      Bonjour à tous, je viens de mettre en place mon dongle µTeleinfo et je l'ai rapidement connecté à l'EmonPI que j'avais déjà.

      Jusqu'à présent j'utilisais EmonPI pour suivre ma consommation (avec un capteur directement à la sortie du compteur).

      Maitenant que je compare les deux valeurs PAPP fourni par le linky et le flux de emonpi, je constate pas mal de différence. Non seulement j'ai un delta (que je pourrais comprendre pour des problèmes de calibration), mais surtout les deux courbes ne se superposent pas ...

      Quelle est la bonne valeur ? A moins qu'on ne mesure pas la même chose ....

      merci pour vos avis.

      Aymeric

      fbb568e2-9e80-41d1-a483-82573880ff60-image.png

      CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
      • CharlesC Offline
        Charles @aymeric106
        last edited by

        @aymeric106 si il y a une valeur dont je suis bien certain c'est celle de la sortie TIC des compteurs fournisseurs.

        maintenant emonpi mesure comment, avec une pince ampèremétrique ?

        A 1 Reply Last reply Reply Quote
        • A Offline
          aymeric106 @Charles
          last edited by aymeric106

          @Charles Oui c'est bien avec une pince.

          Je viens de voir que Linky renvoyait la puissance apparente.

          Et Emonpi la puissance active si je comprends bien (mesure de l'intensité par la pince * mesure de la tension par le transfo AC-AC)

          Donc j'imagine que la différence est là. Mais je m'etonne quand même que les décrochés de 100wh (vers 14h30, 15h15, etc) qui sont sans doute le refrigerateur ne soient pas visible sur la puissance apparente ?

          Aymeric

          Edit petit graph plus long
          3e95851e-e05c-41a2-bffa-5ec827947330-image.png

          CharlesC 1 Reply Last reply Reply Quote
          • CharlesC Offline
            Charles @aymeric106
            last edited by

            @aymeric106 depuis les données qui arrivent du linky, tu envois a quelle intervalle dans emoncms ?

            A 1 Reply Last reply Reply Quote
            • A Offline
              aymeric106 @Charles
              last edited by

              @Charles J'ai repris ton flow avec les 'convertiretiquettes' un peu modifié.
              j'envoie toutes les deux secondes la PAPP.

              J'ai vu par ailleurs que meme le cablage et les différents equipements branchés éteints pouvait justifier les 500VA minimum de puissance apparente sur le linky sans consommation réelle pour autant.

              Ce qui me parait plus bizarre c'est que sur les pics, on "aurait" une puissance active superieure à la puissance apparente. La je pense que c'est un pb de calibrage.

              Aymeric

              1 Reply Last reply Reply Quote
              • First post
                Last post

              7

              Online

              5.7k

              Users

              534

              Topics

              5.0k

              Posts

              Top Topics

              • Denky 4 - Domoticz - Triphasé -
                Nicolas BernaertsN
                Nicolas Bernaerts
                0
                7
                241

              • Denky D4 et Linky Standard TInfo Rx Non Configuré
                CharlesC
                Charles
                0
                5
                280

              • CC1101
                CharlesC
                Charles
                0
                2
                116

              Popular Tags

              teleinfo
              24 topics
              arduino
              19 topics
              remora
              16 topics
              esp8266
              10 topics
              arduipi
              10 topics
              wifinfo
              7 topics
              raspberry
              7 topics
              broadcast
              7 topics
              Copyright © 2022 Charles-Henri Hallard | Return to blog page | Powered by NodeBB