problème. Je suis étonné, par contre, que la vitesse de transfert soit de 1200 bps. D'après la doc, c'est 9600.
                    Mais maintenant que tu as solutionné ton problème, tu vas pouvoir vérifier le bon fonctionnement du linky sur la Remora.

                    Manuel

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • J Offline
                      Jon
                      last edited by

                      Salut @AuFilElec

                      Dans la doc ils parlent de 9600 bps au chapitre "5.3.Caractéristiques des informations de TIC en mode standard".
                      Pour le mode historique ils indiquent que c'est le même fonctionnement que sur les compteurs électronique et de voir l'ancienne doc "Enedis-NOI-CPT_02E".

                      Le principal c'est que ça fonctionne bien en mode historique.

                      Je ne vais pas passer au mode standard tout de suite, je n'ai pas trop le temps de me pencher sur la LibLibTeleinfo et j'ai besoin des données de la TIC pour avancer sur mes autres projets.

                      Jon

                      AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • AuFilElecA Offline
                        AuFilElec @Jon
                        last edited by

                        @jon
                        Tu as raison, j'avais mal lu. Du moins, j'ai été induit en erreur par la note en rouge, paragraphe 5.2.

                        Bon courage
                        Manuel

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • CharlesC Offline
                          Charles
                          last edited by

                          La solution pouvait aussi peut être là 😉

                          https://community.ch2i.eu/topic/37/pitinfo-téléinfo-emoncms-avec-node-red-sur-raspberry-pi-moins-de-30-min-moins-de-10/13

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • First post
                            Last post

                          7

                          Online

                          5.7k

                          Users

                          534

                          Topics

                          5.0k

                          Posts

                          Top Topics

                          • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                            Nicolas BernaertsN
                            Nicolas Bernaerts
                            0
                            7
                            241

                          • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                            CharlesC
                            Charles
                            0
                            5
                            280

                          • CC1101