Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    Remora v1.4

    Scheduled Pinned Locked Moved Remora
    remorav1.4adaptateurrelais
    54 Posts 16 Posters 17.2k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • M Offline
      matteo2712 @weado
      last edited by

      @weado
      Bonjour,
      Mon Remora en 1.2 réalisé en 2016 m'a lâché il y a quelques jours, mon sparkcore ne veut plus communiquer en wifi non plus...
      Du coup, comme je suis en 1.2, je me suis orienté vers une migration avec Adaptateur WeMos + D1 mini Pro. J'avais posté ici il y a quelques jours à la recherche d'adaptateurs dispo.

      Du coup, j'en ai commandé 3 sur OSH si ça t'intéresse. Par contre, j'ai pas de PCB en 1.4 comme tu l'auras compris.
      Bonne journée.

      W M 2 Replies Last reply Reply Quote
      • W Offline
        weado
        last edited by weado

        @matteo2712
        C'est marrant, mais j'ai exactement le même problème que toi ... c'est bizarre, Particle (Ex Spark) n'y serait pas pour quelque chose ? Est-ce que nous sommes les seuls dans ce cas là ?
        [edit] : Le wifi de mon Spark est bien mort, j'ai tenté plein de chose, mais rien à faire. My remora is dead ! Dans l'attente du 1.4 😉

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • W Offline
          weado @matteo2712
          last edited by

          @matteo2712 Merci, mais c'est vrai que je vais attendre de trouver un PCB en 1.4, histoire d'être un peu up-to-date 😉
          Mais si je n'en trouve pas, je te tiens au courant. Merci

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • G Offline
            gus
            last edited by

            Est-ce que quelqu'un a testé la Remora avec le PCB sans adaptateur (avec Wemos sur headers) ?

            1 Reply Last reply Reply Quote
            • M Offline
              Marc @matteo2712
              last edited by

              @matteo2712 said in Remora v1.4:

              Du coup, comme je suis en 1.2, je me suis orienté vers une migration avec Adaptateur WeMos + D1 mini Pro.

              Attention, chez moi, avec un WeMos (enfin, LOLIN) D1 mini Pro et la version 1.4 du PCB, ça ne tient pas dans la boîte (de justesse) — du moins avec des connecteurs, je pense que ça passerait avec l'adaptateur soudé à la carte et le WeMos soudé à l'adaptateur. Par ailleurs, le bord du WeMos touche le relais.

              Est-ce qu'il y aurait un inconvénient à déplacer le relais et le WeMos vers le bord de la carte, en utilisant la place libérée par le passage d'un relais électromécanique à un relais statique ? Je crois que ça suffirait à pouvoir mettre un D1 mini Pro confortablement.

              AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
              • AuFilElecA Offline
                AuFilElec @Marc
                last edited by

                Salut @marc

                Pour ma part, j'ai le PCB v1.4 et un Wemos D1 mini pro et ça passe très bien au niveau du boîtier rail DIN et du relais.
                Quel boîtier as tu ?

                M 1 Reply Last reply Reply Quote
                • M Offline
                  Marc @AuFilElec
                  last edited by

                  @aufilelec
                  Ce boîtier, je crois : https://fr.farnell.com/multicomp/mc001143/boite-dinrail-module-abs-pc-gris/dp/2544974

                  Mais vérification faite, il y a apparemment une petite différence de longueur entre l'ancienne carte WeMos D1 mini Pro et la LoLin D1 mini Pro qui l'a remplacée. Donc ma suggestion d'amélioration tient toujours, mais n'est nécessaire qu'avec la nouvelle version.

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • W Offline
                    weado
                    last edited by

                    Certains ont-ils déjà tester la version avec un Wemos en direct, c'est à dire la version 1.5 ?

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • ? Offline
                      A Former User
                      last edited by A Former User

                      Bonjour,
                      n'est-il pas possible de souder le weemos directement sur la carte ?

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • W Offline
                        weado
                        last edited by

                        @Fabien-Saragosa non pas essayé, mais c'est vrai que c'est dommage, car si ton Wemos est HS, tu vas devoir t'amuser à tout désouder.

