Community Forum
    • Blog
    • Categories
    • Recent
    • Tags
    • Popular
    • Users
    • Groups
    • Register
    • Login

    MicroTeleInfo V2 - Trames incohérentes

    Scheduled Pinned Locked Moved MicroTéléinfo
    25 Posts 3 Posters 2.2k Views
    Loading More Posts
    • Oldest to Newest
    • Newest to Oldest
    • Most Votes
    Reply
    • Reply as topic
    Log in to reply
    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K Offline
      krissam44 @Charles
      last edited by

      @Charles
      Bonjour Charles.
      Je fais les tests pour les 2 équipements d'ici samedi.
      Cordialement

      K 1 Reply Last reply Reply Quote
      • K Offline
        krissam44 @krissam44
        last edited by

        @Charles
        Bonjour,

        J'ai pu faire un test avec le D4.
        Le taux d'erreur devient négligeable à partir de 740 Ohms.
        En dessous de 700, la console ne restitue que des chesksum error.

        Pour info, j'ai retesté le uTeleInfo V2 qui a une résistance de 220 ohms. Trames toujours aussi incohérentes.
        J'ai fais le même tests avec un wemos teleinfo sur lequel j'ai monté un ESP8266 D1.
        Il présente aussi une résistance de 220 Ohms. Même résultat que le V2.
        Au boot, la première trame est correctement lue puis tout passe en checksum error.
        Les caractéristiques de mon linky (si ça peut aider)
        linky.jpg
        Cordialement

        CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
        • CharlesC Offline
          Charles @krissam44
          last edited by

          @krissam44 top tes résultats, très intéressant à l'inverse de ce que je pensais mais pas déconnants (@Barbu-Dor pour le Denky que tu voulais tester, passer la résistance d'entrée à 1K au lieu de 220 pourrait être ta solution)

          Question bête tu as mesuré la résistance entre quel et quel point, car comme c'est un potentiomètre il facilement possible d'inverser la mesure c'est a dire mesurer 700 mais la résistance utilisée est de l'autre coté et en fait c'est 300

          Tu te sens à l'aise pour changer la résistance CMS du uTeleinfo V2 ?

          K 1 Reply Last reply Reply Quote
          • K Offline
            krissam44 @Charles
            last edited by

            @Charles
            Bonjour Charles,
            Chez qui commander ces résistances ?
            Je suis intéressé à le faire.

            Cordialement

            CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
            • CharlesC Offline
              Charles @krissam44
              last edited by

              @krissam44 je peux t'en envoyer 2/3 ça coute rien 🙂

              K 1 Reply Last reply Reply Quote
              • K Offline
                krissam44 @Charles
                last edited by

                @Charles
                Bonsoir Charles,
                Ok pour 2/3 de valeurs différentes style : 680Ω, 750Ω et 1kΩ.
                J'ai le uTeleinfo V2 et le Wemos sur lequel je peux tester.
                Pour répondre à ta question, mesure prise côté droit en regardant le circuit vu du dessus.
                Cordialement

                CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                • CharlesC Offline
                  Charles @krissam44
                  last edited by

                  @krissam44 Pas certain de capter le point de mesure, en fait la mesure doit se faire entre le point A et B. Tu as plusieurs possibilités, indiquée par des flèches.

                  0aa786aa-51cd-4b3e-ae5f-8385ff23d086-image.png

                  c42d2b48-f9ed-4241-b2a4-27ccf728451c-image.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote
                  • K Offline
                    krissam44
                    last edited by

                    Bonjour Charles,

                    Je viens enfin de faire les mesures comme indiquées sur les photos et je suis très perplexe.
                    Sur le D4, je mesure entre A et B : 256Ω
                    Sur l'USB V3, je mesure entre A et B : 1019Ω
                    J'ai fait les mesures, circuits déconnectés (et posés sur une table).

                    Je n'y comprend rien surtout si tu dis que le potentiomètre fait 1k et qu'il n'est pas en butée sur le V3.

