environ 50% erreurs trames !
-
Bonjour
Je sollicite votre aide face à la situation suivante :
Configuration : ESP32 ,WeMos Teleinfo, Tasmota 13.2.0 Teleinfo 13.3.10Au départ :
Linky TIC historique
auto-configuration, "tout va bien ", occasionnellement une erreur trame sur la page d'accueil.Ensuite :
Passage Linky TIC Standard (Enedis via EDF)
passage téléinfo en standard (redémarrage)
A partir de ce moment le compteur erreur "s'affole", reste aux environs de 50% du compteur trames.
Tentative de correction en ajoutant résistance 1kohm dans liaison TIC : aucun effet.
A tout hasard, dans configuration/configure téléinfo : données publiées : je coche « consommation et production » et « compteurs » (en plus de « données téléinfo brutes » déjà coché).
Désormais plus aucune erreur de trame.Quel est le lien entre ce paramétrage et les erreurs trames ?
Merci d'avance
Patrick -
J'ai sans doute trouvé la réponse à ma question ici : Erreur à gogo en fonction des "Données publiées" menu configuration.
Pas encore testé. -
Pb résolu !
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.