                        J'ai 2 petites questions :

                        • De peu, j'ai la led qui clignote en bleue, tout le semble fonctionner correctement, mais je n'avais pas ce phénomène en debut de semaine et impossible de trouver une information sur le forum ?
                        • Le site "aufilelec" étant HS et je voulais brancher mon relais pour mon ballon d'eau chaude dessus, et voulant être sûr de mes branchements, je veux pas faire de bêtise. Si je veux bien faire, je prendre le fils alimentant mon contacteur (A1) pour le brancher sur le port COM de REMORA, et je ressors du NF vers le contacteur en A1. Enfin j'enlève les fils qui relie mon contacteur à mon module qui gère mon téléinfo de base. J'espère avoir été assez clair dans mes explications.
                        AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                        • AuFilElecA Offline
                          AuFilElec @weado
                          last edited by

                          Salut @weado

                          La LED de couleur bleu signale soit la réception de trames RFM ou bien lors du rafraîchissement du display si la télé-info n'est pas activée.
                          Mon site est de nouveau UP 😉
                          Pour le raccordement de ton ballon d'eau chaude, tu trouveras un schéma de raccordement sur mon site.
                          J'ai rapidement testé la version v1.5, mais sans succès. Je n'ai pas cherché pourquoi cela ne fonctionnait pas. Il faudrait que je m'y penche.

                          Salut @Fabien-Saragosa
                          Je te déconseille de souder directement le Wemos au PCB. Comme le dit @weado, si tu dois remplacer le Wemos, tu vas galérer.

                          1 Reply Last reply Reply Quote
                          • W Offline
                            weado
                            last edited by

                            @AuFilElec Merci beaucoup pour tes réponses. Par contre, petite question, qu'est-ce que les trames RFM ?

                            AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                            • AuFilElecA Offline
                              AuFilElec @weado
                              last edited by

                              @weado
                              Les trames RFM correspondent à la communication radio, à l'aide des modules RFM69/RFM12.
                              Sur la Remora, il est possible d'ajouter un module radio RFM69 ou RFM12. Ce que je compte utiliser pour faire communiquer les sondes avec la Remora, pour une gestion de chauffage par zone. J'ai créé un ticket sur ce projet.

                              1 Reply Last reply Reply Quote
                              • M Offline
                                math19
                                last edited by

                                Bonjour,
                                Je me lance dans remora pour domotiser mes chauffages électriques.
                                J'ai commandé des PCB de la version 1.5 sur PCBs.io, pas certain que ce soit une bonne idée en voyant le dernier message de @AuFilElec.

                                Je vous tiendrais au courant des tests des que je reçois les PCB et composants.
                                Si tout fonctionne j'aurais 3 PCB dispo.

                                1 Reply Last reply Reply Quote
                                • W Offline
                                  weado
                                  last edited by

                                  @AuFilElec Merci pour l'information. Je pense que j'ai un soucis alors, c'est que je n'ai pas de moduleRFM69/RFM12... Mais j'ai bien ma diode RGB qui clignote (type un stroboscope) en permanence, mais mon Remora fonctionne correctement. De plus je n'ai pas de display pour le moment, donc cela ne correspond pas.
                                  Est-il possible d'avoir la désignation pour les autres couleurs (fixe, clignotant, ...) afin de voir si je me suis pas trompé de "sens", même si cela m'étonnerait ?

                                  @math19 Tiens nous au courant effectivement.

                                  AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                                  • W Offline
                                    weado
                                    last edited by

                                    J'avance doucement mais surement sur mon Remora. Celui-ci fonctionne maintenant correctement, après avoir cramé un Wemos. Vous trouverez quelques astuces si nécessaire :

                                    • Le mot de passe OTA, que l'on trouve dans le fichier "remora.h" , n'est pas pris en compte. Celui qui est valable se retrouve sur l'interface Web ou dans le fichier "config.h"
                                    • Dans mon installation, je me retrouve avec mon affichage OLED qui est à l'envers... (embêtant me diriez vous...). Voici l'astuce pour le changer de sens.
                                      Dans le fichier "display.cpp" il faut rajouter la ligne "display.setRotation(2);" comme si dessous :

                                    ...
                                    void display_splash(void)
                                    {
                                    display.clearDisplay() ;
                                    display.setRotation(2);
                                    display.setTextColor(WHITE);
                                    ...