                    G 1 Reply Last reply Reply Quote
                    • G Offline
                      Géryko @krissam44
                      last edited by

                      Bonjour à tous,

                      Je prends ce sujet au vol, quelque chose m'interpelle.
                      Ce n'est pas en mesurant des résistances qu'il faut résoudre ce problème.
                      Personnellement, j'ai eu des cas assez bizarres sur l'adaptation compteur/capteur de TIC.
                      Un montage personnel qui fonctionne très bien à mon domicile avec 50m de câble
                      ne fonctionne pas chez un ami en utilisant ce même câble !

                      Si le montage comporte un potentiomètre, c'est bien pour effectuer un réglage ?
                      Comment réglez-vous ce potentiomètre ? (notice - mode d'emploi ?)
                      Il faudrait utiliser un oscillo pour voir le signal en sortie de l'opto coupleur.
                      Sans oscillo, régler en observant la lecture des trames (ou une DEL en sortie du transistor de réception ?)
                      Les schémas de ces 2 modules se trouvent-t-ils sur le site de Charles H.?

                      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
                      • CharlesC Offline
                        Charles @Géryko
                        last edited by

                        @Géryko said in MicroTeleInfo V2 - Trames incohérentes:

                        Bonjour à tous,

                        Je prends ce sujet au vol, quelque chose m'interpelle.
                        Ce n'est pas en mesurant des résistances qu'il faut résoudre ce problème.

                        Tout à fait mais quand le problème n'est pas identifiable (car j'ai installé plus d'une 10zaine de Linky sans jamais le rencontrer) on fait avec ce qu'on a sous la main (le retour utilisateur) et tous les utilisateurs ne sont pas équipés et des pros de l'ocscilloscope (déja avoir un multimètre et savoir mesurer une resistance avec c'est top)

                        Personnellement, j'ai eu des cas assez bizarres sur l'adaptation compteur/capteur de TIC.
                        Un montage personnel qui fonctionne très bien à mon domicile avec 50m de câble
                        ne fonctionne pas chez un ami en utilisant ce même câble !

                        C'est bien tout le problème avec la TIC, ya une spécification et pourquoi le comportement est différent d'un compteur à l'autre ?

                        Si le montage comporte un potentiomètre, c'est bien pour effectuer un réglage ?
                        Comment réglez-vous ce potentiomètre ? (notice - mode d'emploi ?)

                        Il suffit d'observer les erreurs de checksum et tourner le potentiomètre jusqu'a ce qu'elles disparaissent ou avoir des trames cohérente, mais c'est vrai je vais mettre à jour la documentation.

                        Il faudrait utiliser un oscillo pour voir le signal en sortie de l'opto coupleur.

                        Oui tout à fait, quand c'est possible, CF ma remarque si dessus

                        Sans oscillo, régler en observant la lecture des trames (ou une DEL en sortie du transistor de réception ?)

                        La DEL est présente sur certains nouveaux modèles notemmment sue le Denky D4 et le MicroTeleinfo V3

                        Les schémas de ces 2 modules se trouvent-t-ils sur le site de Charles H.?

                        Ce sont des projets open source tout existe et sur Tindie tous les liens vers la documentation des produis sont indiqués, dans le cas des deux modules présents, c'est ici :

                        https://github.com/hallard/Denky-D4
                        https://github.com/hallard/uTeleinfo

                        1 Reply Last reply Reply Quote
                        • First post
                          Last post

                        6

                        Online

                        5.7k

                        Users

                        534

                        Topics

                        5.0k

                        Posts

                        Top Topics

                        • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                          Nicolas BernaertsN
                          Nicolas Bernaerts
                          0
                          7
                          241

                        • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                          CharlesC
                          Charles
                          0
                          5
                          280

                        • CC1101
                          CharlesC
                          Charles
                          0
                          2
                          116

                        Popular Tags

                        teleinfo
                        24 topics
                        arduino
                        19 topics
                        remora
                        16 topics
                        esp8266
                        10 topics
                        arduipi
                        10 topics
                        wifinfo
                        7 topics
                        raspberry
                        7 topics
                        broadcast
                        7 topics
                        Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB