    • RE: PitInfo v1.3 : Historique ok, standard nok

      @charles J'ai mis la résistance en // et il s'avère que ce n'était pas nécessaire, et que la carte n'a pas de souci!

      Le souci était bien sur entre ma chaise et mon clavier, mais le fait de mettre la résistance m'a un peu aidé à mieux comprendre.
      La librairie est devenue plus verbose (je ne pense pas qu'il y ait de lien avec la résistance) et j'ai pu voir mon erreur de configuration logicielle...

      Merci pour l'aide!

      posted in PiTInfo
      R
      Racailloux
    • RE: PitInfo v1.3 : Historique ok, standard nok

      @charles Bonjour,

      Merci pour la réponse.
      Je suis en 3.3V pour l'alim de la carte PITinfo. (fourni par l'ESP32)

      J'avais pris cette carte pour éviter de devoir trop souder, mais je vais devoir m'y coller. Je vais donc tester de mettre une 220 Ohm ou 330 Ohm en // de R3.
      Je verrai après pour R1.

      Si j'ai pas cramé mes doigts à la soudure, je posterai le résultat.

      posted in PiTInfo
      R
      Racailloux
    • RE: Linky triphasé : conso de chaque phase

      @carmelo-ingrao Bonjour,

      Étant en mono, je ne saurais vous aider, mais en cherchant votre souci, j'ai trouvé ceci :
      https://forum.hacf.fr/t/teleinfo-via-wifi/1077/209?u=racailloux

      Vous y voyez les valeurs lues et cohérentes des 3 phases par rapport à la puissance globale.
      Je pense que vous avez un souci dans la récupération des données?

      posted in Téléinfo
      R
      Racailloux
    • PitInfo v1.3 : Historique ok, standard nok

      Bonjour et merci pour ce travail !

      J'ai acheté récemment une carte PitInfo qui m'est arrivée en v1.3.

      J'ai relié cela sur un ESP32 avec ESPhome (3.3V, GND + RX). J'ai pu relever les données de mon Linky en mode historique.
      J'ai donc décidé de demander à mon fournisseur de me passer en mode standard pour avoir plus de données précises (grand bien me fasse! "le mieux est l'ennemi du bien", etc.)

      En mode standard (port passé de 1200 à 9600), je ne reçois que des CRC.
      J'ai rouvert mon boitier (qui est en extérieur et peu accessible, histoire de mettre du challenge 🙂 ) pour en relever les valeurs des résistances (je ne suis pas expert électronique) :
      R1 = 4.7k
      R2 = 471?
      R3 = 1.2k
      R4 = 10k

      j'ai lu qq sujets sur ces forums mais j'ai peur de mélanger les modèles de cartes/schémas (qui n'ont pas toujours les mêmes noms de résistances). J'ai vu que vous changiez les résistances avant envois en fonction des batch.

      Est ce qu'il faudrait que je change une résistance?

      Merci d'avance!
      Rac

      456829be-1d37-4644-8d78-5e6f8dd8a2a0-image.png

      posted in PiTInfo
      R
      Racailloux