                                    • Changement d'états des fils pilotes au (re)démarrage :

                                    Dans le fichier "pilotes.cpp" modifier la valeur de la ligne suivantes :
                                    // buffer contenant la commande à passer à setFP
                                    char cmd[] = "xH" ;
                                    en
                                    // buffer contenant la commande à passer à setFP
                                    char cmd[] = "xA" ;

                                    Par contre, je reste preneur des informations concernant la LED RGB, à savoir à quoi correspond les couleurs disponible et comment la désactiver si nécessaire ?

                                    Merci

                                    AuFilElecA 1 Reply Last reply Reply Quote
                                    • AuFilElecA Offline
                                      AuFilElec @weado
                                      last edited by

                                      Salut @weado

                                      Tu trouveras les codes couleur de la LED RGB sur mon dépôt Github.
                                      Oui, le mot de passe OTA est celui du fichier config.h ou celui en mémoire, si vous l'avez modifié sur l'interface Web.
                                      Pour la rotation de l'afficheur, il serait intéressant de pouvoir la modifier sur l'interface Web.
                                      Idem pour l'ordre par défaut au démarrage de la Remora.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote
                                      • AuFilElecA Offline
                                        AuFilElec @weado
                                        last edited by

                                        @weado : De plus je n'ai pas de display pour le moment, donc cela ne correspond pas.

                                        Que tu es un afficheur ou non ne change rien, si le module de l'afficheur est activé, c'est suffisant. Voir le code (https://github.com/hallard/remora_soft/blob/master/display.cpp#L213)

                                        1 Reply Last reply Reply Quote
                                        • M Offline
                                          math19
                                          last edited by

                                          Je suis enfin arrivé a me libérer un peu de temps pour monter ma remora en version 1.5 avec une carte lolin d1 mini pro.
                                          Tout semble fonctionnelle : Ecran OLED ok, Teleinfo ok, mais par contre je n'arrive pas a contrôler mes radiateurs pour l'instant et je n'ai pas encore testé la partie lié au chauffe eau.
                                          Concernant le contrôle des radiateurs , les consignes arrivent correctement aux triac ( TLP268J, nouvelle version du TLP168). Avez-vous une technique pour tester ce que se passe sur la partie haute tension ? je suis pas serein d'aller mettre mon multimetre bas de gamme dans mon compteur électrique...

                                          Je soupçonne mon installation de fils pilote, ça sera ma prochaine action

                                          PS : Petite question, pourquoi avoir, au niveau des triacs, d'un coté l'alim en 5v et de l'autre la sortie du MCP23017 en 3.3V ? si la consigne est faux , je mesure 3.4V sur la résistance 390ohm soit 8.7mA suffisant pour déclencher le triac, mais si consigne est vrai , il y a encore un peu de tension sur la résistance, je mesure 0.38V soit un intensité de 1mA. le datasheet n'est pas très clair si ça déclenche ou non le triac.

                                          @AuFilElec quel est ton problème avec la V1.5 ?

                                          En tout cas, super boulot , la partie soft fait vraiment pro ...

                                          AuFilElecA M 2 Replies Last reply Reply Quote
                                          • AuFilElecA Offline
                                            AuFilElec @math19
                                            last edited by

                                            Salut @math19

                                            Félicitation pour ta Remora v1.5, pour ma part, elle ne démarrait pas, peut être une mauvaise soudure ou un Wemos défaillant.

                                            Avec les TLP268J, ils doivent être alimentés en 3.3V et pas en 5V. Tu peux le faire avec le jumper qui se trouve à l'arrière de la carte. C'est peut être pour ça que tu n'arrives pas à contrôler tes radiateurs. Voici le post qui parle des optos en 3.3V.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote
                                            • First post
                                              Last post
                                            Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB