      D'ailleurs, je me demande comment faire pour arriver avec un simple multimètre tester le signal envoyé.
      Confort = 0V
      Eco = pleine alternance 230v
      Hors-Gel = Demi alternance négative
      Arrêt = Demi alternance postivive

      Contrôler le signal des modes confort et éco est facile.
      Mais pour les modes hors-gel et arrêt ... je me pose cette question.

      Le signal étant alternatif, que l'alternance soit positive ou négative, il y a toujours 115V environ sur le voltmètre.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote
      • M Offline
        matteo2712 @Dany21000
        last edited by

        @Dany-GINHOUX

        Bonjour,

        Tu as raison, un simple multimètre ne convient pas pour mesurer parfaitement la tension sur les modes à tension variable. Pour cela, il faut en effet un multimètre True RMS dont je ne dispose pas.

        J'ai mis le selecteur du multimètre en tension continue pour obtenir les valeurs de crête (positive et négative pour le A et le H) --> même si je sais que c'est pas la meilleure des solutions...

        Par contre l'idée était de voir si j'avais bien du courant sur mes borniers car mes radiateurs n’interprètent toujours pas les ordres des fil pilote.

        Si tu as des idées, n'hésites pas à m'en faire part.

        Merci.

        1 Reply Last reply Reply Quote
        • Dany21000D Offline
          Dany21000
          last edited by Dany21000

          Oula, j'ai deux radiateurs qui sont en mode confort sur lesquels les relais n'arrêtent pas de commuter.
          La cause : la remora ne bloque pas le courant en sortie (confort = aucun signal).
          J'ai parfois 10 50 120 et 230V... Les valeurs changent en permanence

          En mode H A et E pas de soucis... D'ailleurs je me demande si en E le radiateur affiche un comportement particulier.

          Ce qui est étrange c'est que ce n'est pas le jeedom qui envoi des ordre, ce que j'ai commencé par croire, je l'ai donc déconnecté du réseau pour qu'il ne donne plus d'ordre au remora.

          1 Reply Last reply Reply Quote
          • O Offline
            omyxcol
            last edited by

            Hello, idem pour moi en v1.3 et les optos blanc. Il y a toujours 230v sur tout les modes. Le relais fonctionne bien. Les requêtes http aussi, mais aucun impact sur les tensions au bornier. Je vais investiguer aussi de mon côté.
            A bientôt.

            O 1 Reply Last reply Reply Quote
            • O Offline
              omyxcol @omyxcol
              last edited by

              Bonjour à tous,
              J'ai sorti la bête du tableau, de retour sur table. L'information est correcte jusqu'à l'entrée de r3 par exemple, basculement d état sur requête HTTP. Mais la tension au bornes de l opto p168j ne varie que trop peu de 1.2v à 1.3v. Il me semble que le potentiel n'est pas assez haut pour couper l opto. Du coup il reste passant. J attends votre retour d expérience. Faut il passer les optos en 3.3v?
              À bientôt

              O 1 Reply Last reply Reply Quote
              • O Offline
                omyxcol @omyxcol
                last edited by

                Bon passage des optos en 3.3v ça marche nickel. 😃

                1 Reply Last reply Reply Quote
                • Dany21000D Offline
                  Dany21000
                  last edited by

                  J'ai aussi fait des mesures hors phase, avec une simple pile de 9v pour le moment.
                  Je soupçonne aussi les optocoupleur de dysfonctionnes.

                  Je finierai les tests semaine prochaine.
                  Tu peux m'indiquer ce que tu as effectué comme modification ?

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • F Offline
                    Fab_33
                    last edited by

                    Charles avait expliqué ici : https://community.hallard.me/topic/85/api/14
                    Pour la modif il y a une piste à couper sur le PCB (noté OPTO) à côté du bornier d'alimentation et refaire une soudure entre la broche du milieu et le côté 3.3V.

                    1 Reply Last reply Reply Quote
                    • CharlesC Offline
                      Charles
                      last edited by

                      Oui c'est ça, j'avais prévu le coup au cas ou, soit alimenter les optos en 3V3 soit en 5V (avec le PAD sur le PCB derrière), je préférais la 5V car ça ne tire pas sur le régulateur du NodeMCU mais si c'est confirmé que çà fonctionne en 3V3 c'est bien. Je pense que ça peut dépendre de la tolérance des optos.

                      Pourtant on avait vérifié 2 fois la théorie avec Thibault, il faudrait que je monte mon 1.3 pour vérifier.

                      1 Reply Last reply Reply Quote
                      • F Offline
                        Fab_33
                        last edited by

                        Le mien ne devrait pas tarder ... Enfin si TME continue sur sa lancée!

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • First post
                          Last post

                        6

                        Online

                        5.7k

                        Users

                        534

                        Topics

                        5.0k

                        Posts

                        Top Topics

                        • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                          Nicolas BernaertsN
                          Nicolas Bernaerts
                          0
                          7
                          241

                        • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                          CharlesC
                          Charles
                          0
                          5
                          280

                        • CC1101
                          CharlesC
                          Charles
                          0
                          2
                          116

                        Popular Tags

                        teleinfo
                        24 topics
                        arduino
                        19 topics
                        remora
                        16 topics
                        esp8266
                        10 topics
                        arduipi
                        10 topics
                        wifinfo
                        7 topics
                        raspberry
                        7 topics
                        broadcast
                        7 topics
                        Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB