Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login
    1. Home
    2. Jon
    3. Posts
    J
    Offline
    • Profile
    • Following 0
    • Followers 0
    • Topics 1
    • Posts 8
    • Groups 0

    Posts

    Recent
    • RE: Problème TIC linky

      Salut @AuFilElec

      Dans la doc ils parlent de 9600 bps au chapitre "5.3.Caractéristiques des informations de TIC en mode standard".
      Pour le mode historique ils indiquent que c'est le même fonctionnement que sur les compteurs électronique et de voir l'ancienne doc "Enedis-NOI-CPT_02E".

      Le principal c'est que ça fonctionne bien en mode historique.

      Je ne vais pas passer au mode standard tout de suite, je n'ai pas trop le temps de me pencher sur la LibLibTeleinfo et j'ai besoin des données de la TIC pour avancer sur mes autres projets.

      Jon

      posted in Remora
      J
      Jon
    • RE: Problème TIC linky

      Après remplacement du MOSFET le problème était toujours le même sauf que le tension descendait un peut plus mais restait dans les 2,64V, loins des 0v.

      Après lecture de cet article sur la téléinformation http://hallard.me/demystifier-la-teleinfo/ de @charleshallard et des différant commentaire.
      J'ai remplacer la résistance de 4,7kΩ par une de 2.2kΩ, le signal sur rx est maintenant compris entre 3,3v et 0v.

      La vitesse de la TIC sur le Linky est 1200 en mode historique et doit être 9600 en mode standard.

      Jon

      posted in Remora
      J
      Jon
    • RE: Problème TIC linky

      @AuFilElec pourrai tu me fournir un MOSFET pour que je puisse vérifier que l'actuel n'est pas

      Jon

      posted in Remora
      J
      Jon
    • RE: Problème TIC linky

      Salut @AuFilElec,

      Donc c'est bien ce que je pensais en lisant la datasheet du MOSFET.
      Merci je n'avais pas fait attention dans la doc du linky à la vitesse de transmission, je vais modifier le code pour prendre en compte le linky.
      Je pense qu'il est en mode historique, l'affichage indique ça :
      0_1547395256263_linki_tic.jpg
      Jon

      posted in Remora
      J
      Jon
    • RE: Problème TIC linky

      Bonjour,

      J'ai fait des relevés à l'aide d'un oscilloscope et on peut constater sur le graphique que RX est toujours à +3,3v (ch1 jaune)
      En sortie de l’optocoupleur j'ai une tension qui varie de +1.16v à -31mV. (ch2 vert)
      Le MOSFET reste donc ouvert en permanence.
      0_1547307177789_graph1.png

      La tension au niveau de la grille n'est pas suffisante pour fermer le MOSFET ?
      Faut-il modifier une résistance ?

      Merci.
      Jon

      posted in Remora
      J
      Jon
    • RE: Problème TIC linky

      J'ai commandé un petit oscilloscope pour effectuer des analyse à la sortie du linky et au niveau de la broche RX.

      Merci

      posted in Remora
      J
      Jon
    • Problème TIC linky

      Bonjour,

      J'ai branché ma Remora 1.4 samedi à la TIC du linky mais je n'ai pas reçu de tram téléinformation.

      J'ai appelé aujourd'hui EDF pour activer la TIC, mais le conseillé ma informé que celle-c était bien active.

      Normalement le Linky peut fournir une alimentation entre les borne I1 et A de 13Vrms, je n'ai pas relevé de tension, mais je ne suis pas sûr que mon test au multimètre soit concluant.

      Y-a-t-il un moyen de tester la TIC au niveau des borne I1 et I2 ?

      Merci.
      Jon

      posted in Remora
      J
      Jon
    • RE: Remora_soft version 1.4.0

      Bonjour,

      Je viens de faire un pull request pour l'ajout des ordres conf -1 et conf -2.
      Y a peut être des retouche à faire, surtout niveau web, je trouve que l'arrangement des boutons avec les 2 nouveaux, ce n'est pas terrible.

      Je vais profiter de ma lancé pour ajouter mqtt sous forme de MOD, en reprenant ce qu'a commencé fab33.

      Et je verrai peut-être pour revoir la partie web pour remplacer jQuery par Varnilla JS.

      posted in Remora
      J
      Jon